Ostrovní elektrárna Příbramsko

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od kodl69 »

dnes jsem testoval boiler 1kW, nepočítal jsem teda impulsy na elektroměru, ale 22A nárůst proudu při 54V na vstupu do měniče by cca odpovídalo - 1,2kW před měničem by mohl být 1kW na boileru. Škoda že to bylo jenom chvilku odpoledne...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Zkoušel jsem dnes použít "dry contact" z Axperta pro využití přebytků. Dry contact by měl spínat při dosažení určitého napětí na bateriích.
Nějak nejsem schopen ho rozchodit...
Používáte někdo tuto funkci, případně s jakým výsledkem?

Naproti tomu omezení výkonu pro bojler triakovým regulátorem funguje perfektně. Dá se seřídit od 250 do 1100W. Původně ten regulátor řídil výkon ve vysavači, ale vysavač je už ve sběrném dvoře, regulátor reguluje vesele dál.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
FRSO
Příspěvky: 2398
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od FRSO »

ota píše:
Zkoušel jsem dnes použít "dry contact" z Axperta pro využití přebytků. Dry contact by měl spínat při dosažení určitého napětí na bateriích.
Nějak nejsem schopen ho rozchodit...
Používáte někdo tuto funkci, případně s jakým výsledkem?

Naproti tomu omezení výkonu pro bojler triakovým regulátorem funguje perfektně. Dá se seřídit od 250 do 1100W. Původně ten regulátor řídil výkon ve vysavači, ale vysavač je už ve sběrném dvoře, regulátor reguluje vesele dál.
Zdravím oto, co říkal ten měnič s tím triakovým regulátorem ??, nebyl více hlučný ??, je to sice měnič HF, tak se to chová asi jinak, záleži taky i na tom triak. regulátoru jak je udělaný-filtr, tlumivka, atd, já jsem to osobně ještě nezkoušel na Victronech co to bude dělat, dík za info Franta
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
rva
Příspěvky: 3947
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od rva »

Taky jsem uvažoval o jeho využití, ale charakteristika LiFePo je tak plochá, že napětí na baterii je mnohem víc závislé na zatížení, než na stavu nabití. Navíc se mi zdá, že ten kontakt nešel nastavit na nějaké vyšší napětí, kde má cenu využívat přebytky. Místo toho jsem si pořídil JLD404
http://www.aliexpress.com/item/Hot-sell ... 86301.html
a k tomu bočník 300A (počítám ještě s nějakým rozšířením panelů). Mám to týden, tak hledám optimální nastavení. Zatím mám zapnutí ohřevu boileru, pokud do nabití baterie schází 20Ah. Pak chci ještě vyzkoušet další podmínku, pokud nabíjecí proud do baterie přesáhne 80A.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
FRSO
Příspěvky: 2398
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od FRSO »

rva píše:
Taky jsem uvažoval o jeho využití, ale charakteristika LiFePo je tak plochá, že napětí na baterii je mnohem víc závislé na zatížení, než na stavu nabití. Navíc se mi zdá, že ten kontakt nešel nastavit na nějaké vyšší napětí, kde má cenu využívat přebytky. Místo toho jsem si pořídil JLD404
http://www.aliexpress.com/item/Hot-sell ... 86301.html
a k tomu bočník 300A (počítám ještě s nějakým rozšířením panelů). Mám to týden, tak hledám optimální nastavení. Zatím mám zapnutí ohřevu boileru, pokud do nabití baterie schází 20Ah. Pak chci ještě vyzkoušet další podmínku, pokud nabíjecí proud do baterie přesáhne 80A.
Zdravím, já tyhle přebytky zkoušel s BMV 700 a funguje to super, dá se nastavit jak napětí od do, tak % aku od do, nebo co je z toho první dosaženo, je to sice dražší o něco ten BMV, ale má to ještě další funkce měření Ah, % zústatek aku, A, V, atd. Jednoduché řešení a dobře fungující.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Triakový regulátor se chová naprosto korektně ve vztahu s měničem a to v celém rozsahu výkonu. Zajímavé je, že pokud snížím výkon pod 15% a vypnu přívod do triak.regulátoru, po opětovném připojení 230V už nenaběhne a musí se nastavit na cca 20%.
BMV je skvělá věc, ale snažím se těchto chytrých udělátek používat co nejméně, abych udržel elektrárnu v mezích ekonomické návratnosti.
Zatím jsem použil časové relé, které denně od 10 - 15 hod., kdy má hlavní pole největší výkon pouštím do bojleru 300W na dohřev a pokrytí ztrát. 1,5kWh ohřeje můj 80l bojler o 20C a to mi stačí.
Přílohy
050520151013.jpg
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od hurvayz »

Ahoj.
Triak je vlastni konstrukce?
Ja mám hotovku z Číny ktera se měniči moc nezamlouvá..
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od goodbie »

Ten triak regulátor je z nějakého tesláckého přístroje vysavač atd odhaduji ;)
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Není to vlastní konstrukce, ikdyž tak vypadá. Triakový regulátor posledních 10let sloužil v regulaci vysavače ETA. Vysavač nevydržel, regulátor ano, takže slouží dál. Měnič neprotestuje, jedině měření výkonu je trochu zkreslené a při omezení na 25% výkonu osciluje mezi 100 - 350W. Ale pouze měření na měniči. Klešťák ukazuje správně.
Dobré triakové regulátory se dají koupit u Flajzara.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od hurvayz »

Mrknu.
Flajzara mam skoro za domem..
Dík
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od goodbie »

Hurvayz: http://aukro.cz/ard5-66-vykonny-napetov ... 34913.html co toto??myslím,že je slušný.
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od hurvayz »

Tady tento mám.
Ono asi z ciny to bude na stejne bazi.
Nasel jsem nekde nasi ceskou konstrukci a meli tam o trosku vice soucastek.
Treba by se jinym zpojenim chovalo zarizeni jinak.
Zas tak hluboce do toho ale nevidim.
Leda ze bych ho nekomu tady poblíž ten muj privezl, že by vyzkoušel.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
PavelR
Příspěvky: 3304
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od PavelR »

http://www.ebay.com/itm/4000W-220V-SCR- ... 43d847a77b

totok bude asi podobny.

Nebo nejakej IO driver pro triaky ale funkce bude asi stejna.
Treba by nekdo vyhrabal historicky MAA436 :lol:
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od goodbie »

triaková regulace se bude chovat stejně na počtu součástek nezáleží,pořád se jedná o nějaké řízení tyristoru.bude pouze pomalejší nebo rychlejší,vždy bude u tyristoru diak a nějaké smetí okolo.
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od hurvayz »

Nema vliv právě ta rychlost spínání .? Nebo to smetí ze by líp filtrovalo.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
PavelR
Příspěvky: 3304
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od PavelR »

A co pouzit SSR + PWM? spinani bych rekl ze bude zavisle na frekvenci site ne?
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od hurvayz »

Pavle jistě jsou desitky variant jak snizit prikon.
Me jen prekvapilo ze Otovy se neprojevují zvuky jako mě.
proto jsem se toho chytil..

Částečne jsem vyresil velký příkon realizaci vyššího vykonu FVE :)
Taky možnost..
Dik
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od ota »

Ještě budu reagovat na zvukové projevy měniče:
Používám Axpert, HF měnič, ze kterého neslyším vůbec nic. Je možné, že se tam děje něco nepěkného, ale nevím o tom. Až se budu nudit, vyměním HF měnič za 1kW APC, který mám jako zálohu a tam trafo slyším jak si brouká v závislosti na odběru a podívám se co to ukazuje na osciloskopu.

Pavle, SSR a PWM, ano. Proč ne, ale jsem děsně líný cokoli bastlit, když už se mi hotový modul válí v šuplíku. Taky bych to SSR asi neuměl řídit.
Jsem elektrikář, nikoli IŤák a moje filozofie je vyhnout se řízení elektrárny PC, Arduinem, nebo čímkoli, co má víc než 5 tlačítek. Můj čas je drahý a nedokážu ho trávit sledováním grafů, fine tuningem fičur atd.
Na rozvaděči mám AC a DC kombinované elektroměry s 4 číselným LCD displejem a stačí to.
Na Tristaru si vystačím s 3 LED.
Pokud nebude systém efektivní, přidám string se 3x240Wp za pár kKč, ale nepřinutím se řídit elektrárnu přes PC.

Mimochodem, používá tu někdo ten "dry contact" na Axpertu?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od goodbie »

Každej měnič bude pulzování snášet jinak některý bude vrčet hodně jiný zase vůbec
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko

Příspěvek od hurvayz »

:P Napadlo mě zkusit triak na HFku co jsem měl rezervní a už to nezkusim.
Je po nem..jen bliká ochrana . Ani rana ani nic, jen nezapnul.
Tak si du hrát na opravare, multimetr připraven. :roll:
Ještě že mám takového kamaráda tady z fora Frantu a rekl mi at mu radši dovezu...no. ok.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek