NiCd v praxi
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: NiCd v praxi
Dá se ten regulátor nastavit na jednu hodnotu napětí v jednom nabíjecím režimu??u NICD je nejaká trojí fáze nabíjení k ničemu baterie neustále držel na zhruba 32V než nějakého bulk abs a podobně a 27V pro nicd je žalostně málo holt je to regulátor na olověné baterie drž baterie celý den na 32V a uvidíš ten nárůst kapacity
-
- Příspěvky: 165
- Registrován: pát srp 15, 2014 9:11 pm
- Bydliště: okolí Kladna
Re: NiCd v praxi
Mohl bych nastavit FLOAT na 32V a nebo dokážu přejít na dvoufázové nabíjení BULK,ABS, ale s tím to asi nepůjde. Baterie ale začnou dost vařit. Dlouhodobě to NiCd nějak zásadně vadí? Asi to začne dřív vadit mě, co v dolejvání destilky, že?
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
-
- Příspěvky: 165
- Registrován: pát srp 15, 2014 9:11 pm
- Bydliště: okolí Kladna
Re: NiCd v praxi
Tak přenastaveno na 32V a jelikož to dnes krásně svítí, tak 57A právě teče do baterií:-)
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
-
- Příspěvky: 159
- Registrován: úte čer 03, 2014 5:16 pm
Re: NiCd v praxi
Vybijanie na 1,12V na clanok je aj na nicd vela. Odporucam ist max na 1,18V
Nabijat na 1,65V alebo nechat cely den na 1,55V
Nabijat na 1,65V alebo nechat cely den na 1,55V
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
-
- Příspěvky: 165
- Registrován: pát srp 15, 2014 9:11 pm
- Bydliště: okolí Kladna
Re: NiCd v praxi
Regulátor nedá víc jak 32V a tak musím zůstat na maximu 1,6V. Dal jsem na předchozí radu a regl je na 32V po celý den. Měniči upravím koncové napětí na 23.6V.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
-
- Příspěvky: 165
- Registrován: pát srp 15, 2014 9:11 pm
- Bydliště: okolí Kladna
Re: NiCd v praxi
A jinak chápu správně, že jsem nižším napětím ve FLOAT docílil brutálního rozházení článků?
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: NiCd v praxi
NICD se dají vydíjet až na 0,7V tak,že v pohodě optimum je 0,9V na článek články se začnou rozjíždět když jsou už dost vybité tak,že takto vybité články se mají nabíjetaž na 300% kapacity to že vaří je v pořádku voda nebude nějak brutálně ubývat ale občas se musí dolejt to se nedá nic dělat a právě to nabíjení na 32V a plynování článků se všechny krásně vyrovnají na skoro stejné napětímart.fish píše:A jinak chápu správně, že jsem nižším napětím ve FLOAT docílil brutálního rozházení článků?
-
- Příspěvky: 2631
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: NiCd v praxi
Celkově vzato, hledět raději na ampéry a ty by měly být do 1/5 celkové kapacity. Ty články se prostě nenabily proto se více rozchází.mart.fish píše:A jinak chápu správně, že jsem nižším napětím ve FLOAT docílil brutálního rozházení článků?
Zajímal by mne ten regulátor, nemá snahu nějak odpojovat nebo přecházet do nabitého stavu? Pokud ne, máš asi první regulátor který by mohl být přesně na NiCd. Já mám Victrony nastavený pro 24V na 36 aby nabíjely a v nastavení samozřejmě hodnotami těsně nad 31V. (asi tak nějak ... nastavuji a zapomínám) Při nastavených 24V pro 24V mi regulátor Victron asi kvůli odporu baterie prostě nefunguje. Jde nějak popsat chování Schneidera a přesný typ? Předem díky.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 165
- Registrován: pát srp 15, 2014 9:11 pm
- Bydliště: okolí Kladna
Re: NiCd v praxi
No především děkuji já za všechny rady. Už teď se baterie chovají mravněji, protože právě teď je na nich 26.5V, což bývalo při použitelném stavu. Regulátor má možnost nastavení systémového napětí 24 i 36V a nechal se přesvedčit v režimu 36V ku nastavení hodnot nabíjení blízko 32V. Netuším jak moc bude brblat, až se nám rozsvítí slunko. No to až zítra. Jinak Schneider umí nabíjení 2 i 3fázovou křivkou a samozřejmě lze nastavit(po 0.1A) maximální proud do baterií. Všechny tři body nabíjecí křivky jsou po desetině voltu nastavovatelné. Překvapilo mě, že na systémovém napětí 36V lze křivku nastavit kolem 32V. Je to nesmysl, ale jestli to má pomoci... Hlavně se přiznám, že by mě to ani ve snu nenapadlo.
Úplně nechápu proud = 1/5 C. To mám asi problém, protože 100A nabíjecího proudu ze svého systému nevymlátím, ani kdybych měl barák na orbitě:-))) 250Ah články mají max. nabíjecí proud 50A(dle Feraku) a regl při plném osvitu dodá 60A. Chápu správně, že těch panelů a reglů mám málo?:-) Jasně umím to přes noc dohnat měničem, který má nabíjecí proud v BULK 90A. Ono to přes zimu bude stejně třeba.
Úplně nechápu proud = 1/5 C. To mám asi problém, protože 100A nabíjecího proudu ze svého systému nevymlátím, ani kdybych měl barák na orbitě:-))) 250Ah články mají max. nabíjecí proud 50A(dle Feraku) a regl při plném osvitu dodá 60A. Chápu správně, že těch panelů a reglů mám málo?:-) Jasně umím to přes noc dohnat měničem, který má nabíjecí proud v BULK 90A. Ono to přes zimu bude stejně třeba.
Naposledy upravil(a) mart.fish dne ned zář 25, 2016 8:27 pm, celkem upraveno 1 x.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: NiCd v praxi
hod sem nějaký fotky regulátoru a baterek jakou mají reálnou kapacitu??Dělal někdo kapacitní zkoušku??Včem zpočíval údajný repas ??odhaduji jen vměnu louhu??Jaká byla hustota??mart.fish píše:No především děkuji já za všechny rady. Už teď se baterie chovají mravněji, protože právě teď je na nich 26.5V, což bývalo při použitelném stavu. Regulátor má možnost nastavení systémového napětí 24 i 36V a nechal se přesvedčit v režimu 36V ku nastavení hodnot nabíjení blízko 32V. Netuším jak moc bude brblat, až se nám rozsvítí slunko. No to až zítra.
-
- Příspěvky: 165
- Registrován: pát srp 15, 2014 9:11 pm
- Bydliště: okolí Kladna
Re: NiCd v praxi
Reálnou kapacitu nevím, nedělal jsem kapacitní zkoušku a repas byl peroxidem a výměna louhu s předepsanou hustotou 1.22
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: NiCd v praxi
a jeje peroxid no co už no kapacitní zkouška by byla dorá aby se nejslabší články vyřadily
-
- Příspěvky: 165
- Registrován: pát srp 15, 2014 9:11 pm
- Bydliště: okolí Kladna
Re: NiCd v praxi
Copak je na peroxidu špatného? Nějak mi přišlo, že to není až zas tak špatná metoda na očištění elektrody(tuším, že kladné). Myslel jsem si, že i ve slabším reálném provozu dokážu najít slabší článek a nahradit ho. Ale překvapilo mě, že jsem se dostal do stavu, kdy to měním jako blbec furt dokola.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: NiCd v praxi
peroxid zázraky nedělá články se v provozu v zátěži dají za neustálého měření najít jen je to delší cesta,tobě se stalo to,že si v podstatě našel vždy vybitý článek a hahradil ho jiným ale ostatní si nenabil doplna a bylo to jako domino když si z baterii tahal dál proud zákonitě to muselo přijít já mám podobný regulátor schneider ale xantrex a umí toho hodně možná by postačilo všechny tři fáze nabíjení dát nastejno tedy 32V jestli to půjde zde foto mojich lokomotivních po repasi ovšem ta byla poněkud jiná
-
- Příspěvky: 165
- Registrován: pát srp 15, 2014 9:11 pm
- Bydliště: okolí Kladna
Re: NiCd v praxi
O.K. všechny tři fáze jsou nastaveny na 32V a ted už jen čekám na sluníčko. Zkusil jsem přechod na systemove napětí 36V u reglu, ale setkal jsem se s nepochopením. Nějak si to řekl po XANBUS regl se střídačem a do rána jsem měl v logu chyb jak maku. 32V nikomu nevadí a tak to zkusím. Díky všem
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
-
- Příspěvky: 165
- Registrován: pát srp 15, 2014 9:11 pm
- Bydliště: okolí Kladna
Re: NiCd v praxi
Nu a potom mám ještě jeden dotázek. Jak měříte výšku hladiny ve článcích, když v případě plastu nevidíte na rysky a v případě kovu je vidět pouze přes otvor po zátce? Používáte nějakou měrku? Už se mi bohužel podařilo přelít článek a u kovových zůstává louh na vršku článku a to ve velké míře.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
-
- Příspěvky: 203
- Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am
Re: NiCd v praxi
Ahoj Vsem,
rad bych se otazal jak moc skodi podbiti NiCD clanku které provozuji v ostrovu v 3P 9S zapojeni. Jedna se tusim o KPM 160P, které jsem dostal jako vyrazene a ted za poslední dva tydny skoro v Brne nesvitilo, takze pole ma napeti cca 8V, tedy cca 0.8-0.9V na clanek. Odber je cca 1A z pole, které ma teoretickou kapacitu 480Ah.
rad bych se otazal jak moc skodi podbiti NiCD clanku které provozuji v ostrovu v 3P 9S zapojeni. Jedna se tusim o KPM 160P, které jsem dostal jako vyrazene a ted za poslední dva tydny skoro v Brne nesvitilo, takze pole ma napeti cca 8V, tedy cca 0.8-0.9V na clanek. Odber je cca 1A z pole, které ma teoretickou kapacitu 480Ah.
-
- Příspěvky: 2419
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: NiCd v praxi
No podvybití NiCd až tak neškodí jak ostatním baterkám. V některých případech se úmyslně vybíjejí až na 0. Jen s tou kapacitou je to nějaké špatné. 1A x 48h je 48Ah, tak to by jsi byl na desetině kapacity. Také záleží na tom jak byli nabity. Ono nabít takovou baterii chce taky pořádný proud. U KPM160 se udává běžný nabíjecí proud 32A, v tvém případě 3x 32A. A to je pro dobití za 5hodin.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: NiCd v praxi
U plastových článků je elektrolit dobře vidět po mírném podsvícení je vidět i olej v článku když tam je u plechových článků pomůže udělat měru která od hodní hrany měří hladinu které se dotýká je li hladina správnámart.fish píše:Nu a potom mám ještě jeden dotázek. Jak měříte výšku hladiny ve článcích, když v případě plastu nevidíte na rysky a v případě kovu je vidět pouze přes otvor po zátce? Používáte nějakou měrku? Už se mi bohužel podařilo přelít článek a u kovových zůstává louh na vršku článku a to ve velké míře.
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: NiCd v praxi
ono vybíjení až na nulu se provádí pouze u jednoho článku né u článků zapojené v serii tam dochází k přepolování nejslabšího článku a to je špatně,ano záleží na proudu a také je potřeba dodržet napětí nabíjení u 10ti článků v rozmezí 14,8-15,5 V u dvaceti článků 29,6 -31V a klidně nechat baterie aktivně plynovat-volente píše:No podvybití NiCd až tak neškodí jak ostatním baterkám. V některých případech se úmyslně vybíjejí až na 0. Jen s tou kapacitou je to nějaké špatné. 1A x 48h je 48Ah, tak to by jsi byl na desetině kapacity. Také záleží na tom jak byli nabity. Ono nabít takovou baterii chce taky pořádný proud. U KPM160 se udává běžný nabíjecí proud 32A, v tvém případě 3x 32A. A to je pro dobití za 5hodin.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mwt
-
- 18 Odpovědi
- 1930 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Joskob
-
- 10 Odpovědi
- 2897 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Axa
-
- 1 Odpovědi
- 1341 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 1 Odpovědi
- 836 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atrey