eSMART 3, 60A

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od youda »

Pokud má regulátor svorky GND, TX, RX a napěťové úrovně +5.72V, tak to spíše bude RS232.
RS485 má svorky GND, A, B a napětí by asi bylo nižší.

Každopádně oba ty kabely z odkazů jsou funkčně stejný. Na RS232 jsou ale potřeba jiné kabely. Já osobně doporučuju CP210x, těch mám několik a chodí ve Windows 7 i 10 bez ztráty kytičky.
Naposledy upravil(a) youda dne pon srp 20, 2018 11:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od youda »

volente píše:
I ten ovladač z této stránky jsem zkusil, a stejně h...o. Kdybych byl cholerik tak už nemám ani noťas, ani regulátor, a možná ani svoje pokusné zařízení. :D
Tam jde právě o to, že se ti tam nacpal ovladač z WindowsUpdate, který má nejvyšší číslo verze ale zároveň nefunguje. Proto se ti to nedaří přebít ručně staženým ovladačem. Je potřeba to vyčistit.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od rottenkiwi »

Ja som tak včera celý deň inštaloval ovládače na CH340 a nakoniec som mal zlý kábel,
celý den v .... :o
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od volente »

Tak dnes ráno kolem jedné se zadařilo kabel rozchodit.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od youda »

A čím to bylo?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od volente »

Ten ovladač z toho odkazu jsem stahl na flešku, odpojil jsem ten noťas od netu, vymazal starý ovladač a nanutil ten z flešky. Restartovat Wokna a pak už to vzalo. To už byl zoufalý pokus, ale hlavně že to jde.
Regulátor se chová vcelku normálně, jen mě štvalo že si pořád tvrdohlavě dělal ten svůj cyklus pro olovo. Přišel jsem z práce a zapnu bojler a regl mi dával 2,5A protože byl ve floatu. Začal dávat až napětí baterek kleslo.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od volente »

Zajímavé je sledovat v tom programu jak se regl chová. Občas spadne výkon na nulu a vrátí se na původní hodnotu. Patrně kontroluje napětí na panelech. Ovšem na displeji to vidět není, jen občas blikne údaji.
IMG_20180821_163654.jpg
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,

ty kostičky mají rozteč ms (milisekund) ?
Gratuluji ke zprovoznění :handshake2: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od volente »

Takhle vypadá výpis v programu pokud je připojen, vlastní paměť regulátor podle všeho nemá.
Přílohy
IMG_20180822_162134.jpg
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od volente »

Podotknu při zapojené 2kW zátěži na měniči a přecházející oblačnost.
Na napětí bat. je pěkně vidět kdy termostat odpojil bojler, a na výkonu zase kdy zasvítilo zpoza mraků. Tento sken se dá exportovat, tak bych ho rád večer stáhnul na flešku a někam ho dal k dispozici ke zkoumání, aby se zkušenější vyjádřily k chování regulátoru. Vzhledem k tomu že zatím žádný datalog nepoužívám tak nemám zkušenost.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od kodl69 »

podobnou věc dělá i midnite, na grafu jsou "zuby" když hledá mpp bod. A aplikace s ručičkama na tabletu vypadá, jako by se ty ručičky měly ulomit :lol:
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od volente »

Dám to přímo sem, je to pdf soubor.
History_datas.pdf
(51.36 KiB) Staženo 181 x
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od volente »

Regulátor má za sebou 200 kWh a musím říct ze jsem spokojen. Sledoval jsem chování v různých situacích a regulátor nevybočuje z běžného standartu chování MPPT regulátorů. Ráno začne pracovat až od 40W. Večer na stejné hodnotě končí. Spolupráce s amorfními panely se zdá být lepší než u AXPERTA, kdy eSMART reaguje rychleji na změny napětí na panelech při oblačnosti. Uvažuji o přikoupení Wifi modulu.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od volente »

Vypozoroval jsem jednu část chování tohoto reglu která mi tak trošičku vadí. Při nabitých bateriích kdy již začne omezovat výkon mu trvá trošku déle, než regulátoru v Axpertu, znovu najet na plný výkon při zvýšení odběru (poklesu napětí).
Děje se to pouze když na displeji nahoře svítí okénko CF, což znamená režim FLOAT. Zatímco Axpert reaguje během pár vteřin, tak u tohoto reglu to trvá pár desítek vteřin, i když v nastavení mám nastavena všechna napětí na stejnou úroveň.
Jinak už má namotáno přes 400kWh a zatím spokojenost, až na tuhle drobnost.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
vasule
Příspěvky: 32
Registrován: čtv kvě 02, 2019 12:53 pm
Bydliště: Plzeň

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od vasule »

Jak jste spokojen s tímto regulátorem po téměř roce provozu?
Dokoupil jste ten WIFI modul?
Uvažuji o jeho koupi.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od volente »

Jak jsem ho připojil a nastavil tak funguje dodnes. Už má natočeno 1015 kWh. Wifi jsem nakonec nekupoval.
Za mne spokojenost.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
vasule
Příspěvky: 32
Registrován: čtv kvě 02, 2019 12:53 pm
Bydliště: Plzeň

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od vasule »

Mohu se zeptat na jaké hodnoty máte nastavený regulátor se spojením s lion baterií?
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od volente »

Mám všechna napětí nastavena na 14,2V (2x na 24V) takže 28,4V.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
vasule
Příspěvky: 32
Registrován: čtv kvě 02, 2019 12:53 pm
Bydliště: Plzeň

Re: eSMART 3, 60A

Nový příspěvek od vasule »

Dík moc.