Hybridni FVE Rosice

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

To asi ne, protože se ten Studer jmenuje extender, umí zvětšit "jistič" ... studer ví že má na přívodu 20A a víc nevezme, zbytek bere z baterek. Navíc vypadl jistič na sekundárním meniči.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od diablo007 »

Když se vypne restartne těžko něco zvětší v ten moment jede z ds a fyziku neokecas pokud ale to vyletělo na jiném menici musel ten jistič být zatížen pak je otázka jaký je tam souběh
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Moje predstava co se stalo je ze:
Prifazovaly se oba menice ale toto nejak neprobehlo dobre a jeden pretlacel druhy a ds, z toho i to info o prepeti a ve finale vypadek hlavniho a jednoho ke studerum.
Nebo prepeti opravdu prislo ze site a protoze origo ma kvalitnejsi varistory tak to vyhodilo i ty jistice. Cinan to ma osizene tam prepeti nastesti nic neodpalilo.
Jinak menic prave hlida kolik muze vzit ze site a normalne by nemel ten 20A jistic vyhodit.
Je taky mozne ze v dobe prifazovavani sepnul/rozepnul nejaky vetsi spotrebic a proto to padlo. Nejvic me prekvapuje ta hlaska o prepeti. Nic o nadproudu.
Uživatelský avatar
ferdinand
Příspěvky: 50
Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od ferdinand »

Chtěl jsem se zeptat zda by šel připojit výstup z axperta na vstup klonu studera?Číňan píše toto : With the smart-boost function, the output of another source of alternating current, such as a power generator or a charger connection, can be increased; even when special loads are being used (inductive, asymmetric, with high switch-on current). It is also possible to combine the Fangpusun Xtender with almost all inverters which are already present in order to increase the available output.Moje znalost angličtiny je takřka nulová ale jestli jsem to dobře pochopil podle překladače tak by to jít mělo.Potřebuji posílit Axperta mks 4000w mám ho už od roku 2016 a nevím zda bych k němu sehnal identický do paralelu.A tak by se mi líbilo ho posílit klonem.Protože přes zimu bych jel jenom na klon. Děkuji za info.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Včera jsem dělal statistiku pro kamaráda co uvažuje nad elektrárnou.
tak se můžu podělit i tady, je to od 1.ledna 2019

výroba na DC straně - 3375kWh
nákup z DS - 2340kWh
spotřeba domu 5081kWh
elektrárna ušetřila 2741kWh

učinnost 2741/3375 = 81%

Jak si s účinností stojí jiné systémy? myslím Victron, Axpert, Infini?
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Říkam si proč tak hučí ty větráky :-)
Když vidím takové čísla, tak si vždycky říkám jaké FETy asi ten číňan koupil :-)
112A.png
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od dumi »

To vypada jak.webovy rozhrani foxtrotu :-)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Jojo, takový můj nikdy nedokončený bastl :-)
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od rottenkiwi »

Bola tu otázka na účinnosť systému.

Ja mám tieto meniče:

1. 12 V MeanWell 3000 TN - úč. datasheet - 89 % - naťahané - 3510 kWh.
2. 12 V Victron Phoenix C 1600 VA - úč. 92 % - nabehané - 3590 kWh.
3. 24 V Victron Phoenix 5000 VA - úč. 94 % - nabehané 2156 kWh.
4. 24 V Axpert 3000 VA - uč. 93 % - nabehané 31 kWh.

Regle:
3 x 40 A Srne MPPT, 3 x 40 A Tracer MPPT, 30 A - Victron Smart MPPT, PWM - 40 A - Axpert
Napatie u 12 V reglov je 26 až 37 V, u 24 V reglov - 55 až 78 V, u 24 V PWM - 26 až 37 V.
Regle sú 24/7 chladené 12 V fanmi z PC.

Baterky:
LiIOn 18650 - 12 kWh
LiFe - 10 kWh
Pb - 5 kWh - len na okrasu - už majú >7 r.
Baterky sú klimatizované v lete rozsahu 18 až 22 *C.

Vedenia sú značne predimenzované napr. 3 x 50 mm2 Cu k meniču,
3 x 35 mm2 Cu k meniču, 50 mm2 Cu k meniču a 35 mm2 Cu k meniču,
v dĺžke cca. 90 cm k trom a asi 2 m k jednému.

Celý ten systém začínal 12 V FVE, kde bola úč. cca. 81 %,
lebo som mal veľa olova / 20 kWh / a málo LiFE / 1.3 kWh / a olovo bolo
každý deň v ABS a užívalo sa hlavne do 25 % DOD, max. sem-tam 40 %.

Postupne ako som vyhadzoval olovo do zberu, som nakupoval LiFE, potom
som urobil 24 V FVE a potom kupoval Panasonic a Samsung 18650 a budoval LiIon úložisko.

Takže za tie roky stúpla úč. oboch systémov dokopy na 8687 %,
záleží koľko energie ide priamo do meničov z reglov a koľko ide cez baterky.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od volente »

to willcz
Tak jestli přišlo přepětí tak přece zákonitě vyletěl proud nahoru. Beru tedy spotřebiče s vlastním odporem, u spínaných zdrojů je to asi jinak.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Po 2 letech se mi na elektráně blíží malé výročí: (leve dolní čislo)
10MW.png
Díky čtení fóra jsem se z prvotních úvah a plánování dostal až do stádi kdy o elekráně v podstatě ani nevím.
No a protože se blíží zima, tak začínám přemýšlet co dál :-) a čím se v zimě zabavit

Výkon měničů v pohodě stačí, zatím švýcar i čínan drží a šlapou.
Panelů taky nejde moc přidat.

Tak řeším jak postoupit s baterkama, mám místní známé použité žluté 200Ah Life, 2P16S, hlídané Batriem.
Vím o jednom článku co je slabší, zatím to nijak nepociťuju, ale ve statistikách je vždy víc balancovaný a má větší vnitřní odpor.
Tzn přemýším udělat z packu 2P15S a dokoupit rack a postupně doplňovat Pylony. Za začátku bych nechal Pylony bez komunikace a až by kapacita Pylonu přesáhla starší lithium, tak bych přehodil CAN na Pylony a lithium nechal dožít.
co říkáte na takový nápad.
Pár lidí tady provozuje Pylon bez kumunikace, jak se taková baterka chová, když si s ní měnič nepovídá?
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od redcrown »

Proč nechceš rozšiřovat ve žluťáscích? Rozšířit Bathrium by už nebylo drahé, ne?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

prozatím vidím tyto problémy:
1. chtělo by to nahradit ten jeden článek, asi by se sehnal, tzn řešitelné
2. jsou to 200AHA tall, tzn vysoké a takovou už nové nekoupím.
3. když bych rozšířil o jiný formát baterek, tak to bude další 16S k tomu, tzn bude to chtít další sadu BlockMonu k batriu
4. budu muset vyrábět další police/držáky baterek :-)
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od redcrown »

Jak je to vlastně u Pilonu s výměnou článku, má to nějaké jednoduché řešení?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
zbek
Příspěvky: 445
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od zbek »

pokud je na něj 10 let zaruka tak asi u vyrobce.
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od ota »

Ano u výrobce a to ještě za splnění mnoha podmínek jako je registrace, použití v předem schválené aplikaci atd atd.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od redcrown »

Výrobců, co dávali záruku a po roce tu už nejsou, jsem už viděl. Moje otázka byla spíš technického charakteru, nikoli obchodního.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od diablo007 »

redcrown píše:
Jak je to vlastně u Pilonu s výměnou článku, má to nějaké jednoduché řešení?
Mám pocit že je to zalito ve hmotě ale na pylony je odborník Youda. Každopádně pylon je 15s takže až bys to spojoval se zlutaskama musel bych ten nejslabší článek vyřadit aby jíš byl taky na 15s
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

co jsem dohledal fotky na zalite nejsou, ale ono kdo by rozebiral vec na kterou je 10let zaruka a riziko ze se neco pokazi neni tak uplne nizke.
ano pocitam ze bych musel prejit na 15S.
Trosku se bojim sledovani SOC, jasne dam to mezi menic a vsechny baterky, ale kdo vi jak se to presne chova.
Mozna az se ukase youda
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Hybridni FVE Rosice

Příspěvek od willcz »

Včera jsem seděl nad tím jaké baterky se dají koupit.
došel jsem k tomu:
Winstony koupené od GWL
- kWh za cca 9000 bez daně
- musí se rozšířit BMSka, tzn cca 5000 za blockmony
- svorky, kabely, pojistky, police
- baterky relativně znám, vím jak je nastavit

Pylon od Kolaříka
- kWh za cca 8700 bez daně.
- BMS integrovaná
- musí se koupit rack, kabely, pojistky
- nevím co uplně čekat, to že je v každé baterce BMS může být vyhoda i nevýhoda.

No a teď babo raď :-)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek