Našli jsme řemeslníka
Hledáte schopného elektrotechnika, programátora, návrháře projektů, montéra, realizátora vašeho projektu nebo někoho jiného? Máte volná pracovní místa, hledáte lidi.
-
- Příspěvky: 2811
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 128
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Našli jsme řemeslníka
Ten mirelon je velmi citlivý na žhavý kouřovod, jak zasmrdí tak se to pozná, bývá samozhášivý, ale ta trubka mohla být trochu vícbokem.
O 25°C výš je na tři polýnka dobrý znamení.
No teď bych se zaměřil naten komín jestli je pravidelně vymetán a přidal bych nad výměník klapku pokud je tedy tah nadměrný a on nadměrný po zatopení a hlavně ochlazení pod 0°C zpravidla bývá, komínová klapka by více odrážela tepla do výměníku pokud by byla hned nadním.
Potom bych někam přidal čistící otvor.
Kondenzace je otázkou rosného bodu, řeší se to manuálně nebo automaticky, jsou tři stavy. První je totálně podchlazený topný systém tak tři dny netopeno, což je kondenzace jak po tom napuštění. Druhý je pravideně zatápěný, ale vyhaslý, koroze se vytváří v určitém bodě, třetí je teplý udržovaný v provoz, většinou nekondenzující stav. Aby se kondenzaci a korozi zabránilo v prvním a druhém stavu, vkládají se do systému různé ventily aby se dosáhlo co nejméně pravděpodobného vzniku rosného bodu. Pokud by byl časem tedy problém s tou vodou co kondenzuje, řešením jsou ventily. Sníží se při zatápění sice regulací průtok k radiátorům, ale zvýší se teplota, takže účinnost je ve chvíly zatápění jen o něco menší, ale zase se velmi omezí kondenzace. Bohužel je potřeba představa jak proudí voda a mít blbuvzdorný pojistný ventil když se něčím zapomene pootočit.
O 25°C výš je na tři polýnka dobrý znamení.
No teď bych se zaměřil naten komín jestli je pravidelně vymetán a přidal bych nad výměník klapku pokud je tedy tah nadměrný a on nadměrný po zatopení a hlavně ochlazení pod 0°C zpravidla bývá, komínová klapka by více odrážela tepla do výměníku pokud by byla hned nadním.
Potom bych někam přidal čistící otvor.
Kondenzace je otázkou rosného bodu, řeší se to manuálně nebo automaticky, jsou tři stavy. První je totálně podchlazený topný systém tak tři dny netopeno, což je kondenzace jak po tom napuštění. Druhý je pravideně zatápěný, ale vyhaslý, koroze se vytváří v určitém bodě, třetí je teplý udržovaný v provoz, většinou nekondenzující stav. Aby se kondenzaci a korozi zabránilo v prvním a druhém stavu, vkládají se do systému různé ventily aby se dosáhlo co nejméně pravděpodobného vzniku rosného bodu. Pokud by byl časem tedy problém s tou vodou co kondenzuje, řešením jsou ventily. Sníží se při zatápění sice regulací průtok k radiátorům, ale zvýší se teplota, takže účinnost je ve chvíly zatápění jen o něco menší, ale zase se velmi omezí kondenzace. Bohužel je potřeba představa jak proudí voda a mít blbuvzdorný pojistný ventil když se něčím zapomene pootočit.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
- vata
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
- Reputace: 93
Re: Našli jsme řemeslníka
Čistit se to dá přímo z kamen - sejme se celý vrch, tam je přes klapku přístup do kouřovodu.
Ten můj systém funguje je i bez čerpadla samotížně, ale jen do prvního radiátoru (menšího), do toho druhého radiátoru teplo teče bez čerpadla hodně neochotně. Teplotní čidlo mám až nahoře na trubce u radiátoru, čeká až teplá voda samotíží vyšplhá nahoru, pak sepne. Takže ani zpožděné sepnutí čerpadla nezastaví oběh, ten je ale pomalý a voda se snad stihne trochu předehřát v prvním výměníku. Uvidíme.
Ta izolace na trubce je ve skutečnosti od kouřovodu asi 3cm daleko, na fotce to není dobře vidět.
Ten můj systém funguje je i bez čerpadla samotížně, ale jen do prvního radiátoru (menšího), do toho druhého radiátoru teplo teče bez čerpadla hodně neochotně. Teplotní čidlo mám až nahoře na trubce u radiátoru, čeká až teplá voda samotíží vyšplhá nahoru, pak sepne. Takže ani zpožděné sepnutí čerpadla nezastaví oběh, ten je ale pomalý a voda se snad stihne trochu předehřát v prvním výměníku. Uvidíme.
Ta izolace na trubce je ve skutečnosti od kouřovodu asi 3cm daleko, na fotce to není dobře vidět.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 2811
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 128
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Našli jsme řemeslníka
3cm je málo. Může to lapnout a začít hořet. Dalo by se to nějak načrtnout jak to trubkové zapojení nynívypadá vč. výšek instalací radiátorů odhadem? Myslím, že by to vyřešilo jednotrubkové úplnějednoduché zapojení v sérii, tuším, že teď to bude dvoutrubkové paralelně.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 246
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 36
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Našli jsme řemeslníka
Pekny. jak je reseno cisteni?
- abrams
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Reputace: 427
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Našli jsme řemeslníka
Zdravím ,PavelR píše:Pekny. jak je reseno cisteni?
... jak psala Vata - demontáží horní plotny kamen se lze dostat ke kouřovodu a klasickou kominickou štětkou . Výměník má v sobě rovná žebra jež neznemožní čištění
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Elektornům zdar
![Slunce *sun*](./images/smilies/sun.png)
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič 48MWh+ , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Chibi v textu vyhrazeny
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- vata
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
- Reputace: 93
Re: Našli jsme řemeslníka
Je to fakt paráda, funguje to... Nevím sice, jak se v tomto případě dopočítat wattů, chápu, že do komína by mělo jít jen řekněme 20% tepla z dřeva, takže výměník využívá tohohle zbytku, ale nahoře mívám teď tepleji než dole, což donedávna bylo naopak, což mi šetří dřevo
Ještě jsem dotunila spínání čerpadla - umístila jsem telotní senzor na vratku, takže teď to poprvé zapne až tehdy, co se teplo prokouše celým okruhem a omezuje to pěkně kondenzaci spalin na výměníku. A spíná to docela spolehlivě. Takže tady se prozatím obejdu bez SW a PLC![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ještě jsem dotunila spínání čerpadla - umístila jsem telotní senzor na vratku, takže teď to poprvé zapne až tehdy, co se teplo prokouše celým okruhem a omezuje to pěkně kondenzaci spalin na výměníku. A spíná to docela spolehlivě. Takže tady se prozatím obejdu bez SW a PLC
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 811
- Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am
- Reputace: 31
Re: Našli jsme řemeslníka
A pri jake teplote vratky vato spinas obehove cerpadlo?
- vata
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
- Reputace: 93
Re: Našli jsme řemeslníka
Těžko říct, nemám tam teploměr
Je to takové udělátko ze stavebnice, které dělá diferenciální teplotní spínač. Teplota vratky musí být o x stupňů vyšší než teplota okolí a teplota okolí musí být min y. Obě prom se nastavují potenciometrem, Y je na minimu, X mám odhadem tak na 20 stupňů, takže spínám na teplota okolí řekněme plus 20. Sepnutí se dá vyvolat dechem na senzor nebo přiloženou rukou na příslušný termistor, takže musí být na vratce mírně teplo.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 246
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 36
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Našli jsme řemeslníka
Nevim jak u techto vymeniku, ale u kotlu musi byt dodrzena minimalni teplota zpatecky nejakych 50-60C jinak v kotli kondenzuje sajrajt. Aby se ti to nekondenzovalo v kourovodu...
-
- Příspěvky: 2811
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 128
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Našli jsme řemeslníka
Teplota v kouřovodu se snímá ze středu válce. Povrch jak se zanese sazemi, je vždy studenější. Dopočítat se účinnosti celého topení má velká úskalí. Ovšem jen u výměníku na kouřovodu, v případě dvou teploměrů nad a pod výměníkem by to mělo být jednoduché. Ale nižší teplota na výdechu než je teplota vody se nedosáhne.
vata píše:Je to fakt paráda, funguje to... Nevím sice, jak se v tomto případě dopočítat wattů, chápu, že do komína by mělo jít jen řekněme 20% tepla z dřeva, takže výměník využívá tohohle zbytku, ale nahoře mívám teď tepleji než dole, což donedávna bylo naopak, což mi šetří dřevo
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
- abrams
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Reputace: 427
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Našli jsme řemeslníka
Zdravím ,PavelR píše:Nevim jak u techto vymeniku, ale u kotlu musi byt dodrzena minimalni teplota zpatecky nejakych 50-60C jinak v kotli kondenzuje sajrajt. Aby se ti to nekondenzovalo v kourovodu...
právě proto zpátečka teče prvně do prvního výměníku na zádech kamen a pak do druhého výměníku na spalino-vodu . Při studeném startu se holt nějaký kondenzát ve spalinách vypotí , ale jak se to rozjede tak by mělo být vše v pohodě
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
K měření energie v topném systému : stačí znát teplotní rozdíl mezi vratkou a výstupem coč není zásadní problém , ale je třeba znát průtok média
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
![Yes :yes:](./images/smilies/yes.gif)
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Elektronům zdar
![Mrak *cloud*](./images/smilies/cloud_sun.png)
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič 48MWh+ , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Chibi v textu vyhrazeny
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Marx
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv pro 25, 2014 9:30 pm
- Reputace: 4
Re: Našli jsme řemeslníka
Perfeknní systém, ten výměník na zádech z profilů si taky udělám, koupil jsem blbec kamna údajně 7KW voda a 3kW místnost, realita je taková že 8 kW místnost a 2 kW vodaabrams píše:Zdravím ,PavelR píše:Nevim jak u techto vymeniku, ale u kotlu musi byt dodrzena minimalni teplota zpatecky nejakych 50-60C jinak v kotli kondenzuje sajrajt. Aby se ti to nekondenzovalo v kourovodu...
právě proto zpátečka teče prvně do prvního výměníku na zádech kamen a pak do druhého výměníku na spalino-vodu . Při studeném startu se holt nějaký kondenzát ve spalinách vypotí , ale jak se to rozjede tak by mělo být vše v pohodě. On ten druhý výměník nedokáže podchladit spaliny , neb není velký a profi-ůčinný .
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 246
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 36
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Našli jsme řemeslníka
No a to je obecne problem krbovek - ten velky vykon do vzduchu. A pak to uregulovat aby se mistnost nepretapela v prechodnym obdobi a pritom to do vody dalo dost vykonu pro zbytek baraku. Jeste vtipnejsi situace nastavaji bez aspon male aku nadoby.
Dalsi vec je provedeni samotnyho vymeniku. Nejsem odbornik na krbovky, tak nevim jak jsou na tom stroje za 10tky tisic, ale videl jsem dve ne uplne nejlevnejsi vlozky a provedeni vymeniku bylo tristni. Teplota kourovodu (samozrejme bez reglu tahu) byla naprosto silena. Vecna skoda dreva ...
A to se najdou lidi, kteri si krbovky daji jako hlavni topeni. Udelaji si z obyvaku kotelnu. Nikdo me nepresvedci, ze z toho neni bordel. Ze zkusenosti ani peletovej automat neni uplne cisty reseni, i kdyz "vynasim" popel a cistim vysavacem. Druhej rok jsem kotel stehoval mimo barak.
V mych ocich jsou krbovky takova libustka. Kdyz mam chut a naladu tak ocistim sklo, zatopim a cucim do ohne, prohreju se IR zarenim ...
Dalsi vec je provedeni samotnyho vymeniku. Nejsem odbornik na krbovky, tak nevim jak jsou na tom stroje za 10tky tisic, ale videl jsem dve ne uplne nejlevnejsi vlozky a provedeni vymeniku bylo tristni. Teplota kourovodu (samozrejme bez reglu tahu) byla naprosto silena. Vecna skoda dreva ...
A to se najdou lidi, kteri si krbovky daji jako hlavni topeni. Udelaji si z obyvaku kotelnu. Nikdo me nepresvedci, ze z toho neni bordel. Ze zkusenosti ani peletovej automat neni uplne cisty reseni, i kdyz "vynasim" popel a cistim vysavacem. Druhej rok jsem kotel stehoval mimo barak.
V mych ocich jsou krbovky takova libustka. Kdyz mam chut a naladu tak ocistim sklo, zatopim a cucim do ohne, prohreju se IR zarenim ...
- vata
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
- Reputace: 93
Re: Našli jsme řemeslníka
No, ten baťúžkový výměník trpí právě tím, že není zajištěn přesný styk s kamny po celé ploše. Kromě toho se to tepelným namáháním asi i hýbe, to je minus tohoto řešení. Na pohon jednoho radiátoru na podzim to ale stačilo bohatě. Teplovodivá pasta to ještě trochu vylepšila, ale ne moc. Dobré řešení je navařit labyrint přímo na plech kamen a nechat vodu téct přímo po povrchu kamen, účinnost by se znásobila.
Nový výměník na kouřovodu je výrazně účinnější a rychlejší - voda se začne nahřívat hned po zatopení, a výměník na kamnech mu vodu předehřívá. I při fázi hoření bez plamene (sálající polena) jde dost tepla kouřovodem a směňuje se na užitečné teplo v domě. Teprve až kamna vyhasnou, zabírá ten baťůžkový víc - kamna jsou totiž vyloženy zenvitř šamotem a zvenčí okachleny, a akumulované teplo se přečerpává do vody. Kamna tak rychleji vychladnou, a tepleji je k ránu nahoře.
Jinak - pro baráky samozřejmě kotel, na chatách je ale to jinak - místo televize krbovky. Potíž s regulací v přechodném období - to teda ano, resp. není problém nechat kamna jednoduše vyhasnout, jenže ne vždy se mi chce zatápět 2x denně. To pak svádí ke špatnému topení po jednom polénku... Dobré řešení jsou dřevěné brikety, takové ty světlé ve tvaru cihel, ty jsou schopné doutnat ještě ráno. Problém, že tento rok dost podražily.
Jeden můj soused skloubil krbovky s výměníkem, velkou akumulační nádobu a fototermikou a je vysmátý - stačí mu zatopit pořádně jen jednou denně, po zbytek dne už topí jen teplem z nádrže.
Nový výměník na kouřovodu je výrazně účinnější a rychlejší - voda se začne nahřívat hned po zatopení, a výměník na kamnech mu vodu předehřívá. I při fázi hoření bez plamene (sálající polena) jde dost tepla kouřovodem a směňuje se na užitečné teplo v domě. Teprve až kamna vyhasnou, zabírá ten baťůžkový víc - kamna jsou totiž vyloženy zenvitř šamotem a zvenčí okachleny, a akumulované teplo se přečerpává do vody. Kamna tak rychleji vychladnou, a tepleji je k ránu nahoře.
Jinak - pro baráky samozřejmě kotel, na chatách je ale to jinak - místo televize krbovky. Potíž s regulací v přechodném období - to teda ano, resp. není problém nechat kamna jednoduše vyhasnout, jenže ne vždy se mi chce zatápět 2x denně. To pak svádí ke špatnému topení po jednom polénku... Dobré řešení jsou dřevěné brikety, takové ty světlé ve tvaru cihel, ty jsou schopné doutnat ještě ráno. Problém, že tento rok dost podražily.
Jeden můj soused skloubil krbovky s výměníkem, velkou akumulační nádobu a fototermikou a je vysmátý - stačí mu zatopit pořádně jen jednou denně, po zbytek dne už topí jen teplem z nádrže.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
- Marx
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv pro 25, 2014 9:30 pm
- Reputace: 4
Re: Našli jsme řemeslníka
[quote="vata"]To pak svádí ke špatnému topení po jednom polénku... quote]
nevidím na tom nic špatného pomalejší hoření je méně tepla do komína a lepší prohoření, ale jasný že by musel bejt menší spalovací prostor . proto do kamen přidávám na jaře šamotky které zmenší plochu roštu na polovinu, akumulujou a udržujou vyšší teplotu žhavého. chce to naštípat na drobnejší polínka, otevřít vzduch odspoda a není problém.
co se týče kontaktu s ohněm, tak já odstraním zadní šamotku, vyříznu původní plech a navařím tam nasprosto tu jeklovnici. Po drobných úpravách z toho budou úplně jiný kamna. Teď se to nedá venku je -5 ale jak se oteplí tak pošlu fotky. Komínovej si taky můžu udělat ale na jaře bych už musel zatápět spalinovým ventilátorem
párkrát už jsem zažil situaci jak ve filmu na samotě u lesa kde jim kokeš ucpal komín
naládováno třískama novinama dřevem a ono to nechytlo tah ale hořelo ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
BTW obdivuju žena a takový technický přehled to se jen tak nevidí marek
nevidím na tom nic špatného pomalejší hoření je méně tepla do komína a lepší prohoření, ale jasný že by musel bejt menší spalovací prostor . proto do kamen přidávám na jaře šamotky které zmenší plochu roštu na polovinu, akumulujou a udržujou vyšší teplotu žhavého. chce to naštípat na drobnejší polínka, otevřít vzduch odspoda a není problém.
co se týče kontaktu s ohněm, tak já odstraním zadní šamotku, vyříznu původní plech a navařím tam nasprosto tu jeklovnici. Po drobných úpravách z toho budou úplně jiný kamna. Teď se to nedá venku je -5 ale jak se oteplí tak pošlu fotky. Komínovej si taky můžu udělat ale na jaře bych už musel zatápět spalinovým ventilátorem
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
BTW obdivuju žena a takový technický přehled to se jen tak nevidí marek
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
- Marx
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv pro 25, 2014 9:30 pm
- Reputace: 4
Re: Našli jsme řemeslníka
[quote="PavelR"]Jeste vtipnejsi situace nastavaji bez aspon male aku nadoby.
Dalsi vec je provedeni samotnyho vymeniku. Nejsem odbornik na krbovky, tak nevim jak jsou na tom stroje za 10tky tisic, ale videl jsem dve ne uplne nejlevnejsi vlozky a provedeni vymeniku bylo tristni. Teplota kourovodu (samozrejme bez reglu tahu) byla naprosto silena. Vecna skoda dreva ...
A to se najdou lidi, kteri si krbovky daji jako hlavni topeni. quote]
ano já to mám přesně tak, krbovky v jídelně. Bordelu je požehnaně, čištění kouřovodu je za trest, příští dům už bude udělanej pořádně s kotelnou
tady udělat nešla přízemní domek komín jen jeden uprostřed domu. jako mini-akumulaci používám ten kombi bojler s velkou teplosměnnou plochou, večer nahřeju na 90 přes noc to vytápí koupelnu a ráno je voda 30 st. na mytí .-) rovedení výměníku myslím že bych ho navrhnul a svařil jako naprostej amatér líp, jímka na tepolotní spínač je dole (!) deflektor u komínovýho hrdla jsem musel vyříznout flexou ven, byl tam tak 1cm na průtok spalin, hlavně že předepisujou jak se to nesmí napojovat tenkou trubkou do komína
Na skle při koupi byly zelený samolepky clean technology to je nějakej žert, neumím si představit jak asi fungujou ty prity a podobný bulharský plechovky
není nad kachláky to je vyzkoušené staletí, ale ty si už dneska málokdo dovolí marek
Dalsi vec je provedeni samotnyho vymeniku. Nejsem odbornik na krbovky, tak nevim jak jsou na tom stroje za 10tky tisic, ale videl jsem dve ne uplne nejlevnejsi vlozky a provedeni vymeniku bylo tristni. Teplota kourovodu (samozrejme bez reglu tahu) byla naprosto silena. Vecna skoda dreva ...
A to se najdou lidi, kteri si krbovky daji jako hlavni topeni. quote]
ano já to mám přesně tak, krbovky v jídelně. Bordelu je požehnaně, čištění kouřovodu je za trest, příští dům už bude udělanej pořádně s kotelnou
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Na skle při koupi byly zelený samolepky clean technology to je nějakej žert, neumím si představit jak asi fungujou ty prity a podobný bulharský plechovky
není nad kachláky to je vyzkoušené staletí, ale ty si už dneska málokdo dovolí marek
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 246
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 36
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Našli jsme řemeslníka
on je to problem i styl dnesniho staveni. nezalezi na velikosti pozemku ale lidi si postavi povetsinou takovej byt v provedeni domu. Doprostred se umisti krbovky, do koupelny plynovej kotel a tim je vyreseny. Zbytek pozemku zatravni ...
I pres pro me podstatne omezeni jsem rad ze ziju v radovce, ktera ma nekolik dvornich staveni. Takze v jedne mistnosti mam kotelnu/elektrarnu/dilnu v dalsi sklep, hospodarske zazemi, sklad dreva, sklad pelet a za tim relativne velka zahrada na zeleninu. "okrasna" zahradka na dvore zabira jen malou plochu - ruze ...
Kdybych musel stavet tento koncept neopustim. A to nemam ani nikterak velikej pozemek.
I pres pro me podstatne omezeni jsem rad ze ziju v radovce, ktera ma nekolik dvornich staveni. Takze v jedne mistnosti mam kotelnu/elektrarnu/dilnu v dalsi sklep, hospodarske zazemi, sklad dreva, sklad pelet a za tim relativne velka zahrada na zeleninu. "okrasna" zahradka na dvore zabira jen malou plochu - ruze ...
Kdybych musel stavet tento koncept neopustim. A to nemam ani nikterak velikej pozemek.
- Marx
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv pro 25, 2014 9:30 pm
- Reputace: 4
Re: Našli jsme řemeslníka
ano ale tohle v trochu jiné podobě mám, pravda dům je starý právě 100 let, nemám teda ten plyn, ale to mi tolik neva.PavelR píše:takovej byt v provedeni domu. Doprostred se umisti krbovky, do koupelny plynovej kotel a tim je vyreseny.
Filozofie domu komín uprostřed, u něj kamna a okolo do čtverce 4 místnosti je energeticky jeden z nejlepších, problém je v tom, že předkové narozdíl ode mně věděli, že voda se nemá ráda s ohněm a tak tam nebyly krbovky z 2mm plechu, ale kachlová akumulační kamna nebo v nejhorším kachlový sporák, jeho stěny zasahovaly do všech místností... tohle ale někdy kolem roku 68 vybourali a dali el.akumulačky, elektrický sporák. v 90 tém roce neměl majitel na elektriku tak si na starý kolena pořídil petry a brutar...
Já mám teplovodní akumulační podlahový topení, a pokud by byl dostatečný výkon výměníku v kamnech a chalupa trochu zateplená, tak je to z hlediska energetické efektivity dobré. Samozřejmě že ani teď moc nezmrzám mám tady 23 st v koupelně taky ale v dílně jenom 14 Marek
Naposledy upravil(a) Marx dne ned pro 28, 2014 11:10 am, celkem upraveno 1 x.
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
- abrams
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Reputace: 427
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Našli jsme řemeslníka
Zdravím ,
jackelový výměník nepokrývá celou zadní stěnu kamen kvůli vnitřní vyzdívce - jen pod výměníkem je šamot vynechaný
origo výrobní příprava na výměník . Jelikož vnitřní stěnu pláště kamen plameny jen olizují , tak tam moc velký potenciál tepla není - být tam žebra jež by zasahovala do proudu spalin (plamenů) , to by byl jiný hukot
.
Druhý výměník v kouřovodu zmíněná žebra má - proto je účinnější .
S topením dřevem nemám přehršel zkušeností , ale vím že nejdokonalejšího spalování + nízkých emeisí + minimum sazí lze dosáhnout jedině vysokou teplotou a pořádným přísunem vzduchu . Dlouhé líné plameny jsou projevem špatného spalování z přiškrceného vzduchu jež vede k dehtování a enormní tvorbě sazí zanášejících nejen kouřovody , ale také zasírající (nasírající) blízké okolí
nemluvě o snížené účinnosti - komínem vyletí spousta nevyužité energie ve formě sazí
. Jak psal Marx , lepší inferno v malém spalovacím prostoru , než dehtovačka v celých kamnech při srovnatelném tepelném výkonu
.
... kamna v obýváku
pěkný ale nepraktický
do kotelny s nima a k čučení do ohně použít kameru u kamen a telku
. Nebo jak to měli na zámcích - kamna v jedný místnosti , ale manipulace s nimi z vedlejší místnosti
.
Elektronům zdar![Mrak *cloud*](./images/smilies/cloud_sun.png)
jackelový výměník nepokrývá celou zadní stěnu kamen kvůli vnitřní vyzdívce - jen pod výměníkem je šamot vynechaný
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
![hell :hell:](./images/smilies/hell.gif)
Druhý výměník v kouřovodu zmíněná žebra má - proto je účinnější .
S topením dřevem nemám přehršel zkušeností , ale vím že nejdokonalejšího spalování + nízkých emeisí + minimum sazí lze dosáhnout jedině vysokou teplotou a pořádným přísunem vzduchu . Dlouhé líné plameny jsou projevem špatného spalování z přiškrceného vzduchu jež vede k dehtování a enormní tvorbě sazí zanášejících nejen kouřovody , ale také zasírající (nasírající) blízké okolí
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
... kamna v obýváku
![mmmm :sm1:](./images/smilies/sm1.gif)
![... ::facepalm::](./images/smilies/facepalm.gif)
![Yes :yes:](./images/smilies/yes.gif)
![Yes :yes:](./images/smilies/yes.gif)
Elektronům zdar
![Mrak *cloud*](./images/smilies/cloud_sun.png)
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič 48MWh+ , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Chibi v textu vyhrazeny
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 246
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 36
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Našli jsme řemeslníka
pekny - ten primej TV prenos z kamen zni pekne. ve 4K rozliseni a vedle IR zaric a bylo by to dokonaly.
marx: ano energeticky to je nejlepsi, ale jaksi se to neshoduje s dnesnim stylem bydleni - co se bordela a prachu tyce. Manipulace se drevem smerem od skladu do prostred obyvaku a popelem opacnou cestou nabyva na pracnosti tim vice, cim vice pozadujeme bezprasnost a cistotu teto operace. Uz jen to ze pri kazde ceste z venkovniho do vnitrniho prostredi se neco malo naslape ...
Samozrejme je vsechno resitelny a pri spravne navrzene dispozici lze spoustu bordelu omezit. Jenze toto mnohdy byva v rozporu s uvazovanim dnesnich mladych zen, kterym technicky vhodne umisteni a reseni nemusi byt po chuti z duvodu designovych ale to se opet vracim k dnesnimu stylu mnohych staveb.
Jediny co bych dal do prostred baraku je aku nadoba a tim vyresil problem s izolaci ...
marx: ano energeticky to je nejlepsi, ale jaksi se to neshoduje s dnesnim stylem bydleni - co se bordela a prachu tyce. Manipulace se drevem smerem od skladu do prostred obyvaku a popelem opacnou cestou nabyva na pracnosti tim vice, cim vice pozadujeme bezprasnost a cistotu teto operace. Uz jen to ze pri kazde ceste z venkovniho do vnitrniho prostredi se neco malo naslape ...
Samozrejme je vsechno resitelny a pri spravne navrzene dispozici lze spoustu bordelu omezit. Jenze toto mnohdy byva v rozporu s uvazovanim dnesnich mladych zen, kterym technicky vhodne umisteni a reseni nemusi byt po chuti z duvodu designovych ale to se opet vracim k dnesnimu stylu mnohych staveb.
Jediny co bych dal do prostred baraku je aku nadoba a tim vyresil problem s izolaci ...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 23 Odpovědi
- 2978 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů