Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbono ?
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
šlo by teda použít 2xssr na 2x0,5kW a pak 1kW spirály ?bol-St píše:GBO se musí zapojit se stykačovou kaskádou řízenou SSR relém. Jednotlivě připojované zátěže mají mít ideálně 1/10 výkonu měniče. Tehdy to funguje dobře. Cyklování GBO zabráním když vytěžovací napětí nastavím cca 0,5 V níže než nabité AKU.ZdZ píše:takže jaký je závěr? škodí to cyklování greenbona měniči nebo ne ?
a jaké zátěže použít ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Špatně to chápeš, to SSR relé je "putovní". To je zaplé vždy na tu zátěž, která je větší jak nula a menší jako 100%.
Začne svítit, začne růst napětí na baterce (či čím se řídí vytěžování), zapne se SSR tak, aby dodrželo patřičné parametry, v tom jednoduchém případě drží stále stejné napětí na baterce. Až dosáhne plného otevření, tak se přemostí "normálním" relé, a to SSR se připojí na druhou zátěž v pořadí. Opět to samé, když dál roste napětí, SSR se znovu otvírá na 100%, a6 těch 100% dosáhne, tak ho opět přemostí relé, tentokrát druhé zátěže, a SSR se připojí na třetí zátěž. No a tak to postupně docvaká až na konec, takže v nejlepším případě jsou sepnutá všechna relátka a SSR už není kam přepojit výše.
Nahoře kolegové říkali, že první zátěž máš zapojit tu největší. Tj. 1 kW, 0,5 kW, 0,5 kW, 0,25 kW. A SSR postupně projede "plynule" všechny zátěže.
Začne svítit, začne růst napětí na baterce (či čím se řídí vytěžování), zapne se SSR tak, aby dodrželo patřičné parametry, v tom jednoduchém případě drží stále stejné napětí na baterce. Až dosáhne plného otevření, tak se přemostí "normálním" relé, a to SSR se připojí na druhou zátěž v pořadí. Opět to samé, když dál roste napětí, SSR se znovu otvírá na 100%, a6 těch 100% dosáhne, tak ho opět přemostí relé, tentokrát druhé zátěže, a SSR se připojí na třetí zátěž. No a tak to postupně docvaká až na konec, takže v nejlepším případě jsou sepnutá všechna relátka a SSR už není kam přepojit výše.
Nahoře kolegové říkali, že první zátěž máš zapojit tu největší. Tj. 1 kW, 0,5 kW, 0,5 kW, 0,25 kW. A SSR postupně projede "plynule" všechny zátěže.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
- Lokalita: Klatovy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
To jsem možná zapříčinil já, také jsem si myslel, že jedna zátěž je připojena přes SSR, a ostatní přes stykače, teď na to koukám a ona se vlastně první spirála překlene a přepne se řízení SSR na další spirálu. Viz schéma GBO v přílozecipis píše:Špatně to chápeš...
- Přílohy
-
- 1f_bojler_a_primotopy_kaskada....pdf
- (39.7 KiB) Staženo 140 x
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
aha tak už to chápu
takže podle schematu je potřeba stykač se dvěmi kontakty spínacími a jedním rozepínacím, nestačí ten levný stykač se dvěma kontakty
takže podle schematu je potřeba stykač se dvěmi kontakty spínacími a jedním rozepínacím, nestačí ten levný stykač se dvěma kontakty
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
3 spinaci a jeden rozpinaci ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Tych schém tam je ale strašne veľa.bereda20 píše:To jsem možná zapříčinil já, také jsem si myslel, že jedna zátěž je připojena přes SSR, a ostatní přes stykače, teď na to koukám a ona se vlastně první spirála překlene a přepne se řízení SSR na další spirálu. Viz schéma GBO v přílozecipis píše:Špatně to chápeš...
Ja mám napríklad zapojene :
SSR rele - Suchá stredná 2,2 kW
K1 Mokrá horná 2 kW
K2 Mokrá Dolná 2 kW
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Upravil som túto schému, ale princíp je podobný. Spínacie kontakty vydržia 5 A - takže do 1 kw to možeš zapojiť priamo.
Ja som to dal cez stykače a použil som zatiaľ K1 , K2
Ja som to dal cez stykače a použil som zatiaľ K1 , K2
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Nemôžem to teraz takto rychlo najsť, tak aspoň foto.
Tým červeným je princíp tohto príkladu popísaný
Chlapi treba proste študovať :
http://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-aku.htm
Tým červeným je princíp tohto príkladu popísaný
Chlapi treba proste študovať :
http://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-aku.htm
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
- Lokalita: Klatovy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Docela by mi zajímala logika toho řízení. Ať už budeme probírat to schéma kaskády, nebo schéma kde je SSR jen na jednu spirálu, mají jedno společné - nedokáží přepnout plný výkon z SSR na stykač a opačně. Vždy je nutné v jeden okamžik vypnout/zapnout SSR a zapnout/vypnout stykač. No a protože stykač má nějakou dobu přepíná, dojde k odpojení zátěže nebo jejímu zdvojení. Bavíme se zde o čase několik desítek ms v závislosti na rychlosti reakce stykače, ale z principu k tomu dojde(pokud GBO nevydává povel na stykač s časovým předstihem). Trošku pak nechápu v čem je lepší to kaskádovité řešení, jedinné co mi napadá je, že nemusím řešit výkon jednotlivých spirál a pak že horká spirála bude odebírat menší proud než studená, takže přechod na další stupeň bude jemnější, ale i tak to musí být drba pro měnič a čím rychlejší bude ten přechod mezi stupněmi, tím větší zákmit bude na výstupním napětí. Samozřejmě, že pokud ale oboje přepnu v jeden okamžik, měnič nic nepozná.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
takže opět vím, že nic nevím
co je teda pro měnič nejšetrnější řešení ?
a pomůžu si více ssr oproti klasickým stykačům ? nové gb aku umí už 6x ssr
co je teda pro měnič nejšetrnější řešení ?
a pomůžu si více ssr oproti klasickým stykačům ? nové gb aku umí už 6x ssr
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Neviem čo špekuluješ ssr sa ti zdalo drahé, ale aj stykač musíš kúpiť.ZdZ píše:takže opět vím, že nic nevím
co je teda pro měnič nejšetrnější řešení ?
a pomůžu si více ssr oproti klasickým stykačům ? nové gb aku umí už 6x ssr
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 475
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Mám tam meráký na každu špirálu a zdá sa, že to prepína plynule. Nejaké ms tam však môžu byť, ale meničom by to hádam nemalo vadiť, lebo keď to vyťažuje už idú dva a nejako som nepostrehol na nich nič.bereda20 píše:Docela by mi zajímala logika toho řízení. Ať už budeme probírat to schéma kaskády, nebo schéma kde je SSR jen na jednu spirálu, mají jedno společné - nedokáží přepnout plný výkon z SSR na stykač a opačně. Vždy je nutné v jeden okamžik vypnout/zapnout SSR a zapnout/vypnout stykač. No a protože stykač má nějakou dobu přepíná, dojde k odpojení zátěže nebo jejímu zdvojení. Bavíme se zde o čase několik desítek ms v závislosti na rychlosti reakce stykače, ale z principu k tomu dojde(pokud GBO nevydává povel na stykač s časovým předstihem). Trošku pak nechápu v čem je lepší to kaskádovité řešení, jedinné co mi napadá je, že nemusím řešit výkon jednotlivých spirál a pak že horká spirála bude odebírat menší proud než studená, takže přechod na další stupeň bude jemnější, ale i tak to musí být drba pro měnič a čím rychlejší bude ten přechod mezi stupněmi, tím větší zákmit bude na výstupním napětí. Samozřejmě, že pokud ale oboje přepnu v jeden okamžik, měnič nic nepozná.
Či je lepšie toto riešenie neviem, dal som ho ako jedno z mnohých a mne funguje. Ten prechod sa zdá byť celkom jemný, veď aj tie mraky neskáču po oblohe každu minútu, ( keď to hlavne prepína) alebo odber sa tiež nemení až tak ( indukčná platňa má trošku premenlivý odber ). A na greenbone sa dá tuším nastaviť aj "prodleva", ale už nepamätám presne.
Možno treba komunikovať a najsť najlepšie riešenie s Yorix - p.Trochta. Celkom príjemný pán.
Telefonoval som s ním kedysi a chlapy tu na fóre už tiež s ním riešili a bol ochotný.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
Nejšetrnější je spínat co nejmenší skoky. Nové greenbono umí 6 ssr a 5 relé. Pokud bude stačit 11kW topení, tak použít 11 spirál po 1kW. Já používal staré Greenbono (3 ssr + 3 relé), ale řídícím signálem bylo proudové trafo na přívodu, kdy se greenbono snažilo o nulový přetok. Ale předpokládám, že lze řídit i napětím. Pak se zvyšujícím se řídícím napětím postupně roste výkon, nejprve se otevírá 1. ssr z nuly na 100 (0-1kW) a zůstane otevřené, pak druhé ssr z nuly na 100 (1-2kW), pak třetí (2-3kW)... pak šesté (5-6kW), pak sepne relé K7, současně ssr1 sjede na nulu a postupně najíždí (6-7kW) - no tady pár milisekund zátěž může lítat mezi 5 a 7 kW), pak sepne navíc K8, znova ssr1 sjede na nulu a najíždí (7-8 kW) a tak dále.ZdZ píše:co je teda pro měnič nejšetrnější řešení ?
a pomůžu si více ssr oproti klasickým stykačům ? nové gb aku umí už 6x ssr
Maximální skok je 2kW, to rychlovarka dělá víc.
Otázkou zůstává, zda jít do fázového řízení či do spínání v nule (fliker?) nebo natvrdo spínat po 1kW. Pokud by to měniči nevadilo, šel bych do fázového řízení, jinak bych volil skoky 1kW.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
kdyby se použily třeba 2ssr pevně na 1a2 spirálu tak zbývající spirály můžu připínat stykačem za 200,-
a dva kilovaty by na takové drobnější výkyvy snad měly stačit
samotné ssr k měniči není šetrnější než obyčejný stykač, je to tak ? protože oba připínají celou zátěž natvrdo
https://www.google.com/search?q=KMC-25- ... e&ie=UTF-8
a dva kilovaty by na takové drobnější výkyvy snad měly stačit
samotné ssr k měniči není šetrnější než obyčejný stykač, je to tak ? protože oba připínají celou zátěž natvrdo
https://www.google.com/search?q=KMC-25- ... e&ie=UTF-8
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
SSR může spínat:ZdZ píše:samotné ssr k měniči není šetrnější než obyčejný stykač, je to tak ? protože oba připínají celou zátěž natvrdo
- s regulací výkonu tím, že sepne několik celých sinusovek a pak několik sinusovek je rozeplé (první a druhý průběh)
- s regulací výkonu tím, že sepne jen kousek sinusovky (třetí průběh)
- sepne bez regulace výkonu naplno (není na obrázku, sinusovka by byla komplet červená)
Ale podle mne je ssr vždy vhodnější, jednak je tiché, jednak nehrozí odskoky/zakmitávání/jiskření kontaktů
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
už to chápu. díky
ale vždycky sepne plný výkon na určitou dobu, neumí pustit třeba jen 50% výkonu. Aby spirála 1kW topila jen 500W.
ale vždycky sepne plný výkon na určitou dobu, neumí pustit třeba jen 50% výkonu. Aby spirála 1kW topila jen 500W.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5294
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
U toho fázového to jede plynule, od nuly do sta. U toho spínání v nule to jede PWM po celý sinusovkách, takže ano, v ten okamžik je tam 100%, a další okamžik 0%, v průměru pak dle střídy.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Jak je to se zatěžováním a opotřebením měniče u greenbon
a proč nedělají něco jako greenbono s fázovým řízením ? to by pak nebylo potřeba tolik spirál a měnič by nedostával záhul
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 88 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MarekCerhan
-
- 1 Odpovědi
- 672 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mstritecky
-
- 79 Odpovědi
- 19893 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teonas
-
- 4 Odpovědi
- 721 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 544 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tadesk