Proudový chránič
Zdravím vespolek ,
Po několika letech sledování místního fóra, shromažďování komponentů se mi podařilo dát dohromady celý systém FVE ( hybrid). Nicméně ve finále jsem se zasekl na proudových chráničích.
Má otázka zní :
Pokud připojím 1F měnič na před 3F proudový chránič ( L1 L2 siť L3 měnič) bude chránič správně fungovat ? Nebo musím vyměnit 3F chránič za 3x 1F chrániče ?
Předem díky za odpovědi.
Pavel
Po několika letech sledování místního fóra, shromažďování komponentů se mi podařilo dát dohromady celý systém FVE ( hybrid). Nicméně ve finále jsem se zasekl na proudových chráničích.
Má otázka zní :
Pokud připojím 1F měnič na před 3F proudový chránič ( L1 L2 siť L3 měnič) bude chránič správně fungovat ? Nebo musím vyměnit 3F chránič za 3x 1F chrániče ?
Předem díky za odpovědi.
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Proudový chránič
Bufe fungovat spravne. Akurat pri poruchovom prude ti vyhodi vsetky 3F. A niekedy to nieje dobre...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Proudový chránič
Nerozumím tak nějak zadání.
Chránič funguje na rozdílu proudů mezi fází a nulou. Tzn. zdroj-chránič-spotřebič. Je jedno na které fázi dojde k překročení daného proudu, jen ten nulák musí být společný.
Chránič funguje na rozdílu proudů mezi fází a nulou. Tzn. zdroj-chránič-spotřebič. Je jedno na které fázi dojde k překročení daného proudu, jen ten nulák musí být společný.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 212
- Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Lukov u Zlína
Re: Proudový chránič
volente píše:Nerozumím tak nějak zadání.
Chránič funguje na rozdílu proudů mezi fází a nulou. Tzn. zdroj-chránič-spotřebič. Je jedno na které fázi dojde k překročení daného proudu, jen ten nulák musí být společný.
Jde mi o tohle:
PE je společné pro vše
L1 a L2 budou mít N vztažené k rozvodu v domě
L3 bude mít N vztažené k měniči
Tzn. před chráničem musím spojit na společné svorky N z měniče a N z domu.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
-
- Příspěvky: 2572
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Proudový chránič
Pokud je tam přepínač sítí a jeden modul bude sdílet mžikově 115V na N vodiči z měniče, řekl bych podle zkušeností, že to bude různě lítat. Třeba podle počasí. Nebo natvrdo (pokaždé) při přepnutí toho hybrida.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 212
- Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Lukov u Zlína
Re: Proudový chránič
Přepínač sítí = bypass měniče? Ten tam mám. Takže bylo by řešením na každou fázi nezávislý chránič?
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Proudový chránič
gupa má pravdu, záleží na měniči a přepínání. Mě to s Axpertem chodí bez chyby.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 212
- Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Lukov u Zlína
Re: Proudový chránič
Mám tam Schneider Xantrex XV. Přepínat to kromě poruchy a údržby nemám v plánu.
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
-
- Příspěvky: 2572
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Proudový chránič
Myslím tím a chápu dotaz tak, že do měniče jde třetí fáze z DS a s tou bude hybrid pracovat a přepínat v případě konfigurace např. při vybité baterii atp. No a při tom přepínání jsou velmi krátké mžiky kdy může chránič coby jeden modul kvůli společnýmu N vodiči vybavit. Mám také obavy jestli by neměl být N vodič od chrániče měniče již nikdyspojený s jiným N vodičem z DS. Toto by měl odpovědět někdo odborně podle pravidel co jsou. Pokud tam budou třífázové indukční spotřebiče závislé na úhlu fází, a přitom jedna bude z měniče, vůbec nevím. Také zapojení do hvězdy u spirál ohřívače vody s jedním N vodičem.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 1202
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Proudový chránič
Chrániči jsou takový věci úplně jedno. Jestli je to mžikové, velké, malé, prostě musí to téct nulákem a fází zkrz chránič a musí mezi těmi proudy být rozdíl aby vybavil. Aby byl rozdíl, musel by proud téci jinou cestou, přes PE, dokud nepoteče PE nebo do země, do lidí, není rozdíl, nevybaví.
To vztažení naláků je nějaké divné, nulák je prostě nulák, jestli před měničem, nebo za měničem je vcelku jedno. Když je jednou nulák za chráničem, musí být i fáze vždy za chráničem. Platí to i opačně. Nesmím připojit spotřebič na L za chránič a N před chránič, ono se to ukáže rychle to bych strach neměl. Není to ani nebezpečné, jen se odpojí elektrika.
To vztažení naláků je nějaké divné, nulák je prostě nulák, jestli před měničem, nebo za měničem je vcelku jedno. Když je jednou nulák za chráničem, musí být i fáze vždy za chráničem. Platí to i opačně. Nesmím připojit spotřebič na L za chránič a N před chránič, ono se to ukáže rychle to bych strach neměl. Není to ani nebezpečné, jen se odpojí elektrika.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 212
- Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Lukov u Zlína
Re: Proudový chránič
Díky za reakce. Takže nezbude než to zkusit. Když do pojede druhý krok bude revizák. Pocitově mě to bylo nějak divné. Každopádně je zajímavá myšlenka co nadhodil Gupa ohledně F3 motorů. Všechny spotřebiče máme doma 1F kromě štípačky. Máte zkušenosti jak se motor chová když by byl připojený 2F ze sítě a 1F z měniče?
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Proudový chránič
Uz to tu niekto takto mal zapojene a ide bez problemov. Predsa menic sa sfazuje zo sietou, tym padom to musi ist v pohode.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Proudový chránič
Zdravím ,
z DS jsou vodiče L1 L2 L3 a PEN proudový chránič rozdělí PEN na PE - chránící zem a N - pracovní nulák . Výstup z měniče či střídače musí být zapojen před proudový chránič , to jest L z měniče na vstup proudového chrániče a PEN z měniče připojit k PEN DS . Takto lze zajistit správné fungování proudového chrániče . Skutečnost že dvě fáze pochází z jednoho zdroje a třetí fáze z jiného by nemělo proudový chránič vyhazovat . Jsou-li napájeny pouze 1f spotřebiče , ke kolizi nemá jak dojít . Bude-li L z měniče řízena (sfázována) L3 z DS , bude i mezifázový posun tudíž i napětí 400V stabilní . Avšak nebude-li L z měniče řízena L3 z DS , fázový posun i mezifázové napětí bude kolísat od 0V do 460V což by bylo pro 3f spotřebiče nepřijatelné !! I nebezpečné !!
Elektronům zdar
z DS jsou vodiče L1 L2 L3 a PEN proudový chránič rozdělí PEN na PE - chránící zem a N - pracovní nulák . Výstup z měniče či střídače musí být zapojen před proudový chránič , to jest L z měniče na vstup proudového chrániče a PEN z měniče připojit k PEN DS . Takto lze zajistit správné fungování proudového chrániče . Skutečnost že dvě fáze pochází z jednoho zdroje a třetí fáze z jiného by nemělo proudový chránič vyhazovat . Jsou-li napájeny pouze 1f spotřebiče , ke kolizi nemá jak dojít . Bude-li L z měniče řízena (sfázována) L3 z DS , bude i mezifázový posun tudíž i napětí 400V stabilní . Avšak nebude-li L z měniče řízena L3 z DS , fázový posun i mezifázové napětí bude kolísat od 0V do 460V což by bylo pro 3f spotřebiče nepřijatelné !! I nebezpečné !!
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 212
- Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Lukov u Zlína
Re: Proudový chránič
To jsem potřeboval slyšet! Díky.
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Proudový chránič
Neřekl bych, že je zcela jedno, zda je nulák před měničem nebo za měničem, neboť v měniči mohou být odrušovací filtry, které se propojením nuláku před měničem s nulákem za měničem vyzkratují. Filtr, který je navržen na potlačení rozdílového signálu se v takové situaci přesytí, jelikož přes něj teče proud pouze jedním vinutím a přestane fungovat.josse píše:To vztažení naláků je nějaké divné, nulák je prostě nulák, jestli před měničem, nebo za měničem je vcelku jedno.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Proudový chránič
Sám mám měnič Victron Multigrid a ten má "Ground relé" podle popisu funguje tak, že když měnič jede bez připojené DS, tak relé spojí PE a N vodič na výstupu z měniče právě proto, aby korektně fungovaly chrániče za měničem. Kdyby tohle neměl, tak je za měničem izolovaná soustava a v té chrániče nefungují.
Také jsem řešil zálohování plynového kotle, který si hlídá plamen přes PE vodič a záložní zdroj neměl spojený PE a N vodič, tak jsem to musel vyřešit tak, že jsem vstup měniče připojil na zásuvku, která je před centrálním chráničem (tady je ještě společný vodič PEN) a na výstupu z měniče jsem spojil PE a N vodič na svorkovnici a teprve pak jsem dal chráničojistič za kterým je připojena zásuvka pro kotel. Konzultoval jsem to se známým revizákem a tohle je povolené řešení z hlediska norem.
Také jsem řešil zálohování plynového kotle, který si hlídá plamen přes PE vodič a záložní zdroj neměl spojený PE a N vodič, tak jsem to musel vyřešit tak, že jsem vstup měniče připojil na zásuvku, která je před centrálním chráničem (tady je ještě společný vodič PEN) a na výstupu z měniče jsem spojil PE a N vodič na svorkovnici a teprve pak jsem dal chráničojistič za kterým je připojena zásuvka pro kotel. Konzultoval jsem to se známým revizákem a tohle je povolené řešení z hlediska norem.
-
- Příspěvky: 212
- Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Lukov u Zlína
Re: Proudový chránič
Po včerejšku, kdy bylo několik neplánovaných výpadků (moje zavinění) to už to jede. Měnič je připojený před chránič.
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
-
- Příspěvky: 7719
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Proudový chránič
zásuvka pro kotel v soustavě TNC-S vůbec přes chránič být nemusí, stejně jako zásuvka pro ledničku/mražák, server a podobný věci, kde by výpadek způsobil materiální škody. Jenom ta zásuvka potom musí být označená, že je pouze pro kotel, ledničku , server...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Proudový chránič
tak zrovna s tou lednicí bych byl opatrný viz ČSN 2130 ed.3 čl.5.3.12 slova "laické" a "velkého objemu". Promiň, že rejpukodl69 píše:zásuvka pro kotel v soustavě TNC-S vůbec přes chránič být nemusí, stejně jako zásuvka pro ledničku/mražák, server a podobný věci, kde by výpadek způsobil materiální škody. Jenom ta zásuvka potom musí být označená, že je pouze pro kotel, ledničku , server...
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 253
- Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
- Bydliště: HK
Re: Proudový chránič
Revizák neměl v naší novostavbě problém s ledničkou a jinými spotřebiči, které jsou pořád zapojené v zásuvce, mimo chránič. Ani žádné značení na nich není. Buď jsou v těžko dostupných místech (uvnitř kuchyňské linky, za pračkou) nebo pořád zapojené (centrální vysavač, rekuperační jednotka).
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 1149 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sikec
-
- 1 Odpovědi
- 479 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 53 Odpovědi
- 2868 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 4 Odpovědi
- 1805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
- 19 Odpovědi
- 905 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Keraj