FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Podarilo sa mi rozchodiť tento display, ktorý ležal roky v šuflíku, pre prípad,
že mi padne router a switch, tak bude zobrazovať stav článkov.
http://www.dreamdealer.nl/tutorials/con ... o_uno.html
Přílohy
display.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od kodl69 »

To je školní příklad pro děcka z páté třídy, to web rozhraní je podle mě úplně jinej programátorskej level... Používám to raděj s I2C modulem: modul s PCF8574 ušetříš hromadu drátů a na i2c můžes mít i RTC a nevím co ještě, je to podle mě super řešení pro periferie za pár korun.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

No prave tu som chcel pripojiť RTC, ale na Arduino Uno mi to ide OK, ak pripojím RTC
na pin 4 a 5, na Mega to dám na 20 a 21 a nejde to ? Tak kde je pes zakopaný ?

Teraz mi prišla z US termokamera. Nemáte s ňou niekto skúsenosti ?
Přílohy
termokamera.jpg
display_uno.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

On si to urobil na 3D tlačiarni, ja potrebujem len výstup vo forme jpeg, png, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=tLwYMQjD0l4
https://www.youtube.com/watch?v=_V8phEJc_L4
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Tak už mi to pomocou tejto knižnice zobrazuje čas, teplotu z Dallas DS18S20
a teplotu z chipu termokamery.
https://github.com/adafruit/Adafruit_AMG88xx
https://de.aliexpress.com/item/AMG8833- ... TEM_DETAIL
Teraz by to chcelo ešte lepšiu kameru MLX90640
Idem skúsiť loadnuť dátové pole pixlov.
Přílohy
kamera_2.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od kodl69 »

proč ti teda to i2c nefungovalo na arduinu mega? Já s tím nikdy problém neměl. Na I2C zapojuju displej, RTC, ADC a někdy i další PCF8574, když mi u una nestačí piny... pak stačí u jedné periferie přehodit SDA a SCL a nefunguje nic...
dobrej nástroj pro zkrocení I2C je tohle : https://www.14core.com/scanning-i2c-dev ... r-arduino/
protože někdy je problém zjistit HW adresu, u některejch ADC je vypálená přímo v čipu, a výrobci některejch modulů si ty adresový vstupy zapojují po svým.
P.S. díky adresám můžeš těch displejů přes I2C zapojit až 8 a to už je celkem zajímavý grafický rozlišení, s displejema 20x4 znaky, když každej znak je tuším 5x8 bodů :)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Na Mega fungujú RTC ale nefunguje tá termokamera. Píše pri teste -127 *C.
CHcel som, aby mi cez AJAX zobrazovalo aktuálny obraz z kamery cez LAN,
ale s Mega to nejde a do Una nenatrepem web server.

Sú tieto termokamery kvalitné ? Máte ich niekto ?
https://www.thermalexpert.eu/english-1/ ... l-imagers/
https://www.youtube.com/watch?v=DsfismMNHkI
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od kodl69 »

-127° mi připomíná chybovou hlášku 1-wire, tuším ztráta napájení, ale podobnost bude asi čistě náhodná. Máš verzi se sériovou linkou a i2c, nebo jenom i2c? možná by bylo řešení ESP8266, paměti dost, i2c sice jenom softwarově, ale nikdy jsem s tím neměl problém.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

S teplým čajom a studenou vodou tá kamera s Arduinom Uno funguje takto:
https://www.youtube.com/watch?v=J9dZS36f2Aw
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Prišli články a robím ďalšiu 4500 Wh tehličku, alebo skor tehlu.
Přílohy
new_4500_wh.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od Lui »

plusová zbernica ako vyzerá po naletovaní ?
(nejde mi dohlavy to zapojenie ako to tam vidím na obrazku dole)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Plusová aj mínusová je "co dum dal", takže v tomto prípade 4 x 1.5 mm Cu.
To tam dole je len tak provizorne na vyrovnanie článkov, lebo sa mi ich nechce
nabíjať, tak ich vybíjam z 3.57 V na 3.51 V, lebo ostatných 28 * 6 má 3.51 V.

Z celej tehly 56p7s - 4550 Wh, beriem max. 63 A,
čo je 1.125 A na článkok, aby sa mi to nehrialo na viac ako 21 *C.

Je to paralelne spojené s 200 Ah Winston, takže dokopy z dvoch tehál
a Winstonov možem ťahať 200 + 63 + 63 = 326 A,
čo je pri 27 V ekvivalentné 8800 W, čo možu brať
dva meniče, 5000 VA Victron a 3000 VA Axpert.

Ten prúd je však ovela nižší, lebo v noci tam nie je ani 600 W a cez deň tam
regle dávajú 2200 W, ergo nab. prúd je max. 79 A.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Zistil som počet nadpriemerných / slnečných / dní za posledné roky.

Ako však z dát za posledné roky zistiť, akú baterku by som potreboval,
aby som bol napr. 70, 80 či 95 % dní v roku sebestačný ?
Přílohy
nadpriemer_1.png
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od camel1cz »

Pokud bys sehnal data denního slunečního svitu za posledních pár let, tak by se na to dal napsat program, který by to spočítal... Prostě by integroval sluneční svit a postavil ho proti spotřebě každý den.
Z počtu slunečních dnů poznáš prd. Dají se sehnat průměrné doby slunečního svitu za měsíc, ale tam nezjistis, jestli a jak dlouhé byly doby temna a teda jak velké Aku potřebuješ na jejich překlenutí.
Četl jsem o tom nedávno článek na osel.cz a tuším tam autor toto počítal, ale nevím už přesně jaká měl data - ten článek byl o energetice, resp. energetickém mixu v ČR.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

No ale ja mám dáta o slnečnom svite každých 5 sekúnd za posledných 6 rokov,
len neviem ako tie dáta spracovať.

Spotreba je premenlivá, od tých 3 kWh denne až po 40 kWh denne.

----------------------------------------------------------------------------------------

Vydrží takáto zásuvka continuálny prúd 16 A napr. 12 hod ?
http://www.noark.cz/cz/produkty/Rozvodn ... A1tu_Ex9DS
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od vlkazajac »

Uz som niekolkokrat odkazoval na stranku, kde tento vypocet je. Nikto na to nereagoval, tu na fore sa razi pristup " poradte co a ako mam urobit " namiesto jednej- dvoch hodin laborovania s programom ako na tacke.
V rychlosti to nenajdem, ale ota tiez odkazoval na upgradovanu stranku.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od youda »

Vlkazajac, myslel jsi tuhle stránku, nebo ještě nějakou jinou?

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
jrc.PNG
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od vlkazajac »

Ano, to je ta " nova ".
Ja som robil s linkom v teme "Co sa oplati a ako na to ".

Tam som dal efektivny navod v pdf.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Ja som myslel niečo takéto:
1. Mám dáta z mojej výroby.
2. Mám nabitú baterku 31.12.2018 v kapacite 10, 20, 30, 40 kWh
3. Mám spotrebu denne 3 kWh alebo 6 kWh.

Koľko mi vydrží kapacita baterky bez dobíjania centrálou ?

Čo je pri cene 110 € za 280 Wp poly, alebo 95 € za kWh LiIOn výhodnejšie,
zdvojnásobiť PV výkon alebo zdvojnásobiť kapacitu LiIOn ?

Záporné čísla pod stlpcami s kapacitou 10, 20, 30, 40 kWh určujú,
kedy by som už musel dobíjať centrálou.

---------------------------------------------------------------
To vlákno "čo sa oplatí", je s cenami z roku 2017, vtedy nestála 1 kWh v LiIon 95 €.
Tiež má každý iné portfólio spotreby, niekto nepotrebuje denne 200 l 70 *C vody,
ale potrebuje 2 kWh na upečenie chleba či energiu na chod niekoľkých PC 24/7.
Přílohy
vyroba_vs_spotreba.png
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od vlkazajac »

1/ Program ma kvalitne data o slnecnom svite pre danu lokalitu ( Preto je dolezite odporucanie nastavenia pre zdroj dat v mojom navode ) za poslednych 5 rokov, ak sa nemylim.
2/ Kapacita sa variabilne zadava do programu, vo vysledku ovplyvnuje pocet dni, kedy kapacita nestaci a pocet dni, kedy sa nedobije uplne.
3/ Plan spotreby sa variabilne zadava v subore .txt

Ak nie je zasadna odchylka v datach o osvite, su vlastne data nedolezite a netreba vytvarat vlastny program. Problem je prave v tom, ze uroven dat vlastnych aj prebranych je statisticka a v podstate rovnaka, ale prognoza pocasia je neista.

Dost zasadny vplyv ma znalost aktualneho horizontu. Program si vzdialeny horizont vyberie z googlu, ale rozhodujuci najlokalnejsi blizky horizont nepozna. Preto si ten vlastny a presnejsi treba vytvorit podla navodu. Tak sa data o osvite kvalitativne priblizia.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek