Dobrý večer všetkým! Mam 11 panelov po 205W, a dostala sa my do rúk UPS powerware 9305-10-N-14 7Kw troj fázová plne funkčná aj s ďalším batériovým boxom. Moja otázka je ci sa dá takáto UPS-ka zprevádzkovať na fotovoltaiku? Problém je ze každá fáza je napájaná 96V
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Ups-ka ako menic k panelom?
Jak tak koukám do manuálu té UPSky tak možné to bude ale za cenu naprosté neefektivity. Náklady na el.výstroj okolo té UPSky převýší zisk z toho, že byla nejspíše velmi levná.
Baterie - stávající olověné nebude možné použít. Umřou na sulfstaci během 2 měsíců, na fóru je tu o tom mnoho napsáno.
Panely - musel bys napájet každou baterii separátně. Na 96V nejsou regulátory nabíjení. Takže připojit natvrdo na baterie. Takový provoz přežijí jen velké NiCd staniční baterie
Efektivita - obvykle se u polo/ostrovů používá jednofázové zapojení, je to efektivnější. Pokud máš 3fáz, jedou ti 2 fáze víceméně nezatížené ale spotřebovávají energii pro svou vlastní režijní spotřebu.
S 11 panely to pojede pouze za slunka. Jakmile bude pod mrakem, vlastní spotřeba UPS vybuje baterky velmi brzo. Potřeboval bys alespoň 3x 96V 100Ah NiCd baterie. To je ohromná baterkárna - 240NiCd baterek.
K nim (odhadem) 3x 9 230Wp panelů nebo 3 x 12 205Wp panelů, aby to vůbec fungovalo a baterky se nabily a vydržely nabité.
Já bych do toho nešel. Pro 11 panelů je lepší standardní systém 24 nebo 48V s UPSkou na podobné napětí nebo měničem/ invertorem.
Kdyžtak se ptej, píšu to jak mi přichází na mysl nápady ...
Baterie - stávající olověné nebude možné použít. Umřou na sulfstaci během 2 měsíců, na fóru je tu o tom mnoho napsáno.
Panely - musel bys napájet každou baterii separátně. Na 96V nejsou regulátory nabíjení. Takže připojit natvrdo na baterie. Takový provoz přežijí jen velké NiCd staniční baterie
Efektivita - obvykle se u polo/ostrovů používá jednofázové zapojení, je to efektivnější. Pokud máš 3fáz, jedou ti 2 fáze víceméně nezatížené ale spotřebovávají energii pro svou vlastní režijní spotřebu.
S 11 panely to pojede pouze za slunka. Jakmile bude pod mrakem, vlastní spotřeba UPS vybuje baterky velmi brzo. Potřeboval bys alespoň 3x 96V 100Ah NiCd baterie. To je ohromná baterkárna - 240NiCd baterek.
K nim (odhadem) 3x 9 230Wp panelů nebo 3 x 12 205Wp panelů, aby to vůbec fungovalo a baterky se nabily a vydržely nabité.
Já bych do toho nešel. Pro 11 panelů je lepší standardní systém 24 nebo 48V s UPSkou na podobné napětí nebo měničem/ invertorem.
Kdyžtak se ptej, píšu to jak mi přichází na mysl nápady ...
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
- 2 Odpovědi
- 1448 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kyocera
-
-
-
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
- 2 Odpovědi
- 996 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrCh007
-
-
- 6 Odpovědi
- 797 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od skopec
-
- 9 Odpovědi
- 904 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 0 Odpovědi
- 597 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 10055