problém s měničem EA SUN 2000W
Souhrn tématu
Měnič EA SUN 2000W byl přetížen připojením pračky, což způsobilo prasknutí šesti 20A pojistek. Po jejich výměně se měnič spustil, ale napětí na DC vstupu kolísalo mezi 23,5 a 28 V, přestože baterie měla stabilních 27,2 V. Ventilátory se neustále roztáčely i při nízké zátěži. Problém mohl způsobit vadný transformátor 24 V nebo poškozené tranzistory. Nakonec byla příčinou chybějící 10kΩ odpor na pin 7 řídicího IC, jehož doplnění stabilizovalo napětí a provoz měniče.
- wimpi
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Reputace:1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: problém s měničem EA SUN 2000W
Upřímně řečeno nemám tušení kde je. Osobně bych řekl, že to bylo z výroby špatně přidělané, nebo studený spoj. Pak už vlivem teplot a upadl, to způsobilo chaos v řízení trandů a selhání měniče. Jinak to neumím vysvětlit.
- FRSO
- Příspěvky: 2473
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Reputace:163
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: problém s měničem EA SUN 2000W
Jj, tak to bude na 99,999999999 %wimpi píše:Upřímně řečeno nemám tušení kde je. Osobně bych řekl, že to bylo z výroby špatně přidělané, nebo studený spoj. Pak už vlivem teplot a upadl, to způsobilo chaos v řízení trandů a selhání měniče. Jinak to neumím vysvětlit.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 27.3.2025 13250kWh
K 18.06.2026 19800kWh
k 27.3.2025 13250kWh
K 18.06.2026 19800kWh
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]