měnič UPS Axpert
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měnič UPS Axpert
I u LiFe klesá napětí při vybíjení. Mám to nastavené s rezervou, aby nedocházelo k hlubšímu vybití. Párkrát už se takto přepl na síť.LIX píše:Lenže mne len napätie pri ktorom sa má menič prepnúť nestačí, kedže mám life akumulátory...
Bolo mi povedané že ten menič je strašný žrút el. energie, je to pravda? Že vraj na meniči beží ventilátor aj keď ide zo siete. Aký prúd ti spotrebováva zo siete keď ideš na baterky? A aký prúd z batérií keď nemáš nič na menič zapojené? Viem že je toho dosť v manuáli, ale neverím manuálu, preto som si chcel prečítať reálne skúsenosti od užívatelov ktoré sú nad zlato.
Když jede měnič ze sítě, tak (alespoň u mě) vždy dobíjí baterky, což je v nízkém tarifu a spotřeba ventilátoru mě nezajímá. Celý měnič si bere z baterek i když není připojená žádná zátěž prud asi 0.3 A (kolísá to, jak si měnič testuje, jestli je nějaká zátěž připojená). Při provozu na baterky jsem ze sítě nenaměřil žádný odběr (měřil jsem ale multimetrem, který má jediný střídavý rozsah 10A, tak asi kdybych měřil něčím jiným, nějaký miliampér bych naměřil)
Jestli budu kupovat další měnič, pro tento budu vzhledem k poměru cena/vlastnosti těžko hledat konkurenta (600,- EUR s dopravou (+ DPH celníkovi)).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát kvě 30, 2014 11:40 pm
Re: měnič UPS Axpert
Měl bych obecný dotaz na AXPERTA (4000W). Pokud chci zapojit Axperta na jednu fázi do třífázového rozvodu RD, mohou se propojit modrý a zelený kabel na výstupu s modrým a zeleno-žlutým na vstupu do jedné svorkovnice? Nebo se musí udělat celá fáze odděleně včetně zeleno-žlutého a modrého kabelu?
Má někdo zkušenost jak by fungovala např 2 fázová indukční deska, pokud běží jedna fáze z Axperta a druhá ze sítě? A tam by bylo oddělené zapojení modrého a zeleného kabelu úplně neřešitelné.
Má někdo zkušenost jak by fungovala např 2 fázová indukční deska, pokud běží jedna fáze z Axperta a druhá ze sítě? A tam by bylo oddělené zapojení modrého a zeleného kabelu úplně neřešitelné.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měnič UPS Axpert
No já to tak bez problému provozuju. Modré se potkávají na svorkovnici vedle měničů a zelené na druhé svorkovnici. Na ty svorkovnice přivádím i modrý + zelený z DS od hlavního rozvaděče.
U indukční desky taky zádný problém, přes zimu mám 2 plotýnky na jeden měnič, a dvě na DS.
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
U indukční desky taky zádný problém, přes zimu mám 2 plotýnky na jeden měnič, a dvě na DS.
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: měnič UPS Axpert
Ty kokos, to by som vzivote nepovedal ze cirkularka takto pojde, ale budiz. Ved vlastne on ked ma vstup tak je ustavicne prifazovany typujem, cize sinus kopiruje z DS.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát kvě 30, 2014 11:40 pm
Re: měnič UPS Axpert
Děkuji za odpověď. Už to běží.
-
- Příspěvky: 356
- Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm
Re: měnič UPS Axpert
Máš otestované jak se bude chovat Axpert při tomto zapojení když ho dlouhodobě vypneš od sitě?Nedojde k nějakému fázovému posunu.Případně jinému problému.rva píše:No já to tak bez problému provozuju. Modré se potkávají na svorkovnici vedle měničů a zelené na druhé svorkovnici. Na ty svorkovnice přivádím i modrý + zelený z DS od hlavního rozvaděče.
U indukční desky taky zádný problém, přes zimu mám 2 plotýnky na jeden měnič, a dvě na DS.
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
-
- Příspěvky: 2500
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: měnič UPS Axpert
Jen se optám, je při takovém kombinovaném nafázování použit v domě proudový chránič?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měnič UPS Axpert
K měničům síť nechávám přivedenou. Očekávám, že bez toho se rychle rozfázují, ale neměřil jsem to.
Proudové chrániče ve staré elektroinstalaci nemám, asi se dají umístit tak, aby fungovaly.
Proudové chrániče ve staré elektroinstalaci nemám, asi se dají umístit tak, aby fungovaly.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: měnič UPS Axpert
Axpert mi chránič vybavuje. Musí se zapojit až za měnič.
Já jsem přivedl od hlavního rozvaděče k Axpertu nulák i zem tam i zpátky (což je 25metrů), ale přepínačem pro bypass 0 -1- 2 je nepřepínám. tam jen prohazuji fázi.
Jak je to s tou synchronizací? On drží Axpert fázi podle vstupního napětí, takže se dá zapojit jako jedna fáze z třífáz.rozvodu?
Já jsem přivedl od hlavního rozvaděče k Axpertu nulák i zem tam i zpátky (což je 25metrů), ale přepínačem pro bypass 0 -1- 2 je nepřepínám. tam jen prohazuji fázi.
Jak je to s tou synchronizací? On drží Axpert fázi podle vstupního napětí, takže se dá zapojit jako jedna fáze z třífáz.rozvodu?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měnič UPS Axpert
Axpert bych vzhledem k chrániči zapojil jako každou jinou elektrárnu, ať vodní, tepelnou, nebo atomovou - prostě na stejnou stranu jako je DS. Nouzovým přepínačem přepínám taky jen fáze 1-0-2.
Je-li na vstup Axperta přivedena fáze, drží fázi s přivedenou fází (to jsem si i ověřoval měřením napětí mezi fázemi). Proto je i přepínání Axpert/DS bez problémů - nehrozí, že by se fáze potkaly třeba v protifázi.
Pokud k Axpertu jednu fázi vedu, mohu použít výstup z měniče v Axpertu místo ní.
Je-li na vstup Axperta přivedena fáze, drží fázi s přivedenou fází (to jsem si i ověřoval měřením napětí mezi fázemi). Proto je i přepínání Axpert/DS bez problémů - nehrozí, že by se fáze potkaly třeba v protifázi.
Pokud k Axpertu jednu fázi vedu, mohu použít výstup z měniče v Axpertu místo ní.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 976
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: měnič UPS Axpert
Co říkaly Axperti na startovací proud cirkulárky(jaký je tam motor a zapínáš to na hvězdu a pak na trojúhelník)?rva píše:
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měnič UPS Axpert
Co říkaly nevím, protože cirkulárku mám daleko od měničů. Má motor 4kW s přepínáním hvězda - trojúhelník a nabíhala bez problému. Možná Axperti přepnuli na DS v době startu, ale nemyslím si to. Třeba elektrická sekačka 2200 W taky startuje bez problémů (z jedné fáze).rob.brno píše:Co říkaly Axperti na startovací proud cirkulárky(jaký je tam motor a zapínáš to na hvězdu a pak na trojúhelník)?rva píše:
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 976
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: měnič UPS Axpert
Mám 3f tč 2,5kW kompresor se softstart. a přemýšlím nad tím, že bych aspoň jednu jeho fázi živil z aku. Tedy 800W na fázi se záběrným proudem odhadem max 5násobek - tedy 4kW.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měnič UPS Axpert
Přes léto (a vlastně i v zimě na přitápění) používám klimatizaci 1f a myslím, že má taky těch 800W a o softstarteru nevím. Žádný problém se startem a během jsem nepozoroval. Zkusím pohledat víc parametrů.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měnič UPS Axpert
Tak u mé "značkové" klimatizace udávají:
Klimatizace Acond AQC 12 disponuje chladícím výkonem 3,5 kW, výkon topení činí 3,7 kW, příkon činí 1 kW.
Propojovací potrubí je dlouhé 4,5 m, s čímž je třeba počítat při výběru vhodného typu, neboť propojovací
potrubí nelze prodlužovat. Tato samoinstalační klimatizace Acond je vhodná do prostor o velikosti do cca 45
m2. Toto zařízení lze doplnit topným kabelem pro případ, kdy je používáno i v zimním období pro topení při teplotách
pod bodem mrazu.
Klimatizace Acond AQC 12 disponuje chladícím výkonem 3,5 kW, výkon topení činí 3,7 kW, příkon činí 1 kW.
Propojovací potrubí je dlouhé 4,5 m, s čímž je třeba počítat při výběru vhodného typu, neboť propojovací
potrubí nelze prodlužovat. Tato samoinstalační klimatizace Acond je vhodná do prostor o velikosti do cca 45
m2. Toto zařízení lze doplnit topným kabelem pro případ, kdy je používáno i v zimním období pro topení při teplotách
pod bodem mrazu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měnič UPS Axpert
Přidávám sem servisní manuál, snad ho nikdo nebude potřebovat (axperty snad používají kvalitní elektrolyty Nichicon).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měnič UPS Axpert
A ještě pro PIP HS, což je klon axperta
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měnič UPS Axpert
Kdo se chce podívat, jak vypadají Axperty vevnitř, aniž by je rozebíral sám.
https://www.youtube.com/watch?v=UJBcHMnrKSE
https://www.youtube.com/watch?v=UJBcHMnrKSE
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: měnič UPS Axpert
celkem pěkný, někde ve 13.min je vidět na desce neosazenejch cca 30ks smd mlcc kondenzátorů - asi tam nejsou potřeba. Ocharam před zkratem pole za provozu tam taky není, jenom výstupní relé, podobně jak midnite. Navíc nikde není moc vidět baterie kondenzátorů 320V meziobvodu střídače, že by jenom ty dva dole? Kdyby to mělo LF inverter, tak bych ho bral všema 10.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: měnič UPS Axpert
No já nevím,ale vždycky se uvádělo že akspert je LF, jen nemá toroid ale klasické trafo.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 745 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petrzobran
-
- 9 Odpovědi
- 1065 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vitek
-
- 5 Odpovědi
- 1453 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
-
- 2 Odpovědi
- 1125 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FVE18
-
- 8 Odpovědi
- 1745 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Slavula