Li-ion Samsung

Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

Využil jsem nabídky ve zdejším bazaru a zakoupil 28 článků Samsung SDI 60Ah. Plánuji je používat v 48V systému s Axpert King v zapojení 14s2p. Podle popisu se mají provozovat v rozsahu napětí 2,75 - 4,15V, což asi odpovídá 100% DoD. V jakém rozsahu doporučujete články používat vzhledem k co nejdelší životnosti? Je k článkům nutný balancér? Přišlo mně, že články mají integrovanou ochranu proti přebití.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od volente »

Myslím že jako ostatní Li Ion, 4,05V - 3,35 by mohlo vyhovovat. O kolik bude v tomto provozu nižší kapacita je potřeba změřit. Balancer by v tomto režimu snad nebyl nutný, pouze kontrola napětí jednotlivých článků.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

Tady https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=95222 jsem našel, že mají provozní napětí 2,7V - 4,1V. Těch 2,75V - 4,15V dle všeho platí pro novější 94Ah variantu. Tak mě napadlo, jestli nenapsat do Samsungu o datasheet nebo provozní manuál, asi to zkusím.
Případně tady je porovnání obou variant https://bzdww.com/article/214964/
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od brin »

Datasheet lze najít online na googlu. Tyhle články jsou v původní verzi BMW i3.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

To jsem zkoušel, bohužel jsem vždycky našel datasheet k nové 94Ah verzi.
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od brin »

Hm, sorry, fakt je to problém, donedávna jsem je ještě našel snadno. Tak asi napsat do Samsungu.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

Ještě jsem trochu počítal a přemýšlím, jestli by nebylo lepší mít místo packu 14s2p pack 15s2p. Kdo používáte Li-ion baterie kolik baterií v sérii máte v packu? Baterie budou připojené k měniči Axpert King 5 kW.
Naposledy upravil(a) xmasin dne čtv dub 25, 2019 10:17 am, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od peater »

xmasin píše:
Ještě jsem trochu počítal a přemýšlím, jestli by nebylo lepší mít místo packu 14s2p pack 15s2p. Kdo používáte Li-ion baterie kolik baterií v sérii máte v packu?
Ahoj, já mám prizmatické Li-ion zapojených 14 ks v serii. Napětí provozuji 3,1V - 4,1V.
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

peater píše:
Ahoj, já mám prizmatické Li-ion zapojených 14 ks v serii. Napětí provozuji 3,1V - 4,1V.
Jaký mají Tebou používané články rozsah provozního napětí? Články, které budu mít, mají 2,7V - 4,1V a chci je provozovat v rozmezí 3,2V - 4V a v případě výpadku DS jít na 2,9V max.
kodl69
Příspěvky: 7706
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od kodl69 »

podle mé zkušenosti bych na horním konci malej kousek přidal, 4.05 nebo 4.1V bude rozdíl v kapacitě možná i 30% oproti 4V. viz peater.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

I když články mají koncové napětí 4,1V? Uvažoval jsem nabíjet CC do 4V a pak float tak na 3,9V s tím, že jednou za měsíc bych je dohnal na 4,1V, ale asi by je šlo provozvat na 4,05V a jednou za měsíc dohnat na 4,1V.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

Měl bych ještě jeden dotaz, jak paralelně spojujete baterie? Přemýšlím, že bych každou baterii odjistil zvlášť a paralelní spojení by bylo před pojistkami směrem k měniči.
josse
Příspěvky: 1200
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od josse »

Těch 4.1V už Samsung sundal aby mohl napsat tisíce cyklů... Tyhle netřeba snižovat... Ale nad 4.1 už není dobré jít.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

Tak proč u nových článku 94Ah má uvedený rozsah napětí 2,75V - 4,15V? Takže myslíš, že by šly normálně provozovat dejme tomu v rozsahu 3V - 4,1V?
josse
Příspěvky: 1200
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od josse »

Chemický limit je někde mezi 4.2-4.4V dnes, ale to se bavíme o x00 cyklech, typicky 300! Proto všichni doporučují sundat Horní napětí někam k 4.1V.

Na Ah to moc vliv nemá, na životnost ano.

Snižovat to pod 4.1 už je jen taková třešnička, bez nějakých podkladů. Tam už je to jen o pravděpodobnosti kdy proroste hrot Li skrz separátor, až budou články starší. Zatím jsem nenašel žádnou 100% souvislost jak tu dobu prodloužit... Čím menší napětí tím jako by lepší, ale u vybitých to je opačně, takže někde mezi je pravda...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

Aha. Takže to vidím na provoz mezi 3V a 4,05V s tím, že je jednou za měsíc nechám dojít až na 4,1V a pak by těch 10 let a 3500 cyklů mohly dát v pohodě. Pokud je v zimě nebudu cyklovat, jaké napětí držet ve floatu?
josse
Příspěvky: 1200
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od josse »

Někdy 4.05, někdy, 4.1 a float jsou nesmysly.

Nastav jedno a nech to být... Spíš bych si ohlídal ten spodní limit nad 3.x, například 3.35 V.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

Takže nastavit 4,1V i pro float? Odpojení od baterií nastavím podle kapacitního testu.
josse
Příspěvky: 1200
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od josse »

xmasin píše:
Odpojení od baterií nastavím podle kapacitního testu.
NE, podle dokumentace výrobce, nebo vyšší. Podle kapacitního testu bych to nastavil na 0 V. Kapacita je pouze porovnávání piňdíků, odpojovat se má aby se jim nic nestalo a mohl je používat dál, nezkrachoval životnost ...

Klidně udělat kapacitní test, ale na tom bezpečném rozsahu bez zbytečného opotřebení. Změřená kapacita je jen pro mě abych si to mohl dopsat do podpisu, ... Pardon abych věděl kolik praček může domácnost přes noc vyprat :-)
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Li-ion Samsung

Příspěvek od xmasin »

Chtěl jsem udělat kapacitní test v rozsahu 100% DoD, což by mělo být 2,7V - 4,1V a pak nastavit odpojovací napětí při 80% kapacity pro případ výpadku DS a tak 60% při běžném použití.