Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04
Tady je ten protokol, pro program je to .rtu , pro web je to .rtu.txt .. jinak to tady neberou .. 

- Přílohy
-
ModbudRtuRW11-INVSOL01-RS485-ROW-all.rtu.txt
- (11.19 KiB) Staženo 196 x
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04
Instrukce 20128 Battery high Voltage :
pro 48 je v protokolu 1.04.15 zadán default 60 V
z toho výpočtem je koeficient 1.25
Pro 12 a 24 V lze hodnoty doplnit přepočtem
12 V x 1.25 = 15 V
24 V x 1.25 = 30 V
V protokolu je tato instrukce uvedena jako RW, ale SolarPowerMonitor tyto hodnoty vede jako systémové hodnoty a nedají se změnit, takže instrukce je jenom RO .
pro 48 je v protokolu 1.04.15 zadán default 60 V
z toho výpočtem je koeficient 1.25
Pro 12 a 24 V lze hodnoty doplnit přepočtem
12 V x 1.25 = 15 V
24 V x 1.25 = 30 V
V protokolu je tato instrukce uvedena jako RW, ale SolarPowerMonitor tyto hodnoty vede jako systémové hodnoty a nedají se změnit, takže instrukce je jenom RO .
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
- Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.
Re: Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04
Slinkoval jsem obě stránky z původního excelového souboru o dvou stránlách od Sobana z MyPower do souboru s jednou stránkou a tady jsou výsledeky z LibreOffice Calc - zřejmě kompletní souhrn instrukcí z protokolu verze 1.04.15 pro invertory MUST a Green Cell.
- Přílohy
-
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV-open.xlsx
- (12.4 KiB) Staženo 209 x
-
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.xlsx
- (12.39 KiB) Staženo 206 x
-
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.ods
- (17.38 KiB) Staženo 218 x
-
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.csv
- (16.33 KiB) Staženo 171 x
Kdo je online