MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
-
- Příspěvky: 323
- Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Zdravím, mám nainstalovanou verzi 24, původně na nově dodaném regulátoru byla verze 18 (co ani neni v seznamu verzí) a cca po dvou dnech tuhla a pomohl jen restart napájení. Ta 24 zatím vypadá dobře, netuhne, žádné hlášky, běží mi to asi měsíc nebo dýldracekvo píše:Koukám v červenci vyšel nový FV pro controller nabíjení verze 24. Zkoušel někdo? Já jedu furt na v22
V24
Enhanced protection for improper shutdown (battery removal with solar still connected)
Enhanced accuracy for current offset zeroing
Updated enable line for gate drive bootup
tj jestli dobře překládám tak
zvýšená ochrana proti nesprávnému odpojení. Pro ty co omylem vypnout dřív baterku než panely. Píšou zvýšená, né absolutní.
Něco o ofsetu nulového proudu. Nevím co by to přesně mělo být. S tím že by mi špatně ukazoval proud problém nemám.
Něco s komunikací, nechápu
O bezdůvodných restarted s hláškou dip switch changed ani slovo :-/
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon dub 11, 2016 1:03 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
I to stávkovalo. Po 2 odpojeních a zapojeních se chytl notebook a načetl, Tristar se tváří, že se nic neděje, žádné chyby, chytl se a nabíjí. Trpaslíci v krabici asi zamakali Některé věci asi nikdy nepochopím. Díky za rady a toto forumdracekvo píše:Připojil bych notebook a přečetl si co je za data na obrazovce.
Ostrov - FVE ve vývoji, zatím 1,5kW 6x Canadian Solar 250W, MS Tristar MPPT 60A, baterie 345 Ah / 24V PzS Hawker, PJ 24V/230V 5000W (Carspa SK1000UR-242 24V/230V 1000W po bouřce odešla do křemíkového nebe ...)
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: pát kvě 18, 2012 8:57 pm
- Bydliště: Vsetín
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Dobry den,
jsem tu celkem nový,a chtěl bych se informovat zda li je nějaký aplikace na vyobrazení tehoto regulátoru na mobilním zařízení. Já používám TRISTAR MPPT logo MORNINGSTAR
Předem moc děkuji
jsem tu celkem nový,a chtěl bych se informovat zda li je nějaký aplikace na vyobrazení tehoto regulátoru na mobilním zařízení. Já používám TRISTAR MPPT logo MORNINGSTAR
Předem moc děkuji
-
- Příspěvky: 831
- Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
- Lokalita: Doubravička
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Doubravička
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nejsem si úplně jist, ale myslím, že takovou to aplikaci, asi ještě nikdo nenapsal.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
-
- Příspěvky: 287
- Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Zdravím
Na pc používám prográmek od p. procházky tuším nebo kdo to vytvořil je to tu i na fóru.
A nedávno se mi povedlo najít na android aplikaci normálně v google shopu jmenuje se to Clasic monitor od graham 22
je to zdarma je to vpodstatě pro midnite a tristar ikdyž ten ukazuje méně dat.
Jde to i nějak provázat se stránkama pvoutput.org a odesílat tam data. Ale do toho jsem neponiknul zatím to mám jen přes wifi po doma
Na pc používám prográmek od p. procházky tuším nebo kdo to vytvořil je to tu i na fóru.
A nedávno se mi povedlo najít na android aplikaci normálně v google shopu jmenuje se to Clasic monitor od graham 22
je to zdarma je to vpodstatě pro midnite a tristar ikdyž ten ukazuje méně dat.
Jde to i nějak provázat se stránkama pvoutput.org a odesílat tam data. Ale do toho jsem neponiknul zatím to mám jen přes wifi po doma
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
já to pouštím normálně přes prohlížeč
-
- Příspěvky: 234
- Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
- Bydliště: SK
-
- Příspěvky: 7729
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
clasic monitor používám pro midnite, ale jak je to s tím tristarem, potřebuju to pro kámoše na chatu, to má nějaký web rozhraní? nevšil jsem si, asi není na potu 80.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Tristar má klasickou webovou stránku na portu 80. Nikdy jsem si nevšiml, jestli port jde změnit. Tedy při vhodném nastavení internetu na to jde koukat třeba z Austrálie
Bohužel většina firewallů a routerů má management taky na portu 80, tedy abys to viděl z internetu je třeba nějak vhodně port přemapovat na jiný. Tedy třeba zapnout NAT a pak v Port Forwardingu (tahle funkce bývá pojmenována různě) to nastavit.
Bohužel většina firewallů a routerů má management taky na portu 80, tedy abys to viděl z internetu je třeba nějak vhodně port přemapovat na jiný. Tedy třeba zapnout NAT a pak v Port Forwardingu (tahle funkce bývá pojmenována různě) to nastavit.
-
- Příspěvky: 372
- Registrován: ned srp 12, 2012 10:12 am
- Lokalita: SK - pri TT
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7900
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
TriStaru môžeš meniť porty ľubovoľne. HTTP aj MODBUS. Štandardne sú 80 a 502. Ak je k dispozícii pevná IP, tak potom už len ten forwarding na routri.
Sú aj finty dostupu bez pevnej IP, to som ale neskúšal. Google...
Sú aj finty dostupu bez pevnej IP, to som ale neskúšal. Google...
O malých domácich veterných elektrárňach: http://www.vawt.om2cm.sk/
-
- Příspěvky: 7729
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nastavení sítě není problém, ale to web rozhraní musím zkusit. Měl jsem taky problém s tím jejich prográmkem pro nastavení, našel regulátor, ale nechtěl z něj načíst data. To jsem měl připojený přes wifi jenom lokální síť tristar -kabel- wifi AP-wifi- notebook. Po mnoha marných pokusech jsem propojil tristar kabelem přes switch do NB a zase to stejný, prográmek tristar našel, ale nic z něj nenačetl. Začalo to fungovat až ve chvíli, kdy jsem NB připojil přes wifi k internetu, a zkoušel hledat, co dělám blbě. Ale tristar k internetu ani nečuchl, pořád byl připojenej kabelem přes switch do nb ve své lokální síti. Nechápu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: stř bře 25, 2015 9:43 am
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Zdravím,kodl69 píše:...našel regulátor, ale nechtěl z něj načíst data. ....
možná by pomohl upgrade FW. S utajováním dat ze strany TS už bojovalo víc uživatelů.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=58&t=2778
-
- Příspěvky: 356
- Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Zdravím, tak můj tristár po 9 ti letech provozu a soustavného přetěžování napočítal cca 35MWh a nevím proč začal odečítat tuto hodnotu.Prostě jednoho dne jsem si všiml že tam mám mínus a odečítá.Jinak vše zatím jede.Stalo se to někomu?
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Ahoj lidičky, nemáte tu někdo vadný Tristar, který byste mi mohli poslat? Přepravu a pokud za nefunkční kus něco chcete zaplatím. Potřebuju ho na pokusy. Klidně i 2 nebo 3 kusy, pokud někdo má.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 689 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bubenikpp
-
- 18 Odpovědi
- 3151 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hurvayz
-
-
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
- 2 Odpovědi
- 1141 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pezizka
-
-
- 0 Odpovědi
- 655 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Wolfos82
-
- 1 Odpovědi
- 734 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vata