Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře

Příspěvek od tomas »

Já to zkoušel ze stykačem Siemens 4 NO 4 NC
asi tento
https://www.eibabo.cz/siemens/pomocny-s ... d_source=1
a byl tam okamžik kdy byly sepnuté oba kontakty NO i NC. Vyhazovalo to naštěstí jen proudové chrániče. Takže jsem to nahradil dvěma stykači NO a pak už nebyl problém.
Ten co tam má Victron je tento
https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Že by byl něčím výjimečný tam není nikde vidět.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Soban
Příspěvky: 3881
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře

Příspěvek od Soban »

Právě proto jsem psal že záleží na fyzickém rozmístění kontaktů zda se můžou potkat a nebo ne.

A kdyby se to mohlo potkat u toho victronu a vyhazovalo by to jističe a chrániče tak by to asi lidi vracely ne?

Jinak jsou dva modely od toho victronu s:

Na 25A

https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... 26472.html

A ten na 40A

https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html

Viz: https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... fer-switch
Přepínač VE je k dispozici ve dvou modelech:

5 kVA, jednofázový, 200-250 VAC
10 kVA, jednofázový, 200-250 VAC
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek