LF měniče úprava

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od vlkazajac »

hurvayz píše:Škoda ze dvě spiraly nemám.
.............. aby PJ nezesilel.
..............
V prílohe prikladám ukážku, ako pracuje regulátor so SSR so špirálou 500 W. Interval logovania je 0,25s, celkový čas záznamu 85 sekúnd. Všimnite si delta I medzi jednotlivými "skokmi", ktoré meniču nijako neubližujú.
Až je to nuda.......
85 sek.jpg
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od hurvayz »

Jj .
To kde sezenu? Nasel jsem hotove SSR regulatory snad za 5 tisíc.
O tom trafu jsem taky uvazoval ale rad bych mel možnost regulace.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od vlkazajac »

750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od hurvayz »

Ach jo..jsme tam kde sme už byly..
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od vlkazajac »

Snáď nesledujem toto vlákno od A do Z, ale Vaša posledná otázka bola, kde zoženiete regulátor za menej ako 5 tisíc. Za tento nedáte ani tisícku, tak kde je chyba? A budete mať v systéme jeden z najlepších skvostov, aké toto fórum ponúka.
Je to už OT, ale som zvyknutý odpovedať na otázku.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
dedo2
Příspěvky: 135
Registrován: úte úno 14, 2012 7:47 am

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od dedo2 »

RadekS Přebytky FVE posílám do bojleru s klasickou AC spirálou 2kW přes trafo 220V/110V .Je to hlavně z toho důvodu,abych při souběhu ostatních spotřebičů nepřetížil měnič.To trafo pak do bojleru dává jen čtvrtinový výkon,tzn. 500W-toto riešenie sa mi Radku celkom páči,aké ma to trafo parametre a kde sa dá kupiť,ak by bola možná odpoved,ja s 2kw nemám problém,ale priklanam sa k tomuto riešeniu a rád by som ho vyskušal.
FRSO
Příspěvky: 2281
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od FRSO »

dedo2 píše:RadekS Přebytky FVE posílám do bojleru s klasickou AC spirálou 2kW přes trafo 220V/110V .Je to hlavně z toho důvodu,abych při souběhu ostatních spotřebičů nepřetížil měnič.To trafo pak do bojleru dává jen čtvrtinový výkon,tzn. 500W-toto riešenie sa mi Radku celkom páči,aké ma to trafo parametre a kde sa dá kupiť,ak by bola možná odpoved,ja s 2kw nemám problém,ale priklanam sa k tomuto riešeniu a rád by som ho vyskušal.
Zdravím dedo, taky to mám vyzkoušené s trafem 380/220/24V, zapojené jako autotrafo, 0-380V k měniču, 0-220V do bojleru, výstupní napětí jsem měl cca 120V, Victron pracoval beze změny, trafa 230/115V se dají koupit levně třeba tady 600W, k tělesu 1600W stačí to 400W:

http://www.tme.eu/cz/details/atst600w/a ... ory/indel/#

http://www.tme.eu/cz/details/atst400w-u ... ory/indel/#
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
RadekS
Příspěvky: 105
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od RadekS »

dedo2 píše:RadekS Přebytky FVE posílám do bojleru s klasickou AC spirálou 2kW přes trafo 220V/110V .Je to hlavně z toho důvodu,abych při souběhu ostatních spotřebičů nepřetížil měnič.To trafo pak do bojleru dává jen čtvrtinový výkon,tzn. 500W-toto riešenie sa mi Radku celkom páči,aké ma to trafo parametre a kde sa dá kupiť,ak by bola možná odpoved,ja s 2kw nemám problém,ale priklanam sa k tomuto riešeniu a rád by som ho vyskušal.
Též zdravím dedo.To trafo jsem koupil na http://www.menice-transformatory-110v.c ... V-toroidni Raději jsem koupil o něco dražší než stojí autotrafo,zato ale s galvanickým oddělením -sicher je sicher :)
Pochopitelně jsem jeden vývod na sekundáru rozdělil na P a N a vybavil proudovým chráničem.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
FRSO
Příspěvky: 2281
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od FRSO »

RadekS píše:
dedo2 píše:RadekS Přebytky FVE posílám do bojleru s klasickou AC spirálou 2kW přes trafo 220V/110V .Je to hlavně z toho důvodu,abych při souběhu ostatních spotřebičů nepřetížil měnič.To trafo pak do bojleru dává jen čtvrtinový výkon,tzn. 500W-toto riešenie sa mi Radku celkom páči,aké ma to trafo parametre a kde sa dá kupiť,ak by bola možná odpoved,ja s 2kw nemám problém,ale priklanam sa k tomuto riešeniu a rád by som ho vyskušal.
Též zdravím dedo.To trafo jsem koupil na http://www.menice-transformatory-110v.c ... V-toroidni Raději jsem koupil o něco dražší než stojí autotrafo,zato ale s galvanickým oddělením -sicher je sicher :)
Pochopitelně jsem jeden vývod na sekundáru rozdělil na P a N a vybavil proudovým chráničem.
Zdravím RadekS, nechci šťourat, ale pokud máš to trafo z tvého odkazu, tak je taky autotrafo, akorád je o něco dražší než jsem posílál já ty odkazy z TME.

http://www.menice-transformatory-110v.c ... oidni-500W
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
RadekS
Příspěvky: 105
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od RadekS »

Mají tam oba typy.ten autotransformátor má jen tři vývody,jeden je společný pro primár i sekundár.Kdežto já mám ten se čtyřmi vývody za 1490 Kč.Popis u něj:Tento transformátor galvanicky odděluje vaše zařízení na 110V od sítě 220V. Konstrukce transformátoru zaručuje vysokou účinost a minimální odběr v nezatíženém stavu (4W). Dodává se zalitým středem, ve kterém je otvor pro případné uchycení. Protože při zapnutí dochází ke špičkovému odběru, doporučuju vždy použít elektronický limiter.
http://www.menice-transformatory-110v.c ... ene-vinuti
:D
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
FRSO
Příspěvky: 2281
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od FRSO »

RadekS píše:Mají tam oba typy.ten autotransformátor má jen tři vývody,jeden je společný pro primár i sekundár.Kdežto já mám ten se čtyřmi vývody za 1490 Kč.Popis u něj:Tento transformátor galvanicky odděluje vaše zařízení na 110V od sítě 220V. Konstrukce transformátoru zaručuje vysokou účinost a minimální odběr v nezatíženém stavu (4W). Dodává se zalitým středem, ve kterém je otvor pro případné uchycení. Protože při zapnutí dochází ke špičkovému odběru, doporučuju vždy použít elektronický limiter.
http://www.menice-transformatory-110v.c ... ene-vinuti
:D
Tak to jo, ale pro ten bojler je to jedno, nevidím v tom problém ani v bezpečnosti používání bojleru. Hlavně že se tím sníží výkon tělesa a dá se použít i slabší měnič pro nahřívání. :yes:
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od olozx6r »

Dotaz na úpravu PJ. Stále mi nevyhovuje rozsah provozního napětí. Protože mám jen NiCd aku, potřebuju se dostat na nějakých cca 30-31V. Provedl jsem zde popsanou úpravu s výměnou odporu, ale po prvotním nadšení jsem zjistil, že se měnič stejně pravidelně vypne při cca 28-29V. Dá se to nějak vyřešit třeba jiným odporem? Integrovanou nabíječku nepoužívám, nízké odpojovací napětí mě něterápí, protože slunce je teď naštěstí dost a až nebude, pojedu zase na jinej měnič. Díky za typy či rady. :geek:
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2198
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od gupa »

Když jsem ještě přemýšlel o PJ a komunikoval s Matejem jak provést změnu, tak změna spočívá vtom, že by se vyměniy tranzistory za jiné s větším rozsahem a tu tlumivku na jedom pólu atp. Nakonec jsem pořízení PJ odložil na neurčito a mezi tím pořídil další malý měnič na 12V od Victrona, z kterého lze vyvést nastavené relé pro spínání dalšího relé do přebytku a to tak aby napětí nepřesáhlo, nevím teď přesně, ale při 16,5V připojit a odpojit pod 16V nejdříve za 5 minut.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od olozx6r »

Díky za postřehy, jenom jaksi netuším, co je tranzistor a tlumivka :-D
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od olozx6r »

Díky za postřehy, jenom jaksi netuším, co je tranzistor a tlumivka :-D
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Uživatelský avatar
Johnny.sk
Příspěvky: 118
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od Johnny.sk »

Nieco konkretnejsie? Fakt ma to rozculuje kazdy den restartovat Xkrat invertor, ked bateriu taha do plneho nabitia a najprv zacne pipat, a ked napatie neklesne (napr ze nepridam dalsich 200W ako zataz) tak vypne a zostane piskat. Samozrejme ze mi vypne doma TV, PC, a ostatne drobnosti vratane chladnicky..)
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 5750Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* Li-ion ~ 14S 2000Ah, :home: AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od olozx6r »

Zjistil jsem, že na vypínání dle napětí má zásadní vliv okolní teplota. Když je chladno, vypne se až při 30V. Při současných vedrech se vypíná už i při 27V. Třeba někdo ví, jak to upravit, aby vydržel víc.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Pavel.Z.
Příspěvky: 160
Registrován: ned lis 25, 2012 10:06 am

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od Pavel.Z. »

Ahojte, skoro rok som mal odložený menič PJ LF 5000/24V a od včerajška už je zapojený, dočkal sa :lol: . Zatiaľ dojmy sú vynikajúce. Je trošíčku hlučnejší (brum na trafe). Vypínacie napätie som ešte nepostrehol, je napájaný z PB dnes poskúšam keď je pekne.
Jediná úprava čo som robil, bolo umiestnenie tlmivky na vývody transformátora. Použil som ,,Feritová kostra,, 22,5 x 15,2 x 43,8 (2x) plus pliešky ktoré to celé spájajú. http://www.gme.sk/b66365g-x127-epcos-p977-043
Vývody z Tr. boli dosť dlhé, zmestili sa 2 alebo 3 otočky. Vývod som preskrutkoval trošku bližšie na chladič. Na strany, ako izoláciu som dal cuprexit. Skúšal som spotrebu naprázdno s kliešťovým A-mpérmetrom Uni-T a ukazoval 0,7A, to ma veľmi prekvapilo cca 17W. :yes:
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od olozx6r »

Já už mám poslední verzi od výrobce, kde je ferit z výroby. Řešíme, čím zvýšit rozsah vstupního napětí.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
kodl69
Příspěvky: 7416
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LF měniče úprava

Příspěvek od kodl69 »

v mým byl taky jeden ferit, ale po přidání dalších několika různých sem se dostal z 1,7A na 0,5A, takže není dostatečný.
Na vyšší vstupní napětí bych to viděl na nějakej zásah do řídící desky, ale tuhle potřebu jsem neměl. Otátka je, co na to potom řeknou FETy, mám dojem, že v 24V verzi jsou jenom na 75V a napěťový špičky při spínání a hlavně rozpínání tam jistě jsou.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek