Hybridní měnič a jeho účinník
- 
				FCC
 - Příspěvky: 212
 - Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
 - Reputace: 38
 - Lokalita: Lukov u Zlína
 - Výkon panelů [Wp]: 10
 - Kapacita baterie [kWh]: 12
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: Lukov u Zlína
 
Hybridní měnič a jeho účinník
Vážení,
Pro lepší přehled o spotřebě domu jsem si na stranu sítě (vstup do měniče) nainstaloval elektroměr s MOD bus rozhraním, konkrétně https://bit.ly/2Ke42Qx a nestačil jsem se divit. Měnič vykazuje spotřebu v činné složce 30W, ale v jalové(reaktivní) 300-500 Var s účinníkem v rozmezí 0,05-0,2 ( někdy i víc).
Byl jsem z toho trochu rozladěný a několik týdnů jsem přemýšlel jestli není měnič vadný. Tento týden jsem u kolegy co má 2x Studer XTM4000 provedl měření s obdobným elektroměrem a ejhle Studer se chová stejně. Během měření jalovina klidně i 900 Var.
Chápu , že tohle chování je dané trafem, které podle všeho není ze strany sítě zatížené tím má mizerný účinník a spotřebovává jalový proud, nicméně přichází otázka - jak je to s placením ? Měří elektroměr Eonu podle P=U*I*cosf nebo P=U*I ?
Předem díky za reakce
Pavel
			
			
									
						
							Pro lepší přehled o spotřebě domu jsem si na stranu sítě (vstup do měniče) nainstaloval elektroměr s MOD bus rozhraním, konkrétně https://bit.ly/2Ke42Qx a nestačil jsem se divit. Měnič vykazuje spotřebu v činné složce 30W, ale v jalové(reaktivní) 300-500 Var s účinníkem v rozmezí 0,05-0,2 ( někdy i víc).
Byl jsem z toho trochu rozladěný a několik týdnů jsem přemýšlel jestli není měnič vadný. Tento týden jsem u kolegy co má 2x Studer XTM4000 provedl měření s obdobným elektroměrem a ejhle Studer se chová stejně. Během měření jalovina klidně i 900 Var.
Chápu , že tohle chování je dané trafem, které podle všeho není ze strany sítě zatížené tím má mizerný účinník a spotřebovává jalový proud, nicméně přichází otázka - jak je to s placením ? Měří elektroměr Eonu podle P=U*I*cosf nebo P=U*I ?
Předem díky za reakce
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
			
						- 
				kodl69
 - Příspěvky: 8054
 - Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
 - Reputace: 1013
 - Lokalita: severně od Brna
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 8kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: Hybridní měnič a jeho účinník
jak kterej elektroměr. pokud máš "výrobnu" nebo jistič nad 3x80A tak máš 4Q elektroměr, kterej kromě skutečného výkonu (dodávky) měří i výkon jalový jak spotřebovaný, tak dodávaný, a pak záleží na smlouvě s distributorem, co ti za tohle napočítají.
Pokud máš "klasickej" 3f elektroměr, tak možná jalovou energii měří, ale nikde to ve vyúčtování nefiguruje, pouze odebraná energie U*I*cos fi .
			
			
									
						
							Pokud máš "klasickej" 3f elektroměr, tak možná jalovou energii měří, ale nikde to ve vyúčtování nefiguruje, pouze odebraná energie U*I*cos fi .
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
			
						- 
				FCC
 - Příspěvky: 212
 - Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
 - Reputace: 38
 - Lokalita: Lukov u Zlína
 - Výkon panelů [Wp]: 10
 - Kapacita baterie [kWh]: 12
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: Lukov u Zlína
 
Re: Hybridní měnič a jeho účinník
Zatím mám klasický elektroměr a jistič 3x25A.
			
			
									
						
							Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
			
						- 
				FCC
 - Příspěvky: 212
 - Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
 - Reputace: 38
 - Lokalita: Lukov u Zlína
 - Výkon panelů [Wp]: 10
 - Kapacita baterie [kWh]: 12
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: Lukov u Zlína
 
Re: Hybridní měnič a jeho účinník
Situace s účinníkem se má tak, že je fakturovaná spotřeba podle U*I*0,95 . Týká se to jak normálních elektroměrů tak i čtyřkvadrantů.FCC píše:Zatím mám klasický elektroměr a jistič 3x25A.
Takže kdo má stabilně přifázovaný LF střídač ( možná i HF - to nemá změřené) platí defakto zdánlivou spotřebu, které muže být radikálně odlišná o činného příkonu.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
			