Jištění baterie lifepo4
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jištění baterie lifepo4
200 A dle grafu 80A pojistky je cca. 40 sekund.
Na 5 sekund je to 80A pojistka.
Rychlejší myslím nejsou, takže pak jedině jističe. A to asi bude pálka jak prase.
Na 5 sekund je to 80A pojistka.
Rychlejší myslím nejsou, takže pak jedině jističe. A to asi bude pálka jak prase.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jištění baterie lifepo4
Podle mě to moc hrotíš, kolik A budeš brát z baterek?
Prostě bych tam naházel 100A pojistky a hotovo.
Protože pokud dojde k přetížení tak by měla zareagovat BMS pokud je správně nastavená a až když ta selže tak potom pojistka.
Prostě bych tam naházel 100A pojistky a hotovo.
Protože pokud dojde k přetížení tak by měla zareagovat BMS pokud je správně nastavená a až když ta selže tak potom pojistka.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 362
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Jištění baterie lifepo4
Tak spíše jsem přemýšlel zda zohlednit pojistku úměrně kapacitě jednotlivých baterií, aby zafungovaly zhruba ve stejný čas.
Ono ve výsledku stejně jako první se utaví ta 125A pojistka na té nové 230 Ah baterie. Je otázkou co bude dál, jakmile odpadne ta první baterie poklesne i proud. Nechám-li 125A i na 135Ah bateriich, pak po nějaké době vybaví jedna z těch zbývajících dvou a je možné že ta třetí baterie už nebude mít dostatek energie na přepálení své pojistky.
Proto si myslím že by bylo fajn aby zafungovaly zhruba ve stejnou dobu, a půlminutový interval mi přijde jako až až.
Ono ve výsledku stejně jako první se utaví ta 125A pojistka na té nové 230 Ah baterie. Je otázkou co bude dál, jakmile odpadne ta první baterie poklesne i proud. Nechám-li 125A i na 135Ah bateriich, pak po nějaké době vybaví jedna z těch zbývajících dvou a je možné že ta třetí baterie už nebude mít dostatek energie na přepálení své pojistky.
Proto si myslím že by bylo fajn aby zafungovaly zhruba ve stejnou dobu, a půlminutový interval mi přijde jako až až.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jištění baterie lifepo4
Pokud nastane skrat tak se přetaví všechny, protože jak jedna přestane dodávat tak vzroste proud na zbylých baterkách, vodiče a skrat mají pořád stejný odpor.
Nepřepálí se to jedině při vadné baterii kdy nebude mít napětí.
Fakt bych nad tím nedumal a dal pojistku která bude A menší než se může z baterky brát a větší nez bude z baterky odběr.
To zda vypne po 30s či minutě bych neřešil, při poruše polovodiče to jde stejně do skratu a buď přehoří polovodič a nebo pojistka, pokud vznikne skrat na kabelech tak ten se většinou nerozpálí za minutu a to už zase většinou pojistka vypadne při tom proudu.
Jinak třeba u mých 230Ah článků je psaný proud při 25°C špičkový proud po dobu 30s 345A po dobu 180s 230A takže když tam mám 125A pojistku? (Nehledal jsem to v grafu za jak dlouho vypadne při 345A a 230A.)
U těch 120Ah je to dokonce při SOC větší jak 40% 30s 360A a při menším soc 10s 360A.
Nepřepálí se to jedině při vadné baterii kdy nebude mít napětí.
Fakt bych nad tím nedumal a dal pojistku která bude A menší než se může z baterky brát a větší nez bude z baterky odběr.
To zda vypne po 30s či minutě bych neřešil, při poruše polovodiče to jde stejně do skratu a buď přehoří polovodič a nebo pojistka, pokud vznikne skrat na kabelech tak ten se většinou nerozpálí za minutu a to už zase většinou pojistka vypadne při tom proudu.
Jinak třeba u mých 230Ah článků je psaný proud při 25°C špičkový proud po dobu 30s 345A po dobu 180s 230A takže když tam mám 125A pojistku? (Nehledal jsem to v grafu za jak dlouho vypadne při 345A a 230A.)
U těch 120Ah je to dokonce při SOC větší jak 40% 30s 360A a při menším soc 10s 360A.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 362
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Jištění baterie lifepo4
Ta 125A pojistku na tu 230 Ah vychází na ty hodnoty k článku dobře.
Mám to podobné, ale specifikaci u těch 135Ah jsem nezkoumal, tak ňák jsem předpokládal že to bude přímo úměrné k té 230Ah, je to stejný výrobce a chemie.
Ale raději na to ještě kouknu, třeba bude ta 125 A pojistka vyhovovat oběma článkům.
Mám to podobné, ale specifikaci u těch 135Ah jsem nezkoumal, tak ňák jsem předpokládal že to bude přímo úměrné k té 230Ah, je to stejný výrobce a chemie.
Ale raději na to ještě kouknu, třeba bude ta 125 A pojistka vyhovovat oběma článkům.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění baterie lifepo4
Mám na jištění měniče 125A valcovky a kolikrát jsem už bral pár minut i 147A z baterie a v pohodě vydržela. Když se ti stejně zkratuje něco v měniči. často to spálí už dříve pojistku uvnitř měniče. Je dobré samozřejmě jistit kabeláž také pojistkou. Pokud se ale zkratují kabely dojde k spálení pojistky raz dva.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 187
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění baterie lifepo4
Já mám všude nožovky.A že jich mám...Ale je to dilema.Zjistil jsem,že 125A nožovky při trvalých cca 85A docela hřejí.(ztráta)Nic jiného nehřeje,kabely studený(35mm)Když vidím ten pojistkový graf,tak by asi bylo jedno,jak psal Matess,jestli je tam 125A nebo 200A.Protože než pojistka shoří,tak už vše okolo shoří dřív.Ale 200A pojistka by asi měla menší ztráty.Takže dát slabší?Těch 300A z baterek v součtu by mi stačilo.To už ale zase bude pěkně topit,což nechci.Takže těch 125A beru jako rozumný střed.Kdybych to sešlusnul při manipulaci,tak by to snad pomohlo.A jako odpojovač.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFe
-
- Příspěvky: 1745
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Jištění baterie lifepo4
Rozjela se tady kolem toho pěkná diskuse.
Abych trochu zamíchal s daty ještě dodám že záleží kde tu pojistku budete mít. Pokud máte baterie ve sklepě a bude to 1 pojistka na posledním článku baterie bude se chovat úplně jinak jak když budete mít pojistková pouzdra v rozvaděči a mnoho pojistek vedle sebe.
V prvním případě nebude pro pojistku problém ustát skoro trvale 150% hodnoty, ve druhém případě to může být až nebezpečně horké.
Jak jsem psal ve svém předešlém příspěvku... pojistka není něco co by mělo chránit jakýkoliv prvek, jediné co od ní čekám je že ochrání baterii před zkratem. Ano dimenzovat ji na kabely je velice dobrý nápad, ale tohle mě nikdy ani nenapadlo řešit. Počítám totiž že se tady bavíme o 24 / 48V systémech a tam snad má každý kabel jako hovado, protože tam prostě nechceme ztráty... takový 1V ztráty při 100A je totiž sakra hodně a proto jsem čekal že tam máme kabely které krátce přežijí kA v pohodě.
Abych trochu zamíchal s daty ještě dodám že záleží kde tu pojistku budete mít. Pokud máte baterie ve sklepě a bude to 1 pojistka na posledním článku baterie bude se chovat úplně jinak jak když budete mít pojistková pouzdra v rozvaděči a mnoho pojistek vedle sebe.
V prvním případě nebude pro pojistku problém ustát skoro trvale 150% hodnoty, ve druhém případě to může být až nebezpečně horké.
Jak jsem psal ve svém předešlém příspěvku... pojistka není něco co by mělo chránit jakýkoliv prvek, jediné co od ní čekám je že ochrání baterii před zkratem. Ano dimenzovat ji na kabely je velice dobrý nápad, ale tohle mě nikdy ani nenapadlo řešit. Počítám totiž že se tady bavíme o 24 / 48V systémech a tam snad má každý kabel jako hovado, protože tam prostě nechceme ztráty... takový 1V ztráty při 100A je totiž sakra hodně a proto jsem čekal že tam máme kabely které krátce přežijí kA v pohodě.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jištění baterie lifepo4
Ale aby to bylo krátce, tak tam je právě ta pojistka
Na rozdíl od mosfetů je u pojistky naprostá jistota, že u zkratového proudu vypnou.
A samozřejmě, že se to musí navrhovat i na oteplení rozváděče.
Ostatně to tu už někde bylo, jak měl někdo prvků minimálně na dvojnásobek, než co byla povolená ztráta skříně.
Na rozdíl od mosfetů je u pojistky naprostá jistota, že u zkratového proudu vypnou.
A samozřejmě, že se to musí navrhovat i na oteplení rozváděče.
Ostatně to tu už někde bylo, jak měl někdo prvků minimálně na dvojnásobek, než co byla povolená ztráta skříně.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2025
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění baterie lifepo4
Ještě je třeba vzít do úvahy,zda náhodou není pojistka na vstupu měniče,jako že občas je,potom se jistí jen vedení k měniči a o ochranu měniče se stará ta v měniči,ta co tam nainstalujeme my,může mít i funkci odpojení v případě práce na měniči......
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění baterie lifepo4
Jakou pojistkou by jste jistili kombi bednu na straně MPPT? Kdyby v něm došlo k poruše mohlo by mi tam za slunce vletět až 100A a to by se ta bedna pěkně rozsvítila . Normální proud je do 35A, tak mě napadlo tam dát pojistku na 40A. Zatím tam mám DC jistič na 40A
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1494
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění baterie lifepo4
Já tam mám (2x) 60A, běžný provoz je do 45. Jsou tam víceméně proto, aby mohla zafungovat přepěťovka při nějaké atmosérické poruše, jinak v jejich důležitost úplně nevěřím.
-
- Příspěvky: 187
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění baterie lifepo4
To jsou právě ty pojistky co hřejí.Z MPPT nabíječek(Victron) co dávají až 100A.A 125A pojistky hřejí.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFe
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 6 Odpovědi
- 1124 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirekcafa
-
-
Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
od vitanek » » v LiFe*
Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
- 105 Odpovědi
- 6068 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
-
- 16 Odpovědi
- 1181 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 63 Odpovědi
- 7209 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 7 Odpovědi
- 1092 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sisdale