Výběr regulátoru - prosba o radu
Prosím o radu. Již mám koupeno: panel Kyocera KD145GH-4YU
a baterii: 12V 100Ah. Potřebuji poradit s regulátorem, chtěl jsem nějaký MPPT, ale teď zjišťuji, že má panel pro MPPT malé napětí je to tak? Měl jsem v hledáčku tyto regulátory: EPSOLAR Tracer-2210RN + displej , WRM-15 . Co myslíte, mám tedy koupit místo MPPT obyčejný regulátor?- fugas
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
- Reputace: 383
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Zdravím.
Nemám zdaleka tolik zkušeností,abych mohl někomu radit.Ale sám jsem začal s jedním panelem,obyčejným regulátorem a autobaterií.Nechtěl a nemohl jsem moc investovat a o MPPT jsem neměl ani tušení.Postupně jsem přikoupil ještě dva panely.Každý z panelů má 240Wp a napětí naprázdno 36V.V podmračených podzimních dnech jsem zaznamenával jen samé nuly,až jsem se rozhoupal pro Epsolar eTracer 60A,panely jsem zapojil do série a v ten okamžik se mi otevřely zcela jiné možnosti FVE.Teď hledám pro starý regulátor využití (asi pro letní kempování).Pokud jsou finanční možnosti,přidal bych panel pro zvýšení napětí a šel bych rovnou do MPPT.Když neochladne nadšení,stejně na to dojde
Nemám zdaleka tolik zkušeností,abych mohl někomu radit.Ale sám jsem začal s jedním panelem,obyčejným regulátorem a autobaterií.Nechtěl a nemohl jsem moc investovat a o MPPT jsem neměl ani tušení.Postupně jsem přikoupil ještě dva panely.Každý z panelů má 240Wp a napětí naprázdno 36V.V podmračených podzimních dnech jsem zaznamenával jen samé nuly,až jsem se rozhoupal pro Epsolar eTracer 60A,panely jsem zapojil do série a v ten okamžik se mi otevřely zcela jiné možnosti FVE.Teď hledám pro starý regulátor využití (asi pro letní kempování).Pokud jsou finanční možnosti,přidal bych panel pro zvýšení napětí a šel bych rovnou do MPPT.Když neochladne nadšení,stejně na to dojde
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
- Reputace: 258
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
A na to jsi přišel kde? Jestli jsem správně pochopil, tak napětí panelu je za plného osvitu v bodu MPP 17,9V. V návodu na regulátor na straně 33 nahoře máš graf nadepsaný "1. MPP napětí solárního modulu (17 V) / Jmenovité napětí systému (12 V)".tomasbok píše:ale teď zjišťuji, že má panel pro MPPT malé napětí je to tak?
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm
- Reputace: 0
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Tady na fóru jsem to někde četl, a např. při pohledu na specifikaci toho regulátoru WRM-15 je na poslední stránce v tabulce napsáno "Open circuit panel voltage" Min=20V.brumlaj píše:A na to jsi přišel kde? Jestli jsem správně pochopil, tak napětí panelu je za plného osvitu v bodu MPP 17,9V. V návodu na regulátor na straně 33 nahoře máš graf nadepsaný "1. MPP napětí solárního modulu (17 V) / Jmenovité napětí systému (12 V)".tomasbok píše:ale teď zjišťuji, že má panel pro MPPT malé napětí je to tak?
Je tady někdo, kdo má zkušenost s tím, že menší panely (já mám 145W) MPPT měniče nenabíjejí?
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
- Reputace: 258
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
aha, já skončil u toho epsolaru, tobě se nějak nelíbí?
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm
- Reputace: 0
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Celkem je OK, minus je na něm, že se nedá přesně nastavit nabíjecí napětí na mé VRLA AGM baterii by to mělo být 14,7V a má jen externí displej, ale jak jsem psal, prý nabíjí baterii až když má napětí na panelu kolem 20V, potřeboval bych to ověřit.brumlaj píše:aha, já skončil u toho epsolaru, tobě se nějak nelíbí?
-
- Příspěvky: 544
- Registrován: stř led 02, 2013 4:28 pm
- Reputace: 17
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Nabíjí, nebo vypíná: aktuální napětí baterek + ÁSI 2V.tomasbok píše:prý nabíjí baterii až když má napětí na panelu kolem 20V, potřeboval bych to ověřit.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm
- Reputace: 0
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Nerozumím, můžete mi to prosím objasnit.střídač píše:Nabíjí, nebo vypíná: aktuální napětí baterek + ÁSI 2V.tomasbok píše:prý nabíjí baterii až když má napětí na panelu kolem 20V, potřeboval bych to ověřit.
-
- Příspěvky: 544
- Registrován: stř led 02, 2013 4:28 pm
- Reputace: 17
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Budou-li mít baterky 24,4V a vyjde sluníčko, regulátor začne nabíjet pokud na panelech bude alespoň 24,4+2= 26,4V. Stejně tak v opačném směru. Nakonec je to tak psáno i v manuálu. Jelikož se manuál čte až jako úplně poslední.....tomasbok píše:Nerozumím, můžete mi to prosím objasnit.
Má zkušenost je, že je to tak jeden volt.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm
- Reputace: 0
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Super vysvětlení - děkuji, manuál jsem četl, ale u regulátoru WRM-15 je na poslední stránce v tabulce napsáno "Open circuit panel voltage" Min=20V - je to ve sloupci pro 12V baterii a já jsem si myslel, že je to napětí od kterého začne nabíjet, ale asi to je (dle překladače) minimální napětí panelu na prázdno - je tomu tak?střídač píše:Budou-li mít baterky 24,4V a vyjde sluníčko, regulátor začne nabíjet pokud na panelech bude alespoň 24,4+2= 26,4V. Stejně tak v opačném směru. Nakonec je to tak psáno i v manuálu. Jelikož se manuál čte až jako úplně poslední.....tomasbok píše:Nerozumím, můžete mi to prosím objasnit.
Má zkušenost je, že je to tak jeden volt.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
- Reputace: 258
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
spis je otazka u jakeho zarizeni to ma stridac overeno. U epsolaru bych rekl, ze to tak je, ale pokud je v manualu min=20V, tak dotaz na prodejce a pripadne kupuj tak, at to muzes zdarma overit (omerit) a pripadne s diky neporusene vratit. Ale Uoc je opravdu naprazdno, coz panel splnuje takze nemas-li jine pochybnosti, tak vpred, regularor je Tvuj.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 2418
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Reputace: 154
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Zdravím všechny, dneska odpoledne jsem byl na jedně chatě na kontrolu a všiml jsem si, že regulátor EP 3015 nedobíjel akumulátor, napětí aku bylo cca 12,6 Volt, napětí panelu cca 31V, proud nabíjecí do aku 0 A !! (nic v tu dobu nejelo). Ani při poklesu napětí pří zatížení ledničkou to nezačlo dobíjet. Panely do zkratu dávali cca 6A (2 panely paralelně 140Wp 54 článků). Začalo to nabíjet až po odpojení panelů od regulátoru a znovu připojení panelu. Už jsem si toho všiml vloni taky u toho MPPT 30A. MPPT EP 10A, 20A, 40A to nedělají !! Bude to asi chyba softu u té 30A verze dle mého náhoru a vypozorování. Dík za případné info od vás. Franta
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Neco na tom u tech EP solaru bude, protoze me to onehda delalo diry v dobijeniFRSO píše:Zdravím všechny, dneska odpoledne jsem byl na jedně chatě na kontrolu a všiml jsem si, že regulátor EP 3015 nedobíjel akumulátor, napětí aku bylo cca 12,6 Volt, napětí panelu cca 31V, proud nabíjecí do aku 0 A !! (nic v tu dobu nejelo). Ani při poklesu napětí pří zatížení ledničkou to nezačlo dobíjet. Panely do zkratu dávali cca 6A (2 panely paralelně 140Wp 54 článků). Začalo to nabíjet až po odpojení panelů od regulátoru a znovu připojení panelu. Už jsem si toho všiml vloni taky u toho MPPT 30A. MPPT EP 10A, 20A, 40A to nedělají !! Bude to asi chyba softu u té 30A verze dle mého náhoru a vypozorování. Dík za případné info od vás. Franta
A ano .. po shozeni panelu jisticem a nahozeni se ten regl take vzpamatoval.. Jsem take onehda vypozoroval.
- Frenky
- Příspěvky: 834
- Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
- Reputace: 136
- Lokalita: Doubravička
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Doubravička
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Tady se ukazuje plná síla znalostní databáze fóra.
I starší články mohou být užitečné a mohou pomoci. Momentálně vybírám nějaký nenáročný lacinější regulátor pro kamaráda. A koukám, že epsolaru se mám vyhnout. No asi půjdem do dražších modelů, nebo existuje nějaký jiný lepší model? Taky by mně to zajímalo.
I starší články mohou být užitečné a mohou pomoci. Momentálně vybírám nějaký nenáročný lacinější regulátor pro kamaráda. A koukám, že epsolaru se mám vyhnout. No asi půjdem do dražších modelů, nebo existuje nějaký jiný lepší model? Taky by mně to zajímalo.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
-
- Příspěvky: 2418
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Reputace: 154
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Čau, u těch EP 1210, 2210, 4210 jsem závadu zatím nezjistil, ty nabíjí zatím dobře.Frenky píše:Tady se ukazuje plná síla znalostní databáze fóra.
I starší články mohou být užitečné a mohou pomoci. Momentálně vybírám nějaký nenáročný lacinější regulátor pro kamaráda. A koukám, že epsolaru se mám vyhnout. No asi půjdem do dražších modelů, nebo existuje nějaký jiný lepší model? Taky by mně to zajímalo.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
- Frenky
- Příspěvky: 834
- Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
- Reputace: 136
- Lokalita: Doubravička
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Doubravička
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Ahoj, dík myslím na tu 4210-ku, takže jsi mě uklidnil.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
-
- Příspěvky: 141
- Registrován: pon bře 05, 2012 10:33 pm
- Reputace: 7
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Já mám regulátor WRM-15 s panely GWL(viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 02R5lcgK1g), které mají Uoc něco kolem 22 V a regulátor jede úplně v pohodě v MPPT režimu. Napětí na panelech běhá tak něco mezi 15V a těmi cca 22V.
- vlkazajac
- R.I.P.
- Příspěvky: 3480
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
- Reputace: 527
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Videl som WRM15, veľmi slušný regulátor s možnosťami mnohých nastavení a s displayom. Už som tu raz propagoval ( verte, že bez zištných záujmov ) jeho silnejšiu verziu WRM30, ktorá poskytuje dva nezávislé MPPT, možnosť systémového napätia 48 V a tak isto veľa nastavení, limit je 1,8 kW. Dá sa kúpiť, v Nemecku za 309 EUR, aj u nás.
Mám Epsolar 4215, dnes by som volil WRM30.
Ak je Vaša voľba zostať na napätí 12V, neurobíte chybu, ak pridáte do série ešte jeden panel rovnakého typu. Zvýši sa tým rozsah vstupných napätí, pri ktorých využije Váš regulátor technologiu mppt.
Mám Epsolar 4215, dnes by som volil WRM30.
Ak je Vaša voľba zostať na napätí 12V, neurobíte chybu, ak pridáte do série ešte jeden panel rovnakého typu. Zvýši sa tým rozsah vstupných napätí, pri ktorých využije Váš regulátor technologiu mppt.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm
- Reputace: 0
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Tak už mám koupeno: regulátor Western WRM-15. Jsem ve fotovoltaice laik a tudíž potřebuji poradit s nastavením, které by bylo nejlepší pro akumulátor, aby vydržel co nejdéle.
Na regulátoru lze nastavit typ akumulátoru:
- SEAL: AGM, VRLA, gelový
- nabíjení: 14,4, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- FLOOD: klasický olověný akumulátor
- nabíjení: 14,8, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- LI: pro Lithium Iontové akumulátory
- nabíjení: 14,0-14,7, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po: 1-4 hodiny
(u tohoto typu nefunguje teplotní kompenzace nabíjení)
Já mám akumulátor: MHB AGM 12V/100Ah trakční-GEL, nabíjení: 14,4-14,7, udržovací napětí: 13,5-13,8.
Takže potřebuji poradit:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže
Na regulátoru lze nastavit typ akumulátoru:
- SEAL: AGM, VRLA, gelový
- nabíjení: 14,4, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- FLOOD: klasický olověný akumulátor
- nabíjení: 14,8, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- LI: pro Lithium Iontové akumulátory
- nabíjení: 14,0-14,7, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po: 1-4 hodiny
(u tohoto typu nefunguje teplotní kompenzace nabíjení)
Já mám akumulátor: MHB AGM 12V/100Ah trakční-GEL, nabíjení: 14,4-14,7, udržovací napětí: 13,5-13,8.
Takže potřebuji poradit:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm
- Reputace: 0
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Potřebuji poradit s nastavením, které by bylo nejlepší pro akumulátor, aby vydržel co nejdéle.
Na regulátoru lze nastavit typ akumulátoru:
- SEAL: AGM, VRLA, gelový
- nabíjení: 14,4, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- FLOOD: klasický olověný akumulátor
- nabíjení: 14,8, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- LI: pro Lithium Iontové akumulátory
- nabíjení: 14,0-14,7, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po: 1-4 hodiny
(u tohoto typu nefunguje teplotní kompenzace nabíjení)
Já mám akumulátor: MHB AGM 12V/100Ah trakční-GEL, nabíjení: 14,4-14,7, udržovací napětí: 13,5-13,8.
Takže potřebuji poradit:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže
Nastavil jsem toto:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit: akumulátor LI, nabíjení: 14,7, udržovací napětí: 13,8, přepnutí na udržovací napětí po: 2 hod
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže: 12 V
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže 13 V
Je to tak správně?
Na regulátoru lze nastavit typ akumulátoru:
- SEAL: AGM, VRLA, gelový
- nabíjení: 14,4, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- FLOOD: klasický olověný akumulátor
- nabíjení: 14,8, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po nabití: 1-4 hodiny
- LI: pro Lithium Iontové akumulátory
- nabíjení: 14,0-14,7, udržovací napětí: 13,2-14,4, přepnutí na udržovací napětí po: 1-4 hodiny
(u tohoto typu nefunguje teplotní kompenzace nabíjení)
Já mám akumulátor: MHB AGM 12V/100Ah trakční-GEL, nabíjení: 14,4-14,7, udržovací napětí: 13,5-13,8.
Takže potřebuji poradit:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže
Nastavil jsem toto:
- jaký zvolit akumulátor a jak nastavit: akumulátor LI, nabíjení: 14,7, udržovací napětí: 13,8, přepnutí na udržovací napětí po: 2 hod
- jaké nastavit napětí vypínání zátěže: 12 V
- jaké nastavit napětí zapínání zátěže 13 V
Je to tak správně?
-