DC jistič
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: pát srp 07, 2015 10:47 am
DC jistič
Zdravím, poradil by mi někdo, jak zapojit tento DC jistič mezi panelem a mppt regulátorem? http://www.eshop.neosolar.cz/dc-jistic-20a
Nemám s tímto jističem zkušenosti, chápu to správně, že vlevo nahoře je přívod plus (červený kabel) z panelu, vpravo nahoře přívod minus (modrý kabel) z panelu a pak výstup dole je naopak - tj. vlevo dole minusový kabel do baterie a vpravo dole plusový kabel do baterie?díky
Nemám s tímto jističem zkušenosti, chápu to správně, že vlevo nahoře je přívod plus (červený kabel) z panelu, vpravo nahoře přívod minus (modrý kabel) z panelu a pak výstup dole je naopak - tj. vlevo dole minusový kabel do baterie a vpravo dole plusový kabel do baterie?díky
2 x 255 Wp IBC poly, regulátor MPPT 150V / 40A, dispej MT-50, měnič Fairstone 300W, baterie trakční Banner 12V 180Ah
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: DC jistič
Do kříže to není, potisk plati bud horní nebo spodní, ne oba. Jednoduché ověření je si to voltmetrem "propískat"... Je to matoucí, nevím proč to tak je potisklé. Mám to tak taky na jističích v rozvaděči.
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: pát srp 07, 2015 10:47 am
Re: DC jistič
No to je to co nemám takže není - li to do kříže, pak platí shora plusko na plusko a minus na minus a dole to napojím tak jako nahoře, prostě klasika, že?
2 x 255 Wp IBC poly, regulátor MPPT 150V / 40A, dispej MT-50, měnič Fairstone 300W, baterie trakční Banner 12V 180Ah
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: DC jistič
Voltmetr ? Plán B: Žárovka a baterka...Vinnie24 píše:No to je to co nemám
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: pát srp 07, 2015 10:47 am
Re: DC jistič
Nemám páru o čem je řeč, takže by mi žárovka i baterka byla k ničemu. Myslel jsem, že mi někdo poradí jednoduše podle obrázku nahoře plusový drát z panelu tam, mínusový z panelu tam a dole tam a tam. Vzhledem k tomu, že jištění mezi panelem a regulátorem má většina lidí, doufal jsem v jednoznačnou odpověď a přivézt si elektrikáře kvůli jednomu jističi je asi podivné
2 x 255 Wp IBC poly, regulátor MPPT 150V / 40A, dispej MT-50, měnič Fairstone 300W, baterie trakční Banner 12V 180Ah
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: DC jistič
No já bych nahoře zapojil panely a dole bych pokračoval k regulátoru. Samozřejmě, že kde připojím nahoře + od panelů, tam budu pokračovat k + na regulátoru. Počítám, že většina používá buď pojistkové odpojovače, nebo jednopólové jističe. Já tam mám jističe dvoupólové, nějaké z číny a tam žádné matoucí značky nedali. Někde jsem zaregistroval informaci, že snad může záležet na polaritě, tak jestli někdo takovou informaci může potvrdit a hlavně zdůvodnit, tak se rád nechám poučit (že by kvůli zhášení oblouku a opalování kontaktů měly plusové póly jiný tvar, než mínusové?).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 115
- Registrován: čtv črc 16, 2015 12:56 pm
- Bydliště: Praha a okolí
Re: DC jistič
U DC jističů záleží na polaritě, směru toku proudu (kvůli zhášení oblouku), tedy přívod + vlevo nahoře průchozí doleva dolů a po průchodu spotřebičem (mppt regulátorem) zpět na + vpravo dole a - vpravo nahoře dál zpět do panelu.
Já uvažuji o tom něco takového použít pro plusové vedení pro panely a baterii zároveň, v tom případě bych připojil + panelů doleva nahoru a dál k regulátoru a + baterie doprava dolů. a dál k regulátoru.
EDIT mají tam nějakou "zhášecí komůrku", při změně polarity by se tam ten oblouk neposkládal správně.
EDIT II - snadto nebudě činit problémy regulátoru, když se baterie a panely budou připojovat/odpojovat prakticky zároveň.
Já uvažuji o tom něco takového použít pro plusové vedení pro panely a baterii zároveň, v tom případě bych připojil + panelů doleva nahoru a dál k regulátoru a + baterie doprava dolů. a dál k regulátoru.
EDIT mají tam nějakou "zhášecí komůrku", při změně polarity by se tam ten oblouk neposkládal správně.
EDIT II - snadto nebudě činit problémy regulátoru, když se baterie a panely budou připojovat/odpojovat prakticky zároveň.
Naposledy upravil(a) Viktor X dne sob srp 22, 2015 7:04 pm, celkem upraveno 2 x.
-
- Příspěvky: 2532
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: pát srp 07, 2015 10:47 am
Re: DC jistič
Obrázek je nejjasnější a je to tak, jak jsem předpokládal, moc mi to pomohlo...z panelů jde shora plus na plus, minus na minus, z jističe k regulátoru to leze podle vstupu, tj. plus vlevo dole k plusu na regulátoru, minus vpravo k minusu na regulátoru...kdyby na tom jističi nebyla nakreslena ta matoucí pluska a mínuska z obou stran, udělal bych to tak jak se to má bez zbytečných dotazů, takhle jsem si to musel nechat ověřit...děkuji všem za pomoc, jste hodní...hezký večer
2 x 255 Wp IBC poly, regulátor MPPT 150V / 40A, dispej MT-50, měnič Fairstone 300W, baterie trakční Banner 12V 180Ah
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: DC jistič
Vám je to jasné, ale mne nie. Baterka má anodu a katodu a pri vybíjaní ide prúd jedným
smerom a pri nabíjaní opacne, ergo baterka je aj záťaž aj zdroj súčasne, pri tom istom
zapojení DC ističa, z toho mi vychádza, že DC istič istí len jedným smerom.
Preto by bolo vhodnejšie použiť poistku + vypínač, ak to chceme vypínať pod záťažou,
alebo poistný odpájač, ak to chcem len odpájať = nie pod záťažou, lebo odpájač
je na odpájanie nie na vypínanie.
smerom a pri nabíjaní opacne, ergo baterka je aj záťaž aj zdroj súčasne, pri tom istom
zapojení DC ističa, z toho mi vychádza, že DC istič istí len jedným smerom.
Preto by bolo vhodnejšie použiť poistku + vypínač, ak to chceme vypínať pod záťažou,
alebo poistný odpájač, ak to chcem len odpájať = nie pod záťažou, lebo odpájač
je na odpájanie nie na vypínanie.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2532
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: DC jistič
Mezi panelem a regulátorem, rottenkiwi, baterie není.Vinnie24 píše:Zdravím, poradil by mi někdo, jak zapojit tento DC jistič mezi panelem a mppt regulátorem?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 115
- Registrován: čtv črc 16, 2015 12:56 pm
- Bydliště: Praha a okolí
Re: DC jistič
rottenkiwi jistič není dioda, jde jen o to zhášení oblouku, podle mně při opačné polaritě dochází k poškozování jističe, který pak zvládne jen málo cyklů, ale primární účel - přerušit obvod je naplněn. Nakonec nic nebrání jistit "klasickými" jističi, obvykle jsou značené i pro DC, ale ty nemají tak přizpůsobené jiskřiště, takže dochází k delšímu hoření oblouku a pozdějšímu přerušení proudu v obvodu.
Je pravděpodobnější, že k vybavení jističe dojde při poruše měniče nebo přetížení zátěží, tedy při vysokém odchozím proudu, při dobíjení bude proti tomu proud nula nula nic.
Je pravděpodobnější, že k vybavení jističe dojde při poruše měniče nebo přetížení zátěží, tedy při vysokém odchozím proudu, při dobíjení bude proti tomu proud nula nula nic.
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
- Bydliště: Hradec Kráové
Re: DC jistič
Zdravím.
Standardní je dát mezi panely a regulátor dvojitý pojistkový odpojovač na každý string. Pojistky pak dimenzovat jako 1,2 násobek max. proudu, který dávají panely. Za odpojovače pak dát přepěťovou ochranu a až za to dát případně nějaký vhodný vypínač na odpojení panelů třeba při bouřce. Může to být samozřejmě i DC jistič, ale funkce jištění se tady asi nepoužije snad jedině při nějakém přepětí od bouřky jako jeden z prvků v řadě. Je li ale svod panelů delší než 10m měla by být před regulátorem další přepěťová ochrana. Je jasné, že to leze do peněz a tak tam zpravidla reálně daváme jen jednu.
Hodně je třeba u přepěťových ochran dát pozor na souběh i křížení kabelů pro svod na zem jinak jsou to vyhozené peníze.
Standardní je dát mezi panely a regulátor dvojitý pojistkový odpojovač na každý string. Pojistky pak dimenzovat jako 1,2 násobek max. proudu, který dávají panely. Za odpojovače pak dát přepěťovou ochranu a až za to dát případně nějaký vhodný vypínač na odpojení panelů třeba při bouřce. Může to být samozřejmě i DC jistič, ale funkce jištění se tady asi nepoužije snad jedině při nějakém přepětí od bouřky jako jeden z prvků v řadě. Je li ale svod panelů delší než 10m měla by být před regulátorem další přepěťová ochrana. Je jasné, že to leze do peněz a tak tam zpravidla reálně daváme jen jednu.
Hodně je třeba u přepěťových ochran dát pozor na souběh i křížení kabelů pro svod na zem jinak jsou to vyhozené peníze.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: DC jistič
Hezky jsme tu rozvinuli teorii, ale tazateli to zrovna nepomohlo.
Používám stejné, hloupě označené jističe. To že je nahoře + a dole - je blbost. do kříže v žádném případě nejdou.
Plus je vlevo nahoře i vlevo dole a mínus vpravo nahoře i vpravo dole.
Používám stejné, hloupě označené jističe. To že je nahoře + a dole - je blbost. do kříže v žádném případě nejdou.
Plus je vlevo nahoře i vlevo dole a mínus vpravo nahoře i vpravo dole.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: DC jistič
Zdravím ,
... beztak je to konina , JISTIT FV panely , proud za normáních okolností nebude nad Imp - jen v zimě vykoukne-li oskar kolem poledne z poza mraků . Přímý úder blesku tak jako tak smete všechno - můj názor .
Sám k ODPOJOVÁNÍ FV panelů používám obyč AC jističe po 50,- z výprodeje , tuším sou to B25A a teče jimi max Imp 8,5A . Pro každý string jeden a pak přes společný jistič D50A do reglu . Před příchodem bouřky (až ji vidím a slyším) schodím zmíněné jističe a po bouřce zase zapnu .
Elektronům zdar
... beztak je to konina , JISTIT FV panely , proud za normáních okolností nebude nad Imp - jen v zimě vykoukne-li oskar kolem poledne z poza mraků . Přímý úder blesku tak jako tak smete všechno - můj názor .
Sám k ODPOJOVÁNÍ FV panelů používám obyč AC jističe po 50,- z výprodeje , tuším sou to B25A a teče jimi max Imp 8,5A . Pro každý string jeden a pak přes společný jistič D50A do reglu . Před příchodem bouřky (až ji vidím a slyším) schodím zmíněné jističe a po bouřce zase zapnu .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 7660
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DC jistič
to Abrams: "za normálních okolností" - jištění vybavuje za abnormálních okolností, proto se tam dává.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: DC jistič
Zdravím ,kodl69 píše:to Abrams: "za normálních okolností" - jištění vybavuje za abnormálních okolností, proto se tam dává.
jen mě nenapadají žádné situace , kdy by jištění mezi FV panely a reglem mělo zafungovat ... .
Při úderu blesku jistič shoří dřív než rozepne , náhlý zkrat na panelech vedoucí k reverznímu toku el. z reglu dřív usmaží regl než zareagují jističe , atd. . Či je nějaká situace při které by jističe měli šanci ?
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 7660
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DC jistič
Třeba při zkratu na přívodu k jednomu stringu, potom vybaví jistič (pojistka, jak je komu libo). Regulátor asi něco vydrží, omylem jsem připojil multimetr přepnutej na 20A přímo na výstup z rozvaděčku u panelů, a došlo k přepálení DPS v multimetru, regulátor na to neřekl nic, pojistka 32A u regulátoru taky ne, ani pojistky u jednotlivejch stringů, holt asi dostatečně nízký i2t multimetru
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: DC jistič
Ještě jsem si zkontroloval 2-pólový DC jistič mezi regulátorem a baterií, ten má taky označení + a -. Při normální činnosti regulátoru teče proud z regulátoru do baterie, ale přesto se pravděpodobně má zapojit + regulátoru na - jističe, protože možná závada je zkrat na regulátoru, do kterého pak teče zkratový proud z baterie. Náhodou to mám i takto zapojeno.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 7660
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DC jistič
To + a - má význam při maximálním jmenovitém napětí jističe, na 48V to asi bude úplně jedno, dráha oblouku je i v obyč AC jističi víc než centimetr, a mžikový mechanizmus ho rozepne, aniž by se rozhořel, takže je to podle mě teoretická diskuze. Testoval jsem do série 40A nožovku a obyč. AC jistič 4A připojený 6mm2 drátem do zkratu k baterce - po připojení nožovky normálně vypadl, jenom trochu zvukovej efekt, ani nožovka se nestačila přetavit.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 657 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
- 4 Odpovědi
- 617 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 1468 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ViktorEX