Axpert
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
Tak mi dneska z MPPSolar napsali že mohu odblombovat a zkontrolovat tu desku s displejem a tlačítky. Byl tam špatně zasunutý jeden konektor. Takže zatím vyřešeno, zítra jde na zeď abych ho vyzkoušel ve všech funkcích. Takže jsem si zatím oddychl.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
a teď už si s ním můžeš bez problému dělat co chceš.
Záznam o rozplombování máš.
Tohle je obrovská výhoda mppsolaru. Jinej by ti napsal že to musí kvůli prkotině k nim. Oni se snaží na dálku, podle toho vyhodnotí co je špatně a pokud bys jim napsal že konektor nepomohl tak by ti poslali novou desku.
Edit: ten mail s komunikací si schovej. Ať máš jistotu do konce záruky
Záznam o rozplombování máš.
Tohle je obrovská výhoda mppsolaru. Jinej by ti napsal že to musí kvůli prkotině k nim. Oni se snaží na dálku, podle toho vyhodnotí co je špatně a pokud bys jim napsal že konektor nepomohl tak by ti poslali novou desku.
Edit: ten mail s komunikací si schovej. Ať máš jistotu do konce záruky
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Když se vypne 3024 msxe tak se neprepne do bypasu prostě odpojí výstup? Sem to chtěl na noc vypnout ať zbytečné nežere baterka přes den se ani nedostala na 24v aby jen jen dobijec ale nejede nic co je na něm což mi přijde škoda
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
Jasné,chtěli po mně foto štítku a video co to dělá a nedělá. Obojí jsem poslal a v pohodě mi poslali ještě i návod jak to rozdělat
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
diablo007 je to tak, pokud by jsi chtěl vypnout, tak musíš mít před ním přepínač sítí. Ale máš možnost mu nastavit v položce 04 SEN což je úsporný režim kdy se při nulovém , nebo velmi malém odběru měnič vypne.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Nevím jak to tvé msxe ale to mě položku 04 nemá z 03 skáče do 05
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Jj. Přiloží 3KVA 2424MSXE disassembly Process.pdfvolente píše:Jasné,chtěli po mně foto štítku a video co to dělá a nedělá. Obojí jsem poslal a v pohodě mi poslali ještě i návod jak to rozdělat
S tím mám bohaté zkušenosti.
Řešil jsi s Albertem Y.?
Těch mailů kolik proběhlo když jsem řešil opravu. To bylo pořád, změřit tohle, změřit tamto. Nakonec jsem objednal nového axperta abych mohl vyrábět s tím že ten nefunkční nějak dopadne. A dopadl. Přišla nová celá základní deska.
Ale budu muset pořešit přechod na 48V. Budu mít část na 48V a část na 24V abych nemusel dávat vše pryč. Současnej stav 3x Axpert a 3x epsolar 4215bn
Naposledy upravil(a) lzahradil dne ned kvě 12, 2019 9:15 pm, celkem upraveno 1 x.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
No jo teď se dívám, i v návodu to není uvedeno, ale můj starý 2424 to má.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Kupředu mílovými kroky asi vylepšenívolente píše:No jo teď se dívám, i v návodu to není uvedeno, ale můj starý 2424 to má.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
Trošku mě to zamrzelo, zrovna tento režim se měl občas používat. Možná to kolidovalo s tím PF1 což je sledování účiníku.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Axpert
Zdravim Axpertaky: od vcera cca. V 21hod mi jeden v paralelnim zapojeni zacal jednou za cas pipat(cca.30-60min, nepravidelne) Zjistil jsem ze si obcas problikne DS(ikona)(kdyz jsem shodil vstup DS, tak dobry). Mel nekdo jiz takovy problem??(PIP4048MST r.v.2016)
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
Tak je na zdi a zapojen v testovacím modu. Vypadá že všechno funguje jak má.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Chtěl sem povarit olovo tak sem na nepojil nabíječku a jakmile se baterie dostala nad 29V tak axpert odpojuje a znovu napojuje chápu že to je asi nějaká ochrana ale proč to opakuje v řádech sekund stále dokola vždy ví jaká je hodnota na baterce proč to zkouší pořád dokola
-
- Příspěvky: 1200
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
Nemám je nijak dlouho dva. Co se stane když to připojíte z5. Co hodnoty? Je něco v chybách?NOPARasito píše:Zdravim Axpertaky: od vcera cca. V 21hod mi jeden v paralelnim zapojeni zacal jednou za cas pipat(cca.30-60min, nepravidelne) Zjistil jsem ze si obcas problikne DS(ikona)(kdyz jsem shodil vstup DS, tak dobry). Mel nekdo jiz takovy problem??(PIP4048MST r.v.2016)
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Axpert
Prave zadny chyby, treba ted je 4hod klid, jakoby kolisala sit, ale to by mely rvat oba ;-(.
Takhle vse vypada v pohode, do nich jdou 3W ze site, ale kdyz obcas chytnu pipnuti, je to jakoby provedl restart a zakolise to na cca. 6W.
Vecer resp. v noci az nebude spotreba zkusim prepnout na DS provoz a uvidim.
Od cca konce unora jsem na siti nebyl
Takhle vse vypada v pohode, do nich jdou 3W ze site, ale kdyz obcas chytnu pipnuti, je to jakoby provedl restart a zakolise to na cca. 6W.
Vecer resp. v noci az nebude spotreba zkusim prepnout na DS provoz a uvidim.
Od cca konce unora jsem na siti nebyl
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Axpert
Kolik vam jde do Axperta ze site napeti??? Ja tu mam momentalne 247V ale tusim, ze naposled co jsem se dival bylo pod 240V. Museli zas v tom pacholci z Eonu hrabat a kvuli posileni, resp. neposileni akorat zvedli napeti!!!
Je mozny, ze jsem to chytl, jelikoz napeti po zapipani vyskoci na displeji na 250V a to tusim je limit ;-(((.
Je mozny, ze jsem to chytl, jelikoz napeti po zapipani vyskoci na displeji na 250V a to tusim je limit ;-(((.
-
- Příspěvky: 1200
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
Asi nejvíc a nejmíň co jsem viděl: 210-243, 247 jsem ještě neviděl. Kolíše to hodně to jo. Kolik že máš v paralelním režimu? 6 W celkem? To se nedivím že mají problém dělat load balancing... Pod 100 W bych řek, že mají problém, přelévá se to z jednoho na druhého...
Mám:
35 mm2 k pojistkám 1 m přesně 48 V
100 mm2 mezi pojistkami 48 V
10 mm2 k jističům přesně stejná délka, na vstup i výstup. 230 V
Bypass jsem v paralelním ještě nepustil.
Větší výkony stabilně stejně zatížený, malé výkony rozkolísané.
Mám:
35 mm2 k pojistkám 1 m přesně 48 V
100 mm2 mezi pojistkami 48 V
10 mm2 k jističům přesně stejná délka, na vstup i výstup. 230 V
Bypass jsem v paralelním ještě nepustil.
Větší výkony stabilně stejně zatížený, malé výkony rozkolísané.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Axpert
Bacha 3W(na detekci pritomnosti site) je jen co jde ze site. Vlastni spotřeba v tom neni.
Pravdepodobne jsem presvedcenej, jelikoz delali vedlejsi ulice, aby mohli poddimenzovat rozvody resp. na stavajicich provozovat vetsi vykon, tak nez menit kabelaze tak staci zvednout napeti a razem protlacim siti o par % vice.
Kolik teda mate v siti u vas.
Jedu v paralelu od zacatku roku 2017 a nebyl problem, jak rikam zacalo to od nedele a to pipani je takovy, ze bych si toho driv vsiml. Napeti jsem zacal merit, az dnes. Mozna se mi zda, ze vecer a v noci je to castejsi, asi dle zatizeni site a tim padem vysoke napetove hladiny.
Dik predem
Pravdepodobne jsem presvedcenej, jelikoz delali vedlejsi ulice, aby mohli poddimenzovat rozvody resp. na stavajicich provozovat vetsi vykon, tak nez menit kabelaze tak staci zvednout napeti a razem protlacim siti o par % vice.
Kolik teda mate v siti u vas.
Jedu v paralelu od zacatku roku 2017 a nebyl problem, jak rikam zacalo to od nedele a to pipani je takovy, ze bych si toho driv vsiml. Napeti jsem zacal merit, az dnes. Mozna se mi zda, ze vecer a v noci je to castejsi, asi dle zatizeni site a tim padem vysoke napetove hladiny.
Dik predem
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne pon kvě 13, 2019 11:05 pm, celkem upraveno 2 x.
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert
Já jsem se u jednoho svého axperta také setkal s tím že občas pípá. Souvislost proč se tak děje jsem ale nesledoval protože je tam kde to neslyším Vím ale že se jakoby odpojuje vstup. Na displayi se zobrazí jako by měla DS výpadek.
Když se tu řeší napětí na vstupu. To monitoruji u MSXE.
Je to graf z dvou axpertu kde má každej vstup z jiné fáze DS. Co na to koukám tak se i celkem překrývají.
Vyzkouším odpozorovat zda se i na tomhle grafu něco změní v případě že budu vědět že zapípá a teda že hlásí výpadek DS.
Když se tu řeší napětí na vstupu. To monitoruji u MSXE.
Je to graf z dvou axpertu kde má každej vstup z jiné fáze DS. Co na to koukám tak se i celkem překrývají.
Vyzkouším odpozorovat zda se i na tomhle grafu něco změní v případě že budu vědět že zapípá a teda že hlásí výpadek DS.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1175 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2604 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 649 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1402 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 29 Odpovědi
- 4177 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse