UPS-vhodny menič DC-AC

Souhrn tématu

APC BACK-UPS-RS BR1000I je zkoumán jako možný menič DC-AC pro 24V na 230V napájení, přičemž se řeší jeho vhodnost pro trvalý provoz a rozdíly oproti APC SmartUPS 1000. Diskutuje se o rozdílech mezi off-line a line-interactive UPS a možnostech nastavení frekvence výstupu na 50 Hz, včetně synchronizace s externím zdrojem. Problémy s elektromagnetickými ventily a softstartéry jsou zmíněny jako praktické aspekty provozu.
skybor
Příspěvky: 1523
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20

Re: UPS-vhodny menič DC-AC

Nový příspěvek od skybor »

Bohužel tyto APC při studeném startu nastartují s 60Hz, dá se to údajně přeprogramovat po seriovem káblu pomocí hyperterminálu z PC.
Nepodařilo se někomu náhodou pořešit to přepnutí na 50Hz bez přpojení AC na vstup UPSky? Používám jednu APC SmartUPS 5kVA jako příležitostný měnič a to nastartování s frekvencí 60Hz je jediná věc co mne trochu irituje. Jinak na to, co potřebuji, je to super stroj za pár korun. Dokonce se mi podařilo vyřešit i SW zapínání a vypínání po síti pomoci SNMP protokolu a příkazů z NodeRED. Takže kdyby se podařilo ještě dořešit ten start s frekvencí 50Hz nebo nějaký způsob remote přepnutí na 50Hz, tak by to bylo super.
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 4178
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V

Re: UPS-vhodny menič DC-AC

Nový příspěvek od gupa »

Má to možnost konfigurace přes displej?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT...
rva
Příspěvky: 5181
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1037
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: UPS-vhodny menič DC-AC

Nový příspěvek od rva »

Vadí něčemu těch 60 Hz?
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 4178
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V

Re: UPS-vhodny menič DC-AC

Nový příspěvek od gupa »

Má to autosenzitivní vstup, vyžaduje pro svůj provoz vstup sítě. U jiného velmi malého co mám doma to někde u relé znamená řadu odporů, optočlen, který je napojen na pin mikrokotroléru udávající něco co znamená asi I nebo O nebo nějaký šum. Chvilku to trvalo něž jsem našel tu zpětnou vazbu "autsezitivity" ale pokud by to šlo změřit a nasimulovat nějakým PWMkem tak by to šlo. Jenže trvale. Pokud by to po odpojení té simulace řvalo že síť je nekvalitní tak nevím co stím.
P89CV51RB2_RC2_RD2 8-bit 80C51 5 V low power 64 kB flash microcontroller with 1 .png
Edit: existuje nějaké CDčko s konfigurací přes nějaký vstup. Tam jsem viděl i frekvence v nastavovacím poli. Tady je ještě nějaká diskuze.
Podle datasheetu to má možnosti 50Hz 60Hz nebo autosenzitive

https://community.se.com/t5/APC-UPS-Dat ... d-p/284062
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT...
skybor
Příspěvky: 1523
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20

Re: UPS-vhodny menič DC-AC

Nový příspěvek od skybor »

Má to možnost konfigurace přes displej?
Bohužel nemá.
Vadí něčemu těch 60 Hz?
Bohužel vadí. Nefungují mi správně elektromagnetické ventily (např. napouštění vody do pračky).

gupa: Díky za info. Mrknu na to. Mohl bych to samozřejmě řešit chvilkovým zapnutím DS na AC vstup UPS (i to tak zatím v případě nutnosti řeším). Pak se to synchronizuje na 50Hz. Ale zkouším najít řešení bez nutnosti připojení DS.
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
rva
Příspěvky: 5181
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1037
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: UPS-vhodny menič DC-AC

Nový příspěvek od rva »

Třeba by stačilo na AC vstup připojit přes trafo sinus výstup ze signálového generátoru. Přes trafo, protože takové generátory mají výstup do cca 5V. Něco jako https://vi.aliexpress.com/item/1005005520278651.html.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
skybor
Příspěvky: 1523
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20

Re: UPS-vhodny menič DC-AC

Nový příspěvek od skybor »

Tak jsem to nakonec vyřešil tím, že UPS nevypínám, ale jen přepínám do stavu "SLEEP". Tím pádem mi stačí jednou na vstup UPS připojit AC z DS a pak už si frekvenci 50Hz UPS drží pořád i po přepnutí ze stavu "SLEEP" do "ON".
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]