Mikrozdroje do 10 kW
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 1053
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikrozdroje do 10 kW
bavíme se o částkách 50 hal/kW?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Mikrozdroje do 10 kW
Ano, ale účelem není prodej, ale nedostání pokuty za případný přetok, když už není kam energii cpát.
-
- Příspěvky: 1053
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikrozdroje do 10 kW
OK jasnéxmasin píše:Ano, ale účelem není prodej, ale nedostání pokuty za případný přetok, když už není kam energii cpát.
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 253
- Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
- Bydliště: HK
Re: Mikrozdroje do 10 kW
Proto taky nemůže jít o ziskmopadzi píše:bavíme se o částkách 50 hal/kW?
Poslal jsem žádost s výpisem z katastru a dokumentací k FVE (schéma a textová zpráva od fotovoltaického montéra), přišla smlouva, podepsal jsem a poslal jednu kopii zpět. S panely a měničem počítám na červenec, ale předpokládám, že pak jim pošlu revizní zprávu a žádost o první paralelní připojení (podle podmínek smlouvy víc nic), vymění elektroměr, přijedou zkontrolovat a dostanu papír, že je oficiálně připojeno.xmasin píše:A co všechno chtěl ČEZ za papíry? Předpokládám přihlášku a revizní zprávu na FVE, jinak nic?
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Mikrozdroje do 10 kW
Takže je podstatný přetokový výkon kW než celková přeteklá energie kWh? A kde můžu ten přetokový výkon najít, ve 4Q elektroměru jsem ho nenašel? I když ho měří, ale je naprogramován tak, aby ho nezobrazoval, nemůžou přece účtovat něco co měřič nezobrazuje a co si nemůžu zkontrolovat, to si ty hodnoty potom také můžou vymyslet.Ronn píše:Bere se maximální přetok v danem měsíci. FVE 5kW, OM do sítě nejvíce v daném měsíci dodala 4kW. Provozovatel DS ovšem sampluje po 15min. Rezervovaný příkon mikro zdroje je 0kW. tedy překročení o 4kW. Překročil jsem o 80%, zaplatím 1449Kč x 4=5769,- Kč v daném měsíci. Příští měsíc překročím nejvíce o například jen o 2kW tj. 2898,-kč.xmasin píše:Otázka je, jak se to počítá, když v daném měsíci něco uteče víckrát.
Konkrétně u této FVE 5,3kW
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 367#p63358
přeteklo za měsíc duben do sítě 2kWh, jaká bude sankce? V nejlepším případě asi 2x36=72Kč + daně a kdoví co ještě najdou co by se mohl k tomu připočíst, je tak?
Tak už vím je to ta hodnota v kódu 1.1.2.6.1, takže za duben je tam 0,108kW dokonce je tam i datum kdy to bylo naměřeno. Takže potom je sankce 36x0,108= 3,888Kč.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 253
- Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
- Bydliště: HK
Re: Mikrozdroje do 10 kW
Ač by to dávalo smysl počítat pokutu podle překlé energie v kWh, není to tak a přetok se počítá jako maximum z průměrných hodnot výkonů ve čtvrthodinových intervalech. Elektroměr počítá průměr v každém 15-minutovém intervalu a vždy když dosáhne pro daný měsíc maxima, uloží si ho do paměti, jak píše tomas. Je to věc z průmyslu a pro většinu lidí dost nesrozumitelná.
Pokud celkem 10 vteřin přetéká výkon 1 kW, tak za čtvrthodiny je průměr 0,011 kW a pokuta by byla 0,396 Kč. Takže s měničem, který si přetok hlídá, úplně bez problému, s wattrouterem pouze dokud je možné někam směrovat elektřinu v domácnosti (do nahřátí bojleru), pak už by byl problém.
Průměrný výkon se nechá spočítat i ze spotřeby za těch 15 minut jako spotřeba v kWh dělená 15 násobená 60. Viz zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?t ... 0#msg39600
Pokud celkem 10 vteřin přetéká výkon 1 kW, tak za čtvrthodiny je průměr 0,011 kW a pokuta by byla 0,396 Kč. Takže s měničem, který si přetok hlídá, úplně bez problému, s wattrouterem pouze dokud je možné někam směrovat elektřinu v domácnosti (do nahřátí bojleru), pak už by byl problém.
Průměrný výkon se nechá spočítat i ze spotřeby za těch 15 minut jako spotřeba v kWh dělená 15 násobená 60. Viz zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?t ... 0#msg39600
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
-
- Příspěvky: 347
- Registrován: pon úno 08, 2016 2:09 pm
- Bydliště: Ondřejov
Re: Mikrozdroje do 10 kW
Toje otázka jaká byla maximální 15minutovka.tomas píše:Konkrétně u této FVE 5,3kW přeteklo za měsíc duben do sítě 2kWh, jaká bude sankce? V nejlepším případě asi 2x36=72Kč + daně a kdoví co ještě najdou co by se mohl k tomu připočíst, je tak?
Příklad orientačního zjištění z portálu čezu: Z grafu 5.6.2016 je vidět, že po dobu 30min teklo do DS 2kW výkonu. Dodaná energie byla ovšem cca. 1kWh (čez neposkytuje lepší detail). Sankce za 2kW výkonu je 2898,-kč, byť jsem v dané 30min dodal cca. 1kWh. a po zbytek měsíce ještě dalších ~28kWh, avšak již jsem nepřesáhnul nejvyšší dosaženou 15min dodávku z 5.6.2016. Ještě,že mám rezervovaný výkon
Daně uvažuj minimálně DPH 21%.
3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4
FVE1 - 3,9kWp (JJZ) => Fronius 5kW => AC-OUT / FVE2 - 15,2kWp (JJV, JZ, SZS) => RS 450/200 => DC Busbar
FVE3 - 9,36kWp (JJZ) => SE10k => AC-OUT / FVE4 - 9,36kWp (SVV) => SE17k => AC-IN
FVE1 - 3,9kWp (JJZ) => Fronius 5kW => AC-OUT / FVE2 - 15,2kWp (JJV, JZ, SZS) => RS 450/200 => DC Busbar
FVE3 - 9,36kWp (JJZ) => SE10k => AC-OUT / FVE4 - 9,36kWp (SVV) => SE17k => AC-IN
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Mikrozdroje do 10 kW
Zdravím ,
... ... no ty krávo to je teda brutus vyjebá*ka . A to se pak OTE diví že skoro ustal přírůstek kWp FVE .
Ať žijou ostrovní a poloostrovní systémy !!! Na ty by museli vyrukovat se sankcemi za NEodebírání el. z DS !!!
Domácím elektronům zdar a fosilům zmar
... ... no ty krávo to je teda brutus vyjebá*ka . A to se pak OTE diví že skoro ustal přírůstek kWp FVE .
Ať žijou ostrovní a poloostrovní systémy !!! Na ty by museli vyrukovat se sankcemi za NEodebírání el. z DS !!!
Domácím elektronům zdar a fosilům zmar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 253
- Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
- Bydliště: HK
Re: Mikrozdroje do 10 kW
1 kWh dodaná během 30 minut odpovídá průměrnému výkonu 2 kW po dobu 30 minut. Ano, za to by byla mastná pokuta, pokud by FVE byla připojena s nulovým rezervovaným výkonem. Dává rozum, že taková FVE musí mít ošetřeno, aby se výroba omezila v řádu vteřin, pokud by mělo dojít k dodávce. Pokud to nelze, tak nemůže být připojena s nulovým rezervovaným výkonem...Ronn píše:Z grafu 5.6.2016 je vidět, že po dobu 30min teklo do DS 2kW výkonu. Dodaná energie byla ovšem cca. 1kWh (čez neposkytuje lepší detail). Sankce za 2kW výkonu je 2898,-kč, byť jsem v dané 30min dodal cca. 1kWh. a po zbytek měsíce ještě dalších ~28kWh, avšak již jsem nepřesáhnul nejvyšší dosaženou 15min dodávku z 5.6.2016. Ještě,že mám rezervovaný výkon
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1205 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od malyparanoik
-
- 2 Odpovědi
- 1845 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xjavor09
-
-
Změna-zjednodušené na standardní připojení mikrozdroje
od Denis30 » » v Legislativa a právo
Změna-zjednodušené na standardní připojení mikrozdroje
- 6 Odpovědi
- 1322 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mfaruzel
-
-
-
Připojení "Modráska" GTI gridfree jako mikrozdroje do DS
od nextclick » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Připojení "Modráska" GTI gridfree jako mikrozdroje do DS
- 15 Odpovědi
- 2954 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jmachi88
-
-
- 6 Odpovědi
- 1372 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hrabosh