Sledovač směru AC proudu - přetokové relé

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
zozan
Příspěvky: 34
Registrován: sob črc 06, 2013 3:17 pm

Sledovač směru AC proudu - přetokové relé

Nový příspěvek od zozan »

Vyvinul jsem pro vlastní potřebu indikátor směru střídavého proudu. Směr je indikován Led a logickým výstupem pro další použití...Chodí to od pár mA.... Třeba se to bude někomu hodit...
Přílohy
Smer_proudu_AC.pdf
(72.77 KiB) Staženo 1251 x
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Sledovač směru AC proudu - přetokové relé

Nový příspěvek od kodl69 »

a jak to funguje s komplexní zátěží, tj fázový posun napětí proti proudu, tj jako zátěž připojím třeba trafo, nebo kondenzátor? Pokud jsem pochopil funkci, tak to bude fungovat správně jenom při malým fázovým posuvu proudu proti napětí.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
zozan
Příspěvky: 34
Registrován: sob črc 06, 2013 3:17 pm

Re: Sledovač směru AC proudu - přetokové relé

Nový příspěvek od zozan »

U proudu je šířka obdelníku rovná nejširší části sinusovky a u napětí se bere díky zenerkám jenom vrchní část sinusovky, takže puls je o dost užší a díky tomu to do určitého fázového posunu chodí pořád stejně. Zatím jsem nezkoušel do kolika procent fázového posunu to chodí bez problému, ale odhadem +-25% by to mělo chodit...
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
zozan
Příspěvky: 34
Registrován: sob črc 06, 2013 3:17 pm

Re: Sledovač směru AC proudu - přetokové relé

Nový příspěvek od zozan »

Kvůli napěťové nesymetrii oper. zesilovače U2 je potřeba na vývod 5 připojit odporový trimr asi 100K. Jeden konec připojit na +15V, druhý na -15V a střed na vývod č. 5. Trimr se nastaví tak , aby zhasly LED, které indikují směr proudu(nesmí procházet proud snímačem HTP25). Tímto trimrem a odporem R4 se dá nastavit počáteční proud indikace směru proudu (někomu se to může hodit).
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Sledovač směru AC proudu - přetokové relé

Nový příspěvek od tomas »

Omlouvám se za odbočení. Co DC varianta dokázal by někdo? Chtěl bych otestovat regulaci přebytků kde by vstupní veličina byla směr proudu a tu bych chtěl po nabití akumulátoru udržet kolem nuly (nebo malém balančním proudu). Musí to být galvanicky oddělené tak jako AC varianta, velmi přetížitelné až do cca 300A a přesně detekovat proudy jen kolem 0A. Asi v současné době nereálné co? :cry: Ideálně Hall senzor přesný v rozsahu cca +-5A navléknutý na kabelu min. 95mm2 který je přetížitelný až na 300A :lol: .
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
zozan
Příspěvky: 34
Registrován: sob črc 06, 2013 3:17 pm

Re: Sledovač směru AC proudu - přetokové relé

Nový příspěvek od zozan »

tomas píše:
Omlouvám se za odbočení. Co DC varianta dokázal by někdo? Chtěl bych otestovat regulaci přebytků kde by vstupní veličina byla směr proudu a tu bych chtěl po nabití akumulátoru udržet kolem nuly (nebo malém balančním proudu). Musí to být galvanicky oddělené tak jako AC varianta, velmi přetížitelné až do cca 300A a přesně detekovat proudy jen kolem 0A. Asi v současné době nereálné co? :cry: Ideálně Hall senzor přesný v rozsahu cca +-5A navléknutý na kabelu min. 95mm2 který je přetížitelný až na 300A :lol: .
HTP25 je halův senzor +-25A. Má napájení symetrické napájení +-15V a každá mA je 1A. Průměr díry je 9mm, tak nevím jestli by se tam ten kabel vešel...300A by mu asi nevadilo, akorát by to ukazovalo do 25A. Směr proudu taky poznáš, buď to jde do kladných nebo záporných hodnot, takže komparátorem to lehce vyhodnotíš....Podívej se na datasheet.
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
Uživatelský avatar
emsi88
Příspěvky: 126
Registrován: pon čer 23, 2014 6:05 pm
Bydliště: SK-Vychod

Re: Sledovač směru AC proudu - přetokové relé

Nový příspěvek od emsi88 »

zozan píše:
tomas píše:
Omlouvám se za odbočení. Co DC varianta dokázal by někdo? Chtěl bych otestovat regulaci přebytků kde by vstupní veličina byla směr proudu a tu bych chtěl po nabití akumulátoru udržet kolem nuly (nebo malém balančním proudu). Musí to být galvanicky oddělené tak jako AC varianta, velmi přetížitelné až do cca 300A a přesně detekovat proudy jen kolem 0A. Asi v současné době nereálné co? :cry: Ideálně Hall senzor přesný v rozsahu cca +-5A navléknutý na kabelu min. 95mm2 který je přetížitelný až na 300A :lol: .
HTP25 je halův senzor +-25A. Má napájení symetrické napájení +-15V a každá mA je 1A. Průměr díry je 9mm, tak nevím jestli by se tam ten kabel vešel...300A by mu asi nevadilo, akorát by to ukazovalo do 25A. Směr proudu taky poznáš, buď to jde do kladných nebo záporných hodnot, takže komparátorem to lehce vyhodnotíš....Podívej se na datasheet.
Ak to chce dost presne okolo nuly, tak hall pri malych DC prudoch nebude aj tak dost presny. Myslim ze najlepsie by bolo to zostrojit s bocnikom a presnym pristrojovym rozdielovym operacnym zosilnovacom.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe