Victron PowerAsist umožňuje řídit přetok energie v kombinaci s Multiplusem, přičemž lze nastavit proud pro PowerAsist přes obrazovku a Cerbo. Diskutuje se o zapojení dvou Multiplusů sériově nebo paralelně a o přepínání mezi distribuční sítí a fotovoltaikou. Řeší se také použití stykačů versus vestavěného přepínače v Multiplusu, přepínání fází a neutrálu, a optimální nastavení časových relé pro spolehlivý provoz domácího systému.
turbyho
Příspěvky: 102
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Reputace:8

Re: Victron PowerAsist

Nový příspěvek od turbyho »

Potvrzuji. V rezimu ups a menice v serii a pretok za rok a pul v teto konfiguraci cista 0.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
ElektroEzs
Příspěvky: 3195
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron PowerAsist

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak zacinam premyslet jestli ma vubec cenu resit prepinani stykacema na DS 3f nebo to nechat na Multiplusu a mit zapnute PA a jet porad 1f. V rozvadeci mam manualni prepinac ABB pro pripad kdy by bylo potreba odstavit FVE(prepnuti FVE 1f a DS 3f) kde teda prepinam i N je tam kontakt s predstihem stejne jako u chranicu ale asi je zbytecne prepinat N.

Predelat na stykace nebo nechat cele 1f s PA? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pibi
Příspěvky: 1796
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:417
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron PowerAsist

Nový příspěvek od pibi »

Já zatím o automatickém přepínání na DS neuvažuji, mám na vstupu Multiplusu 2 elektricky a mechanicky blokované stykače, které podle SoC připínají buď druhý Multiplus při vysoké zátěži, nebo přívod z DS při nízkém SoC. Při nízkém SoC bude zahálející střídač dobíjet aku. Přepínače FVE/DS mám jen ruční, jednofázové, zato jich mám hodně.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 3195
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron PowerAsist

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam zatim jeden Multiplus a pri nizkem SOC nebo zatezi nad 4800W po dobu 240s prepnu na DS tim ze mam do Multiplusu privedenou DS, baterku nechavam nabijet jen z MPPT ze site nedobijim vubec. Spis mi jde o to jestli vyuzivat prepinac v Multiplusu nebo tam dat misto prepinace v Multiplusu stykace funkci zachovat jako je popsano jen by pri provozu na DS by jel barak 3f.

Ja jedu celej barak bud na FVE nebo na DS neprepinam ze bych v zime nechal neco na FVE a neco na DS.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 2340
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Victron PowerAsist

Nový příspěvek od Diablo1st »

ElektroEzs píše: stř říj 11, 2023 9:02 am
Ja mam zatim jeden Multiplus a pri nizkem SOC nebo zatezi nad 4800W po dobu 240s prepnu na DS tim ze mam do Multiplusu privedenou DS, baterku nechavam nabijet jen z MPPT ze site nedobijim vubec. Spis mi jde o to jestli vyuzivat prepinac v Multiplusu nebo tam dat misto prepinace v Multiplusu stykace funkci zachovat jako je popsano jen by pri provozu na DS by jel barak 3f.

Ja jedu celej barak bud na FVE nebo na DS neprepinam ze bych v zime nechal neco na FVE a neco na DS.
Tých 240s je troška moc nie? Ešte sa ti nepodarilo zhodiť menič? Toto by som skôr nastavil na 10-20s a naspäť nech sa odpojí z DS na 2-3min.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 3195
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron PowerAsist

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Podarilo se jednou ale to bylo 7kw kdyz se toho zaplo vic tak spadnul uplne jinak zatim nikdy mam tam proudove rele ted, 20s je malo protoze kdyz bezi ohrev pracky a zapne se treba rychlovarka tak je tam treba 4900W a 3minuty nez se ohreje rychlovarka to v pohode ustoji:-) a zase se to nedeje kazdej den:-) Casem tam dam druhy MP2 a pripojim i indukci ale ted je potreba davat penize jinam:-)
Diablo1st píše: stř říj 11, 2023 4:23 pm
ElektroEzs píše: stř říj 11, 2023 9:02 am
Ja mam zatim jeden Multiplus a pri nizkem SOC nebo zatezi nad 4800W po dobu 240s prepnu na DS tim ze mam do Multiplusu privedenou DS, baterku nechavam nabijet jen z MPPT ze site nedobijim vubec. Spis mi jde o to jestli vyuzivat prepinac v Multiplusu nebo tam dat misto prepinace v Multiplusu stykace funkci zachovat jako je popsano jen by pri provozu na DS by jel barak 3f.

Ja jedu celej barak bud na FVE nebo na DS neprepinam ze bych v zime nechal neco na FVE a neco na DS.
Tých 240s je troška moc nie? Ešte sa ti nepodarilo zhodiť menič? Toto by som skôr nastavil na 10-20s a naspäť nech sa odpojí z DS na 2-3min.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Sofin
Příspěvky: 18
Registrován: pát črc 22, 2022 6:37 pm
Reputace:3

Re: Victron PowerAsist

Nový příspěvek od Sofin »

ElektroEzs píše: stř říj 11, 2023 8:13 am
V rozvadeci mam manualni prepinac ABB pro pripad kdy by bylo potreba odstavit FVE(prepnuti FVE 1f a DS 3f) kde teda prepinam i N je tam kontakt s predstihem stejne jako u chranicu ale asi je zbytecne prepinat N.
Jaké označení má ten přepínač sítí? já tam mám jen 4P Hager pro přepínání 3f DS/1f FVE a nemám z toho úplně dobrý pocit :) raději bych něco, co odpojí N jako poslední a připojí jako první :-)
bokser01
Příspěvky: 1724
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:142
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron PowerAsist

Nový příspěvek od bokser01 »

Já N vůbec nepřepínám přepínám 4P hagerem jen faze.. do přepínače vedou 2 fáze z měničů a 3 je natvrdo z DS proklemovaná. 4 pol přepínače jsme využili aby se při přepnutí na DS vypnulo hlídací relé na bojler
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
ElektroEzs
Příspěvky: 3195
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron PowerAsist

Nový příspěvek od ElektroEzs »

ABB OT80F3C a 2x OTPL80FP pouzivam to jen pro pripad ze potrebuji FVE odstavit ale pokud to predelam na stykace tak ho zrusim a N prepinat nebudu. Pouzil jsem verzi 80A kvuli tomu ze pres pri 1f tece N vetsi proud.

Sofin píše: ned říj 15, 2023 7:52 pm
ElektroEzs píše: stř říj 11, 2023 8:13 am
V rozvadeci mam manualni prepinac ABB pro pripad kdy by bylo potreba odstavit FVE(prepnuti FVE 1f a DS 3f) kde teda prepinam i N je tam kontakt s predstihem stejne jako u chranicu ale asi je zbytecne prepinat N.
Jaké označení má ten přepínač sítí? já tam mám jen 4P Hager pro přepínání 3f DS/1f FVE a nemám z toho úplně dobrý pocit :) raději bych něco, co odpojí N jako poslední a připojí jako první :-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700