ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: ned pro 14, 2014 12:11 am
- Bydliště: Praha
ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Zdravím všechny
Můžu poprosit o radu ohledně pospojení a případnou ochranu prad bleskem?
Na fotkách:
Na komínu mám v plánu namontovat plastovou krabici do které dám svorkovnici a vní spojím panely (oranžově naznačeny) do dvou okruhů které svedu do sklepa čtyřmi vodiči.
Měl bych dvě otázky:
a) Vzhledem k blízkému bleskosvodu asi nedodržím ochranou vzdálenosti jak panelů tak i kabelů vedoucích těsně pod bleskosvodem z panelů do svorkovnice na komíně.
Mám spojit nosnou konstrukci s bleskosvodem?
Případně mám svést zelenožlutým vodičem (například CYA 16) pospojení konstrukce do rozvaděče na svorku PEN?
b) Jestli mám nebo nemám, a případně jaký použít svodič?
Kdyby to bylo potřeba, tak bych ho mohl do krabice zakomponovat...
Všem předem mockrát děkuju.
Můžu poprosit o radu ohledně pospojení a případnou ochranu prad bleskem?
Na fotkách:
Na komínu mám v plánu namontovat plastovou krabici do které dám svorkovnici a vní spojím panely (oranžově naznačeny) do dvou okruhů které svedu do sklepa čtyřmi vodiči.
Měl bych dvě otázky:
a) Vzhledem k blízkému bleskosvodu asi nedodržím ochranou vzdálenosti jak panelů tak i kabelů vedoucích těsně pod bleskosvodem z panelů do svorkovnice na komíně.
Mám spojit nosnou konstrukci s bleskosvodem?
Případně mám svést zelenožlutým vodičem (například CYA 16) pospojení konstrukce do rozvaděče na svorku PEN?
b) Jestli mám nebo nemám, a případně jaký použít svodič?
Kdyby to bylo potřeba, tak bych ho mohl do krabice zakomponovat...
Všem předem mockrát děkuju.
Solárníkova modlitba:
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
- Bydliště: Hradec Kráové
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Způsobů připojení ochrany je možných několik. Je na to i nová norma, která popisuje asi 5 způsobů. Záleží i na okolních prostorách, zda není střecha ve stínu dalších objektů, případně jak časté jsou zásahy v okolí. Já osobně jsem pro nespojování rámů panelů s bleskosvodem. Do budoucna plánuji samostatný svod do země dovnitř obvodového zemnícího páseku objektu, počítám spíše s přídavným naindukovaným napětím.
Rozhodně bych nevedl kabely na komín, ale nejlépe někam přes okraj střechy a tam umístil rozvaděč s ochranou proti přepětí a svodičem do země. Taky umístění panelů na střeše se mi zdá neúsporné. Taky jsem začínal se 6-ti, ale po 3 měsících rozšířil na 9 a do roka na 15 ks.
Rozhodně bych nevedl kabely na komín, ale nejlépe někam přes okraj střechy a tam umístil rozvaděč s ochranou proti přepětí a svodičem do země. Taky umístění panelů na střeše se mi zdá neúsporné. Taky jsem začínal se 6-ti, ale po 3 měsících rozšířil na 9 a do roka na 15 ks.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
kolik to má svodů? jak je objekt vysový - mnůžu ti spočítat dostatečnou vzdálenost podle normy. Určitě udělat prostup (protáhnout větracím otvorem pod střechu a tam dát jištění stringů, svodič. Rámy připojit CY min. 10mm2, stejným jako svodič. Svodič přepětí:1. v rozvodnici u panelů 2. pokud je to víc než 10m tak další u regulátoru. Podle fotek to má hromosvod stejně za sebou, takže znovu, nejlépe AlMgSi . Doporučuju k vnitřnímu pospojování připojit i to ca je asi anténní stožár a u něj udělat oddálený jímač, vyšší než stožár, další jímače asi přidat na hřebenu, aby byly panely i antény v ochr. prostoru jímačů. Přímý zásah bleskem stejně škody způsobí, ale nějaký boční výboje a údery v okolí to vychytá. Další důležitý je spojení všech kov. potrubí a přívodu el. na jeden potenciál, přepěťovky na přívodu z DS...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: ned pro 14, 2014 12:11 am
- Bydliště: Praha
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Svody jsou dva, úhlopříčně proti sobě.
Barák je na samém kopci společně s pár sousedy. Žádné stínění v okolí není, leda mraky.
Dům je vysoký 13m.
Domovní pospojení na hromosvod v domě není!!
Nejbližší je u nožovek...
Jiný svod než komínem nepřipadá v úvahu (proto ta obava vzdálenosti)!
Bohužel na půdě je hotový byt a do něj jít nemůžu!
Bydlím ve sklepě, hezky s dílnou při ruce! A tak bych si tu přál mít co nejvíce komponent (bude to lepší jak z hlediska funkčnosti tak i pohodlí).
Ze střechy je to do sklepa skrz komín 12m, A vzhledem k blízkému bleskosvodu se bojím jednak o panely a přístroje, a abych si také nějaký ten blesk nesvedl kabely do sklepa!!!
Hromosvod je sice starý 30let, ale bohužel jeho rozsáhlejší rekonstrukce by nebyla z finančního hlediska příjemná...
Na fotkách je pouze 1/3 střechy, takže by se na střechu mohlo vejít i 18ks...
Teď mě napadlo toto: (pokud to není blbost?...)
Abych mohl protáhnout kabely těsně pod bleskosvodem, mohl bych svařit plechový rozvaděč s trubkou do L, kterou bych vedl od skříně na úpatí komínu a od něj pod panely, a celou tuhle železnou potvoru spojit napevno s bleskosvodem?..
Kabely bych touto trubkou protáhl do skříně kde bych zapojil svodič, a PEN ze svodiče svedl buď do bleskosvodu nebo odděleně do rozvaděče na svorku PEN?
Ale abych si nepohořšil, jelikož by kabely díky trubce byly mnohem blíž než těch 10cm třeba v chráničce?.
Plus konstrukce spojená s bleskosvodem?.
Díky
Jirka
Barák je na samém kopci společně s pár sousedy. Žádné stínění v okolí není, leda mraky.
Dům je vysoký 13m.
Domovní pospojení na hromosvod v domě není!!
Nejbližší je u nožovek...
Jiný svod než komínem nepřipadá v úvahu (proto ta obava vzdálenosti)!
Bohužel na půdě je hotový byt a do něj jít nemůžu!
Bydlím ve sklepě, hezky s dílnou při ruce! A tak bych si tu přál mít co nejvíce komponent (bude to lepší jak z hlediska funkčnosti tak i pohodlí).
Ze střechy je to do sklepa skrz komín 12m, A vzhledem k blízkému bleskosvodu se bojím jednak o panely a přístroje, a abych si také nějaký ten blesk nesvedl kabely do sklepa!!!
Hromosvod je sice starý 30let, ale bohužel jeho rozsáhlejší rekonstrukce by nebyla z finančního hlediska příjemná...
Na fotkách je pouze 1/3 střechy, takže by se na střechu mohlo vejít i 18ks...
Teď mě napadlo toto: (pokud to není blbost?...)
Abych mohl protáhnout kabely těsně pod bleskosvodem, mohl bych svařit plechový rozvaděč s trubkou do L, kterou bych vedl od skříně na úpatí komínu a od něj pod panely, a celou tuhle železnou potvoru spojit napevno s bleskosvodem?..
Kabely bych touto trubkou protáhl do skříně kde bych zapojil svodič, a PEN ze svodiče svedl buď do bleskosvodu nebo odděleně do rozvaděče na svorku PEN?
Ale abych si nepohořšil, jelikož by kabely díky trubce byly mnohem blíž než těch 10cm třeba v chráničce?.
Plus konstrukce spojená s bleskosvodem?.
Díky
Jirka
Solárníkova modlitba:
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Každý svého štěstí strůjcem. To co popisuješ je to nejhorší možné řešení, to si do baráku jistě něco pošleš, stačí úder v okruhu 1km. Doporučuju vyhodnotit rizika (nemusí to být nutně podle ČSN EN 62 305-3) - při zásahu do stavby, při zásahu v okolí, při zásahu do sítě - co shoří, kolik u toho umře lidí.... V současném stavu projde bleskový proud po pláštích koaxů a zničí pouze připojené tv, při přímém zásahu ty hořící koaxy a rozžhavený jímací vedení můžou zapálit střechu. To je všechno. Pokud tam dáš panely, připojíš k hromosvodu nebo nepřipojíš (při přímém zásahu to bude skoro jedno) máš šanci na požár v dílně v suterénu domu. Přeskoky blesku uvnitř domu (plyn. potrubí, topení, rozvody el.)
Při vzdáleném zásahu stačí rozdíly potenciálu mezi. jednotlivými kov. instalacemi na spolehlivou likvidaci veškeré elektroniky konče plyn. kotlem a indukční varnou deskou. Pokud není co chránit, není třeba ochranných opatření.
Panely budou stát cca 30kKč, regulátor+ měnič 40kKč, baterky min. 40kKč, kolik asi stojí nová střecha? Hromosvod vyjde na pár kKč když si ho uděláš sám, a zrovna ho uděláš tak, aby to k něčemu bylo. Přepěťovky a pospojování kov. instalací chrání celej dům, ne jenom FV, takže bych zvážil úhel pohledu. Nikdo netvrdí že při přímém zásahu blesku s hromosvodem a přepěťovkama instalovanýma jak mají být (jak asi vypadá uzemění za 30 let? měřil to někdy někdo?)
se nic nestane - určitě budou ztráty na majetku, ale pravděpodobně budeš mít kde bydlet...
Pokud dáš jímací vedení na druhou stranu komína, je to snad ok, pozor na vzdálenost hromosvodu od oplechování komína a ventilaček, a v každém případě jímač vedle ant. stožáru, oddálený, vyšší než stožár. Stožár a konstrukci panelů propojit na pospojování uvnitř baráku. Rozvodnou skříňku doporučuju kovovou, nejlépe Ritall ze sběrného dvora za cenu železa... Mělo by v ní být jištění stringů, přepěťovka a svorkovnice pospojování.
Dokud jsem neměl FV, byl jsem bez hromosvodu, a celkem klidný...
Pro dva svody vychází dostatečná vzdálenost víc než 1m, pro 4 svody pouze 0,38m ve vzduchu, ve zdivu, betonu dvojnásobek...
Při vzdáleném zásahu stačí rozdíly potenciálu mezi. jednotlivými kov. instalacemi na spolehlivou likvidaci veškeré elektroniky konče plyn. kotlem a indukční varnou deskou. Pokud není co chránit, není třeba ochranných opatření.
Panely budou stát cca 30kKč, regulátor+ měnič 40kKč, baterky min. 40kKč, kolik asi stojí nová střecha? Hromosvod vyjde na pár kKč když si ho uděláš sám, a zrovna ho uděláš tak, aby to k něčemu bylo. Přepěťovky a pospojování kov. instalací chrání celej dům, ne jenom FV, takže bych zvážil úhel pohledu. Nikdo netvrdí že při přímém zásahu blesku s hromosvodem a přepěťovkama instalovanýma jak mají být (jak asi vypadá uzemění za 30 let? měřil to někdy někdo?)
se nic nestane - určitě budou ztráty na majetku, ale pravděpodobně budeš mít kde bydlet...
Pokud dáš jímací vedení na druhou stranu komína, je to snad ok, pozor na vzdálenost hromosvodu od oplechování komína a ventilaček, a v každém případě jímač vedle ant. stožáru, oddálený, vyšší než stožár. Stožár a konstrukci panelů propojit na pospojování uvnitř baráku. Rozvodnou skříňku doporučuju kovovou, nejlépe Ritall ze sběrného dvora za cenu železa... Mělo by v ní být jištění stringů, přepěťovka a svorkovnice pospojování.
Dokud jsem neměl FV, byl jsem bez hromosvodu, a celkem klidný...
Pro dva svody vychází dostatečná vzdálenost víc než 1m, pro 4 svody pouze 0,38m ve vzduchu, ve zdivu, betonu dvojnásobek...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
se tady rozepisuju a tady je všechno: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p29970
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Jak v této souvislosti hodnotíte možnost využití jednoho 2-pólového svodiče Citel DS220S-130DC pro dva nezávislé stringy (připojeny pouze kladné póly), které mají záporné póly spojené se zemí? Dle výše uvedeného materiálu "I zapojení".
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: ned pro 14, 2014 12:11 am
- Bydliště: Praha
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Díky,
mno asi odložím přemýšlení a plánování ostatních věcí FVE, a zaměřím se na ten bleskosvod...
Měl bych dvě otázky:
1) ten jímač na anténu bude tím pádem nejvyšší na střeše! A když by do něj nejpravděpodobněji uhodilo, tak blesk místo bleskosvodem po fasádě projde komínem souběžně se svody!?
Ale pokud dám přepětovku i do sklepa před regulátor tak blesk projde pospojením do domovního rozvaděče na PEN, a na něj bude připojen i svodič před regulátorem?
2)plechovou krabici napojit na svod pospojování se svodiči přepětí?
Ale oplechování komínu na bleskosvod?
Máte nějaký bezpečný nápad jak natáhnout stringy od panelů do plechové krabky, aniž bych se vyhnul přeskoku??
Ještě jsem někde zahlédl přizemění mínusu z panelů na PEN, ale teď nevím jestli spojit a nebo nechat odděleně?
A jestli by ty svodiče měli obsahovat i jiskřiště nebo postačí ten varistor?
Se vším je to taková alchymie...
Díky
mno asi odložím přemýšlení a plánování ostatních věcí FVE, a zaměřím se na ten bleskosvod...
Měl bych dvě otázky:
1) ten jímač na anténu bude tím pádem nejvyšší na střeše! A když by do něj nejpravděpodobněji uhodilo, tak blesk místo bleskosvodem po fasádě projde komínem souběžně se svody!?
Ale pokud dám přepětovku i do sklepa před regulátor tak blesk projde pospojením do domovního rozvaděče na PEN, a na něj bude připojen i svodič před regulátorem?
2)plechovou krabici napojit na svod pospojování se svodiči přepětí?
Ale oplechování komínu na bleskosvod?
Máte nějaký bezpečný nápad jak natáhnout stringy od panelů do plechové krabky, aniž bych se vyhnul přeskoku??
Ještě jsem někde zahlédl přizemění mínusu z panelů na PEN, ale teď nevím jestli spojit a nebo nechat odděleně?
A jestli by ty svodiče měli obsahovat i jiskřiště nebo postačí ten varistor?
Se vším je to taková alchymie...
Díky
Solárníkova modlitba:
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Alchymie to není. Pokud jsou všude dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, stačí přepěťovky s varistorem, k panelům třeba ten CITEL, k měniči raděj něco vydatnějšího, třeba SLP-PV170. Oplechování komína bych nikam nepřipojoval, a dodržel dostatečnou vzdálenost od hromosvodu. Tady máš celkem pěkný obrázky jak na to. http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-od ... -jak-na-to Pozor na vzdálenost konců nosníků panelů od svodů na krajích střechy. V každém případě bych doporučil 4 svody, v každém rohu jeden, uzemnění spojeno dokola kolem celého domu. Jo a materiál na hromosvody za rozumný prachy prodává třeba Tremis, Dehn je německá cena
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv pro 25, 2014 9:30 pm
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Rámy panelů pospojovat, uzemnit nezávisle na bleskosvodu, NEPROPOJOVAT nikde s bleskosvodem - to je smrtelná chyba, maximálně na vodovodní trubku a tak, ale hlavně, pro bezpečnbost osob - svod od panelů k regulátoru bych udělal na konektor kterým to fyzicky utneš od regulátorů před bouřkou. Nemusí shořet s panelama i celá soustava...
sám mám panely nemám ani bleskosvod ale bydlím v dolíku, chalupa stojí 100 let takže příští rok počítám s hasičema marek
bleskosvod bych nechal udělat podle norem tak ,aby o panelech vůbec nevěděl.
sám mám panely nemám ani bleskosvod ale bydlím v dolíku, chalupa stojí 100 let takže příští rok počítám s hasičema marek
bleskosvod bych nechal udělat podle norem tak ,aby o panelech vůbec nevěděl.
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: ned pro 14, 2014 12:11 am
- Bydliště: Praha
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Díky za článek hodně mi pomohl!
JJ dobře panely nespojovat s bleskosvodem, ale co mám dělat když nemůžu na úkor místa dodržet bezpečnou vzdálenost panelů od bleskosvodu!! Viz foto na začátku.
Těď je bleskosvod sveden úhlopříčně a je v zemi propojen od jednoho svodu k druhému pouze z jedné strany domu! Né dokola!!
A abych to propojoval i druhou stranou, aby to bylo dokola, tak to je více jak 20m výkopu!!!
Mohl bych přesunou Jižní svod na Sever, aby mi ani jeden svod nešel přes Jižní polovinu střechy (tj souběžně kousek od panelů)??
A nebo se delá nějaký gumový návlek na bleskosvod abych od něj cca 20-30cm mohl mít konstrukci??
Al konstrukce při pospojování má nejaké rady na jakém přesnějším místě se mají spojit šíny (uprostřed, na jednom nebo obou koncích)?
Ten konektor na vstupu do regulátorů je dobrá věc, ale jen pokud budu doma a vzpomenu si !
Díky
JJ dobře panely nespojovat s bleskosvodem, ale co mám dělat když nemůžu na úkor místa dodržet bezpečnou vzdálenost panelů od bleskosvodu!! Viz foto na začátku.
Těď je bleskosvod sveden úhlopříčně a je v zemi propojen od jednoho svodu k druhému pouze z jedné strany domu! Né dokola!!
A abych to propojoval i druhou stranou, aby to bylo dokola, tak to je více jak 20m výkopu!!!
Mohl bych přesunou Jižní svod na Sever, aby mi ani jeden svod nešel přes Jižní polovinu střechy (tj souběžně kousek od panelů)??
A nebo se delá nějaký gumový návlek na bleskosvod abych od něj cca 20-30cm mohl mít konstrukci??
Al konstrukce při pospojování má nejaké rady na jakém přesnějším místě se mají spojit šíny (uprostřed, na jednom nebo obou koncích)?
Ten konektor na vstupu do regulátorů je dobrá věc, ale jen pokud budu doma a vzpomenu si !
Díky
Solárníkova modlitba:
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
-
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv pro 25, 2014 9:30 pm
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Modlit se. ne teď vážně, i kdybys to měl metr daleko, umíš si pžředstavit co se děje kolem drátu kterým prochází impulsní proud desítky kiloampér se strmostí nevím jakou? víš co jsou postranní výboje? "eliášovy výboje"?kutildomaci95 píše:JJ dobře panely nespojovat s bleskosvodem, ale co mám dělat když nemůžu na úkor místa dodržet bezpečnou vzdálenost panelů od bleskosvodu
Udělej to jak to půjde daleko, prozemni rámy panelů co nejkratšími dráty a to celé co nejkratším drátem k vodovodu nebo UT na půdě, miniumalizuj indukčnosti tohoto pospojování, bleskosvodu si nevšímej, to je nouzové opatření proti vznbiku požáru ne pro ochranu polovodičových prvků pokud to máš vypočtené a podle norem, tak by blesk panely zasáhnout přímo neměl, ale....
smiř se se všehomírem že když dojde na lámání chleba, přideš v nejhorším o panely za 20 litrů, to Tě nezruinuje, koukám že nejsi majitelem vybydlené zemljanky Zachráníš měnič, barák a rodinu. soustřeď se na opatření, aby to nezničilo regulátor měnič a osoby blízké. Na půdě konektor, před bouřkou odpojíš a odhodíš konce metr daleko od sebe víc Ti neporadím. Ta pravděpodobnost že uhodí blesk je tak jednou za deset let, já nejsem žádnej odborník na blesky ale s vysokým napětím mám co dočinění a vím co to dokáže. Přehnané obavy nejsou na místě, chápu snahu o dokonalost ale v tomhle oboru to je jenom o náhodě a pravděpodobnosti a murphyho zákonech. marek
edit možná bych to ani nepřipojoval na vodovod a žádné uzemnění - prostě na střeše plovoucí rámy a děj se vůle boží buď to půjde do bleskosvodu nebo to vezme i panely, nemusejí odejít všechny a vlastně je dost možné že neodejde žádný, jsou na světě i lidi kteří přežili uder blesekm (jedna žena dokonce 2x), impulsní ZVN se prostě chová jinak než 230V AC... teslovo trafo taky má několik stovek kV a v podstatě moc neublíží. Ber jako fakt že spoustu věcí o téchto jevech dnešní věda ještě nezná, poslední člověk co tomu rozuměl umřel v bídě někdy v roce 47 v hotelu NewYorker...
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: ned pro 14, 2014 12:11 am
- Bydliště: Praha
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Takže konstrukci s ničím nespojovat, ani s PEN?!
Chtěl bych to provést co nedokonaleji, a přitom ani neexistuje!...
To je dobré vědět .
Asi místo na střechu dám alespoň jeden svodič před regulátory! Pro jistotu ...
Solárníkova modlitba:
O´ můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatnímy neřestmi, mé matky přírody!!...
Díky
Chtěl bych to provést co nedokonaleji, a přitom ani neexistuje!...
To je dobré vědět .
Asi místo na střechu dám alespoň jeden svodič před regulátory! Pro jistotu ...
Solárníkova modlitba:
O´ můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatnímy neřestmi, mé matky přírody!!...
Díky
Solárníkova modlitba:
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
-
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv pro 25, 2014 9:30 pm
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
S PEN znamená co? PEN máš, pokud máš nový dum, maximálně před rozbočením v hl. rozvaděči. Dále se vede PE a N odděleně. Když to připojíš k N, bude Ti možná padat fíčko, když k PE, tak je reálné nebezpečí že si nějaký atmosférický potenciál přivedeš ze střechy třeba na obal ledničky, to bych nedělal,kutildomaci95 píše:Takže konstrukci s ničím nespojovat, ani s PEN?!
Díky
Opravdu nevím jaké jsou pro to předpisy, ani jak se tohle řeší podle pravidel, ale já osobně bych nechal panely asi plovoucí, ale když už bych chtěl zemnit, tak k vodovodu nebo k něčemu co nemá takovou indukčnost, ale proč si z panelů dělat druhý bleskosvod když už tam jeden máš? vylez na strom, zavěs na něj 2 panely, jeden spoj se zemí a druhý nech v luftě. pak to z povzdálí pozoruj a uvidíš, zničené budou oba panely první bude shořelý na prach, druhý bude odpálený indukovanou napěťovou špičkou a pokud nebude kvalitní zemnící lano tak to zapálí i strom
To je moje selská logika ale jsem z vesnice dveře na hnůj okna k maštali, takže Ti někdo zasvěcenější možná poradí lépe. Ve svodičích přepětí se vyznám jenom tak, že v jednom domě po úderu blesku byla elektrika vytrhaná z omítky a svodič přepětí spolu s domovní rozvodnicí zmizel. Dům kupodivu nevyhořel celý jenom nová elektrika. Bleskosvod tam měli ale myslím že zeměný chybně
Popsal jsem svůj názor na věc a tak to taky u sebe provedu marek
Naposledy upravil(a) Marx dne ned pro 28, 2014 5:44 pm, celkem upraveno 1 x.
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: ned pro 14, 2014 12:11 am
- Bydliště: Praha
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Je to starý dům, takže rozvod L a PEN...
Asi si zaplatím revizáka na změření bleskosvodu, a pak se uvidí...
A s tím svodičem...použít nebo jen drahá sranda??
Asi si zaplatím revizáka na změření bleskosvodu, a pak se uvidí...
A s tím svodičem...použít nebo jen drahá sranda??
Solárníkova modlitba:
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
Ó můj bože ochraňuj mé panely, před hromy blesky a všemi ostatními neřestmi, mé matky přírody!!...
-
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv pro 25, 2014 9:30 pm
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
ad A já nebudu mít se sítí společného nic, mám taky starý dvouvodič.kutildomaci95 píše:Je to starý dům, takže rozvod L a PEN...
Asi si zaplatím revizáka na změření bleskosvodu, a pak se uvidí...
A s tím svodičem...použít nebo jen drahá sranda??
ad. B netuším jak se měří bleskosvod, myslím že max zemní odpor v místě kde máš zemnící pásovinu to jsme dělali na střední megmetem já zrovna nedával pozor kolem šla třída holek z gymplu jihlava
ad C opakuju že svodičům nerozumím, protože já ho viděl jen ve formě výparů na stěně rozvaděče.
musíš se zeptat někoho kdo tomu víc rozumí, když ho nepoužiješ tak si myslím že je teoreticky jediné nebezpečí a to že plovoucí panely se na střeše nabijou nějakou tajemnou statickou pránou kterou nesvede bleskosvod, a v případě že vylezeš na střechu před bouřkou rovnou ze sprchy, chytneš jednou rukou panel a druhou bleskosvod, možná Tě svatý eliáš odmění
Mluvíme pořád o situaci kdy před bouřkou odpojuješ panely konektorem od zbytku světa. Netuším co máš za střešní krytinu apod. je tam spousta faktorů musíš zavolat revizákaco to dělá denně ten Ti řekne fundovaný názor
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Tak jsme probrali technická řešení a teď ta papírová.
Asi se shodnem, že při úderu blesku je v domě naprosto jedno, jaké používáme svodiče.
Určitě bych si nechal udělat revizi bleskosvodu, solární instalace a hned potom bych pozval pojišťováka a nechal bych extra zapsat elektrárnu jako součást domu. Bere se to tak, že pokud je zařízení pevně spojené s domem, a to panely i rozvaděč s regulátorem přišroubované jistě jsou, vztahuje se na ně pojištění domu. Naopak např TV nebo DVD se připojuje do zásuvky a to kryje pojištění vybavení domu.
A ještě tip: pojištění nikdy, zásadně nesjednávat na přepážce, ale s makléřem, který má přehled o produktech, které vám na přepážce zamlčí.
Asi se shodnem, že při úderu blesku je v domě naprosto jedno, jaké používáme svodiče.
Určitě bych si nechal udělat revizi bleskosvodu, solární instalace a hned potom bych pozval pojišťováka a nechal bych extra zapsat elektrárnu jako součást domu. Bere se to tak, že pokud je zařízení pevně spojené s domem, a to panely i rozvaděč s regulátorem přišroubované jistě jsou, vztahuje se na ně pojištění domu. Naopak např TV nebo DVD se připojuje do zásuvky a to kryje pojištění vybavení domu.
A ještě tip: pojištění nikdy, zásadně nesjednávat na přepážce, ale s makléřem, který má přehled o produktech, které vám na přepážce zamlčí.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
to marx: tak na té průmyslovce jsi byl asi úplně zbytečně.... tady máš možnost si zdarma doplnit vzdělání cos na škole proflákal: http://elektrospolek.cz/menu/Poradenstv ... odporu.pdf
Tvoje teorie o nepřipojení rámů panelů nikam je dost nebezpečná, doufám že to byl předsilvestrovský žert.
Tvoje teorie o nepřipojení rámů panelů nikam je dost nebezpečná, doufám že to byl předsilvestrovský žert.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv pro 25, 2014 9:30 pm
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Děkuju, s průmyslovkou souhlasím, flákal jsem se dost, když se (nejen)v tělocviku šplhalo, šel jsem do města, matematiku na reparát, protokoly jsem neměl v jednotném formátu hůlkovým písmem, rosný bod a tlak vzduchu při měření charakteristiky fotoodporu jsem si vymyslel, měřené hodnoty odporu nebyly stejné jako 70 procent osazenstva třídy, neuměl jsem nazpaměť horké klávesy v T602 takže 4 z milosti, nasral jsem učitelku chemie tím že u mě nenašla tahák, jediný co vím o chemii je že ke spálení 1kg benzínu je potřeba 14,7 kg vzduchu u nafty o něco víc, práškový hliník dobře hoří, kyslík puštěný do tuku ho zapálí, CO2 při svařování znehodnotí nerezový materiál nauhličením, shodou náhod nám tyhle věci na spš zatajili a já musel , naučili nás jak vypočítat úroky z vkladu ale neřekli že měna je krytá ničím, integrály jsem doopravdy pochopil až ve 4 ročníku vUT od Pana profesora výkonový elektroniky Patočky (Děkuju), Inženýra jsem nedodělal, měl jsem jiné věci na práci nežli se tvářit moudřekodl69 píše:to marx: tak na té průmyslovce jsi byl asi úplně zbytečně.... tady máš možnost si zdarma doplnit vzdělání cos na škole proflákal: http://elektrospolek.cz/menu/Poradenstv ... odporu.pdf
Tvoje teorie o nepřipojení rámů panelů nikam je dost nebezpečná, doufám že to byl předsilvestrovský žert.
pravidlo valící se koule při navrhu bleskosvodu jsem tam ještě zahlédl
Chytrej jsem se nenarodil, budiž mi útěchou že na tom každodenně pracuju a je nenulová šance že se to časem zlepší
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
-
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv pro 25, 2014 9:30 pm
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Takže tady mám první sněhovou bouřku v tomto roce. Velmi husté sněžení a vánice. 3.1.2015 21:40 pozorován blesk mezi obcemi Rozsochatec a Kojetín, zásah v lese, od FVE 1 kilometr marek
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Ochrana před bleskem
od Skrat » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Ochrana před bleskem
- 32 Odpovědi
- 3227 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat
-
-
- 3 Odpovědi
- 1398 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od abrams
-
- 0 Odpovědi
- 318 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od abrams
-
- 0 Odpovědi
- 208 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Drobek2
-
-
Solární přístřešek a budoucí rekonstrukce střešní FVE
od JirkaT » » v Plánované elektrárny
Solární přístřešek a budoucí rekonstrukce střešní FVE
- 1 Odpovědi
- 464 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaT
-