měnič UPS Axpert

Měniče Axpert
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od JonasPP »

Tak pre zopakovanie.Mam axperta MKS Plus 3000VA na 48v.Na prazdno som mu dneska nameral spotrebu 0,65A pri 54,68v teda 35,8W .Neviem či je to vela,alebo malo,ale za deň sa toho dosť nazbiera.Otestoval som na nom pulznu spotrebu 1000W v pulzoch zhruba 3-11 za sekundu.Menič to skvelo zvladol.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od mobilik »

Volente nie nevicitas z neho nic. Jedine ked ho pripojis na PC a nechas logovat. :wink:

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od peater »

Ahoj, mám dotaz máte někdo zkušenost s těmito měniči ?

http://www.ebay.com/itm/142345153424?_t ... EBIDX%3AIT

http://www.ebay.com/itm/142345147796?_t ... EBIDX%3AIT

jedná se mě o to, jestli přisosávají postupně ze sítě, pokud nestihají panely. Jako Infinisolar.
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od mobilik »

Urcite nie. Bude to klasicky axpert akurat z 500V solar vstupom. :wink: co si myslim je velky krok vpred.

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od volente »

Taky bych měl dotaz na Axperta.
Zapojení dvou měničů PIP 2424 na dvě fáze se společnou nulou.
Podle mě by neměl být problém pokud bude připojena síť. Ale co nastane když síť vypadne?
Zná někdo odpověď? Někdo to zkusil?
Beru to tak že je kmitočet synchronizován se sítí, v okamžiku kdy vypadne je to jedno, měnič si jede na vlastním kmitočtu. Když se síť znovu připojí, měnič se znovu synchronizuje a teprve potom je schopen se přepnout. Ale pokud síť nebude a budou pracovat dva měniče ve dvou fázích bez připojené sítě?
Poradí někdo?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 368
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od mati »

volente píše:
Taky bych měl dotaz na Axperta.
Zapojení dvou měničů PIP 2424 na dvě fáze se společnou nulou.
Podle mě by neměl být problém pokud bude připojena síť. Ale co nastane když síť vypadne?
Zná někdo odpověď? Někdo to zkusil?
Beru to tak že je kmitočet synchronizován se sítí, v okamžiku kdy vypadne je to jedno, měnič si jede na vlastním kmitočtu. Když se síť znovu připojí, měnič se znovu synchronizuje a teprve potom je schopen se přepnout. Ale pokud síť nebude a budou pracovat dva měniče ve dvou fázích bez připojené sítě?
Poradí někdo?
Pokud dotazu dobře rozumím: při výpadku sítě se nestane vlastně vůbec nic zásadního ( v provozu dva měniče - dvě fáze - spotřebiče na fázovém napětí 230V ) - každý měnič pojede na 50Hz ( co mám vysledováno docela frekvenci drží ) . Ale rozjede se úhel - tzn. mezi fázemi měničů již "nebude" 400V - ale to v případě jednofázové zátěže nevadí ( jednofázových spotřebičů )..
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od ota »

No a co Axperta ošálit tím, že se do něj pustí napětí z malého 3f generátorku, který má správný sled a úhel mezi fázemi. Na to aby se sfázoval potřebuje ze sítě pár W.
A nebo pořídit 3F sestavu Axpertů, ta už fázový posun mezi jednotlivými měniči bude umět.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 368
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od mati »

ota píše:
No a co Axperta ošálit tím, že se do něj pustí napětí z malého 3f generátorku, který má správný sled a úhel mezi fázemi. Na to aby se sfázoval potřebuje ze sítě pár W.
A nebo pořídit 3F sestavu Axpertů, ta už fázový posun mezi jednotlivými měniči bude umět.
3-fázová varianta Akspertů pro souměrné třífazové napájení je jasná volba , ale rozebíral jsme dvoufázový systém s jednofázovými spotřebiči. Je otázka , co by uměly ( nebo dělaly )dva Aksperty se synchro kabelovým propojením..
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od volente »

Děkuji za vyjádření, nebyl jsem si jist právě tím fázovým posunem. Mě to samozřejmě vadit nebude, spotřebiče budou pouze na 230V, ale aby to nevadilo některému s Axpertů.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od volente »

Vážení kolegové Axperťáci,
dnes ráno jsem měl nepříjemné probuzeni. Nešel proud, mrknu na měnič, červená kontrolka a chybové hlášení "55". Průnik DC napětí na AC výstup.
Po odpojení od panelů a baterie a znovu připojení se bez problémů rozběhl.
Nemáte někdo zkušenost co tuhle chybu mohlo způsobit?
Ještě dodám že v inkriminovanou dobu byl měnič přepnutý na DS.
Díky
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od lzahradil »

volente píše:
Vážení kolegové Axperťáci,
dnes ráno jsem měl nepříjemné probuzeni. Nešel proud, mrknu na měnič, červená kontrolka a chybové hlášení "55". Průnik DC napětí na AC výstup.
Po odpojení od panelů a baterie a znovu připojení se bez problémů rozběhl.
Nemáte někdo zkušenost co tuhle chybu mohlo způsobit?
Ještě dodám že v inkriminovanou dobu byl měnič přepnutý na DS.
Díky

Jestli se jedna o MSXE tak chybu 55 dle manualnu zpusobuje nevyvazene napeti na vystupu. Co si pod tim ale predstavit ? Mohlo dojit ke zkratu apod??
Muj MSXE naopak neustale padal do chyby 08. Dle manualnu se jedna o vadu a mel bych jej reklamovat.
Mam vyzkouseno, ze tahle chyba se objevi pri nabijeni baterek ze slunce kdy napeti preleze hodnotu napeti baterie cca 31V. Proc? kdyz menic ma dle manualu jeste rezervu a umi vic.
Muzete to nekdo s nicd vyzkouset ? Nastavit max nabijeci napeti a zda take spadne do chyboveho stavu i kdyz by to mel zvladnout ?
Pokud by to nekomu nedelalo, tak bych ho teda asi reklamoval.
Dalsi nesvar MSXE v mem pripade je flickering v podobe neustaleho blikani svetel.
Druhej Axpert co mam je jeste podstivec MFA a ten nic takoveho nedela. Slape jak hodinky, jen zase nezvlada takove napeti pro nicd a proto jsem kupoval jeste MSXE.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od volente »

Tak to udělal znovu, na vině je patrně kybosuv vytěžovač který kmitá a měnič to asi nedokáže dorovnávat.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od lzahradil »

volente píše:
Tak to udělal znovu, na vině je patrně kybosuv vytěžovač který kmitá a měnič to asi nedokáže dorovnávat.
me to s vytezovacem naopak funguje dobre a diky nemu mi nespadne do chyby o ktere jsem psal v predchozi zprave.
Jen blikaj urcite typy zarovek. Mam na to napojen 2kW boiler.
Mohl bys vyzkouset nastavit maximalni napeti pro nabijeni co msxe zvladne ? Zajima me zda budes mit stejnou chybu jako ja. Nevim kdo tu ma jeste nesmrtelne NiCd a msxe abych mu napsal.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od tomas »

Na tyto měniče bez LF traf bych dával spíše fázovou regulaci s filtrem, je to taková jemnější regulace a bez blikání světel.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
kodl69
Příspěvky: 7723
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od kodl69 »

možná to SSR spíná pořád stejnou půlvnu AC a tím dojde k "rozvážení" sinusovky nějakým DC napětím při velké četnosti spínání a rozpínání. Zkusil bych do vytěžovače dát k TL431 kondenzátor pro zpomalení spínání - rozpínání a mohl by být klid.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
ferdinand
Příspěvky: 50
Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od ferdinand »

Před týdnem se mi stalo to samé.Bylo to tím kybosovým vytěžovačem. Mám je zapojený tři za sebou a když jsou kousek od sebe tak se to rozkmitá a měnič vyhodí tu chybu 55 ale když jim dám větší rozestup tak je to OK. Mám klasický axpert mks 4000w. :)
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od volente »

Tak vyzkoušeno, je to vytěžovač.
Při malém výkonu z panelů sepne termostat bojler, vytěžovač se snaží aspoň něco dodat, výkon malý, začne blikat i klasická zářivka, kmitočet spínání je nízký a za pár minut se měnič vypne.
Kdyby měl někdo nepotřebný modified sine měnič 24V aspoň 1600W tak bych prosil o nabídku ceny.
Vytěžovač by si žil svým životem a byl by klid.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
vim
Příspěvky: 6
Registrován: ned kvě 26, 2013 8:14 pm

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od vim »

tomas píše:
Na tyto měniče bez LF traf bych dával spíše fázovou regulaci s filtrem, je to taková jemnější regulace a bez blikání světel.
Ano. Každé fázové řízení je potřeba z principu opatřit odrušovacím fitrem. Jeden fázově řízený vytěžovač je zde.
Přílohy
fazove_rizeny_vytezovac.png
cz7jfm
Příspěvky: 30
Registrován: ned říj 11, 2015 2:51 am
Bydliště: Frýdek-Místek

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od cz7jfm »

lzahradil píše:
Dalsi nesvar MSXE v mem pripade je flickering v podobe neustaleho blikani svetel.
Druhej Axpert co mam je jeste podstivec MFA a ten nic takoveho nedela. Slape jak hodinky, jen zase nezvlada takove napeti pro nicd a proto jsem kupoval jeste MSXE.
Zdravím,
zkusím se zeptat na to co se již zde konstatoval Luboš.
Alespoň u mého msxe při výkonu od 400W - 600W začnou poblikávat některé typy LED žárovek (některé ne). Pod 400W to nedělá a nad 600W to přestane (ty hodnoty nejsou úplně přesné, ale to teď asi není podstatné). Zajímalo by mě čím to může být způsobeno a hlavně co na to dražší elektronika, např TV a jestli ji to může nějak škodit. Jak to odstranit se ani neptám, to bez nějakého "brutálního" zásahu do msxe asi nebude možné, k LEDkám by možná pomohly připojit kondenzátory, ale jde mi jen teoretickou příčinu a co může tato anomálie v domácnosti způsobit. Chápu, že bez znalosti průběhu napětí je těžko vyslovovat nějaký verdikt, ale možná je zde někdo kdo má msxe a osciloskop a byl by schopen k tomu něco říct. Uvítám však i jakoukoliv čistě teoretickou odpověď od místních el. odborníků.

Předem děkuji za odpověď.

ADD. Jen upřesním, že prozatím nepoužívám žádný vytěžovač a jelikož mám Li-ion baterie a nabíjení držím na max 28,8V ještě se mi ani jednou nestalo, že by spadl do nějakého chybového stavu, nebo byly s ním jiné problémy (vyjma dle mého názoru vysoké spotřeby z DC v bypass)
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: měnič UPS Axpert

Nový příspěvek od lzahradil »

lzahradil píše:
me to s vytezovacem naopak funguje dobre a diky nemu mi nespadne do chyby o ktere jsem psal v predchozi zprave.
Jen blikaj urcite typy zarovek. Mam na to napojen 2kW boiler.
Mohl bys vyzkouset nastavit maximalni napeti pro nabijeni co msxe zvladne ? Zajima me zda budes mit stejnou chybu jako ja. Nevim kdo tu ma jeste nesmrtelne NiCd a msxe abych mu napsal.
Jeste doplnim ceho jsem si vsiml vcera.
Spodni napeti pro prepnuti na bypass mam nastaveno na 22V. Nejnizsi hodnota kterou msxe umi nastavit. Pak uz je jen cutoff kterou je 21V.
Ovsem muj msxe uz pri 23V signalizuje cervenou ledkou s chybou 04. Proc ? Kdyz to pro nej nema bejt slaba baterie.

Abych eliminoval blikani zarovek, zapojil jsem za msxe 1,4kW UPS aby mi vzrostla spotreba a zaroven jsem si odzalohoval par veci ktere bych chtel aby nevypadly v pripade vypnuti menice. Vsiml jsem si, ze UPSka ruzne obcas s nabehem zacina vrcet a pak to zase ustava. Jakoby se ji na vstupu rozbihala sinusovka pripadne mela nejakej divnej tvar.
U msxe samozrejme na vystupu.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek