Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Asi jsem se v tom zamotal.
Když to shrnu tak přívod do měniče klasika PE,N,L,
Přívodní N propojit s N na vývodu měniče a přepínat jen L.
PE bude spojeno s EPP a použito v rozvodu před i za měničem.
Když to shrnu tak přívod do měniče klasika PE,N,L,
Přívodní N propojit s N na vývodu měniče a přepínat jen L.
PE bude spojeno s EPP a použito v rozvodu před i za měničem.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Jinak tady je ten odkaz na separe N
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p176261
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p176261
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5429
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 652
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
No vsak to je prave hloupost.
Kdyz bude vystupni N uzemneno a nejen jakoze propojeno se vstupnim N, tak at se objevi na kteremkoliv N cokoliv, tak to bude zem.
Kdyz bude vystupni N uzemneno a nejen jakoze propojeno se vstupnim N, tak at se objevi na kteremkoliv N cokoliv, tak to bude zem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Ta že výstupní N propojit s EPP a v rozvaděči Za měničem udělat rozdělení na síť TNS a nově vzniklé PE propojit s EPP.
Bylo by super hodit sem nákres konečné a správné verze s přepínáním sítí.Nákres je vždy lepší.Díky
Bylo by super hodit sem nákres konečné a správné verze s přepínáním sítí.Nákres je vždy lepší.Díky
- macherko1
- Příspěvky: 59
- Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
- Reputace: 0
- Bydliště: Bytča
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Ahoj spravil som to v piatok podla 1nakresu , prepínam iba L a funguje bez problemov
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Který nákres?
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Měl jsi na mysli tento?
https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5429
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 652
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
To asi ne, když na tom je zz přepínaný ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Dal jsem tam špatný odkaz :-)
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Dal jsem tam špatný odkaz :-)
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Je to zapojení podle 'Diablo1 st"
- macherko1
- Příspěvky: 59
- Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
- Reputace: 0
- Bydliště: Bytča
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
tento
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
To jsem původně nakreslil.
Tak že takto by to bylo ok?
Tak že takto by to bylo ok?
- macherko1
- Příspěvky: 59
- Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
- Reputace: 0
- Bydliště: Bytča
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Mne to ide v pohode
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Bylo by supr ,kdyby se k tomu vyjádřil někdo zkušený
aby bylo toto téma dořešené.Díky
aby bylo toto téma dořešené.Díky
-
- Příspěvky: 3967
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Panebože co pořád řešíš ?
Ať to máš jakkoliv zapojeno vždy přepínáš pouze fáze.
Když máš v rozvaděči L/PEN
No tak fáze L přes jističe přepínače atd........
A všechny PEN na svorkovnici PEN a pokud je něco rozděleno na N a PE tak to zase povedeš vše na svorkovnici PEN.
No a když máš v rozvaděči L/N/PE
Tak zase přepínač, jističe na L
No a všechny N natáhneš na svorkovnici N (kromě těch co jdou přes chrániče)
No a všechny PE natáhneš na svorkovnici PE v rozvaděči.
To jak jsou svorkovnice N a PE v rozvaděči tažené k elektroměru či MET necháš jak to je......
Ať to máš jakkoliv zapojeno vždy přepínáš pouze fáze.
Když máš v rozvaděči L/PEN
No tak fáze L přes jističe přepínače atd........
A všechny PEN na svorkovnici PEN a pokud je něco rozděleno na N a PE tak to zase povedeš vše na svorkovnici PEN.
No a když máš v rozvaděči L/N/PE
Tak zase přepínač, jističe na L
No a všechny N natáhneš na svorkovnici N (kromě těch co jdou přes chrániče)
No a všechny PE natáhneš na svorkovnici PE v rozvaděči.
To jak jsou svorkovnice N a PE v rozvaděči tažené k elektroměru či MET necháš jak to je......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5429
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 652
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Ta žlutozelená odbočka od axperta do rozváděče je nadbytečná.
Ten podružný rozváděč je už "uzemněn".
Naštuduj si zdroje IT a TN.
Ten podružný rozváděč je už "uzemněn".
Naštuduj si zdroje IT a TN.
macherko1 píše:tento
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- macherko1
- Příspěvky: 59
- Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
- Reputace: 0
- Bydliště: Bytča
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Tak ,tak axperty su vnutorne prepojene s PE čiže uzemnené...
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 505
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Furt dokola(-
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pát srp 12, 2022 12:31 am
- Reputace: 5
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Nechci zakládát nové téma.
Zajímalo by mě zda někdo spolehlivé ví a nejlépe zda to má sám otestované zda Axpert KIng II (tedy high voltage PV - 450V)
jde provozovat v TN-C síti (tedy dvoudrát).
V manuálu o tom nic není a co jsem doposud vyčetl na ruzných foréch, tak to jsou rozpoluplné informace.
Vím, že původní KIng (tedy PV do 145V) je ok.
Bydlím ve starším domě, kde je část rozvodu dvoudrátová, kterou fakt nechci překopávat.
Novou třídrátovou síť provozuji bez problemu na 2x KIng II v paralelním provozu připojených na fázi L2.
Rád bych pořešil zbytek a ideálně abych tam měl stejný typ měniče.
Představa byla dvoudrátovou síť pověsit na oddělený měnič, který bude mít pouze společné baterie se stavajícím systémem.
I bez aktivního PV vstupu. Připojený tedy pouze na ČEZ fázi L1 nebo L3 a společnou baterii. Tedy v podstatě jako by měl externí PV regulátor.
Ptám se zejména protože jsem někde četl, obecnou tezi, že měničům s high voltage PV vadi TN-C dvoudrátová síť.
Take jsem, ale četl, že to někdo provozuje bez problému.
Rád bych se tedy dozvěděl spolehlivě jak to je u Kinga II.
V podstatě bych se rád dozvěděl zda si můžu pro ten účel koupit KInga II a nebo zda musím koupit King 1
Zajímalo by mě zda někdo spolehlivé ví a nejlépe zda to má sám otestované zda Axpert KIng II (tedy high voltage PV - 450V)
jde provozovat v TN-C síti (tedy dvoudrát).
V manuálu o tom nic není a co jsem doposud vyčetl na ruzných foréch, tak to jsou rozpoluplné informace.
Vím, že původní KIng (tedy PV do 145V) je ok.
Bydlím ve starším domě, kde je část rozvodu dvoudrátová, kterou fakt nechci překopávat.
Novou třídrátovou síť provozuji bez problemu na 2x KIng II v paralelním provozu připojených na fázi L2.
Rád bych pořešil zbytek a ideálně abych tam měl stejný typ měniče.
Představa byla dvoudrátovou síť pověsit na oddělený měnič, který bude mít pouze společné baterie se stavajícím systémem.
I bez aktivního PV vstupu. Připojený tedy pouze na ČEZ fázi L1 nebo L3 a společnou baterii. Tedy v podstatě jako by měl externí PV regulátor.
Ptám se zejména protože jsem někde četl, obecnou tezi, že měničům s high voltage PV vadi TN-C dvoudrátová síť.
Take jsem, ale četl, že to někdo provozuje bez problému.
Rád bych se tedy dozvěděl spolehlivě jak to je u Kinga II.
V podstatě bych se rád dozvěděl zda si můžu pro ten účel koupit KInga II a nebo zda musím koupit King 1
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů