Hybrid zostava s Victron MultiPlus
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: úte bře 15, 2016 8:31 pm
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
Ak som správne pochopil tak nieje problém mať zapojené dva rôzne uložené polia na jeden mppt regulátor. Fungovať to bude ale účinnosť bude nižšia. Uvažujem nad regulátor Victron Energy 150/70 kvôli jeho niektorým benefitom ktoré regulátory 150/35 namajú . Polia uvažujem umiestniť na južnú stranu strechy ( vyžaduje si to ale atypické riešenie upevnenia panelov a všetky sa tam aj tak nevojdú) a zvyšok na juhovýchodnú stranu strechy.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
Jižní strana je správně. To proto, že v zimě svítí slunko jen z jihu a hodně nízko.
Východní a západní pole by v zimě chytalo pouze difuzní světlo s mizivým energetickým ziskem.
Východní a západní pole by v zimě chytalo pouze difuzní světlo s mizivým energetickým ziskem.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: úte bře 15, 2016 8:31 pm
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
Pozdravujem , nemáte niekto skúsenosť s pripojením viac voltov na regulátor ako je jeho max ? Victron pri BlueSolar Charge Controller MPPT 150/35 udáva MAX 150V pri chladných podmienkach . Rozmýšľam pripojiť 5 panelov do série AC-260P/156-60S ktoré majú nominál Umpp 30.92V
teda 5* 30.92 mi dá 154.6V . Ako sa zachová regulátor ak nastane takýto stav ? môžem ho poškodiť ?
Prečo tak rozmýšľam :
1- vyššie napätia ,nižšie straty
2- výkon panela je udávaný pri 1000 watt/m2 a teplote 25°C , čiže týchto dní veľa nebude a z rastúcou teplotou klesá výkon
4- klesajúci výkon každým rokom
5- nečistoty na paneloch ( prach , vtáčí trus .... )
3- cena
teda 5* 30.92 mi dá 154.6V . Ako sa zachová regulátor ak nastane takýto stav ? môžem ho poškodiť ?
Prečo tak rozmýšľam :
1- vyššie napätia ,nižšie straty
2- výkon panela je udávaný pri 1000 watt/m2 a teplote 25°C , čiže týchto dní veľa nebude a z rastúcou teplotou klesá výkon
4- klesajúci výkon každým rokom
5- nečistoty na paneloch ( prach , vtáčí trus .... )
3- cena
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
Lepsie regulatory by sa stym mali vysporiadat, maximalne vypisat nejaku hlasku, ale lacne urcite zhoria. Otazne co spravy victron. Bud to obmedzi, alebo sa odpoji, to je ta horsia varianta... treba to vyskusat, otazne je ci to uz niekto skusal a ryskoval.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: úte bře 15, 2016 8:31 pm
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
odpoveď od Victronu : Voc panelov nesmie byť prekročené ako má max mppt regulátor. Hrozí poškodenie už pri krátkom prekročení napätia. Nieje tam žiadna ochrana ktorá by to odpojila, prípadne znížila napätie.
Na moju otázku , "ak zabezpečím trvalú záťaž ( teda bude mať nominálne napätie Umpp ,čiže nižšie napätie v systéme ) či to bude v poriadku " som dostal odpoveď,že mi to neodporúčajú,keďže môže nastať porucha ( menič odpojený ) alebo žiaden odber ( baterky plné a žiaden spotrebič ) a zničím si tak regulátor.
no ... a môžem rozmýšľať ako to zase vyskladám .
Na moju otázku , "ak zabezpečím trvalú záťaž ( teda bude mať nominálne napätie Umpp ,čiže nižšie napätie v systéme ) či to bude v poriadku " som dostal odpoveď,že mi to neodporúčajú,keďže môže nastať porucha ( menič odpojený ) alebo žiaden odber ( baterky plné a žiaden spotrebič ) a zničím si tak regulátor.
no ... a môžem rozmýšľať ako to zase vyskladám .
-
- Příspěvky: 2534
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
Victron spoléhá na inteligenci při odborném zapojení. Pokud se v manuálu k Victron výrobku napíše že se nesmí něco, zkušenosti jsou po svéhlavé činnosti jednotné ve zničení nějakého prvku v zařízení.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 1315
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
Dlouhodobě používám Victron BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70 ( 150V , 70 A )
Mám 6ks 250W seriově 3 panely 250W a paralelně tyto 2 trojice.Celkem 1500W zatím.
MPPT150 / 70 snese přetížení NE ve smyslu překročení vstupního napětí 150V , ale přetížení výkonové.
Tedy že na vstupu bude např. 4,5 kW místo uváděných 3,5kW.
Připojit větší výkon na vstup by mělo význam jedině v zimě a naopak v létě tento
regulátor omezí max. výstupní proud na 70A. Takže v létě se z panelů nedostane maximum .
Regulátor tedy nezvládne překročení napětí na vstupu, ale zvládne mírné překročení
celkového instalovaného výkonu FV panelů na vstupu uvedeného regulátoru 150V / 70A.
Mám 6ks 250W seriově 3 panely 250W a paralelně tyto 2 trojice.Celkem 1500W zatím.
MPPT150 / 70 snese přetížení NE ve smyslu překročení vstupního napětí 150V , ale přetížení výkonové.
Tedy že na vstupu bude např. 4,5 kW místo uváděných 3,5kW.
Připojit větší výkon na vstup by mělo význam jedině v zimě a naopak v létě tento
regulátor omezí max. výstupní proud na 70A. Takže v létě se z panelů nedostane maximum .
Regulátor tedy nezvládne překročení napětí na vstupu, ale zvládne mírné překročení
celkového instalovaného výkonu FV panelů na vstupu uvedeného regulátoru 150V / 70A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
Zdravím, tak to bych určitě nezkoušel, je psané do 150V a ještě k tomu upozorňují na to že se to nesmí překročit, navíc doporučují použít napětí jen do 145V, tak ví asi proč, nevidím důvod takto špekulovat, je spousta možností zapojit panely a nepřekročit to napětí.mobilik píše:Lepsie regulatory by sa stym mali vysporiadat, maximalne vypisat nejaku hlasku, ale lacne urcite zhoria. Otazne co spravy victron. Bud to obmedzi, alebo sa odpoji, to je ta horsia varianta... treba to vyskusat, otazne je ci to uz niekto skusal a ryskoval.
Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
Zdravím ,
VOC u reglů označeno max vstupní napětí které daný regl zvládne překročení vyvolá error nebo až boooom .
Výše zmíněné panely "AC-260P/156-60S ktoré majú nominál Umpp 30.92V" má VOC napětí 38,2V @ 25°C což v zimě může být i 44,5V @-25°C . Při pěti v sérii by to bylo 222,5V což by regl dozajista zabilo .
Takže pro zmíněný modrý regl budou bezpečné max 3 v sérii (133,5V VOC @ -25°C) . V létě se napětí VOC bude pohybovat kolem 101,4V @ 60°C což je ještě dost prostoru aby regl mohl dobře hledat MPP .
Jinak :
ad1 to jo , ale ve skutečnosti nula nula prd
ad2 vůbec nejde teplotu vzduchu 25°C ale jde o teplotu panelu 25°C
ad3 s tím nikdo nic nenaděláme , vše od zrození míří k zániku
ad4 příroda zasviní a příroda uklidí
ad5 bez komentáře
Elektronům zdar
VOC u reglů označeno max vstupní napětí které daný regl zvládne překročení vyvolá error nebo až boooom .
Výše zmíněné panely "AC-260P/156-60S ktoré majú nominál Umpp 30.92V" má VOC napětí 38,2V @ 25°C což v zimě může být i 44,5V @-25°C . Při pěti v sérii by to bylo 222,5V což by regl dozajista zabilo .
Takže pro zmíněný modrý regl budou bezpečné max 3 v sérii (133,5V VOC @ -25°C) . V létě se napětí VOC bude pohybovat kolem 101,4V @ 60°C což je ještě dost prostoru aby regl mohl dobře hledat MPP .
Jinak :
ad1 to jo , ale ve skutečnosti nula nula prd
ad2 vůbec nejde teplotu vzduchu 25°C ale jde o teplotu panelu 25°C
ad3 s tím nikdo nic nenaděláme , vše od zrození míří k zániku
ad4 příroda zasviní a příroda uklidí
ad5 bez komentáře
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: úte bře 15, 2016 8:31 pm
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
len uvažujem , neukrižujte ma , čo tak varianta 4 panelov do série
čiže ak by nastala situácia panel má -25°C , 4 panely v sérií budú mať potom Voc 174,8 V , to je veľa áno,súhlasím.
Ale len v prípade nulového odberu čo prakticky v zime asi bude len veľmi ťažko možné keďže baterky budú vycucané a slnečné žiarenie asi len ťažko dosiahne výkon 1000 watt/m2 a k tomu sa ešte priráta aj odber meniča ( pripojené spotrebiče ), čiže nedosiahnem prakticky ani nominálne napätie.
teda teoreticky pri tej istej situácii bude Umpp 142,2V a to som v limite a z každým plusovým stupňom °C sa mi Umpp začne znižovať.
problém by nastal iba pri poruche ,inak reálne si myslím že by stým nemal byť problém.
čo vy na to ?
čiže ak by nastala situácia panel má -25°C , 4 panely v sérií budú mať potom Voc 174,8 V , to je veľa áno,súhlasím.
Ale len v prípade nulového odberu čo prakticky v zime asi bude len veľmi ťažko možné keďže baterky budú vycucané a slnečné žiarenie asi len ťažko dosiahne výkon 1000 watt/m2 a k tomu sa ešte priráta aj odber meniča ( pripojené spotrebiče ), čiže nedosiahnem prakticky ani nominálne napätie.
teda teoreticky pri tej istej situácii bude Umpp 142,2V a to som v limite a z každým plusovým stupňom °C sa mi Umpp začne znižovať.
problém by nastal iba pri poruche ,inak reálne si myslím že by stým nemal byť problém.
čo vy na to ?
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
Zdravím ,
4 nedoporučuji . Není zdravé tlačit do reglu napětí blízké jeho limitu . Doměnka že regl potká při své činnosti VOC panelů jen výjímečně je milná - drtivá většina MPPT reglů zjišťuje potřebné parametry pro výpočet MPP bodu krátkodobým (pár vteřin) přerušením dobíjení aku ke změření aktuálního VOC na vstupu pokud toto napětí vyletí hrubě nad limit reglu , může to šeredně ods*at . Proto je zapotřebí poskládat s ohledem na extrémní podmínky ovlivňující VOC (třeskutá zima) tak , aby ani při této situaci nebyly překročeny limity dané reglem .
Pokud trváte na sériovém zapojení čtyř panelů , tak bude nevyhnutelné změnit volbu reglu . Třeba zde v éšopu nabízený Midnite , díky takzvanému Hyper Voc dovede navýšit vstupní napětí o napětí baterie .
Popřípadně model 200 umožňuje zapojit 6 až 7 (7 jedině při systémovém napětí 52V (48V) ) nebo model 250 7 až 8 (8 jedině při systémovém napětí 52V (48V) ) .
Elektronům zdar
4 nedoporučuji . Není zdravé tlačit do reglu napětí blízké jeho limitu . Doměnka že regl potká při své činnosti VOC panelů jen výjímečně je milná - drtivá většina MPPT reglů zjišťuje potřebné parametry pro výpočet MPP bodu krátkodobým (pár vteřin) přerušením dobíjení aku ke změření aktuálního VOC na vstupu pokud toto napětí vyletí hrubě nad limit reglu , může to šeredně ods*at . Proto je zapotřebí poskládat s ohledem na extrémní podmínky ovlivňující VOC (třeskutá zima) tak , aby ani při této situaci nebyly překročeny limity dané reglem .
Pokud trváte na sériovém zapojení čtyř panelů , tak bude nevyhnutelné změnit volbu reglu . Třeba zde v éšopu nabízený Midnite , díky takzvanému Hyper Voc dovede navýšit vstupní napětí o napětí baterie .
Popřípadně model 200 umožňuje zapojit 6 až 7 (7 jedině při systémovém napětí 52V (48V) ) nebo model 250 7 až 8 (8 jedině při systémovém napětí 52V (48V) ) .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Hybrid zostava s Victron MultiPlus
To mohu potvrdit.Jeden čas jsem měl zapaojených šest panelů po třech do série.Tři byly na ležato a tři pod úhlem na jih.Protože napětí byla různá po celý den,tak Epsolar opravdu každou chvíli odpojil nabíjení a hledal ve snaze dostat z nich co nejvíc.Jakoby se pořád hnaly mraky.abrams píše:Zdravím ,
4 nedoporučuji . Není zdravé tlačit do reglu napětí blízké jeho limitu . Doměnka že regl potká při své činnosti VOC panelů jen výjímečně je milná - drtivá většina MPPT reglů zjišťuje potřebné parametry pro výpočet MPP bodu krátkodobým (pár vteřin) přerušením dobíjení aku ke změření aktuálního VOC na vstupu ...
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 20 Odpovědi
- 6618 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 2 Odpovědi
- 912 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vanilka
-
-
posúdenie zapojenie cca 6,5kw hybrid victron
od hardcore » » v Plánované elektrárny
posúdenie zapojenie cca 6,5kw hybrid victron
- 17 Odpovědi
- 856 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 26 Odpovědi
- 1968 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 102 Odpovědi
- 20358 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka