Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Jotaak, to byla ironie Tak jsem tam nakonec dal třicítky zelený, těch mám dost. Jsem to ale velkorysej
Mimochodem - jak to máš takhle na stejným šlahounu, jako balancer, tak ti to měření bude asi měřit lehce blbě. Bude tam znát ztráta na kabelech, když balancer zabere.
p.s. pěkná deska na stažení
Mimochodem - jak to máš takhle na stejným šlahounu, jako balancer, tak ti to měření bude asi měřit lehce blbě. Bude tam znát ztráta na kabelech, když balancer zabere.
p.s. pěkná deska na stažení
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Ono ten balancér od Mendy moc nezabírá Funguje supr, ale proudy jsou do 1A a to jsem ještě nasadil. Těch deklarovaných 8A doopravdy dá, ale jen tehdy pokud by byl jeden článek vyloženě v 0V Takže úbytek napětí je v reále tak do 0,01V a to jsem fakt v klidu I ty třicítky pojistí vedení proti totálnímu průseru Nějakých pár mV není problém. Ty desky jsou 10mm a 6x M10, tak se snad žluťásky nenafouknou, kupoval jsem funglovky a mám k nim osobní citový vztah
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Ja to budem riesit cez taketo poistky, osobitne chcem istit BMS a aj meranie clankov... 16 Channel Fuse Interface Module, Din Rail Mount, for 5x20mm Tube Fuse.
http://www.aliexpress.com/item/32292904 ... 04824.html
(from AliExpress Android)
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
http://www.aliexpress.com/item/32292904 ... 04824.html
(from AliExpress Android)
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Zdravím ,
k jištění a odpojování BMS sem použil obyč AC jističe sice zaberou hodně místa , jenže když na to přijde , a že už párkrát přišlo tak jistí . Celá řada je mechanicky propojená vybavení jednoho schodí všechny sice není ihned zřejmé kterej má poruchu , narozdíl od očuzený pojistky , zato se dá předejít případné lavinové destrukci .
Elektronům zdar
k jištění a odpojování BMS sem použil obyč AC jističe sice zaberou hodně místa , jenže když na to přijde , a že už párkrát přišlo tak jistí . Celá řada je mechanicky propojená vybavení jednoho schodí všechny sice není ihned zřejmé kterej má poruchu , narozdíl od očuzený pojistky , zato se dá předejít případné lavinové destrukci .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Měřil to někdo ty proudy?pezizka píše:Ono ten balancér od Mendy moc nezabírá Funguje supr, ale proudy jsou do 1A a to jsem ještě nasadil.
Otázka druhá je, jak na výpočty SOC s tímhle nesmyslem. Je mi jasný, že budu jako poctivec počítat ampérhodiny a tenhle nesmysl si tam bude šrotit to svoje přelévání sem a tam, což má nějaké ztráty. Takže nějaké ampérhodiny vylétnou komínem a za pár hodin bude místo 80% SOC v reálu třeba 75% a já se nikdy nedopočítám. Máte to někdo podchycený, jak se to projevuje, nebo to budu muset zkoumat od začátku?
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Na straně pět pezizka,zkoumal proudy,spotřeba byla také několikrát uvedena "nula, nula" skoro nic.Čím jsou baterky rozhozenější,tím vše stoupá.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Tak. Měřil jsem to ještě vícekrát, vždy +- tak do 1A. Ale je pravdou, že články byly do 70mV. Kdyby byl rozdíl větší, jistě by balancéry zabraly víc.
Abrams - pěkná baterie jističů Já ty pojistky chtěl co nejblíž pólům tak to pořešil takto. Jako pozitivní na tom vidím, že je jištěno i to vedení
Abrams - pěkná baterie jističů Já ty pojistky chtěl co nejblíž pólům tak to pořešil takto. Jako pozitivní na tom vidím, že je jištěno i to vedení
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Zdar chlapi
tiez som si tento zazrak zadovazil a musim povedat, ze to funguje. zaial este nemam elektraren, ale skusal som to k zaloznemu zdroju. tam to staci, ale myslim, ze pri nabijani velkymi prudmi to nemusi stihat prelievat. samozrejme zalezi na stave clankov, o ktore sa to stara. inac hodil som jeden graf sem, teda do ineho vlakna.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 282#p59282
ma niekto podobny graf s vacsou kapacitou clankov?
tiez som si tento zazrak zadovazil a musim povedat, ze to funguje. zaial este nemam elektraren, ale skusal som to k zaloznemu zdroju. tam to staci, ale myslim, ze pri nabijani velkymi prudmi to nemusi stihat prelievat. samozrejme zalezi na stave clankov, o ktore sa to stara. inac hodil som jeden graf sem, teda do ineho vlakna.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 282#p59282
ma niekto podobny graf s vacsou kapacitou clankov?
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
A "Vo tom to jé!" .Mám kapacitu x10 než Ty ,setiny do 6 hodin tisíciny 12hod. Žádný neduh se neprojevil. Ať slouží.
Jen jsem teď přepojoval kabeláž na propojích sdružených modulů na té střídě a to všechny A a všechny B do jednoho bodu(3x deska s moduly 6+6+5) a nedotahujou se mi tisíciny a je to malinko pomalejší.Na druhou baterku z Li-ion prisem o stejné kapacitě jsem teď nahazoval další pumpy(2x deska s moduly 8+8) a tentokrát jsem je spojil jen mezi sebou a začátek s koncem a fičí to znatelně rychleji a vyrovnaně.Jestli se mě to jen zdá s tou rychlostí nevím,ale v sériovo/paraelním zapojení na tom byly lépe.Zkusím to na těch life taky tak zadrátovat a pak sem pisnu verdikt.
Jen jsem teď přepojoval kabeláž na propojích sdružených modulů na té střídě a to všechny A a všechny B do jednoho bodu(3x deska s moduly 6+6+5) a nedotahujou se mi tisíciny a je to malinko pomalejší.Na druhou baterku z Li-ion prisem o stejné kapacitě jsem teď nahazoval další pumpy(2x deska s moduly 8+8) a tentokrát jsem je spojil jen mezi sebou a začátek s koncem a fičí to znatelně rychleji a vyrovnaně.Jestli se mě to jen zdá s tou rychlostí nevím,ale v sériovo/paraelním zapojení na tom byly lépe.Zkusím to na těch life taky tak zadrátovat a pak sem pisnu verdikt.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1777
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
me jen stve ta cena... obednal jsem si spinane zdroje s vystupem 90-230V na 5V/0,7A s tim ze pri pretizeni funguji jako constant current a melo by to jet i ze 40V DC. Zkusim to ridit arduinem mega a udelat to z nich (stoji to cca 70kc)
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Já pumpy zatím taky používám, ale nejsem si jist, jestli to není kontraproduktivní.
Nabíjení má, jako takové, nějakou účinnost. Přelévání pumpou taky.
To se v jednotlivých nabíjecích/vybíjecích cyklech děje v podstatě stále, jen s různou intenzitou.
Tedy reálný výledek je pravděpodobně ten:
a) Že články jsou "tak nějak" sbalancované
b) Ale reálná kapacita battery packu je o všechny výše uvedené ztráty nižší. Kolik to je, si dnes netroufám odhadnout. Pokud jsou to řádově jednotky Ah, pak je to asi bez problému, pokud přelévání sníží kapacitu packu o desítky Ah, je to nanic.
Nabíjení má, jako takové, nějakou účinnost. Přelévání pumpou taky.
To se v jednotlivých nabíjecích/vybíjecích cyklech děje v podstatě stále, jen s různou intenzitou.
Tedy reálný výledek je pravděpodobně ten:
a) Že články jsou "tak nějak" sbalancované
b) Ale reálná kapacita battery packu je o všechny výše uvedené ztráty nižší. Kolik to je, si dnes netroufám odhadnout. Pokud jsou to řádově jednotky Ah, pak je to asi bez problému, pokud přelévání sníží kapacitu packu o desítky Ah, je to nanic.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Vidím to selským rozumem takto:
Účinnost pumpy nemůže být špatná. Naprázdno mi při testování brala 50-70mA. To je 0,5W při 48V. Taky kam by ty ztráty mizely? Nic se v tom nehýbe, nehřeje se to, jen slabě píská jádro. Účinnost nabíjecího cyklu Li je okolo 90%, takže se ztratí 10% z přelitých pár Ah.
Účinnost pumpy nemůže být špatná. Naprázdno mi při testování brala 50-70mA. To je 0,5W při 48V. Taky kam by ty ztráty mizely? Nic se v tom nehýbe, nehřeje se to, jen slabě píská jádro. Účinnost nabíjecího cyklu Li je okolo 90%, takže se ztratí 10% z přelitých pár Ah.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: čtv říj 20, 2011 8:04 am
- Bydliště: Trnava
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Zdarec.
Otazka do plena:Mate niekto zapojene 4S (popripade 5S,6S) balanční modul s 1S balancerom?
Ako som spominal v mojom vlakne,Mandy mi poslala zle moduli na moju zostavu a momentalne je jeden članok z 34 bez balancovania.(V packu je 17 ks 200ah člankov a balančne moduli 6S+6S+4S). Mam nový 1S balancer(vdaka Otovi a Frantovi) .Mandy zatiaľ neodpisala.1S má červený a čierny kabel s okami-to pojde +a- članku a na druhej strane modrý a zelený kábel bez označenia.4S modul má dve svorkovnice na prepojenie medzi modulmi označené A a B A teď bábo raď
Otazka do plena:Mate niekto zapojene 4S (popripade 5S,6S) balanční modul s 1S balancerom?
Ako som spominal v mojom vlakne,Mandy mi poslala zle moduli na moju zostavu a momentalne je jeden članok z 34 bez balancovania.(V packu je 17 ks 200ah člankov a balančne moduli 6S+6S+4S). Mam nový 1S balancer(vdaka Otovi a Frantovi) .Mandy zatiaľ neodpisala.1S má červený a čierny kabel s okami-to pojde +a- članku a na druhej strane modrý a zelený kábel bez označenia.4S modul má dve svorkovnice na prepojenie medzi modulmi označené A a B A teď bábo raď
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Brčo, všechny konektory k baterkám vytáhneš!!! Jako první zapojíš zelený B,modrý A a pak černý mínus/červený plus(nejdřív mínus!!!!)Pokud ale ten jednomodul dáváš jako poslední ,musíš před zapojením na póly nejdřív zastrčit do konektorů ty před ním.Protože se postupuje od mínusu k plus!
Tady důkaz:
Tady důkaz:
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: čtv říj 20, 2011 8:04 am
- Bydliště: Trnava
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Dik moc,toto som potreboval. Zajtra to skúsim zapojit...
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
- Bydliště: Hradec Kráové
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Zdravím.pezizka píše:Za mně bez pojistek, no nevím Jinak autopojistky jsou docela brutální "šnekovky". A nedej Bože China Třicítka je tak za 50A Já to řešil takto: Vodiče jsou 2,5mm a slouží jen pro balancování a měření. A měření je ještě dál jištěno Radši než A požární senzor je taky Barák smetený na lopatě za to jistě nestojí
Taky jsem při první instalaci chtěl vše jistit a řešit pomocí výměných balancérů přes konektory. Praxe mne ale naučila, že to je blbost. Musel jsem začít přemýšlet a počítat.
Normálně jsem měl přes 2 konektory balancéry na 3,4A. Když jsem chtěl balancovat větším proudem (u některých článků) připojil jsem je přes přívodní měřící šňůru (10A = málo ) k balancérům 10A. A ono to nebalancovalo , 10A ani náhodou . Problém byl v přívodních šňůrách a konektorech. Pokud se tam načetl odpor přechodů 0,02 ohmů, tak při proudu 10A to již byla ztráta 0,2V a balancér přestal balancovat. I ztráta okolo 0,05V ovlivňuje značně funkci balancování a to je při odporu 0,005ohmů. Pokud tam jsou tavné pojistky jistě mají odpor větší a už to přestává chodit (pozor taky na měřící body i ty jsou ovlivněny odporem).
Z těchto zkušeností jsem vyvodil závěry (zahodil všechny konektory, svorkovnice a pojistky) a dnes mám balancéry přímo připojené k článkům (300Ah) 1,5mm2 vodičem, který je zároveň pojistkou. Balancuje to o poznání lépe a hlavně to ani při měření cellogem moc "nekecá".
Přeji srovnané články
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: stř úno 22, 2017 4:29 pm
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Zdravim,
Mate niekto postavene nieco taketo Aktivny balancer kde realne vidim cisla ? nie len modul bez ukazatela hodnot?
Postavene na Arduino
https://www.youtube.com/watch?v=4pzvR_X ... Su79rlphnS
https://www.youtube.com/watch?v=wew_oW36HCg
Dik
Mate niekto postavene nieco taketo Aktivny balancer kde realne vidim cisla ? nie len modul bez ukazatela hodnot?
Postavene na Arduino
https://www.youtube.com/watch?v=4pzvR_X ... Su79rlphnS
https://www.youtube.com/watch?v=wew_oW36HCg
Dik
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Pro ty, kteří mají aktivní balancer z aliexpresu od Mandy https://www.aliexpress.com/item/lithium ... 54628.html. Prošlo to bez DPH a poplatku poště? Zvažuji objednání pro 16 článků a tak hledám optimum - jestli objednat najednou - větší balík + větší šance platit DPH + pošta, nebo objednat třeba 4 balíky pro 4 články, které projdou bez DPH a poplatku poště.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: stř úno 22, 2017 4:29 pm
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
po 3-4ks skus jeden balik, to by malo prejst, je to male a bez znalosti co to je to nikto neodhadne co to stoji
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Nezbyl tady někomu po testech jeden modul balancéru? Na 8S desce mi odešel 3.článek. Přemýšlím, že bych jej vyměnil, pokud jsou tedy všechny od Mandy stejné.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Možné řešení pro LIFE, bez pasiv.bal. aktiv pumpy jinak ?
od kyocera » » v Regulátory
Možné řešení pro LIFE, bez pasiv.bal. aktiv pumpy jinak ?
marko250: rasto1> bylo to probíráno tady : - 100 Odpovědi
- 8031 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
-
- 0 Odpovědi
- 426 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Modrina
-
- 4 Odpovědi
- 934 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 1 Odpovědi
- 920 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaXXXXX
-
- 13 Odpovědi
- 1007 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák