Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Nadnulové přetoky ve zmíněných limitech platí pro výrobny včetně mikrozdrojů připojených na základě smlouvy o připojení dle §16 vyhlášky ERU č. 16/2016 Sb., a to s nulovým rezervovaným výkonem (pozn. myšleno s nulovým přetokem do DS dle smlouvy o připojení). U mikrozdrojů do 800W typicky balkonovek distributoři v ČR aktuálně v rámci zmíněné smlouvy nepovolují žádný jiný než nulový rezervovaný výkon, a to včetně EDG. Zmíněnou nadnulovou výjimku tvoří tzv. "krátkodobé přetoky elektřiny do DS, které slouží pro reakci omezujícího zařízení", ale bez smlouvy o připojení se tyto limity neuplatňují a platí tedy jen 0.
Zdroj: EDG: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové fotovoltaiky)
V případě výrobny včetně mikrozdroje s AC výstupem připojeným k DS tzv. na černo tj. bez uzavřené smlouvy o připojení je tedy riziko nejen případné pokuty za porušení energetického zákona, ale potenciálně i riziko uplatněných poplatků za neoprávněnou dodávku do DS, a to bez uplatnění zmíněných limitů.Výrobna tohoto typu slouží pouze pro vlastní spotřebu a není možné dodávat vyrobenou elektřinu do sítě. Tzn. že zde nejsou povoleny přetoky do sítě (s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení... Provoz těchto mikrozdrojů vždy povolíme, je však zapotřebí podat žádost o připojení. Neměníme Vám elektroměr, takže hned po uzavření smlouvy můžete výrobnu začít provozovat!
Pokud distributor zjistí, že odběratel provozuje výrobnu včetně mikrozdroje do 800W s AC výstupem připojeným k DS a nemá k tomu sjednánu smlouvu o připojení tak může v krajním případě odběratele v souladu s energetickým zákonem i dočasně odpojit a následně může být odběratel pokutován za porušení energetického zákona i když nebudou změřeny žádné přetoky do DS. Pokud bude navíc shodou okolností na odběrném místě již z dřívějška instalován některý z elektroměrů, který přetoky měří i když nejde o 4Q elektroměr, tak mohou být naúčtovány poplatky za veškeré nenulové přetoky, protože zmíněné limity se pro takový případ neuplatňují. I když nedochází k výměně elektroměru tak řada současných elektronických elektroměrů přetoky měří a uchovává v interní paměti byť se nejedná o 4Q elektroměry. Pokud tedy odběratel již má na odběrném místě instalován některý z takových elektroměrů tak se distributor o přetocích byť se zpožděním může dovědět.
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: úte čer 29, 2021 11:21 am
- Lokalita: Rajhrad
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Jakým způsobem u svých (legálně) připojených balkonovek zajišťujete, aby nepřetékaly?
Já jsem se zatím v rámci svého experimentování dopracoval k tomu, že si aktuální spotřebu vyčítám z modbus elektroměru SDM120M a následně bezdrátově taktéž modbusem upravím výstupní činný výkon (active power) mikroinvertoru tak, aby byla výsledná spotřeba pokud možno blízko nule. Není to zrovna rychlé, ani dokonalé, ale od července mám dle SDM120M přetečeno 1.43 kWh, dle elektroměru distributora 1kWh. Zkoušel jsem to nejdřív s proudovýma sondama, ale ty se ukázaly jako velmi nepřesné.
Já jsem se zatím v rámci svého experimentování dopracoval k tomu, že si aktuální spotřebu vyčítám z modbus elektroměru SDM120M a následně bezdrátově taktéž modbusem upravím výstupní činný výkon (active power) mikroinvertoru tak, aby byla výsledná spotřeba pokud možno blízko nule. Není to zrovna rychlé, ani dokonalé, ale od července mám dle SDM120M přetečeno 1.43 kWh, dle elektroměru distributora 1kWh. Zkoušel jsem to nejdřív s proudovýma sondama, ale ty se ukázaly jako velmi nepřesné.
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: stř črc 13, 2016 9:27 am
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Jaký mikroinvertor používáte?
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: úte čer 29, 2021 11:21 am
- Lokalita: Rajhrad
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Mám Deye SUN600G3-EU-230. Je to sice strašná srágora, ale darovanému koni na zuby nehleď... Hlavní je, že v určitých verzích firmwaru jde regulovat výstupní výkon modbusem, než to výrobce v novějších verzích zatrhnul.
-
- Příspěvky: 192
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
to jsem ani netušil, že ty nejobyčejnější mikroinvertory mají nějaký modbus, nějak jsem to nezkoumal, očekával bych jen wifi a u něj naopak neočekával nějakou rychlost reakce
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: úte čer 29, 2021 11:21 am
- Lokalita: Rajhrad
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
No a přes co myslíš, že do toho mikroinvertoru ten modbus datový rámec protlačím? Přes wifi. Vývod pro drátovou komunikaci tohle nemá. Jsou tam 2 MC4 vstupy pro panel, dva 230V betteri konektory pro řetězení více měničů za sebou, stavová led dioda a SMA konektor pro wifi anténu. Reakční dobu to má asi jako Rimmer na diskutéce: když pošleš požadavek na snížení výkonu, trvá to obvykle kolem 3-4 sekund, než výkon klesne na požadovanou úroveň.
-
- Příspěvky: 192
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
To nic, to je jen tím, že tomuto nerozumím
-
- Příspěvky: 885
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
-
- Příspěvky: 192
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
CT proudové transformátorky jsou všeobecně považované za lepší řešení než smartmetery, ale když to jinak nejde a najde se jakýkoliv způsob, jak ten mikrobazmek donutit v řádu nízkých jednotek sekund nepřetékat, je to super.
Já jako obsolutní neznalec těchto řešení bych sáhl po kompletním řešení, pokud to okolnosti dovolují (instalovat)...
Takže menší modrásek, anebo lépe Solax X1 mini 800W
Já jako obsolutní neznalec těchto řešení bych sáhl po kompletním řešení, pokud to okolnosti dovolují (instalovat)...
Takže menší modrásek, anebo lépe Solax X1 mini 800W
-
- Příspěvky: 1069
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
No nevím. Ať se to bude měřit čimkoli, pořád to bude snaha zabránit něčemu, co se již stalo (jak již psal Soban) a to asi fakt nepůjde i když to měření bude superpřesné...
Takže podle mne pokud někdo fakt chce tu mikroFVE balkonovku provozovat, tak asi jedině legálně a těch pár kWh, co uteče, asi oželet.
Takže podle mne pokud někdo fakt chce tu mikroFVE balkonovku provozovat, tak asi jedině legálně a těch pár kWh, co uteče, asi oželet.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 192
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Já bych to tak neprožíval. Technické přetoky jsou povolené, všem stranám je všeobecně známo, že u přifázovaných elektráren ve větší nebo menší míře budou vznikat vždycky, distribuce s tím počítá a nově stanovený limit překročení od ERU (souhrnně do 30kWh natočených za měsíc, než dojde na pokutu, poměrně bezpečný). Takže není důvod jednoduše neoznámit provoz zdroje do 800W a nějaký ten W či kW neřešit.
To jak si kdo zařídí, aby maximum vyrobené bylo spotřebováno a nezůstala "na balkoně", v horším případě nenatekla do sítě, je na každém ...
To jak si kdo zařídí, aby maximum vyrobené bylo spotřebováno a nezůstala "na balkoně", v horším případě nenatekla do sítě, je na každém ...
-
- Příspěvky: 752
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Já mám na přetokách na elektroměru distributora s Modráskem 2kW - 37kWh od 2.5. do půlky listopadu a to jsem na stejnou fázi v půlce července ještě přidal 800W klasický mikromenič s přetoky.
Moje přídavné měření za stejné období od počátku května 41,4kWh.
Od počátku prosince pak 0,19kWh.
Tedy opravdu je to zanedbatelné a vejde se do limitu u legálně připojené verze se souhlasem.
Vzhledem k tomu, jak snadné je o to požádat, jak uz nám tady dva kolegové ukázali.
Zároveň nyní sleduji ta maxima a doposud jsem neviděl víc než -18W, při vypnutí 2kW zátěže = tedy za mě by to vyřešil trvalý odběr 20W před senzorem limiteru, pokud by to bylo někomu líto...
Ještě musím doplnit, že ten max. přetok 18W vzniká pouze při nulovem odběru, což je nyní pouze pokud vykoukne slunce, balkonovka 800W vyrábí víc než je naše spotřeba a v ten moment se ještě vypne 2kW zátěž na modraskovi.
Při běžném provozu BEZ 800W balkonovky jsem neviděl víc než 3-5Watt.
Nic to nemění na tom, že legálních a povolených je pouze těch 800W v mém případě a ten modrásek by tam správně být neměl, nebo ano ale samostatně a omezený výkonem na 800W.
Nebo se pletu ?
Moje přídavné měření za stejné období od počátku května 41,4kWh.
Od počátku prosince pak 0,19kWh.
Tedy opravdu je to zanedbatelné a vejde se do limitu u legálně připojené verze se souhlasem.
Vzhledem k tomu, jak snadné je o to požádat, jak uz nám tady dva kolegové ukázali.
Zároveň nyní sleduji ta maxima a doposud jsem neviděl víc než -18W, při vypnutí 2kW zátěže = tedy za mě by to vyřešil trvalý odběr 20W před senzorem limiteru, pokud by to bylo někomu líto...
Ještě musím doplnit, že ten max. přetok 18W vzniká pouze při nulovem odběru, což je nyní pouze pokud vykoukne slunce, balkonovka 800W vyrábí víc než je naše spotřeba a v ten moment se ještě vypne 2kW zátěž na modraskovi.
Při běžném provozu BEZ 800W balkonovky jsem neviděl víc než 3-5Watt.
Nic to nemění na tom, že legálních a povolených je pouze těch 800W v mém případě a ten modrásek by tam správně být neměl, nebo ano ale samostatně a omezený výkonem na 800W.
Nebo se pletu ?
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 192
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
... ne neměl, v jednom OM pouze jeden zdroj do 800W ...
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Maximální výkon mikrozdroje je omezen jen z hlediska zařazení mezi mikrozdroje, a to je maximální výkon 10,8 kW. Pokud je to splněno pak lze sjednávat smlouvu o připojení mikrozdroje dle §16 zmíněné vyhlášky. Rezervovaný výkon balkonovek v příslušné smlouvě o připojení je tak jako tak v ČR aktuálně vždy nulový. Energetický zákon ani vyhláška ERU žádné omezení z hlediska maximálního výkonu do 800W obecně nezná. To, že si EDG napsalo svoje podmínky pro zdroje s výkonem do 800W jen více méně jen formalita, která se odvíjí od specifikace povinnosti žadatele o připojení uvedené v §16 odstavec 3 zmíněné vyhlášky což je onen rozdíl kde se navyšují povinnosti pokud součet instalovaných výkonů mikrozdrojů připojených v jednom odběrném místě překročí oněch 800W. Jiné omezení definováno není.
Díky výkonu nad 800W může žadatel navíc požádat distrributora při sjednávání smlouvy o připojení o umožnění prodeje, protože u mikrozdrojů s výkonem nad 800W EDG i další distributoři umožňují provozovatelům mikrozdrojů prodej mikrozdrojem vyrobené elektřiny do DS tj. tzv. nenulový rezervovaný výkon mikrozdroje, což se u mikrozdrojů do 800W obecně nepovoluje tj. při výkonu do 800W je rezervovaný výkon vždy nulový. To je tedy asi hlavní a podstatný rozdíl mezi mikrozdroji s max. výkonem do a nad 800W.
Takže v případě mikrozdroje s výkonem nad 800W viz třeba zmíněný modrásek se bude postupovat také dle §16 zmíněné vyhlášky s tím rozdílem, že žadatel musí navíc zajistit změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě osobou s odbornou způsobilostí.Vyhláška ERU č.16/2016 Sb. píše:§2 Základní ustanovení, d)
mikrozdrojem zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10,8 kW včetně.
§ 16 Podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě
(3) V případě, že součet instalovaných výkonů mikrozdrojů připojených v jednom odběrném místě přesáhne hodnotu 800W, zajistí žadatel změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě osobou s odbornou způsobilostí. Technické podmínky měření impedance se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující měření impedance. Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze za podmínek podle §3 odst. 1.
Díky výkonu nad 800W může žadatel navíc požádat distrributora při sjednávání smlouvy o připojení o umožnění prodeje, protože u mikrozdrojů s výkonem nad 800W EDG i další distributoři umožňují provozovatelům mikrozdrojů prodej mikrozdrojem vyrobené elektřiny do DS tj. tzv. nenulový rezervovaný výkon mikrozdroje, což se u mikrozdrojů do 800W obecně nepovoluje tj. při výkonu do 800W je rezervovaný výkon vždy nulový. To je tedy asi hlavní a podstatný rozdíl mezi mikrozdroji s max. výkonem do a nad 800W.
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: úte čer 29, 2021 11:21 am
- Lokalita: Rajhrad
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Nemáš tak úplně pravdu, Valdano. Pokud u distributora EGD požádáš o cokoliv většího, než o tu 800W balkonovku, tak změření impedance proudové smyčky je jen jeden z mnoha papírů, který musíš distributorovi dodat. Je tu pak výkresová dokumentace, technická zpráva, výchozí revize OM, dokument výrobního modulu. Proto má legální balkonovka takové kouzlo: nic z výše jmenovaného pro její legalizaci není potřeba.
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Dle mého názoru je to trochu jinak. U mikrozdrojů s max. výkonem do 800W se vůbec nepovoluje prodej elektřiny do DS, ale u mikrozdrojů s max. výkonem nad 800W záleží rozsah dokládaných papírů právě na tom jestli žadatel chce nebo nechce žádat o povolení prodeje elektřiny do DS.
Pokud žadatel nechce žádat o povolení k prodeji elektřiny do DS tak se postupuje podle §16 tj. dle podmínek tzv. "zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě" a zjednodušeného znamená právě to, že není nutné dokládat ty další papíry co zmiňujete ani když se jedná o mikrozdroj nad 800W tj. u takového je navíc požadováno jen zmíněné přeměření, ale tak jako tak bude v tomto případě i u mikrozdroje nad 800W stanoven rezervovaný výkon nulový stejně jako by šlo mikrozdroj do 800W. Elektroměr se v těchto případech nemění a zůstává původní i když není 4Q.
Pokud žadatel chce žádat o povolení k prodeji elektřiny do DS tak už se nepostupuje podle §16, ale jen podle §3 a tam jsou pak vyžadovány právě ty další papíry navíc, které se při zjednodušeném připojení dle §16 nevyžadují. V tomto případě se také stanoví nenulový rezervovaný výkon a musí dojít k výměně elektroměru za 4Q pokud jej žadatel nemá už z dřívejška.
Pokud žadatel nechce žádat o povolení k prodeji elektřiny do DS tak se postupuje podle §16 tj. dle podmínek tzv. "zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě" a zjednodušeného znamená právě to, že není nutné dokládat ty další papíry co zmiňujete ani když se jedná o mikrozdroj nad 800W tj. u takového je navíc požadováno jen zmíněné přeměření, ale tak jako tak bude v tomto případě i u mikrozdroje nad 800W stanoven rezervovaný výkon nulový stejně jako by šlo mikrozdroj do 800W. Elektroměr se v těchto případech nemění a zůstává původní i když není 4Q.
Pokud žadatel chce žádat o povolení k prodeji elektřiny do DS tak už se nepostupuje podle §16, ale jen podle §3 a tam jsou pak vyžadovány právě ty další papíry navíc, které se při zjednodušeném připojení dle §16 nevyžadují. V tomto případě se také stanoví nenulový rezervovaný výkon a musí dojít k výměně elektroměru za 4Q pokud jej žadatel nemá už z dřívejška.
-
- Příspěvky: 32
- Registrován: úte čer 29, 2021 11:21 am
- Lokalita: Rajhrad
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Proudovou sondou mám na mysli cokoliv, co se neinvazivně nacvakne kolem vodiče, např. SCT-013-000. Pouzíval jsem to zapojené do LanControlleru na přibližné určení energetických potřeb domácnosti po dobu několika let. Proč nepřesné? Protože jen za pomoci samotné proudové sondy nejde změřit činný výkon, za který platíš svému dodavateli. Zvlášť v domácnosti, kde jsou mraky spínaných zdrojů a účinník se pohybuje mnohem níže, než je zdrávo. Proto jsem pořídil plnotučný elektroměr na DIN lištu. Mimochodem, snad to tu nečte někdo od distributorů, protože by je mohlo napadnout účtovat domácnostem podobně jako velkým fabrikám, tedy nikoli jen činný výkon...
-
- Příspěvky: 885
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Jasně. Takže klasické proudové trafo. V tomto případě dělené.
Proudovým trafem samozřejmě činný výkon měřit lze. A taky se tak zcela běžně měří.
U vyšších proudů pak prakticky výlučně jen pomocí proudových traf. Tam už se přímé měření prakticky nepoužívá.
Samozřejmě kromě informace o proudu (z tohoto trafa) potřebuješ synchronně i informaci o napětí.
A nějakou inteligenci (tj. procesor nebo specializovaný chip), který z toho spočítá činný a jalový výkon, a účiník.
Pokud to nějaký ten LanController nedělá a neumí, tak je něco špatně.
Proudovým trafem samozřejmě činný výkon měřit lze. A taky se tak zcela běžně měří.
U vyšších proudů pak prakticky výlučně jen pomocí proudových traf. Tam už se přímé měření prakticky nepoužívá.
Samozřejmě kromě informace o proudu (z tohoto trafa) potřebuješ synchronně i informaci o napětí.
A nějakou inteligenci (tj. procesor nebo specializovaný chip), který z toho spočítá činný a jalový výkon, a účiník.
Pokud to nějaký ten LanController nedělá a neumí, tak je něco špatně.
-
- Příspěvky: 192
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Když už jsme u těch rozdílů a podmínek pro jednotlivá připojení ...
Pokud si vezmete příslušnou vyhlášku, par 16 a přílohu 10, která se věnuje zjednodušenému připojení (Cipis promine, že teď nepojednávám
zcela o zdroji do 800W), tak např u EGD jsou v požadavcích rozdíly, viz přílohy, např: - kde vyhláška a příloha mluví o požadavku na projektovou dokumentaci?
Vidím jen požadavek na:
a) jednoduchou technickou zprávu s popisem zapojení, komponent a nastavení síťových ochran
b) jednopólové schéma mikrozdroje s vyznačením rozpadového bodu (ten je obvykle ve střídači...)
c) revizní zprávu s údajem o změření impedance poruchové smyčky
ad a) - za mě žádná věda
ad b) - bežně dostupná schemata jsou k dispozici
ad c) - oproti zdroji do 800W je to něco navíc, ale je to FVE, chcete být pojištěni, krytí že je vše OK, proč to se tomu bránit a brát jako komplikace
... i tak tam vnímám v požadavcích rozpory
Pokud si vezmete příslušnou vyhlášku, par 16 a přílohu 10, která se věnuje zjednodušenému připojení (Cipis promine, že teď nepojednávám
zcela o zdroji do 800W), tak např u EGD jsou v požadavcích rozdíly, viz přílohy, např: - kde vyhláška a příloha mluví o požadavku na projektovou dokumentaci?
Vidím jen požadavek na:
a) jednoduchou technickou zprávu s popisem zapojení, komponent a nastavení síťových ochran
b) jednopólové schéma mikrozdroje s vyznačením rozpadového bodu (ten je obvykle ve střídači...)
c) revizní zprávu s údajem o změření impedance poruchové smyčky
ad a) - za mě žádná věda
ad b) - bežně dostupná schemata jsou k dispozici
ad c) - oproti zdroji do 800W je to něco navíc, ale je to FVE, chcete být pojištěni, krytí že je vše OK, proč to se tomu bránit a brát jako komplikace
... i tak tam vnímám v požadavcích rozpory
-
- Příspěvky: 192
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Dám sem jeden datasheet od mikroinvertorů DEYE
Trochu tápu jak číst ta data o max zatížitelnosti DC FV vstupů, pokud jde o max napětí a proud v kontextu rozsahů uváděných výkonů panelů na vstupu.
Znamená to, že pokud dodržím DC max 60V (tedy Voc panelů v zimě do 60V), je to OK?
Musím při volbě panelu dodržet max Imp panelu pod max pracovním proudem vstupu 13A (to není pro 700Wp variantu panelu dost dobře možné..)?
Nebo Imp není zásadní a musím dodržet Isc panelu pod max. hodnotou Isc mikroinvertoru??
Trochu tápu jak číst ta data o max zatížitelnosti DC FV vstupů, pokud jde o max napětí a proud v kontextu rozsahů uváděných výkonů panelů na vstupu.
Znamená to, že pokud dodržím DC max 60V (tedy Voc panelů v zimě do 60V), je to OK?
Musím při volbě panelu dodržet max Imp panelu pod max pracovním proudem vstupu 13A (to není pro 700Wp variantu panelu dost dobře možné..)?
Nebo Imp není zásadní a musím dodržet Isc panelu pod max. hodnotou Isc mikroinvertoru??
- Přílohy
-
- SUN-M60-80-100G4-EU-Q0.pdf
- (242.06 KiB) Staženo 19 x
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
od Gandalf » » v Přepínání sítě a FVE
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
- 8 Odpovědi
- 3693 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
-
- 19 Odpovědi
- 1719 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mlo
-
- 1 Odpovědi
- 798 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
-
Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
od clay01a » » v Hybridní elektrárny
Plánované přerušení dodávky elektřiny, nastavení FVE
- 4 Odpovědi
- 2594 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mart
-
-
-
Poptávka dodávky panelů včetně montáže
od Marek_Kuřim » » v Hledám(e) lidi
Poptávka dodávky panelů včetně montáže
- 7 Odpovědi
- 1382 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-