Nastavení Epever Tracer 3210AN

Souhrn tématu

Epever Tracer 3210AN ukazuje na displeji vyšší napětí baterie než je skutečné měřené na svorkách, což vyvolává otázku možnosti kalibrace napětí. Dále je vysvětlena funkce parametru Boost Recon Char. Volt., který určuje napětí, při němž regulátor obnovuje maximální nabíjecí výkon. Diskutuje se také o rozdílech v zobrazování napětí mezi modely Epever a o možných problémech s ukládáním dat do paměti regulátoru.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7493
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1076
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Nastavení Epever Tracer 3210AN

Nový příspěvek od cipis »

Poslední fw to s oblibou dělají ... Člověk to odpojí, pak přepojuje kabely atd., no a po nějaké době zapojí a je to vynulované ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PetrV2
Příspěvky: 135
Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
Reputace:10
Lokalita: Praha
Lokalita:Praha

Re: Nastavení Epever Tracer 3210AN

Nový příspěvek od PetrV2 »

nj, může se stát. Používáš HA, myslím? Utility meter total increasing a je vyřešeno :)
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Reputace:1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Lokalita:Újezd u Nového VeselíSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2200 Kapacita baterie [kWh]:Zatím bez baterie

Re: Nastavení Epever Tracer 3210AN

Nový příspěvek od wimpi »

Vůbec netuším o čem mluvíš :D
PetrV2
Příspěvky: 135
Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
Reputace:10
Lokalita: Praha
Lokalita:Praha

Re: Nastavení Epever Tracer 3210AN

Nový příspěvek od PetrV2 »

V Home asistentovi jsou helpery, pomocné entity. Jednou z nich je utility meter. Mimo jiné umí to, že sleduje nějakou hodnotu, třeba stav elektroměru, který jen přičítá. Když se elektroměr zresetuje a začne počítat zase od nuly, utility meter se tím nenechá ošálit, ale všímá si jen přírůstků a tak ukazuje správnou hodnotu celkové spotřeny i když byl elektroměr, třeba i opakovaně, zresetován
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
wimpi
Příspěvky: 191
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Reputace:1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Lokalita:Újezd u Nového VeselíSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2200 Kapacita baterie [kWh]:Zatím bez baterie

Re: Nastavení Epever Tracer 3210AN

Nový příspěvek od wimpi »

Já tedy žádný HA nepoužívám no :) Ale díky za rozšíření obzorů.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7493
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1076
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Nastavení Epever Tracer 3210AN

Nový příspěvek od cipis »

Jen technická, zrovna vyresetovaný elektroměr není dobrý příklad, ten totiž nemá jít co vyresetovat (max. tak u výrobce), jinak nemůže dostat certifikaci, protože by si ho pak resetnul každý dle potřeby ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]