Střídač Goodwe + indukční deska

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
gupa
Příspěvky: 2670
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Střídač Goodwe + indukční deska

Nový příspěvek od gupa »

No tak zapisovat a řešit, má to plovoucí GND což je pro řídící logiku stěžejní, protože drivery jsou spínány nulou pro jednu stranu mostu a protistranu nějakým napětí. Pokud se neutral nějak pohne u indukce, je to pro logiku spínání igbt tz. naabíjení smrtelné a ochrana to odepne. Takže se to projeví při vlhkosti nebo mrazu a zapnutí kapacitně indikční zátěže. (kondenzátory na vstupu a indukční na cívkách pod hrnci nebo DC-DC měniče u tesly)

Nechal bych zkontrolovat dotažení a oxidace a spoje na zelenžlutém v celé instalaci od země (tyče) přes rozpoojení PEN po měnič. A také hlavně ty průřezy jestli jsou dobře navržený, pro třífáz trojnásobně kontrolovaný a měřený pokud je to asymetrický měnič. Také to může dělat poddimenzovaný drát zž a N k indukci. Pokud je to 5x1,5, tak to může být zdrojem problému v průřezu. Což znamená posílit na těchto dvou vodičích.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
gupa
Příspěvky: 2670
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Střídač Goodwe + indukční deska

Nový příspěvek od gupa »

Hm odpor vůči zemi musí být aby tranzistory MPPT nabíječe v měniči neshořely. Zemnit panely nebo minus pol od panelů nebo baterie se u HV měničů nesmí. To bude ten problém. Možná přeměřit varistory mezi měničem a panely. Tz. jsou li dvě lajny, odpojit jednu, zkusit zapnout indukci, pokud nic tak otestovat druhou lajnu samostatně s indukcí co jde od panelů k měniči. Pokud jedna ze dvou něco dělá nabíječce MPPT, problém je mezi panely a měničem na jištění které propojuje se zemí více než má...

Určitě to chce měřidlo a odborníka co to denně řeší a ví co má dělat. Panely na střeše jsou často u HF měničů běžně pod provozním napětí na hliníkovém rámu, tak bacha. Tz. mluvím o dotykovým napětí i nad 200V. Vše ode mne zde sděleno, je bez mé zodpovědnosti.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
Goldsmen
Příspěvky: 11
Registrován: sob lis 16, 2024 10:48 pm
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 8,2
Kapacita baterie [kWh]: 14,2

Re: Střídač Goodwe + indukční deska

Nový příspěvek od Goldsmen »

Dekuji za obsahlou reakci, tyhle veci samozrejme ponecham na dodavateli FVE v ramci reklamace, ale aspon uvidime, zda se postupy budou shodovat.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek