Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon říj 27, 2014 1:59 pm
Průběhové měření
Může mi prosím někdo vysvětlit, jak funguje průběhové měření? Rozumím tomu dobře, že A- je přebytek, tedy to co vyrobím a nespotřebuji a A+ je to, co kupuji? Proč tedy v jeden okamžik mám (třeba na grafu níže ve 14 hod.) zároveň přebytek výroby a zároveň kupuji?? Proč nejdříve nespotřebuji vše z elektrárny? Na obrázku jsou spojené grafy z portálu ČEZ a ze střídače Fronius.
Děkuju moc za vysvětlení.
větší obrázek: http://www.pechan.eu/mereni-fve.png
Děkuju moc za vysvětlení.
větší obrázek: http://www.pechan.eu/mereni-fve.png
-
- Příspěvky: 99
- Registrován: pon čer 27, 2011 6:02 pm
Re: Průběhové měření
jen tipuji: měření po fázích a ne sumární? Tj. dodávka do sítě přes 1fázi. Odběr na jiných fázích...
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon říj 27, 2014 1:59 pm
Re: Průběhové měření
Měření je po fázích, to je pravda, ale máme Fronius Symo 4.5-3-M, měl jsem za to, že by to měl umět nějak lépe optimalizovat..
-
- Příspěvky: 253
- Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
- Bydliště: HK
Re: Průběhové měření
To bohužel neumí, protože ve většině Evropy je součtové měření, kde to funguje, jak se očekává, jen tady je to podvodně na hlavu. Pokud se na třech fázích vyrobí 3x 1 kW a na L1 je spotřeba 3 kW a na ostatních 0 kW, tak ČEZ naúčtuje spotřebu 2 kW (L1) a výrobu 2 kW (L2-L3)...
Proto symetrická 3-fázová výroba nedává v ČR smysl. Obdobně i symetrická spotřeba z baterie, tam to musí taky fungovat blbě. V případě potřeby 1 kW na L1 a 0 kW na L2-L3, se vyrobí buď 3x 1 kW a 2 kW přetečou do sítě a nebo 3x 0,33 kW a 0,66 kW se zároveň docucne ze sítě na L1 a přeteče na L2-L3... U tohohle si nejsem jistý, který z těchto případů nastane, každopádně oba jsou nesmyslné.
Proto symetrická 3-fázová výroba nedává v ČR smysl. Obdobně i symetrická spotřeba z baterie, tam to musí taky fungovat blbě. V případě potřeby 1 kW na L1 a 0 kW na L2-L3, se vyrobí buď 3x 1 kW a 2 kW přetečou do sítě a nebo 3x 0,33 kW a 0,66 kW se zároveň docucne ze sítě na L1 a přeteče na L2-L3... U tohohle si nejsem jistý, který z těchto případů nastane, každopádně oba jsou nesmyslné.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
-
- Příspěvky: 173
- Registrován: úte zář 01, 2015 9:56 pm
Re: Průběhové měření
Tak, tak, mozem ti poslat mobilnu aplikaciu pre Android na Fronius ktora ti bude ukazovat aktualny vykon pre kazdu fazu, ci je + alebo - . Ale 3f smetricky menic nema v CR vyznam.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: stř dub 10, 2013 9:19 pm
Re: Průběhové měření
No, nevím to úplně přesně, ale měření z ČEZu je ve čtvrthodinách a ne v milisekundách... Takže v jedné čtvrthodině nastane případ, že chvíli jsem na A+ (spotřeba) a chvíli na A- (dodávka). Měřák umí pouze 0 nebo 1, takže pokud máš za čtvrthodinu spotřebu do 1, tak do hodnot hodí 0 a pokud vyšší, tak 1. Ne takto úplně přesně, jelikož se načítá každá sinusovka a celkový naměřený výkon musí nabýt hodnoty 1, aby se zapsal jako 1. Když budou 4 čtvrthodiny 0,25kW, tak každá čtvrtá bude 1 a předchozí 3 budou 0. Pozor neplést s jednotkou kWh... Čtyři čtvrthodiny naměřené 1kW bude spotřeba 1kWh.
Každopádně má měření přesná pravidla podle vyhlášky o měření a nezáleží jestli hodnoty měří ČEZ, PRE, e-On nebo lokální distributor.
Každopádně má měření přesná pravidla podle vyhlášky o měření a nezáleží jestli hodnoty měří ČEZ, PRE, e-On nebo lokální distributor.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon říj 27, 2014 1:59 pm
Re: Průběhové měření
Díky za vysvětlení. Měl bych se tedy snažit, abych spotřebu měl co nejrovnoměrněji zapojenou na všechny tři fáze, že? Např. kdybych teď měl půlku domácnosti na jedné fázi, půlku na druhé a třetí fáze by byla vyhrazena pro zahradu, tak to by pro mě asi nebylo optimální.
Co se týče měření, ČEZ nám měří v kW na tři desetinná místa každou čtvrthodinu. A to se měří v jeden okamžik nebo to ten elektorměr nějak tu čtvrthodinu počítá a pak jednou zaznamená?
Co se týče měření, ČEZ nám měří v kW na tři desetinná místa každou čtvrthodinu. A to se měří v jeden okamžik nebo to ten elektorměr nějak tu čtvrthodinu počítá a pak jednou zaznamená?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Měření Shelly - nebo jiné měření a aplikace pro AC stranu
od JirkaE » » v Automatizace, měření, statistiky
Měření Shelly - nebo jiné měření a aplikace pro AC stranu
- 15 Odpovědi
- 186 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
-
- 5 Odpovědi
- 1798 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 16 Odpovědi
- 1967 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 0 Odpovědi
- 916 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sikec
-
- 4 Odpovědi
- 1203 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC