Al rozvody pod střechou
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Al rozvody pod střechou
Napadlo mě použít pro rozvod po půdě od stringů ke sběrnici k regulátoru AL hromosvodový drát. Upevnit na trámy přes izolátory z texgumoidu. Připojení jednotlivých stringů pomocí svěrných mosazných (Al) kostek a pocínovaných oček. Drát o průměru 8mm t.j. asi 50mm2 je prodáván na kila, 1kg asi 7,4m drátu, asi za 120,- Kč. Co na to místní komunita?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Al rozvody pod střechou
A když dostane FVE zásah bleskem, bude z takových rozvodů zápalná šňůra pro trámy. Myslím že ne nadarmo se instalují svody alespoň půl stopy nad krytinu v kovovém držáku. Nepředpokládám, že by bleskojistky byly instalovány ještě na střeše před sběrnicí.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Al rozvody pod střechou
No myslím že lepší než teď kdy mám provedeno izolovanou mědí menšího průřezu v plastových trubkách. Konstrukce panelů je uzemněna.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Al rozvody pod střechou
Tenké dráty se při velkém proudovém přetížení rychle odpaří a zůstane po nich jen tenký kovový povlak v okolí, který nemá tepelnou kapacitu na to, aby něco ohřál, neřku-li zapálil. Zato masivní dobře vodivý svodič blesku ještě relativně dlouho po zásahu blesku svítí třešňově červeným žárem (viděl jsem při bouřce na vlastní oči). Blesk si většinou vybírá trasu nejmenšího odporu.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2025
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Al rozvody pod střechou
Takže se dá říct,pokud není silný vodič dobře uzeměn,tak se ani nebude moct ani pořádně ohřát,nebo se pletu...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 1054
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Al rozvody pod střechou
ano a pujde to jinama..přez zdi, rozvody el. a vody...jahodovák píše:Takže se dá říct,pokud není silný vodič dobře uzeměn,tak se ani nebude moct ani pořádně ohřát,nebo se pletu...
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Al rozvody pod střechou
Takže cesta nejmenšího odporu je do uzemněné konstrukce, proč by mi měl potom žhavit dráty které nejsou uzemněny?
Jinak já se ptal na rozvod napětí do 140V DC a ne na hromosvod.
Jinak já se ptal na rozvod napětí do 140V DC a ne na hromosvod.
Naposledy upravil(a) volente dne úte bře 27, 2018 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Al rozvody pod střechou
Proud se rozdělí jednak podle statických odporů ale také mají vliv dynamické vlastnosti svodu. Pokud je příliš klikatý (má vysokou indukčnost) a nabízí se možnost přímější trasy s nižší indukčností nemusí téci většina proudu přes staticky menší odpor. Je potřeba si uvědomit, že pokud má blesk takové napětí, že prorazil několik kilometrů vzduchu, pak pár metrů u země pro něj není překážkou. Záleží na síle elektrického pole. Tam, kde je vysoká intenzita, vyšší než průrazná pevnost, dojde k průrazu izolantu a přeskočení oblouku. Proto se musí rozlehlejší kovové konstrukce dobře zemnit. Pokud takový vodič usnadní cestu bleskového proudu do země, tak jím proud proteče ani když nebude přímo propojen se zemí. Oblouk potom přeskocí nejvýhodnější trasou. Buď přes bleskojistku a pokud není tak přes měnič nebo jiné nejbližší zařízení spojené se zemí.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Al rozvody pod střechou
Takže nejbezpečnější by to bylo natáhnout zvonkovej drát a nedívat se na ztráty ve vedení.
Se zásahem blesku nepočítám, ptal jsem se na vzdušné vedení bez izolace v relativně suchém prostředí s minimem ztrát ve vedení.
Se zásahem blesku nepočítám, ptal jsem se na vzdušné vedení bez izolace v relativně suchém prostředí s minimem ztrát ve vedení.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Al rozvody pod střechou
S ohledem na blesk vychází lépe od každého panelu 4-6 mm2 do přepěťové ochrany (jak už tu zaznělo). Přepěťová ochrana správně provedená. Je třeba se na to dívat statistickým pohledem. Blesk je obrovské napětí a když najde jednu nebo více cest, pak i obrovský proud. Těch cest může být více a často cesta přes měnič může být jedna hodně kvalitní cesta...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 7662
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Al rozvody pod střechou
v zásadě pokud jde o napětí do 120V DC tak není nutná ochrana před úrazem el. proudem v normálním prostředí, otázka je, jestli to půdní prostor splňuje. Další věc je, jak moc v daném prostoru hrozí třeba návštěva někoho s hliníkovým žebříkem, sušákem na prádlo a podobně, tj. zkrat vedení při plným výkonu. Takže AlMgSi klidně, ale za mě alespoň se základní izolací, izolační trubičky se dají koupit, stejně jako smršťovka a podobně. Upevnění na izolátory bych bral jako bonus k té základní izolaci.
No a samozřejmě co nejblíž vstupu vedení na půdu přepěťovky, a nad panely oddálený hromosvod. Uzemění konstrukce samostatným vodičem k uzemňovací svorce je samozřejmě správně, a tady je třeba použití toho AlmgSi zajímavý z hlediska ekonomiky, ale panely musí být v zóně LPZ0a, tj "ve stínu" jímacího vedení, a v dostatečné vzdálenosti od něj.
No a samozřejmě co nejblíž vstupu vedení na půdu přepěťovky, a nad panely oddálený hromosvod. Uzemění konstrukce samostatným vodičem k uzemňovací svorce je samozřejmě správně, a tady je třeba použití toho AlmgSi zajímavý z hlediska ekonomiky, ale panely musí být v zóně LPZ0a, tj "ve stínu" jímacího vedení, a v dostatečné vzdálenosti od něj.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Al rozvody pod střechou
Jen k tomu jištění majetku a spoustě ztrátových udělátorů. Byl jsem teď minulý týden na pojišťovně ČP a měnil desetiletou pojistku na dům.Jen tak ze zvědavosti jsem se optal jestli by mě zahrli do pojistného krytí soukromou FVE a jen jsem byl následně požádán o uvedení parametrů a do smlouvy byla dopsána.Cena se nezměnila.Blesk a přepětí se na to vztahuje také,včetně živlů.Barák celkově na 5.4mil -platba 3384Kč/rok
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 708 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 17 Odpovědi
- 1516 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
- 16 Odpovědi
- 4333 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 9 Odpovědi
- 1278 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 59 Odpovědi
- 15525 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od opicky