miesanie napatia panelov

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
green
Příspěvky: 23
Registrován: stř srp 05, 2015 10:03 pm

miesanie napatia panelov

Příspěvek od green »

mam otazku, bude nejako vadit MPPT regulatoru ked nan pripojim 20V a 36V panel sucasne? regulator ma maximalne vstupne napatie 48V... bateriovy system je 12v,

dakujem
rva
Příspěvky: 3949
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od rva »

Nedělal bych to, protože panely mají moc rozdílné napětí. Obávám se, že výkon bude stejný, jako když tam bude jenom panel 36V. Pokud uvedeš i výkon každého panelu, tak i to MPPT napětí odhadneme předem.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Matess
Příspěvky: 1752
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od Matess »

pokud chces pripojit vice panelu paralelne k jednomu regulatoru, tak se to udelat da za podminky, ze jednotlive stringy budou mit stejne napeti. Pokud to uz bude za maximem vykonu regulatoru, tak to opet moc smysl nema...

Nebo takhle smysl to ma, ale ma to smysl jen pokud:

1. Bude zatazeno
2. Budou stringy panelu mirit nekam jinam (napriklad... mam 24V / 20A regulator a 4x 230Wp panely... 2 panely v serii dam na JV a 2 panely v serii dam na JZ)
PavelR
Příspěvky: 3315
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od PavelR »

No predpokladam ze panel 36V ma vetsi vykon. Pokud ano tak si pri stejnem osvitu mpp sedne napetove vys a 20V panel bude nevvyuzit a pokud by 20V panel byl vykonejsi tak naopak mpp si sedne niz a 36V panel nebude davat plny vykon.
Kazdopadne by se mely panely od sebe oddelit diodou ne?
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od ota »

Asi by to nějak fungovalo za podmínky, že budeš akceptovat ztrátu 50% na 36V panelu.
Odhaduji ale, že ten regulátor nebude MPPT. To se pozná právě z max. napětí, které je obvykle u PWM do 50V a u MPPT od 100V výše.
A při paralelním provozu pro jistotu alespoň ten slabší panel oddělit diodou.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
green
Příspěvky: 23
Registrován: stř srp 05, 2015 10:03 pm

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od green »

regulator je tento ma uvedene MPPT, ci aj skutocne je netusim...
http://www.yoosmart.com/mppt-30a-solar- ... ppt30.html

panely su umiestnene na JV a JZ
na JV su 2x 150W/20V ale dlzka kabelaze je cca 26m ak spravne ratam - je pouzita dvojlinka 6mm2, ale strata pri zapojeni 20V/16A je cca 40W na kabli, keby bola konfiguracia 40V/8A, strata by bola cca 10W preto spekulujem...

na JZ je 5x 40W panelov, kabelaz je cca 1,5m, takze tu niet ocom... keby ich bolo 6 tak je to jasne, ale uz niet proste placu... na dalsi...

vopred dik ak vas nieco napadne

--------------
hladal som na nete pravdepodobne je to falosni MPPT, zajtra ho otvorim...
radeczek
Příspěvky: 59
Registrován: čtv črc 31, 2014 12:03 am

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od radeczek »

Ano, je to falešné ;) Taky jej mám doma na pokusy - pwm jak vyšité ;)
vla
Příspěvky: 1203
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od vla »

Téma se trošku zvrhlo, ale když už, předpokládám, že MPPT regulátor dává dle situace vyšší proud do aku než v dané chvíli teče z panelů. Nebo je i tohleto nějak podvedené? Díky za info.
Nemám rád tenhle stát.
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od petrs »

Dalsi PWM,
http://www.ebay.com/itm/1200W-Smart-Sol ... 235155f0b4
navic hlasi prepeti na panelech nikoli pri 54 V,ale uz pri 34 V,obrazek zapojeni svorek pro baterii a solarni panely udava presne opacnou informaci...oprava me stala 39 Euro,timto dekuji p.Robertu Krajcovicovi
http://gti-opravaelektroniky.webnode.sk/
za profesionalni pristup
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od petrs »

vla píše:
Téma se trošku zvrhlo, ale když už, předpokládám, že MPPT regulátor dává dle situace vyšší proud do aku než v dané chvíli teče z panelů. Nebo je i tohleto nějak podvedené? Díky za info.
Ano,je to tak

http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24V-MPP ... 3cf4378bf3
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
green
Příspěvky: 23
Registrován: stř srp 05, 2015 10:03 pm

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od green »

ok, ale otazka pretrvava, ak pripustime, ze regulator je true MPPT, je lepsie mat panely v konfiguracii 36V, alebo 18V pre 12v bateriu?
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od petrs »

36 V,mensi potrebny prurez vodicu a v pripade potreby snadny prechod systemu na aku 24V.Plati pro kvalitni 18V panely se stejnymi parametry,zapojenymi do serie,ktere nebudou v prubehu dne ruznymi zpusoby stineny.
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od ota »

Pokud je MPPT, je lepší mít 36V panel, protože MPPT mění napětí panelů 18V nebo 36V na (zhruba) 14V které potřebuje baterie pro nabíjení.
A protože výkon zůstává zachován, z 18V a 8A na panelu změní na 14V 9A.
Při 36V (naprázdno) panelu 240W to je 8A na vstupu regulátoru a 14V 17A na výstupu regulátoru.
Předpokládám panely 120W při 18V Uo a 240W při 36V Uo (bez zátěže).
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
Viktor X
Příspěvky: 115
Registrován: čtv črc 16, 2015 12:56 pm
Bydliště: Praha a okolí

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od Viktor X »

Připojím se do diskuze. Záleží na článcích panelu, pokud jsou stejné (dávají stejný proud), klidně bych je zapojil do série, napětí se sečtou, MPPT regulátor (dimenzovaný minimálně na součtové napětí naprázdno) si najde MPPT bod a pojede to korektně. Pokud stejné nejsou, pojede to taky, ale nedostanete z nich plný výkon, protože každý bude mít optimum při jiném proudu.
Edit - korektně to pojede v případě stejných článků, pokud budou i stejně osvětlené (orientované).
green
Příspěvky: 23
Registrován: stř srp 05, 2015 10:03 pm

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od green »

pisete pri spajani paralelne o diodach, je treba dalsie? , panely maju v krabicke dve diody...
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od ota »

Je třeba další. Do série s vývodem panelu.
Diody v krabičce jsou paralelní a mají jinou funkci. Odpojí část panelu nebo celý při zastínění.
Abychom se bavili o připojení/spojení vašich panelů konkrétně, můžete napsat jaké typy panelů vlastně hodláte použít?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
green
Příspěvky: 23
Registrován: stř srp 05, 2015 10:03 pm

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od green »

momentalne mam 5x40w panel 2,7A, 18V JZ
a 2x 140W panel 7,6A 20 V na JV

vsetky su paralelne. ak tam treba diodu tak prosim aku a preco? dik
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od ota »

Pokud mají panely uvedené parametry a jsou zapojeny takto, tvrdím, že diody netřeba.
Někteří členové zde na fóru zastávají názor, že by mohla nastat situace že panel s vyšším napětím bude tlačit napětí do panelu s nižším napětím. S panelem do serie přidaná dioda panely oddělí aby jeden nemohl tlačit proud do druhého..
Já si nemyslím, že je toto potřeba - provozoval jsem jednu dobu paralelně stringy s napětím 90V a 72V. Paralelní sestava se chovala tak, že regulátor našel Ump - napětí největšího výkonu a sestava pracovala bez problému.
Po těchto mých vlastních zkušenostech bych jednotlivé stringy s rozdílem napětí 2V neodděloval, zapojil paralelne a užíval energie slunce když tak hezky svítí.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
green
Příspěvky: 23
Registrován: stř srp 05, 2015 10:03 pm

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od green »

dakujem za odpoved, tiez si myslim, ze diody netreba, ved panel ma celkom velky odpor, takze prud si hlada cestu najmensieho odporu...
green
Příspěvky: 23
Registrován: stř srp 05, 2015 10:03 pm

Re: miesanie napatia panelov

Příspěvek od green »

este jedna otazka, keby boli 2 stringy jeden 36v a druhy 12v oddeleny diodami, jeden JV a druhy JZ, je medzi nimi 10° medzera kedy na ne priamo nesvieti slnko... regulator bude mppt epsolar 4215 BN. baterie 12, chodilo by to korektne?

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek