Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbono ?
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
A návod jsi prosím tě četl? Už to tu psalo několik lidí a točíme se dokola, jak špína v kýblu.
https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-aku.htm#aku
Pokud koupíš SSR relé spínané okamžitě, tak jedeš fázové řízení. Oproti SSR spínanému v nule má výhodu v tom, že tam není fliker, ale jsou tam zase harmonické.
Když budeš krmit 10 kW spirálu na 1 kW, tak co? Tak udělá desetinu výkonu, takže zařízení, ve kterém je ta spirála, asi toho moc neudělá. Ale když budeš krmit 2 kW spirálu 1 kW, tak jsi na půlce, co už je úplně o něčem jiném.
https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-aku.htm#aku
Pokud koupíš SSR relé spínané okamžitě, tak jedeš fázové řízení. Oproti SSR spínanému v nule má výhodu v tom, že tam není fliker, ale jsou tam zase harmonické.
Když budeš krmit 10 kW spirálu na 1 kW, tak co? Tak udělá desetinu výkonu, takže zařízení, ve kterém je ta spirála, asi toho moc neudělá. Ale když budeš krmit 2 kW spirálu 1 kW, tak jsi na půlce, co už je úplně o něčem jiném.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
si nerozumíme, myslel jsem to tak, že bys třeba 10kW spirálu krmil od nuly do 10kW, né že ji zapneš a vypneš na plný výkon 50x za sekundu, to byl můj původní dotaz
je jasný, že 10kW ssr relé je nesmyl, dal jsem to jako příklad
je jasný, že 10kW ssr relé je nesmyl, dal jsem to jako příklad
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Ale to chapu ale snazim se ti vysvetlit, ze nema absolutne smysl krmit 10kW spiralu treba 500W. Z nejakeho duvodu je tam ta 10kW, jinak by se dala mensi. Kdyz budes cpat 500W do 1kW spiraly, tak pojede na pulku. Takze teoreticky 1kW rychlovarka ti vodu ohreje "jen" dvakrat pomaleji. Kdezto 500 vs 10 000 je 20x ...
Proto je nesmysl mit tak silnou na tak slaby system. Musis mit zatez odpovidajici vyrobe. Kdyz budes mit treba 50kWp, tak pak ano, 10kW spirala bude odpovidajici ...
Proto je nesmysl mit tak silnou na tak slaby system. Musis mit zatez odpovidajici vyrobe. Kdyz budes mit treba 50kWp, tak pak ano, 10kW spirala bude odpovidajici ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
těch 10kw byl pro příklad, tak to nechci, ale zase mi nelíbí 10 spirál, to je navíc deset stykačů
ideální by bylo odstupňovat to po dvou, ale zase jsem někde četl, že při spínání v nule je 2kW zátěž pro 5kW měnič až moc velký výkon
a greenbono spíná předpokládám v nule, nemá to fázové řízení
ideální by bylo odstupňovat to po dvou, ale zase jsem někde četl, že při spínání v nule je 2kW zátěž pro 5kW měnič až moc velký výkon
a greenbono spíná předpokládám v nule, nemá to fázové řízení
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Nič v zlom, len pri pripadá, že si lenivý si preštudovať tie manuály a schémi od yorixu.ZdZ píše:si nerozumíme, myslel jsem to tak, že bys třeba 10kW spirálu krmil od nuly do 10kW, né že ji zapneš a vypneš na plný výkon 50x za sekundu, to byl můj původní dotaz
je jasný, že 10kW ssr relé je nesmyl, dal jsem to jako příklad
Chceš, aby ti to chlapy vysvetlili dvoma vetami.
Je to tam veľmi dobre popísané a tých schém a nastavení. Na to sú tam tie kaskády, aby tie špirály išli na optimálny výkon a ssr relé pália len kým nedosiahne do 100 % a potom prepne na ďalšiu napevno a zase ide od 0 do 100 %
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
já jsem manuál od greenbona četl, chápu kaskády i jednotlivé spirály bez změny pořadá ssr
jen jsem si původně myslel, že ssr relé co tam jsou ovládají spirálu od 0 do 100%, ale pak jsem se dozvěděl, že to zapne 100% na krátkou dobu a zase rozepne, takže to vypadá, jakoby jela spirála třeba na 30%
ale ve skutečnosti jen cykluje 0-100%
jen jsem si původně myslel, že ssr relé co tam jsou ovládají spirálu od 0 do 100%, ale pak jsem se dozvěděl, že to zapne 100% na krátkou dobu a zase rozepne, takže to vypadá, jakoby jela spirála třeba na 30%
ale ve skutečnosti jen cykluje 0-100%
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Ne, neni to pravda, ty manualy jsi necetl, jinak bys to tu furt dokola neopakoval.
Plynula regulace je primarni zpusob rizeni, jenze spousta uzivatelu nechce ruseni na vedeni, tak pouziva prvky spinane v nule. A u prvku spinanych v nule nelze regulovat plynule nula az sto. Proste je to bud seple nebo rozeple. Ale s tim se ti zase objevi flicker.
Takze kdyz si koupis SSR, co ma treba ridici vstup 0-20mA, tudiz regulace, tudiz to nespina v nule, nastavis v GBO, tak jedes plynule.
Kolikrat to tu budeme jeste psat?
Plynula regulace je primarni zpusob rizeni, jenze spousta uzivatelu nechce ruseni na vedeni, tak pouziva prvky spinane v nule. A u prvku spinanych v nule nelze regulovat plynule nula az sto. Proste je to bud seple nebo rozeple. Ale s tim se ti zase objevi flicker.
Takze kdyz si koupis SSR, co ma treba ridici vstup 0-20mA, tudiz regulace, tudiz to nespina v nule, nastavis v GBO, tak jedes plynule.
Kolikrat to tu budeme jeste psat?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Stáhněte si firmware do greenbona (je toho asi 500kB) a přečtěte si všechny dokumenty v tom .zip souboru.cipis píše:Ne, neni to pravda, ty manualy jsi necetl...
Spousta věcí je tam dovysvětlená, začne to dávat smysl.
Důležité: greenBono je jedno, ale podle nahraného firmware se umí chovat velmi odlišnými způsoby.
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Takhle to opravdu nefunguje a ani fungovat nemůže. Pokud by měl být tranzistor otevřený na polovinu, pak by do spirály 1kW sice mohl pustit jen 500W, ale druhých 500W by zůstalo na tom pootevřeném tranzistoru. Takové tranzistory možná existují, ale musely by být pevnou součástí toho bojleru, aby ten ztrátový výkon šel uchladit.ZdZ píše:takže připne třeba kilowat, odepne, žádné postupné otevírání jako u tranzistoru
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
To asi nebylo na me, ale na Zdz ...
Ja to vim, protoze jsem to cetl, ty manualy. Proto jsem take psal, ze podle typu si nastavi GBO.
Ja to vim, protoze jsem to cetl, ty manualy. Proto jsem take psal, ze podle typu si nastavi GBO.
Kostěj píše:Stáhněte si firmware do greenbona (je toho asi 500kB) a přečtěte si všechny dokumenty v tom .zip souboru.cipis píše:Ne, neni to pravda, ty manualy jsi necetl...
Spousta věcí je tam dovysvětlená, začne to dávat smysl.
Důležité: greenBono je jedno, ale podle nahraného firmware se umí chovat velmi odlišnými způsoby.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
tak to jsem teda špatně pochopil, proto mi to pořád nebylo jasný
takže green bono umí postupné přidávání zátěže, měnič nedostává rázy, najíždí plynule, ale je tam rušení a to lidi nechtějí, tak už je mi to jasný
takže green bono umí postupné přidávání zátěže, měnič nedostává rázy, najíždí plynule, ale je tam rušení a to lidi nechtějí, tak už je mi to jasný
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Zase spatne ...
Ne ze lidi nechteji, ale musi se tam davat filtry, kdyz to rusi. Kdyz mas cvakani, tak ti zase blikaji zarovky, tak si proste vyberes, co potrebujes a musis si poradit s vedlejsimi efekty.
Ja mam obycejny fazovy vytezovac, co tu zverejnil Marek, s rusenim problem nemam, protoze jsem tam nacpal poradny filtr. Funguje to uplne skvele.
GBO umi oboje, podle toho, co chces pouzit, tak to musis nastavit (treba zmenou fw).
Menic dostava na prdel v obou pripadech, u toho fazoveho rizeni ten muj v jistych oblastech vykonu knuci jak podsvince.
Ne ze lidi nechteji, ale musi se tam davat filtry, kdyz to rusi. Kdyz mas cvakani, tak ti zase blikaji zarovky, tak si proste vyberes, co potrebujes a musis si poradit s vedlejsimi efekty.
Ja mam obycejny fazovy vytezovac, co tu zverejnil Marek, s rusenim problem nemam, protoze jsem tam nacpal poradny filtr. Funguje to uplne skvele.
GBO umi oboje, podle toho, co chces pouzit, tak to musis nastavit (treba zmenou fw).
Menic dostava na prdel v obou pripadech, u toho fazoveho rizeni ten muj v jistych oblastech vykonu knuci jak podsvince.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
takže z bláta do louže, takže opět nevím jak to vyřešit
není nakonec lepší natvrdo připojovat stykačem spirály při dosažení určitého napětí a když napětí spadne, tak odpojit, počkat třeba 5 minut a zkusit to znova, bude tam lehounké cyklování, ale ve finále to baterce asi moc neublíží a kdzbz bylo spirál 10ks, k tomu stykače po 200,-
pár lidí to tady tak nějak má a nestěžují si
obyčejný měnič isolar 5kW stojí 11 tisíc a kdybych nakonec pořídil dva kusy a rozdělil barák na dvě fáze, k tomu použil dva mppt regulátory must 6kW, tak mám celkem levný modulární řešení a navíc spotřeba isolaru je téměř poloviční, jak jsem se dočetl
původně plánované dva měniče easun all in sfázované dohromady se mi přestávají líbit, protože tam když něco odejde, tak je celá bedna mrtvá
navíc ve finále to vychází cenově nastejno, cca 30 tisíc
není nakonec lepší natvrdo připojovat stykačem spirály při dosažení určitého napětí a když napětí spadne, tak odpojit, počkat třeba 5 minut a zkusit to znova, bude tam lehounké cyklování, ale ve finále to baterce asi moc neublíží a kdzbz bylo spirál 10ks, k tomu stykače po 200,-
pár lidí to tady tak nějak má a nestěžují si
obyčejný měnič isolar 5kW stojí 11 tisíc a kdybych nakonec pořídil dva kusy a rozdělil barák na dvě fáze, k tomu použil dva mppt regulátory must 6kW, tak mám celkem levný modulární řešení a navíc spotřeba isolaru je téměř poloviční, jak jsem se dočetl
původně plánované dva měniče easun all in sfázované dohromady se mi přestávají líbit, protože tam když něco odejde, tak je celá bedna mrtvá
navíc ve finále to vychází cenově nastejno, cca 30 tisíc
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Netreba hladat zlozite riesenia, tam, kde existuje jednoduche:
ESP32, ESP8266, Arduino Mini/Uno/Mega, cokolvek, mera to napatie na LFP
a podla toho zapina 10 relatok, ktore zapinaju 10 stykacov.
Ked mam 3 menice, mozem na kazdom nastavit ine napatie.
Da sa k tomu dat aj 100 alebo 200 A Amploc a robit aj podla prudu do baterky.
Funkcne od r. 2015/2016 , uz nemam ani kod, ale ono to funguje stale.
Podla napatia na menici:
1. bojler
215 V ==> 960 W.
225 V ==> 1050 W.
242 V ==> 1222 W.
2. bojler
215 V ==> 1607 W.
225 V ==> 1758 W.
242 V ==> 2033 W.
Pri poklese pod 3.19 V na clanok, to zase zapinalo 25 A DS nabijacku v Axpertovi.
Dnes uz som 100 % off-grid.
.
ESP32, ESP8266, Arduino Mini/Uno/Mega, cokolvek, mera to napatie na LFP
a podla toho zapina 10 relatok, ktore zapinaju 10 stykacov.
Ked mam 3 menice, mozem na kazdom nastavit ine napatie.
Da sa k tomu dat aj 100 alebo 200 A Amploc a robit aj podla prudu do baterky.
Funkcne od r. 2015/2016 , uz nemam ani kod, ale ono to funguje stale.
Podla napatia na menici:
1. bojler
215 V ==> 960 W.
225 V ==> 1050 W.
242 V ==> 1222 W.
2. bojler
215 V ==> 1607 W.
225 V ==> 1758 W.
242 V ==> 2033 W.
Pri poklese pod 3.19 V na clanok, to zase zapinalo 25 A DS nabijacku v Axpertovi.
Dnes uz som 100 % off-grid.
.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
to podle napětí na měniči nechápu
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Nie podla napatia v menici. Mera sa bud napatie na 8S alebo 16S LFP clankoch,
alebo sa zoberie priemer z 1 -16, alebo sa zoberie sucet vsetkych napati
a k tomu informacia, ze do baterky ide napr. 260 A
a podla toho sa zapne 1. alebo 2. bojler na prislusny menic stykacom
a ked napatie a/alebo prud na sledovanych entitach pojde pod limit, tak sa stykace vypnu.
Ked sa zisti, ze ani pri jednom zopnuti sa nemeni zataz na menici, tak su bojlery horuce,
a treba oznamit MPPT_0 - MPPT_x aby znizili prud pod max. balancovani prud BMS.
alebo sa zoberie priemer z 1 -16, alebo sa zoberie sucet vsetkych napati
a k tomu informacia, ze do baterky ide napr. 260 A
a podla toho sa zapne 1. alebo 2. bojler na prislusny menic stykacom
a ked napatie a/alebo prud na sledovanych entitach pojde pod limit, tak sa stykace vypnu.
Ked sa zisti, ze ani pri jednom zopnuti sa nemeni zataz na menici, tak su bojlery horuce,
a treba oznamit MPPT_0 - MPPT_x aby znizili prud pod max. balancovani prud BMS.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
v tabulce máš napsáno 215v 960w atd. a to jsem nepochopil
podle napětí na baterkách zatím vytěžuju taky, ale proud dovnitř ven neřeším
podle napětí na baterkách zatím vytěžuju taky, ale proud dovnitř ven neřeším
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Vzdycky to bude blato nebo louze, protoze ty nase menice jsou mekke.
At uz to sepnes stykacem nebo ssr nebo triakem, vzdycky se "neco" stane.
Proto i lidi pouzivaji na vytezovani extra menic, na kterem je jen ta spinana/regulovana zatez, a zbytek baraku je na druhem. To si pak muze blikat/knucet jak chce, ale do "site" se to nedostane.
Ja furt radsi zvolim zpivajici menic, nez resit slepene kontakty relatek/stykacu, nez resit ty slehy, co to dostane, kdyz se najednou zapne 2kW zatez. To jsem provozoval ctvrt roku, a stacilo. Takhle se mi to zapne jednak v casovem okne, a druhak, az vyleze napeti na baterce na urcitou hodnotu, a pak se mi to drzi na hodnote float. Tedy se prvne dobije baterka a pak to zacne tlacit do bojleru.
At uz to sepnes stykacem nebo ssr nebo triakem, vzdycky se "neco" stane.
Proto i lidi pouzivaji na vytezovani extra menic, na kterem je jen ta spinana/regulovana zatez, a zbytek baraku je na druhem. To si pak muze blikat/knucet jak chce, ale do "site" se to nedostane.
Ja furt radsi zvolim zpivajici menic, nez resit slepene kontakty relatek/stykacu, nez resit ty slehy, co to dostane, kdyz se najednou zapne 2kW zatez. To jsem provozoval ctvrt roku, a stacilo. Takhle se mi to zapne jednak v casovem okne, a druhak, az vyleze napeti na baterce na urcitou hodnotu, a pak se mi to drzi na hodnote float. Tedy se prvne dobije baterka a pak to zacne tlacit do bojleru.
ZdZ píše:takže z bláta do louže, takže opět nevím jak to vyřešit
není nakonec lepší natvrdo připojovat stykačem spirály při dosažení určitého napětí a když napětí spadne, tak odpojit, počkat třeba 5 minut a zkusit to znova, bude tam lehounké cyklování, ale ve finále to baterce asi moc neublíží a kdzbz bylo spirál 10ks, k tomu stykače po 200,-
pár lidí to tady tak nějak má a nestěžují si
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
takže myslíš, že kvílející měnič nevadí ?
extra měnič pro vytěžování, to je problém když potřebuju 10kW to akubedny.
Dva 5kW měniče pro barák a další tři 5kW pro vytěžování, protože to na 100 procent jet nemůže, to by dlouho nežilo. Potřebuju měniče pro barák i vytěžování, jinak se to neúměrně prodraží.
extra měnič pro vytěžování, to je problém když potřebuju 10kW to akubedny.
Dva 5kW měniče pro barák a další tři 5kW pro vytěžování, protože to na 100 procent jet nemůže, to by dlouho nežilo. Potřebuju měniče pro barák i vytěžování, jinak se to neúměrně prodraží.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Ja už neviem. Poslal som ti najjednoduchšiu a najlacnejšiu schému. Chlapy ti tu radia ako keby si im za to platil.ZdZ píše:takže myslíš, že kvílející měnič nevadí ?
extra měnič pro vytěžování, to je problém když potřebuju 10kW to akubedny.
Dva 5kW měniče pro barák a další tři 5kW pro vytěžování, protože to na 100 procent jet nemůže, to by dlouho nežilo. Potřebuju měniče pro barák i vytěžování, jinak se to neúměrně prodraží.
Máš tam toľko možnosti. Ja mám pripojený výkon špirál 6,2 kW + 2 kW nezapojené, dva meniče zapnuté a v pohode.Keď mám iný odber domácnosti tak proste plynule odpája, preto sa to volá "vyťažovák" a potom zase nabieha vyťažovanie.
Hlavne musíš začať experimentovať, trošku si to osahať. Kúp si lacné čínske meráky - študuj a testuj jako všetci.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 88 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MarekCerhan
-
- 1 Odpovědi
- 672 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mstritecky
-
- 79 Odpovědi
- 19893 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teonas
-
- 4 Odpovědi
- 721 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 544 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tadesk