SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Souhrn tématu
Připojení ostrovního systému s měniči jako PIP 3024MSXE k distribuční síti SSD vyžaduje podání žádosti o rezervaci kapacity. Tyto měniče technicky nedokážou přetoky do distribuční soustavy (DS), což není v technických podmínkách SSD explicitně uvedeno. Provozovatel SSD potvrzuje nutnost žádosti kvůli omezením kapacity a bezpečnosti, přičemž řešení zahrnuje správné zapojení fází a využití servisních přepínačů pro přepínání mezi ostrovním režimem a DS.
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Nevim jestli tu muzu zverejnit jmeno zamestnance SSD ktery splodil tu haluz, ale ma pred jmenem ing., coz v jeho pripade neberu jako zkratku inzenyra.
Offgrid 11kW, Lifepo4
- soami
- Příspěvky: 1107
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
- Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
A to vyhodnotil ČEZ, že je to spotřebič, co neumí dodávat do sítě, nebo k tomu bylo potřeba dodat nějaký technický list, schéma měniče apod.?xmasin píše:Tohle jsem řešil s ČEZ Distribucí a Axpert King jsem připojil jako UPS, mám od nich dokonce potvrzení, že pokud zařízení neumí dodávat do sítě, tak ho berou jako spotřebič i když k němu jdou připojit FV panely.
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Zjistil jsem, že jeden ze dvou těchto ostrovních měničů, konkrétně MPP Solar PIP3024MSXE, občas dodává do sítě i v noci z baterie cca 3W, nepřišel jsem na to co je spouštěčem této události, zdá se to být zcela náhodné, někdy to trvá pár minut, někdy celé hodiny.
Setkal jste se s tím už někdo u ostrovního systému, který má zálohu z DS, přes interní relé v měniči?
Přišel jsem na to v Portálu Energetických Dat co mám u SSD
Setkal jste se s tím už někdo u ostrovního systému, který má zálohu z DS, přes interní relé v měniči?
Přišel jsem na to v Portálu Energetických Dat co mám u SSD
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Soban
- Příspěvky: 4726
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
1.) Jaký tam máš režim? (SOL/UTI/SBU/SUB)
2.) Jseš si jistý že je to z měniče?
Prostě měniči odpoj DS a uvidíš.
Jinak taky zkontroluj elektroměr zda to signalizuje.
2.) Jseš si jistý že je to z měniče?
Prostě měniči odpoj DS a uvidíš.
Jinak taky zkontroluj elektroměr zda to signalizuje.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Když vypnu přívodní jistič, tak je odběr i dodávka DS roven nule.
Teď když je za sebou spoustu slunečních dní, tak mám přívod do měničů vypnutý a na portálu taky vidím absolutní nuly.
V čase, kdy jsem zaznamenal tuhle dodávku, jsem měl nastavené SBU. Ale myslím že jsem se s tím setkal i v režimu SOL.
Teď když je za sebou spoustu slunečních dní, tak mám přívod do měničů vypnutý a na portálu taky vidím absolutní nuly.
V čase, kdy jsem zaznamenal tuhle dodávku, jsem měl nastavené SBU. Ale myslím že jsem se s tím setkal i v režimu SOL.
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Soban
- Příspěvky: 4726
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Tak potom to chce skontrolovat zda odpíná relé v měniči či tam není poškozen nějaký odrušovací filtr zda přes něj se něco nevrací do DS a pod.....
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Teď jsem zkusil změřit napětí na vstupních svorkách ( při vypnuté DS ) a není tam žádné napětí (takže by to nic nedodávalo). Těžko se taková věc hledá, když se vyskytuje jen náhodně. I při zapnuté DS to třeba měsíc nedodá nic, a pak třeba 1 den to dodá pár Wh.
Offgrid 11kW, Lifepo4
- rva
- Příspěvky: 5181
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1037
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Chyba měření
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- bokser01
- Příspěvky: 1740
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
JJ to bude chyba, já mám na obou výstupech měničů sonoff elektroměr a na jejich vstupu taky jedno. ten elektroměr na vstupu ukazuje trvale odběr měničů 7,3W a 2A přitom nejedou v bypassu jen jim jde přívod z DS. Takže jsem přes to docílil toho, že mám odpojenou DS jak v měničích přes bypass relé tak i přes ten sonoff elektroměr. A prostě když budu potřebovat, sepnu sonoff a přivedu tím DS do měničů. Mě ten sonoff měří asi blbě ale nejsem si jistý, ty necelé 2A totiž ukazuje i klešťák že teče do těch měničů bez zapnutého bypass relé. přitom odběr 7,3w ukazuje a to bych přisoudil odběru toho sonoffu jako takového.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Myslíš že to je chyba měření hlavního DS elměru? Ale to by asi ukazoval ty +- 3W i při vypnutých jističích do měničů
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Soban
- Příspěvky: 4726
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Prostě něco tam bude, jenom třeba zjistit co.
Co projít zařízení co zůstala na DS? Nemáš tam nějaké motory a podobně?
Co projít zařízení co zůstala na DS? Nemáš tam nějaké motory a podobně?
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
No mezi měničema a DS nemám nic. Všechny spotřebiče, celý dům mám až za měničema. Motory nemám, když už tak vysavač nebo pračka, ale to by bylo na tom grafu vidět trochu jinak.
Vím kam míříš, motor může být teoreticky generátor, třeba zdviž nebo výtah, ale nic takovýho charakteru nemám.
Podle toho grafu, oba měniče ( L1 a L3 na DS ), nebyl ani jeden v režimu UTIlity, oba byly v BAT režimu.
Možná jde o nějakou chybu ve firmwaru.
Podle blokové schémy je v měniči přepínací relé, ale podle reality jsou to dvě spínací relé, které obě řídí CPU, teoreticky by neměl dovolit souběžné sepnutí, ale možná k tomu došlo. Od té doby, co je datum v grafu 16.6. už k tomu nedošlo
Vím kam míříš, motor může být teoreticky generátor, třeba zdviž nebo výtah, ale nic takovýho charakteru nemám.
Podle toho grafu, oba měniče ( L1 a L3 na DS ), nebyl ani jeden v režimu UTIlity, oba byly v BAT režimu.
Možná jde o nějakou chybu ve firmwaru.
Podle blokové schémy je v měniči přepínací relé, ale podle reality jsou to dvě spínací relé, které obě řídí CPU, teoreticky by neměl dovolit souběžné sepnutí, ale možná k tomu došlo. Od té doby, co je datum v grafu 16.6. už k tomu nedošlo
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Kostěj
- Příspěvky: 1006
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
To je jednofázová elektrárna? A ostatní fáze jsou úplně odpojené? Pokud ostatní dvě fáze zůstaly pod napětím z DS a je na nich zapojena cívka nebo kondenzátor (mezifázově), může to generovat dodávku, viz.proasnet píše:Zjistil jsem, že jeden ze dvou těchto ostrovních měničů, konkrétně MPP Solar PIP3024MSXE, občas dodává do sítě i v noci z baterie cca 3W, nepřišel jsem na to co je spouštěčem této události, zdá se to být zcela náhodné, někdy to trvá pár minut, někdy celé hodiny.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %C5%99etok
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/6.5kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
- proasnet
- Příspěvky: 432
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Mám zapojené 2ks jednofázových měničů, každý má 3kw, první je z fáze č. 1 na DS, druhý je fáze č. 3 na DS. Nejdou paralelně, každý napájí jinou část domácnosti. Mají společnou jen baterii, tedy sdílejí úložiště.
Z toho tedy vyplívá, že fáze č. 2 na DS není využitá, tedy do momentu než když přepnu fyzicky ručně 3. pólový bypasový přepínač pro servisní účely ( jinak si normálně bypass dělají měniče sami ).
Tento servisní přepínač mi odpojí výstupy měničů od domácnosti a přepne 3 fázovou soustavu z DS do 3 fázové soustavy v domě.
Tak to mám pro případ, že servisuju FVE anebo potřebuju do 400V zásuvky 3 fáze.
Ty měniče, i když nemají stejné typové označení a stejný štítek výrobce, jsou prakticky totožné, v číně to asi vyrábí jedna firma Voltronics a pak si na to easun nalepí svoje logo a mpp solar to samé..
Z toho tedy vyplívá, že fáze č. 2 na DS není využitá, tedy do momentu než když přepnu fyzicky ručně 3. pólový bypasový přepínač pro servisní účely ( jinak si normálně bypass dělají měniče sami ).
Tento servisní přepínač mi odpojí výstupy měničů od domácnosti a přepne 3 fázovou soustavu z DS do 3 fázové soustavy v domě.
Tak to mám pro případ, že servisuju FVE anebo potřebuju do 400V zásuvky 3 fáze.
Ty měniče, i když nemají stejné typové označení a stejný štítek výrobce, jsou prakticky totožné, v číně to asi vyrábí jedna firma Voltronics a pak si na to easun nalepí svoje logo a mpp solar to samé..
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Soban
- Příspěvky: 4726
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Skus ty měniče přívod hodit na jednu fázi (společnou).
Máš tam asi 25A jistič takže to utáhne pochybuji že se oba přepnou do bypassu a budou brát víc jak 5.7kW.
Máš tam asi 25A jistič takže to utáhne pochybuji že se oba přepnou do bypassu a budou brát víc jak 5.7kW.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh