Pojistkový odpojovač.
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Pojistkový odpojovač.
Kromě dvou stejnosměrných jističů jsem si pro sichr koupil ještě "pojistkový odpojovač". Kdyby všechno selhalo a panely nešlo odpojit, abych nemusel hledat kleště štípačky. A teď jsem si všiml, že na tom pojistkovém odpojovači je anglický nápis "DO NOT OPEN UNDER LOAD". Nejsem bůhvíjaký angličtinář, ale je mi jasné, že bych to asi neměl odpojovat v zátěži. "K čomu nám je taký odpojovač, keď ten bazmek nemožeme s ním odpojiť?"- zeptal by se major Haluška vojína Kefalína. Nestačily by "jen" jističe? Budu mít osm panelů zapojených v sérii, takže proud mezi panely a regulátorem by 10A neměl překročit.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Pojistkový odpojovač.
Toto je speciální odpojovač kterému nevadí ani když bude pod zátěží používá to i nejvyšší elita našeho fóra youda https://www.fiskars-shop.cz/sekera-fisk ... gIa9_D_BwE
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Pojistkový odpojovač.
Dobré, no. Přiznám se, že uvažuju o tom, že bych někde poblíž panelů, v dosahu uvázal na provázek kleště štípačky. Jeden nikdy neví, a když už hoří chalupa, je pozdě na všechno.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Pojistkový odpojovač.
Ty potrebujes Odpinac ne odpojovac...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odp%C3%ADna%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odpojova%C4%8D
Odpinac umi odpinat jmenovity proud, odpojovac je k viditelnemu odpojeni obvodu bez zatizeni.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odp%C3%ADna%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odpojova%C4%8D
Odpinac umi odpinat jmenovity proud, odpojovac je k viditelnemu odpojeni obvodu bez zatizeni.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Pojistkový odpojovač.
Odpojovač, odpínač, myslel jsem že jde o tu samou věc. Dobrá, tak budu panely odpínat jističem. To je snad košer.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Pojistkový odpojovač.
Chatař,
pojistkový odpojovač by se skutečně pod zátěží vypínat neměl. Obzvláště, teče-li tam DC proud. Tedy právě ten případ s panely. Jinak se může stát, že ti během odpínání uhoří kontakty.
Na přístoji bývají dva typy nápisů:
A) Nevypínat při zátěži. = Hovoří samo za sebe. Fakt jen nouzovka.
B) Obsluhujte rázně. = Lze bezpečně použít i pod zátěží.
Vtip je v tom, že většina cenově dostupných věcí je stejně pouze pro AC proud, kdy se počítá s tím, že případný elektrický oblouk zhasne při průchodu sinusovky nulou. Pro DC proud musí být v bezpečném odpojovači ještě "zhášecí komůrka", vybavená permanentním magnetem, který elektrický oblouk odkloní. DC odpínače někdy mají i vačkový mechanismus, takže ikdyž taháš za páčku jako zpomalený film, fyzické rozpojení kontaktů uvnitř se provede skokově, tedy bezpečně.
Pro bezpečné odpínání panelů do 1000V DC 63A lze použít třeba Siemens 5TE2515. A levný teda není.
Nicméně, pokud to máš jako nouzovku a neplánuješ to vypínat každý druhý den, tak si s tím nelam hlavu a klidně tam nech jen pojistkový odpojovač na válcové pojistky. Když už bys tam chtěl dát jistič, měl by to být typ na DC, tedy opět se zhášecí komůrkou.
Výhodou některých měničů je, že rovnou z výroby v sobě obsahují vačkový DC odpojovač do 1000V. Takto to mají třeba měniče SolarEdge a InfiniSolar.
pojistkový odpojovač by se skutečně pod zátěží vypínat neměl. Obzvláště, teče-li tam DC proud. Tedy právě ten případ s panely. Jinak se může stát, že ti během odpínání uhoří kontakty.
Na přístoji bývají dva typy nápisů:
A) Nevypínat při zátěži. = Hovoří samo za sebe. Fakt jen nouzovka.
B) Obsluhujte rázně. = Lze bezpečně použít i pod zátěží.
Vtip je v tom, že většina cenově dostupných věcí je stejně pouze pro AC proud, kdy se počítá s tím, že případný elektrický oblouk zhasne při průchodu sinusovky nulou. Pro DC proud musí být v bezpečném odpojovači ještě "zhášecí komůrka", vybavená permanentním magnetem, který elektrický oblouk odkloní. DC odpínače někdy mají i vačkový mechanismus, takže ikdyž taháš za páčku jako zpomalený film, fyzické rozpojení kontaktů uvnitř se provede skokově, tedy bezpečně.
Pro bezpečné odpínání panelů do 1000V DC 63A lze použít třeba Siemens 5TE2515. A levný teda není.
Nicméně, pokud to máš jako nouzovku a neplánuješ to vypínat každý druhý den, tak si s tím nelam hlavu a klidně tam nech jen pojistkový odpojovač na válcové pojistky. Když už bys tam chtěl dát jistič, měl by to být typ na DC, tedy opět se zhášecí komůrkou.
Výhodou některých měničů je, že rovnou z výroby v sobě obsahují vačkový DC odpojovač do 1000V. Takto to mají třeba měniče SolarEdge a InfiniSolar.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Pojistkový odpojovač.
ono taky zalezi jaky je napti stringu a kolik panelu (proud) tece.
Ja treba panely odpinam klasickyma A Cjisticema 16A, jenze na tom jistit mam max 2 panely s nbapetim stringu 30V, takze nula prd, tam si myslim, ze oblouk nehrozi. ale odpinat tim string 300V/30A bych nezkousel.
Ja treba panely odpinam klasickyma A Cjisticema 16A, jenze na tom jistit mam max 2 panely s nbapetim stringu 30V, takze nula prd, tam si myslim, ze oblouk nehrozi. ale odpinat tim string 300V/30A bych nezkousel.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Pojistkový odpojovač.
Díky youdo za vysvětlení. Já jsem dost plašan, (mám dřevěnou chaloupku, a pokud bude dobře svítit sluníčko, panely by měly dávat 256V/9,17A) tak budu mít na DC straně kromě toho odpojovače ještě dva DC jističe, ty budou po ruce, před regulátorem. Jeden 16A/500V, druhý 10A/1000V. Tak snad některým to půjde v případě nouze vypnout. Ale stejně se napřed odpíná zátěž na AC straně, to je jasné. Anebo vypne regulátor.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Pojistkový odpojovač.
Pokud máš k dispozici DC jističe, tak můžeš být úplně v klidu.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Pojistkový odpojovač.
Dík za uklidňující slova. Jo, mám, a dva. Na jednom, na tom 10A/1000V je dokonce vyznačena polarita. Zajímavé je, že na výstupu je polarita obrácená oproti vstupu. To asi kvůli tomu zhášení oblouku.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 698
- Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Re: Pojistkový odpojovač.
Slova uklidnění jsou sice potřebná, leč zatím nikdo na světě neudělal DC jistič na větší než 250V. Tedy, udělat je možné všechno, zde se myslí funkční jistič. On ten oblouk při těch 250V má již tak velké vzdálenosti pro jeho přerušení, že to ty poměry v rozvaděči, a nakonec v i jističi, nedají.chatař píše:Dík za uklidňující slova. Jo, mám, a dva. Na jednom, na tom 10A/1000V.......
Smiřme se s tím, že na DC napětí větší než 250V je možné použit jen pojistku k tomu určenou.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Pojistkový odpojovač.
Takže výrobce lže, když na DC jističi uvádí 10A/1000V? To je ale pro něj, anebo dovozce dost nebezpečné. Vyhoří chalupa a bude platit, a platit, a platit. Ale stejně, do těch 250V v zátěži se jakž takž vlezu (a já si myslím, že plný "ceres" tam bude málokdy), takže můžu být zřejmě klidný.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Pojistkový odpojovač.
Chatař,
jen pro zajímavost, hoď sem odkaz na ten DC přístroj který máš.
- Pokud je to DC jistič, je možné že má v zapojení pro 1000V napsáno, že musíš spojit 4 póly sériově.
- Pokud je to odpínač, pak 1000V DC není problém, ale stojí cca 5000 Kč / kus.
jen pro zajímavost, hoď sem odkaz na ten DC přístroj který máš.
- Pokud je to DC jistič, je možné že má v zapojení pro 1000V napsáno, že musíš spojit 4 póly sériově.
- Pokud je to odpínač, pak 1000V DC není problém, ale stojí cca 5000 Kč / kus.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Pojistkový odpojovač.
Je to tenhle bazmek: https://eshop.solareco.cz/prislusenstvi ... v-10a.html
No je nějak podezřele levný, 350 Kč, zadarmo. Když tak jistič zapojím v sérii a budu spínat jen jeden pól. Stane se něco, když odpojím jen + pól a na mínus se vykašlu? Jde přece o přerušení obvodu.
No je nějak podezřele levný, 350 Kč, zadarmo. Když tak jistič zapojím v sérii a budu spínat jen jeden pól. Stane se něco, když odpojím jen + pól a na mínus se vykašlu? Jde přece o přerušení obvodu.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Pojistkový odpojovač.
Tak tohle je spíše imitace jističe, ale nic si z toho nedělej, tady to používá každej druhej.
Zapoj oba póly PV kabelu, plus i mínus. Na tu jistící funkci se nespoléhej, dej před to ještě válcové pojistky.
Z hlediska přerušení elektrického oblouku je technicky jedno, jestli vytvoříš dvě mezery sériově v plus pólu, nebo jednu mezeru v plus a druhou v mínus. Okruh jako okruh. Z hlediska bezpečnosti je však vždy lepší tzv "two-pole-disconnect". A proto to zapoj tak, jak se má: tedy jednu stranu imitace do plusového vodiče a druhou do mínusového.
Zapoj oba póly PV kabelu, plus i mínus. Na tu jistící funkci se nespoléhej, dej před to ještě válcové pojistky.
Z hlediska přerušení elektrického oblouku je technicky jedno, jestli vytvoříš dvě mezery sériově v plus pólu, nebo jednu mezeru v plus a druhou v mínus. Okruh jako okruh. Z hlediska bezpečnosti je však vždy lepší tzv "two-pole-disconnect". A proto to zapoj tak, jak se má: tedy jednu stranu imitace do plusového vodiče a druhou do mínusového.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: Pojistkový odpojovač.
To jsou věci - jsem ani nevěděl , že se u nás ve městě něco takového prodává ( https://eshop.solareco.cz/86-mppt-regulatory )..chatař píše:Je to tenhle bazmek: https://eshop.solareco.cz/prislusenstvi ... v-10a.html
No je nějak podezřele levný, 350 Kč, zadarmo. Když tak jistič zapojím v sérii a budu spínat jen jeden pól. Stane se něco, když odpojím jen + pól a na mínus se vykašlu? Jde přece o přerušení obvodu.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Pojistkový odpojovač.
Dík za cennou informaci, youdo. Já jsem tušil, že za málo peněz nebude hodně muziky. Pojistky mám dvě 16A v odpojovači. Pak mám ještě DC vypínač https://shop.iftech.cz/elektroprislusen ... l-16a.html a svodič přepětí https://eshop.solareco.cz/prislusenstvi ... -poly.html Doufám, že to taky není imitace. Takže zapojil bych to asi takhle: první, pár metrů od panelů bude pojistkový odpojovač, pak pojedou kabely asi 8m do rozvaděče, kde bude svodič přepětí, DC vypínač a imitace jističe. Pak už to půjde na regulátoru.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 27 Odpovědi
- 1700 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 3 Odpovědi
- 670 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Antrac1t
-
- 13 Odpovědi
- 3227 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od spacek
-
- 13 Odpovědi
- 1832 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
- 9 Odpovědi
- 1663 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen