Ahoj,
budu elektrárnu umísťovat na půdu, která není nikterak izolovaná. Takže v zimě zima a v létě hic. Budu tam budovat z dřevotřísky a polystyrenu izolovaný box.
Původně sem přemýslěl pro letní chlazení nad přívodem venkovního vzduchu pomocí trubky a ventilátoru. Jenže je otázka, jestli když venku bude 30°C to bude stačit. Střešní krytína v létě funguje jako výborné sálavé topení a samotné invertory také nějaké teplo vyprodukují.
Přemýšlím o znásilnění bazarové mobilní klimatizace a udělat aktivní letní chlazení. Pokud bych tam držel 20°C, tak by se to baterkám nejspíš velice líbilo. Dá se koupit okolo 1000 Kč.
V zimě temperovat nějakým přímotopem na 5°C už by měl bejt ten nejmenší problém.
Co vy na to?
budu elektrárnu umísťovat na půdu, která není nikterak izolovaná. Takže v zimě zima a v létě hic. Budu tam budovat z dřevotřísky a polystyrenu izolovaný box.
Původně sem přemýslěl pro letní chlazení nad přívodem venkovního vzduchu pomocí trubky a ventilátoru. Jenže je otázka, jestli když venku bude 30°C to bude stačit. Střešní krytína v létě funguje jako výborné sálavé topení a samotné invertory také nějaké teplo vyprodukují.
Přemýšlím o znásilnění bazarové mobilní klimatizace a udělat aktivní letní chlazení. Pokud bych tam držel 20°C, tak by se to baterkám nejspíš velice líbilo. Dá se koupit okolo 1000 Kč.
V zimě temperovat nějakým přímotopem na 5°C už by měl bejt ten nejmenší problém.
Co vy na to?
-
- Příspěvky: 3952
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Teplotní management
Kvůli LiFePo bych hledal lepší (chladnější) místo. Já je mám v obytné části a chtěl bych je dát do chladného sklepa.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Teplotní management
Je to zbytočný počin, prinášajúci riziká. Aký je dôvod "tlačiť" batérie k panelom ?
Videl som systém s panelmi na streche a s LiFe batériami v komore na prízemí. Trocha miesta v regáli a regulátor aj s meničom pod kontrolou.
Videl som systém s panelmi na streche a s LiFe batériami v komore na prízemí. Trocha miesta v regáli a regulátor aj s meničom pod kontrolou.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Teplotní management
Důvod je takový, že není jiná možnost kam je dát.
Měl sem je dlouhodobě v chodbě. Ale s příchodem rodiny a malého potomka je potřeba všechen tento bordel někam schovat.
Navíc dělám rekonstrukci a chci to mít doma také trošu estetické.
Měl sem je dlouhodobě v chodbě. Ale s příchodem rodiny a malého potomka je potřeba všechen tento bordel někam schovat.
Navíc dělám rekonstrukci a chci to mít doma také trošu estetické.
Naposledy upravil(a) dracekvo dne stř úno 13, 2019 11:30 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Teplotní management
Lifepo je malé a lehké jelikož máš strop určitě více jak 2 metry co to dát pod strop. Tepleji tam přes léto bude asi pořád méně než pod strechou
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Teplotní management
Pod jaký strop?
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Teplotní management
V té chodbě kde už nechceš aby zavazeli nebo je máš pod stropem na polici?
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Teplotní management
Nechci aby byli v obytné části domu. Mě se třeba při pohledu na velký battery pack plesá srdce, hlavně když tam poblikávaj balancéry
Ale manželky většinou nemají stejný pohled na věc.
Ale teď vážně. Nelze tam ani pak efektivně uklidit. Na baterkách, mezi baterkama a různě pod terminálama se časem usadí pěkná vrstva prachu.
Navíc mladýho až začně chodit by třeba mohlo napadnout na to položit nějakou plechovou hračku nebo něco podobného a to by pak byl pěknej ohňostroj.
Ale manželky většinou nemají stejný pohled na věc.
Ale teď vážně. Nelze tam ani pak efektivně uklidit. Na baterkách, mezi baterkama a různě pod terminálama se časem usadí pěkná vrstva prachu.
Navíc mladýho až začně chodit by třeba mohlo napadnout na to položit nějakou plechovou hračku nebo něco podobného a to by pak byl pěknej ohňostroj.
-
- Příspěvky: 3316
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Teplotní management
A co bys rekl na rozvadecovou klimakostku? Jednu bych mel - ale jeji stav je zatim neznamy.
-
- Příspěvky: 98
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Re: Teplotní management
Do takovéto klimy bych rozhodně nešel.
Mobilní klima funguje na principu vytahování vzduchu z chlazeného místa nebo naopak musí natáhnout horký zvenku a ten uchladit. Mnohem lepší je klima nástěnná splitová. Klasické tepelné čerpadlo. Je tišší, méně rezonuje a hlučí. Menší splitová za stejné peníze a menší příkon udělá lepší muziku.
Další je životnost. Mobilky ji nemají takovou, jako nástěnné. Nejsou dělané na trvalý denní provoz. Vyzkoušeli jsme jich v práci celkem dost. Nakonec jsme skončili u Sinclairů, ale ani ty nevydrží víc, než 3 léta v provozu.
Teď mne napadá, mobilka má ještě omezení na teplotu nasávaného vzduchu. Mám pocit, že 32-35°C. Pak se bez okolků vypne.
Snažil bych se se zařízením zůstat v obyvatelných prostorách a maximalizoval bych větrání. Pak se nebude ani tolik usazovat prach. A ten se dá i vyfoukat a vysát.
Mobilní klima funguje na principu vytahování vzduchu z chlazeného místa nebo naopak musí natáhnout horký zvenku a ten uchladit. Mnohem lepší je klima nástěnná splitová. Klasické tepelné čerpadlo. Je tišší, méně rezonuje a hlučí. Menší splitová za stejné peníze a menší příkon udělá lepší muziku.
Další je životnost. Mobilky ji nemají takovou, jako nástěnné. Nejsou dělané na trvalý denní provoz. Vyzkoušeli jsme jich v práci celkem dost. Nakonec jsme skončili u Sinclairů, ale ani ty nevydrží víc, než 3 léta v provozu.
Teď mne napadá, mobilka má ještě omezení na teplotu nasávaného vzduchu. Mám pocit, že 32-35°C. Pak se bez okolků vypne.
Snažil bych se se zařízením zůstat v obyvatelných prostorách a maximalizoval bych větrání. Pak se nebude ani tolik usazovat prach. A ten se dá i vyfoukat a vysát.
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Teplotní management
Vím že split klima je lepší. Jenže kde jí sehnat za 1000Kč, tak jako lze koupit mobilní?
Proto jsem psal že bych jí znásilnil. I mobilní klima musí fungovat na principu dva výměníky a kompresor. Takže to nějak pořešit, aby se jednotlivé okruhy od sebe oddělili. Kvalitnější už to tak mají. Mají dvě hadice a přes ně se ochlazují a v místnosti vzduch pouze cirkulují.
A čistě pro info. Co vám na těch klimách vždy odešlo?
Snažil sem se vymyslet, kam to dát, ale není možnost a v obyvatelnejch prostorech prostě NE. Tímto bych uzavřel diskuzi na téma jiného umístění.
Kolik by jsis představoval za tu klimu na rozvaděč?
Proto jsem psal že bych jí znásilnil. I mobilní klima musí fungovat na principu dva výměníky a kompresor. Takže to nějak pořešit, aby se jednotlivé okruhy od sebe oddělili. Kvalitnější už to tak mají. Mají dvě hadice a přes ně se ochlazují a v místnosti vzduch pouze cirkulují.
A čistě pro info. Co vám na těch klimách vždy odešlo?
Snažil sem se vymyslet, kam to dát, ale není možnost a v obyvatelnejch prostorech prostě NE. Tímto bych uzavřel diskuzi na téma jiného umístění.
Kolik by jsis představoval za tu klimu na rozvaděč?
-
- Příspěvky: 3316
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Teplotní management
Panove kdo tady mluvi o mobilnich klimatizacich. Ja nabizim rozvadecovou klimakostku tedy kostka co se montuje na dvere utesneneho rozvadece v prumyslu.
Tedy ma dva okruhy venkovni a vnitrni - takze vlastne znasilnena mobilni klima.
napr https://www.elektrotechnika-shop.cz/nas ... i-jednotky
Pokud se akumulatorum udela pekne izolovanej domek, tak jednak v zime nebude treba moc topit a druhak v lete nebude potreba moc chladit - akumulatory moc tepla tvorit nebudou, tak si myslim ze by ta klima sem tam na chvilku sepla.
Ale jak rikam nevim v jakem je stavu chce to vyzkouset.
Mobilni klima je heblo uplne k hounu - jiz jsem tu cest mel.
Tedy ma dva okruhy venkovni a vnitrni - takze vlastne znasilnena mobilni klima.
napr https://www.elektrotechnika-shop.cz/nas ... i-jednotky
Pokud se akumulatorum udela pekne izolovanej domek, tak jednak v zime nebude treba moc topit a druhak v lete nebude potreba moc chladit - akumulatory moc tepla tvorit nebudou, tak si myslim ze by ta klima sem tam na chvilku sepla.
Ale jak rikam nevim v jakem je stavu chce to vyzkouset.
Mobilni klima je heblo uplne k hounu - jiz jsem tu cest mel.
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: pát zář 27, 2013 9:06 pm
- Bydliště: Ostrava
Re: Teplotní management
Co takhle ten -bordel- schovat do nějaké uzavřené lavice, na kterou si třeba sedneš při obouvání bot. Bordel zmizí a v chodbě bude kus pěkného a funkčního nábytku.dracekvo píše:Důvod je takový, že není jiná možnost kam je dát.
Měl sem je dlouhodobě v chodbě. Ale s příchodem rodiny a malého potomka je potřeba všechen tento bordel někam schovat.
Navíc dělám rekonstrukci a chci to mít doma také trošu estetické.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Teplotní management
Napadla mne blbost ale stary pultovy mrazák a termostatem ho upravit na teplotu jakou pozadujes. Lidi to občas vyhazuju zadarmo
Nebo lednička máš izolovaný bednu a umí i chladit cena pár korun spotřeba za den do 1kw u klimatizace se stejně min asi nedostaneš a nekoupíš to za půl darma
Nebo lednička máš izolovaný bednu a umí i chladit cena pár korun spotřeba za den do 1kw u klimatizace se stejně min asi nedostaneš a nekoupíš to za půl darma
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Teplotní management
Je to v patře.
Škatule by musela bejt sakra velká. Když jsem měl 200Ah, tak to bylo ještě tak nějak únosné. Ale kombinace 200Ah a 300A a v budoucnu něco dalšího už nepřípadá v úvahu.
V mrazáku kondenzuje vlhkost.
Prosím ponechme změnu umístění už stranou.
Škatule by musela bejt sakra velká. Když jsem měl 200Ah, tak to bylo ještě tak nějak únosné. Ale kombinace 200Ah a 300A a v budoucnu něco dalšího už nepřípadá v úvahu.
V mrazáku kondenzuje vlhkost.
Prosím ponechme změnu umístění už stranou.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Teplotní management
Já ani tak neřeším změnu umístění jen sem navrhoval levnou krabičku co má izolaci a stojí defakto nic. Kondenzace pár je špatně to beru
-
- Příspěvky: 390
- Registrován: čtv říj 13, 2011 10:45 am
- Bydliště: Příbor
Re: Teplotní management
Pokud tam neproudi vzduch, tak zkondenzuje jen ta, co tam je.dracekvo píše:V mrazáku kondenzuje vlhkost.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 26 Odpovědi
- 2542 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 7 Odpovědi
- 964 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Geofil
-
- 1 Odpovědi
- 880 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mogul
-
-
Teplotni cidlo. Venus GX
od PetrPLZ » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Teplotni cidlo. Venus GX
- 3 Odpovědi
- 581 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 18 Odpovědi
- 1592 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban