Jištění baterie lifepo4

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5622
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 698
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od cipis »

200 A dle grafu 80A pojistky je cca. 40 sekund.
Na 5 sekund je to 80A pojistka.

Rychlejší myslím nejsou, takže pak jedině jističe. A to asi bude pálka jak prase.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 4093
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Soban »

Podle mě to moc hrotíš, kolik A budeš brát z baterek?

Prostě bych tam naházel 100A pojistky a hotovo.

Protože pokud dojde k přetížení tak by měla zareagovat BMS pokud je správně nastavená a až když ta selže tak potom pojistka.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Keraj
Příspěvky: 420
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 30
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Keraj »

Tak spíše jsem přemýšlel zda zohlednit pojistku úměrně kapacitě jednotlivých baterií, aby zafungovaly zhruba ve stejný čas.

Ono ve výsledku stejně jako první se utaví ta 125A pojistka na té nové 230 Ah baterie. Je otázkou co bude dál, jakmile odpadne ta první baterie poklesne i proud. Nechám-li 125A i na 135Ah bateriich, pak po nějaké době vybaví jedna z těch zbývajících dvou a je možné že ta třetí baterie už nebude mít dostatek energie na přepálení své pojistky.

Proto si myslím že by bylo fajn aby zafungovaly zhruba ve stejnou dobu, a půlminutový interval mi přijde jako až až.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Soban
Příspěvky: 4093
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Soban »

Pokud nastane skrat tak se přetaví všechny, protože jak jedna přestane dodávat tak vzroste proud na zbylých baterkách, vodiče a skrat mají pořád stejný odpor.

Nepřepálí se to jedině při vadné baterii kdy nebude mít napětí.

Fakt bych nad tím nedumal a dal pojistku která bude A menší než se může z baterky brát a větší nez bude z baterky odběr.

To zda vypne po 30s či minutě bych neřešil, při poruše polovodiče to jde stejně do skratu a buď přehoří polovodič a nebo pojistka, pokud vznikne skrat na kabelech tak ten se většinou nerozpálí za minutu a to už zase většinou pojistka vypadne při tom proudu.

Jinak třeba u mých 230Ah článků je psaný proud při 25°C špičkový proud po dobu 30s 345A po dobu 180s 230A takže když tam mám 125A pojistku? (Nehledal jsem to v grafu za jak dlouho vypadne při 345A a 230A.)

U těch 120Ah je to dokonce při SOC větší jak 40% 30s 360A a při menším soc 10s 360A.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Keraj
Příspěvky: 420
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 30
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Keraj »

Ta 125A pojistku na tu 230 Ah vychází na ty hodnoty k článku dobře.
Mám to podobné, ale specifikaci u těch 135Ah jsem nezkoumal, tak ňák jsem předpokládal že to bude přímo úměrné k té 230Ah, je to stejný výrobce a chemie.
Ale raději na to ještě kouknu, třeba bude ta 125 A pojistka vyhovovat oběma článkům.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
bokser01
Příspěvky: 1619
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 115
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od bokser01 »

Mám na jištění měniče 125A valcovky a kolikrát jsem už bral pár minut i 147A z baterie a v pohodě vydržela. Když se ti stejně zkratuje něco v měniči. často to spálí už dříve pojistku uvnitř měniče. Je dobré samozřejmě jistit kabeláž také pojistkou. Pokud se ale zkratují kabely dojde k spálení pojistky raz dva.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Pavel111
Příspěvky: 252
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 9
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Pavel111 »

Já mám všude nožovky.A že jich mám...Ale je to dilema.Zjistil jsem,že 125A nožovky při trvalých cca 85A docela hřejí.(ztráta)Nic jiného nehřeje,kabely studený(35mm)Když vidím ten pojistkový graf,tak by asi bylo jedno,jak psal Matess,jestli je tam 125A nebo 200A.Protože než pojistka shoří,tak už vše okolo shoří dřív.Ale 200A pojistka by asi měla menší ztráty.Takže dát slabší?Těch 300A z baterek v součtu by mi stačilo.To už ale zase bude pěkně topit,což nechci.Takže těch 125A beru jako rozumný střed.Kdybych to sešlusnul při manipulaci,tak by to snad pomohlo.A jako odpojovač.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Matess
Příspěvky: 1865
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace: 186
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Matess »

Rozjela se tady kolem toho pěkná diskuse.
Abych trochu zamíchal s daty ještě dodám že záleží kde tu pojistku budete mít. Pokud máte baterie ve sklepě a bude to 1 pojistka na posledním článku baterie bude se chovat úplně jinak jak když budete mít pojistková pouzdra v rozvaděči a mnoho pojistek vedle sebe.

V prvním případě nebude pro pojistku problém ustát skoro trvale 150% hodnoty, ve druhém případě to může být až nebezpečně horké.

Jak jsem psal ve svém předešlém příspěvku... pojistka není něco co by mělo chránit jakýkoliv prvek, jediné co od ní čekám je že ochrání baterii před zkratem. Ano dimenzovat ji na kabely je velice dobrý nápad, ale tohle mě nikdy ani nenapadlo řešit. Počítám totiž že se tady bavíme o 24 / 48V systémech a tam snad má každý kabel jako hovado, protože tam prostě nechceme ztráty... takový 1V ztráty při 100A je totiž sakra hodně a proto jsem čekal že tam máme kabely které krátce přežijí kA v pohodě.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5622
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 698
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od cipis »

Ale aby to bylo krátce, tak tam je právě ta pojistka :D
Na rozdíl od mosfetů je u pojistky naprostá jistota, že u zkratového proudu vypnou.

A samozřejmě, že se to musí navrhovat i na oteplení rozváděče.
Ostatně to tu už někde bylo, jak měl někdo prvků minimálně na dvojnásobek, než co byla povolená ztráta skříně.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
jahodovák
Příspěvky: 2041
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Reputace: 231
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od jahodovák »

Ještě je třeba vzít do úvahy,zda náhodou není pojistka na vstupu měniče,jako že občas je,potom se jistí jen vedení k měniči a o ochranu měniče se stará ta v měniči,ta co tam nainstalujeme my,může mít i funkci odpojení v případě práce na měniči......
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
bokser01
Příspěvky: 1619
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 115
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od bokser01 »

Jakou pojistkou by jste jistili kombi bednu na straně MPPT? Kdyby v něm došlo k poruše mohlo by mi tam za slunce vletět až 100A a to by se ta bedna pěkně rozsvítila :D. Normální proud je do 35A, tak mě napadlo tam dát pojistku na 40A. Zatím tam mám DC jistič na 40A
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
unicast
Příspěvky: 1652
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 275
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od unicast »

Já tam mám (2x) 60A, běžný provoz je do 45. Jsou tam víceméně proto, aby mohla zafungovat přepěťovka při nějaké atmosérické poruše, jinak v jejich důležitost úplně nevěřím.
Pavel111
Příspěvky: 252
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace: 9
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Pavel111 »

To jsou právě ty pojistky co hřejí.Z MPPT nabíječek(Victron) co dávají až 100A.A 125A pojistky hřejí.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Radar
Příspěvky: 387
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Radar »

Řeším teď stavbu "busbar box"u a pojetí jištění. Ať válcové tak nožové jsou gG. Jelikož jde o 3x3000VA Victron, kde je trvalý výkon odpovídající proudu někde mezi 40-50A, tak tedy při těch charakteristikách pojistek gG nevidím důvod, proč tam dle doporučení manuálu Victron dávat 125A ...
Nikde jsem nedohledal charakteristiky pro mega fuse, tak nevím, ale celé se mi to nezdá ..

Pokud jde o baterii (48V / 280Ah) - vychází mi z toho, že bych to snad mohl jistit a odpínat 125A a OPVP22 při požadavku na vybavení za 1 minutu :-o
až tedy na to, že do OPVP22 dám max vodič průřezu 50mm2, což ale pro 0,5C stačí :-)...
Franta2776
Příspěvky: 3885
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 287

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Při 5kW do baterky nrbo z baterky se ta 125A pojistka bude hřát jak prase:))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Matess
Příspěvky: 1865
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace: 186
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Matess »

moje doporučení je řádně dimenzovat vodiče pro snížení ztrát a pojistku dávat na 200% jmenovitého proudu. Pojistka nejistí nadproud, ale zkrat a jelikož pojistka vybaví jistě až při dvojnásobku kabely to musí chvilku zvládnout.
Soban
Příspěvky: 4093
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Soban »

Nesmíš kupovat ty čínské šmejdy, ale poctivé pojistky.

A 125A při 40A nemůže hřát!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Radar
Příspěvky: 387
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Radar »

Při pohledu na ty charakteristiky pojistek gG mě šlo spíš o to jištění vedení a samotné vedení k měničům Victron.
Pokud měnič dá trvale max 2400W (odběr 50A) a dvojnásobek snese v řádu špičky pár sekund, není mi jasné,
proč doporučují jištění 125A a dimenzovat vodiče na tento proud. Podle mě musí stačit 63A (80A), stejně tak vodič.
Tím spíš, že nejsem v karavanu v lese nebo na lodi. Tyto měniče se tak určitě nechovají jak v ESS, ani ve VS, protože pomáhá sít.

Ale tím moc nechci plevelit toto vlákno, to je problematika Victronu.
O té baterce to byla spíš taková poznámka na okraj :-)
Soban
Příspěvky: 4093
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Soban »

Protože je návod psán pro 5kV měnič či 24 či 12V systém?

Prostě ty slavné překlady stojí za ........
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Radar
Příspěvky: 387
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Radar »

Ne. Pojistka 125A a připojení 35mm2 platí pro verzi 48V 3000VA