Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon kvě 18, 2015 8:38 pm
Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Zprovoznil jsem menší FV elektrárnu (6x panel 245 kWp) s kombi měničem Axpert MKS 24V 2400W plus.Používám Pb baterie 2x12V (200Ah). Nahrál jsme poslední firmware ze stránek od p.Kolaříka z 29.3.2015. Chtěl bych se zeptat na nastavení baterii u tohoto měniče. V nastavení je float 27 V, bulk jsem nastavil na 28,8V, ale regulátor nabíjí pořád jen na 27V. V diskuzi jsme četl, že si měnič určuje sám, kdy bude nabíjet jen do float a kdy do bulk. Myslel jsem, že s novým firmwarem se hodnota do které má regulátor nabíjet bude dát nastavit přímo v nastavení, ale nikde jsem to nenašel. Může mít na hodnotu dobíjecho napětí vliv nastavená hodnota na stránce 13 - nastavení napětí pro zpětný přechod do bateriového režimu.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Nic s tym nespravis. Presne toto som riesil aj ja davnejsie. Ak vybijes viac akku, tak on pojde do absorcie, ale inak sa stale sam rozhoduje...
Zial nedokonalost softu...
Inak je to skvely menic. Preto radsej pouzivam samostatne regulatory.
Zial nedokonalost softu...
Inak je to skvely menic. Preto radsej pouzivam samostatne regulatory.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon kvě 18, 2015 8:38 pm
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Děkuji za odpověď, myslel jsem že to nový firmware řeší. Zatím nemám vyřešenou spotřebu, dělám úpravy v rozvaděči, takže zatím na FV jede jen PC. Nemůže poslat někdo printscreen s vašimi nastavenými hodnotami v tomto měniči. Není potom lepší pokud nevybíjím baterie pod 60% nastavit hodnotu float na vyšší hodnotu, aby se baterie více dobily?
-
- Příspěvky: 3947
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Nedá se to vyřešit nastavením typu baterie? Od výrobce je přednastaven v 05 typ baterie AGM a pokud si zvolím USE, tak se snad řídí podle float a bulk co jsem nastavil.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Nie neda sa, aj ked je na USE on sa sam rozhodne ci pojde do absorcie, alebo nie. Ked boli baterky malo vybite vytlaci ich do skoro 29V a hned ide do floatu a moze tam byt nastavene hocico. Skusal som to nie raz, v mojej starej teme som otom pisal vela a dokonca mi tam presne aj to napisal p. Kolarik.
Proste tak je napisany soft v axperte.
On urobi celu seqenciu, ale iba vtedybak boli baterky dostatocne vybite.
To Milan: ak nastavis vyssi float slo by to zrejme, mal by to zrejme udrziavat vyssie, ale to si musis ty sam prestavit a vypnut to potom, pretoze podla mna nieje dobre ak budu baterie dlhodobo nad floatom.
Proste tak je napisany soft v axperte.
On urobi celu seqenciu, ale iba vtedybak boli baterky dostatocne vybite.
To Milan: ak nastavis vyssi float slo by to zrejme, mal by to zrejme udrziavat vyssie, ale to si musis ty sam prestavit a vypnut to potom, pretoze podla mna nieje dobre ak budu baterie dlhodobo nad floatom.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Mám stejnou zkušenost.
Regulátor žije vlastním životem a pravděpodobně je v něm již zakomponován nějaký nový algoritmus, který maximálně prodlužuje životnost gelové olověné baterii.
Regulátor žije vlastním životem a pravděpodobně je v něm již zakomponován nějaký nový algoritmus, který maximálně prodlužuje životnost gelové olověné baterii.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Ano, ale je skoda ze to nejde v rezime use a pritom si myslim ze to je jednoduche dokodovat, len cinania nejako nechcu... Viacery kontaktovali vyrobcu s tym probkemom a nikdy to zatial neupravili, len slubili ze raz...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon kvě 18, 2015 8:38 pm
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Používám v současné době typ baterii CTL-200-12. Katalogový list např. tady http://www.abclink.cz/fileshare/product ... 85472).pdf
Mám v Axpertu nastavit typ baterie AGM? Samozřejmě se chová nabíjení a vše ostatní jinak než v režimu "user". Nyní jsme tento typ baterii nastavil a při napětí 25,7V mi hlásí 100% kapacity.
Mám v Axpertu nastavit typ baterie AGM? Samozřejmě se chová nabíjení a vše ostatní jinak než v režimu "user". Nyní jsme tento typ baterii nastavil a při napětí 25,7V mi hlásí 100% kapacity.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Nastavení, kdy ukazuje 100% nemá s nabíjecími napštími mnoho společného. Toto napětí se odvíjí od napětí nastaveného v bodě 13 (napětí pro přepnutí z DC na baterie).
Ten link nefunguje, ale odhaduji, že se na 90% jedná o gelovky, takže AGM. Pokud by baterka měla otvory do kterých se dá doplnit destilka do jednotlivých článků, nastav flood.
V bodě 02 (nabíjecí napětí z panelů a 11 (nabíjecí napětí ze sítě) si nastav 20A, což odpovídá tvým 200Ah baterkám.
Pokud bys tam měl větší proud, zničíš akumulátory (výrazně jim zkrátíš život).
Ten link nefunguje, ale odhaduji, že se na 90% jedná o gelovky, takže AGM. Pokud by baterka měla otvory do kterých se dá doplnit destilka do jednotlivých článků, nastav flood.
V bodě 02 (nabíjecí napětí z panelů a 11 (nabíjecí napětí ze sítě) si nastav 20A, což odpovídá tvým 200Ah baterkám.
Pokud bys tam měl větší proud, zničíš akumulátory (výrazně jim zkrátíš život).
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon kvě 18, 2015 8:38 pm
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
ota píše:Nastavení, kdy ukazuje 100% nemá s nabíjecími napštími mnoho společného. Toto napětí se odvíjí od napětí nastaveného v bodě 13 (napětí pro přepnutí z DC na baterie).
Ten link nefunguje, ale odhaduji, že se na 90% jedná o gelovky, takže AGM. Pokud by baterka měla otvory do kterých se dá doplnit destilka do jednotlivých článků, nastav flood.
V bodě 02 (nabíjecí napětí z panelů a 11 (nabíjecí napětí ze sítě) si nastav 20A, což odpovídá tvým 200Ah baterkám.
Pokud bys tam měl větší proud, zničíš akumulátory (výrazně jim zkrátíš život).
Díky za odpověď. Baterie mám nastaveny na max. nabíjecí proud 20A. Co se týče kapacity baterii, teď mi píše u nastavení AGM kapacita baterii 81% a napětí na baterii je 24,4V což se mi zdá už jako hodně nízké napětí. Zkoušel jsem si pohrát s bodem 13 a měnil hodnoty až po 29V a hodnota 81% se vůbec nezměnila.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Dovolil jsem si v rámci osvěty uveřejnit návod na nastavení Axperta MKS plus 24V
Nastavení je pro zaplavené Pb kapacity 600Ah a více, ostrovní režim, kdy se měnič přepíná na síť pouze při vybití aku nebo přetížení a nabíjení ze sítě je vypnuté.
01 SBU
02 60A
03 UPS
04 SDS
05 USE (pro gelovky použít volbu AGM)
06 disabled
07 disabled
09 50Hz
11 20A
12 23,5V (při poklesu napětí aku pod tuto úroveň se měnič přepne na bypass)
13 25,2V (při tomto napětí se měnič přepne zpět z bypassu na ostrov)
16 OSO - znamená pouze solární nabíjení
18 BOF
19 kEP
20 LON
22 AOF
23 BYE
25 FEN
26 29,2V (absorbce napětí)
27 28,0V (float napětí)
29 22,5
Nastavení je pro zaplavené Pb kapacity 600Ah a více, ostrovní režim, kdy se měnič přepíná na síť pouze při vybití aku nebo přetížení a nabíjení ze sítě je vypnuté.
01 SBU
02 60A
03 UPS
04 SDS
05 USE (pro gelovky použít volbu AGM)
06 disabled
07 disabled
09 50Hz
11 20A
12 23,5V (při poklesu napětí aku pod tuto úroveň se měnič přepne na bypass)
13 25,2V (při tomto napětí se měnič přepne zpět z bypassu na ostrov)
16 OSO - znamená pouze solární nabíjení
18 BOF
19 kEP
20 LON
22 AOF
23 BYE
25 FEN
26 29,2V (absorbce napětí)
27 28,0V (float napětí)
29 22,5
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: úte úno 14, 2012 7:47 am
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
ota -k tej 27-čke-ja som mal taketo nastavenie,ale som dosť často dolieval aku,teraz mám 27V a je to super.Sa mi to zdá velké napatie.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Ano souhlasim, kdyz jsem mel,jeste velkou Pb zaplavenou baterkarnu, kupoval jsem 5 litru mesicne. Ale pokud jsem nevytlcil napeti nad 29V, projevilo se to na hustote elytu. A toho jsem se bal, protoze podle mne je dalsim stupnem sulftace.
Kupovat destilku beru jako mensi zlo.
Kupovat destilku beru jako mensi zlo.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Float napětí bejvá na článcích napsané nebo bych se držel 2,27V na článek tedy 27,2 až 27,4V 28V na olovo ve float se mi zdá hodně pak plynují a ztrácí se voda.
-
- Příspěvky: 976
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Používáte někdo Axpert s nicd od Ferraku?
Jsou i u nich tyhle potíže s nabíjením?
Jsou i u nich tyhle potíže s nabíjením?
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
Tohle se mi líbí jako uživateli NiCd. http://www.ebay.com/itm/162171975475?_t ... EBIDX%3AIT
Konečně něco pro zastánce kadmia.
Konečně něco pro zastánce kadmia.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
pokud do nej jdes, urcite sem hod nejake echo. ten strop 29.2V u soucasneho je zlo.volente píše:Tohle se mi líbí jako uživateli NiCd. http://www.ebay.com/itm/162171975475?_t ... EBIDX%3AIT
Konečně něco pro zastánce kadmia.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Nastavení regulátoru pro li-ion baterii
od Kozel.S » » v Regulátory
Nastavení regulátoru pro li-ion baterii
- 3 Odpovědi
- 789 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
- 3 Odpovědi
- 1058 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
-
Axpert MKS III - Nastavení 31 sbe/sbd - co dělá?
od hub.martin » » v Axpert
Axpert MKS III - Nastavení 31 sbe/sbd - co dělá?
- 1 Odpovědi
- 498 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sindyk
-
-
- 4 Odpovědi
- 866 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 54 Odpovědi
- 4442 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JiříK