DC jistič se zapojuje tak, že plusový a minusový vodič z panelu jsou připojeny na horní svorky jističe a výstupní svorky vedou k baterii s opačnou polaritou. U DC jističů je důležitá správná polarita kvůli efektivnímu zhášení oblouku, zejména při vyšším napětí. Některé modely mají permanentní magnet pro lepší vypínání oblouku. Při zapojení je třeba zvážit, kde může nastat zkrat, aby jistič správně fungoval a chránil zařízení.
Uživatelský avatar
Viktor X
Příspěvky: 115
Registrován: čtv črc 16, 2015 12:56 pm
Reputace:5
Bydliště: Praha a okolí

Re: DC jistič

Nový příspěvek od Viktor X »

kodl69 píše:
...mžikový mechanizmus ho rozepne, aniž by se rozhořel, takže je to podle mě teoretická diskuze.
Dovolím si nesouhlasit, mžikový mechanizmus ho SEPNE, aniž by se oblouk rozhořel, ale při vybavení se samozřejmě rozhoří a oproti AC se hůř zháší kvůli absenci průchodu nulou. A polarita je i u 48V důležitá, u některých jističů je to maximální DC napětí (Eaton).
rva
Příspěvky: 5177
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1036
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76

Re: DC jistič

Nový příspěvek od rva »

Tak jsem zkoumal ty čínské DC jističe (nedestruktivně, protože jsou snýtované). Mají uvnitř permanentní magnet, který při rozpojení má vyklonit oblouk do zhášecí komory. Proto je vhodné zvážit, na které straně jističe nastane zkrat a podle toho zapojit + a - (třeba mezi baterií a regulátorem se řídit polaritou baterie s tím, že zkrat nastane mezi regulátorem a jističem). Pokud poteče proud obráceně, oblouk se bude zhášet hůře.https://www.aliexpress.com/item/2P-25A- ... 36319.html
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)