Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
-
- Příspěvky: 1163
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 185
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Optimizer rapid shutdown
Ještě doplním to, že jako čistý ostrov by se to dalo uznat i při použití externího bypassu, v daném případě mimo ten měnič. Externí bypass by přepínal okruh celého domu včetně toho bojleru mezi AC výstupem měniče a DS, přičemž by AC vstup ani AC výstup měniče nebyl vůbec připojen k DS ani v jedné poloze toho externího bypassu. Nicméně to by samozřejmě už neprobíhalo plynulým přechodem příkonu mezi DS a měničem, ale skokovým přechodem buď vše jen z DS a nebo vše jen z měniče.
Další varianta čistého ostrova by byla pokud by na AC vstup měniče namísto DS připojil elektrocentrálu a pak už by v podstatě ani DS vůbec nepotřeboval a mohl by se od DS natrvalo úplně odpojit samozřejmě za předpokladu, že by pokryl dobu nedostatku energie z FV plně jen provozem elektrocentrály což by se zřejmě ekonomicky nevyplácelo. Ledaže by měl trvalý přísun paliva do té elektrocentrály odněkud za hodně levno či dokonce "za pět prstů".
Další varianta čistého ostrova by byla pokud by na AC vstup měniče namísto DS připojil elektrocentrálu a pak už by v podstatě ani DS vůbec nepotřeboval a mohl by se od DS natrvalo úplně odpojit samozřejmě za předpokladu, že by pokryl dobu nedostatku energie z FV plně jen provozem elektrocentrály což by se zřejmě ekonomicky nevyplácelo. Ledaže by měl trvalý přísun paliva do té elektrocentrály odněkud za hodně levno či dokonce "za pět prstů".

-
- Příspěvky: 167
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 16
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Optimizer rapid shutdown
No hej, lenže on to chce bez baterky, a tak by tá centrála musela bežať celú noc.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 1163
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 185
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Optimizer rapid shutdown
Ano bez baterie by to byl opruz. Takže baterie by se hodila. Jednak by se do ní dalo nacpat něco ještě za osvitu FV a pak pokud by to nestačilo tak by k večeru něco mohla dotlačit do baterky ještě elektrocentrála a přes noc by pak měl vydržet provoz případně až do dalšího osvitu jen na baterii, ale baterii už tady Drobec zavrhnul kvůli vysokým nákladům a "za pět prstů" ji jen tak někde nesežene. 