pojistky pro jištění stringů
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 54
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
pojistky pro jištění stringů
jaké pojistky pro jištění stringů? Stačí gG nebo musí být gR nebo gPV?
díky za radu
díky za radu
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Reputace: 266
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: pojistky pro jištění stringů
Ja pouzivam gG, ale tie su na striedave, ale snad budi istit vpohode.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 569
- Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
- Reputace: 25
Re: pojistky pro jištění stringů
do napětí cca 200V DC bohatě postačují gg, na vyšší napětí je lepší použít gpv.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte srp 04, 2015 9:19 pm
- Reputace: 5
Re: pojistky pro jištění stringů
Je možné použít na jištění stringu 90V/1.5A skleněnou trubičkovou pojistku rozměru 6x30 ?
-
- Příspěvky: 3403
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 243
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 36
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: pojistky pro jištění stringů
pete: vseobecne se da pouzit pojistka, ktera ma vypinaci schopnost vetsi, nez jsou mozne zkratove proudy v tom kterem obvodu - pro AC a DC vypinaci schopnosti dost lisi.
Jinak receno aby kdyz pojistka zabere tak aby oblouk zhasl...
Jinak receno aby kdyz pojistka zabere tak aby oblouk zhasl...
-