Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Souhrn tématu
Přepínání mezi třífázovou sítí a jednofázovým měničem je realizováno třemi stykači Eaton Z-SCH230/25-22 s kontakty 22, přičemž vždy jsou sepnuty dva kontakty v sérii. Díky tomu nedochází k současnému sepnutí všech kontaktů, což eliminuje riziko zkratů. Přepínání probíhá postupně po fázích a je řízeno domácí automatizací podle stavu baterie, napětí a zátěže. Napájení cívek stykačů je z výstupu měniče, což umožňuje automatický přechod na distribuční síť při výpadku měniče. Přepínání je rychlé, bez blikání světel a bez ovlivnění UPS, což potvrzuje spolehlivost řešení v praxi.
- tomas
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Reputace:243
- Bydliště: Třinec
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Já to zkoušel ze stykačem Siemens 4 NO 4 NC
asi tento
https://www.eibabo.cz/siemens/pomocny-s ... d_source=1
a byl tam okamžik kdy byly sepnuté oba kontakty NO i NC. Vyhazovalo to naštěstí jen proudové chrániče. Takže jsem to nahradil dvěma stykači NO a pak už nebyl problém.
Ten co tam má Victron je tento
https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Že by byl něčím výjimečný tam není nikde vidět.
asi tento
https://www.eibabo.cz/siemens/pomocny-s ... d_source=1
a byl tam okamžik kdy byly sepnuté oba kontakty NO i NC. Vyhazovalo to naštěstí jen proudové chrániče. Takže jsem to nahradil dvěma stykači NO a pak už nebyl problém.
Ten co tam má Victron je tento
https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Že by byl něčím výjimečný tam není nikde vidět.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
- Soban
- Příspěvky: 4726
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Právě proto jsem psal že záleží na fyzickém rozmístění kontaktů zda se můžou potkat a nebo ne.
A kdyby se to mohlo potkat u toho victronu a vyhazovalo by to jističe a chrániče tak by to asi lidi vracely ne?
Jinak jsou dva modely od toho victronu s:
Na 25A
https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... 26472.html
A ten na 40A
https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Viz: https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... fer-switch
A kdyby se to mohlo potkat u toho victronu a vyhazovalo by to jističe a chrániče tak by to asi lidi vracely ne?
Jinak jsou dva modely od toho victronu s:
Na 25A
https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... 26472.html
A ten na 40A
https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Viz: https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... fer-switch
Přepínač VE je k dispozici ve dvou modelech:
5 kVA, jednofázový, 200-250 VAC
10 kVA, jednofázový, 200-250 VAC
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]