MPPT Victron 150/85 tr.

Diskuze o regulátorech Victron
Janma
Příspěvky: 312
Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
Bydliště: Znojmo

MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od Janma »

Navečer jsem přišel domů a měnič nejede.
Byli přepalený obě 125A pojistky PV22. Pojistky od měniče jsou OK.
Mám podezření ze vše způsobil regulátor.
Při měření, jestli není přívod k reg.ve zkratu meřák propípl na 1s, pak vše ok. Při pokusu o zapnutí -jiskření opálená pojistka.
Znovu měření vypnutí FV panelů, vložený 63A pojistky-ok.Máte někdo podobný zkušenosti?
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od FRSO »

Janma píše:
Navečer jsem přišel domů a měnič nejede.
Byli přepalený obě 125A pojistky PV22. Pojistky od měniče jsou OK.
Mám podezření ze vše způsobil regulátor.
Při měření, jestli není přívod k reg.ve zkratu meřák propípl na 1s, pak vše ok. Při pokusu o zapnutí -jiskření opálená pojistka.
Znovu měření vypnutí FV panelů, vložený 63A pojistky-ok.Máte někdo podobný zkušenosti?
Divný popis-menič nejede-pojistky od měniče jsou OK, přepálené obě 125A pojistky ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Janma
Příspěvky: 312
Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
Bydliště: Znojmo

Re: MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od Janma »

Sorry.
Mám jeden pár pojistek k méniči a jeden pár k regulátoru.
20181103_072839.jpg
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od FRSO »

Janma píše:
Sorry.
Mám jeden pár pojistek k méniči a jeden pár k regulátoru.
20181103_072839.jpg
Tak přívod od Aku je asi nahoře vpravo a jistíš + a - samostatnýma pojistkama. Pak máš propoj na 2 levé pojistky shora.
Odvody k měniči a k regulátoru jsou teda zespodu.
Stejně je divné, že ti nejel měnič, ale pojistky jsi měl přepálené k MPPT regulátoru. :o
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Janma
Příspěvky: 312
Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
Bydliště: Znojmo

Re: MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od Janma »

Přívod baterie vpravo dole, nahoře v pravo k regulátoru pak propojení vlevo a vlevo dole připojen měnič. Tzn. Že měnič je přes dvoje pojistky .
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
Janma
Příspěvky: 312
Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
Bydliště: Znojmo

Re: MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od Janma »

Tohle už je totiž druhý regulátor. První měl ve skrat + a - k baterii. Výměna proběhla v reklamaci.
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od FRSO »

Janma píše:
Přívod baterie vpravo dole, nahoře v pravo k regulátoru pak propojení vlevo a vlevo dole připojen měnič. Tzn. Že měnič je přes dvoje pojistky .
Tak to není správně zapojené, správně by to mělo být tak, že dole ten přívod propoj těmi klemami, na pravé horní svorky zapoj ten měnič přes pojistky 125A a na ty levé horní pojistky zapoj ten regulátor přes pojistku do 100A. Tak jak to máš zapojené teď, tak kdybys měl jiný regulátor třeba Tristar, tak by ti odešel, u Victronu přerušení napájení vetsinou neublíží.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Janma
Příspěvky: 312
Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
Bydliště: Znojmo

Re: MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od Janma »

Už jsem to opravil. Tedy to zapojení, teď mam zvlášť regl a zvlášť měnič.

Nicméně odpoledne jsem koukal na panel CCGX a skákal výkon z panelů 0 pak 300Wp zase 0 a tak všelijak dokola. Otevřel jsem přes Bluetooth komunikaci s regulátorem a odpojil panely v sekci baterie ,ze je znovu pak zapnu. A ihned prdly pojistky na + i - k regulátoru .Dal jsem tam před tím jen 63A gg. Měnič nahlásil chybu příliš nizke napětí baterie.
Vstup baterie do regulátoru je ve zkratu - již demontovat budu posílat na reklamaci.
Zatím.
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
FRSO
Příspěvky: 2397
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od FRSO »

Janma píše:
Už jsem to opravil. Tedy to zapojení, teď mam zvlášť regl a zvlášť měnič.

Nicméně odpoledne jsem koukal na panel CCGX a skákal výkon z panelů 0 pak 300Wp zase 0 a tak všelijak dokola. Otevřel jsem přes Bluetooth komunikaci s regulátorem a odpojil panely v sekci baterie ,ze je znovu pak zapnu. A ihned prdly pojistky na + i - k regulátoru .Dal jsem tam před tím jen 63A gg. Měnič nahlásil chybu příliš nizke napětí baterie.
Vstup baterie do regulátoru je ve zkratu - již demontovat budu posílat na reklamaci.
Zatím.
To je divné, jaké panely máš a jak je máš zapojené. Jinak jištění k MPPT dávám nabíjecí proud do aku x 1,25. Ty ale asi nenabíjíš maximálním proudem co umí ten MPPT.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Janma
Příspěvky: 312
Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
Bydliště: Znojmo

Re: MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od Janma »

Zdar.
Panely mám 2p5s dávají tak max 80V a 25A .
MPPT regulátor pak dává max 37A.
Hovořil jsem s technikem z neosolaru .O závadě ví cca 14 dnů. Nestihli všechny zákazníky informovat.
Stačí SW update a je vše v pořádku. Týká se to 150 a 250 Smart regulátorů.

Zvažuji ze bych vzal místo jednoho dva kusy 150/35 ale ty nemají relé -spínám sním vytěžování.
Jak spínače vytěžování vy? Já spínám pomocí relé zásuvku na které mám připojený přímotop
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
rasto
Příspěvky: 46
Registrován: sob dub 08, 2017 8:53 am

Re: MPPT Victron 150/85 tr.

Příspěvek od rasto »

Janma píše:
Zdar.
Hovořil jsem s technikem z neosolaru .O závadě ví cca 14 dnů. Nestihli všechny zákazníky informovat.
Stačí SW update a je vše v pořádku. Týká se to 150 a 250 Smart regulátorů.

Zvažuji ze bych vzal místo jednoho dva kusy 150/35 ale ty nemají relé -spínám sním vytěžování.
Jak spínače vytěžování vy? Já spínám pomocí relé zásuvku na které mám připojený přímotop
zdravim.
Čakal som inú chybu..., ale keď to je s firmware tak to je už záležitost z augusta ked 1.30 fungovala dobre a po vydani aktualizácie 1.34 začali padat presne MPPT150/70 150/80 (aj môj 150/70 skončil sice neskratoval, ale ráno sa nechcel zapnúť v rámci záruky mam tiež vymenený) v rýchlom slede vydávali 1.35, 1.36 až aktuálna 1.37 je OK.
150/35 som dokazal updatovat na 1.30 tie prežili :fuuu:

tiež spínam rele "sonoff aliexpress" mobilom špirálu podľa aktuálnej potreby a slnka prepojiť to na zapinanie podľa SOC baterie som skúšal, ale mám malú kapacitu aj batt aj panelov, zatial :lol: zbytočne to cyklovalo bateriu.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek