Pravidla zapojení panelů
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: Pravidla zapojení panelů
Já myslel třeba sériovoparalelní string, jestli se tomu tak dá ještě říkat...
-
- Příspěvky: 315
- Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
- Bydliště: Dolní Podluží
Re: Pravidla zapojení panelů
Ahoj tak já to mám takto.Diody schottky SB5100.Všechny panely paraelně.
- Přílohy
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravidla zapojení panelů
Ano, udělám to asi nějak tak... to provedení je hezké. Děkuji za inspiraci
Pojistky nemáte?
Pojistky nemáte?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 315
- Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
- Bydliště: Dolní Podluží
Re: Pravidla zapojení panelů
Pojistky panelů nemám.Jistím pouze jednotlivé stringy 20 panelů.Vodič 6 mm.Dvojitý odpojovač .Pojistky 20 Acamel1cz píše:Ano, udělám to asi nějak tak... to provedení je hezké. Děkuji za inspiraci
Pojistky nemáte?
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravidla zapojení panelů
Tak z toho co jsem vyzvěděl navrhuju následující:
V týdnu koupím 12x 130Wp panel, amorf, Uoc=59,9V, Isc=3,26A, MPP 44,9V/2,9A
Navrhuju je zapojit do 6 stringů po 2 panelech. Na střechu je chci dát 2 nad sebe a to celé 6x.
Elektricky zapojit vždy 2 vodorovně sousedící do série (to kvůli kabelům) a pak tyto dvojice spojit na stoupačkovou svorkovnici.
Všechno budu tahat 6mm2 kabelem, nejspíš CYA.
Co ještě řeším:
- jestli zrušit antiparalelní diody,
- jestli zapojit do každého stringu sériově diodu.
Nejde mi o to, že bych přišel o pár W v nějakém extrémním případě (zastínění nehrozí), ale spíš o bezpečnost - aby nedostal např. při poruše některý panel příliš velký proud.
V týdnu koupím 12x 130Wp panel, amorf, Uoc=59,9V, Isc=3,26A, MPP 44,9V/2,9A
Navrhuju je zapojit do 6 stringů po 2 panelech. Na střechu je chci dát 2 nad sebe a to celé 6x.
Elektricky zapojit vždy 2 vodorovně sousedící do série (to kvůli kabelům) a pak tyto dvojice spojit na stoupačkovou svorkovnici.
Všechno budu tahat 6mm2 kabelem, nejspíš CYA.
Co ještě řeším:
- jestli zrušit antiparalelní diody,
- jestli zapojit do každého stringu sériově diodu.
Nejde mi o to, že bych přišel o pár W v nějakém extrémním případě (zastínění nehrozí), ale spíš o bezpečnost - aby nedostal např. při poruše některý panel příliš velký proud.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pravidla zapojení panelů
Zdravím, dá se zapojit do stejného regulátoru MPPT20A panel 36článlů 50Wp a 60 článků 240Wp popř. jak ??, ještě jsem to nikdy neřešil, napadá mě snad jediné řešení zapojit regulátory na stejný akumulátor a nastavit podobné parametry nabíjení, nebo tem 36 čl. napoužívat.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravidla zapojení panelů
@solárník: jojo, myslel jsem, že ušetřím, ale potřebuju jeden - takže je to jedno Btw. výborný nápad (tuším, že Váš, že?)... hlavní vedení protáhnu dvěma svorkama a tím získám 8 kontaktů pro každý pól - prostě super!
Jinak to zapojení, co jsem nastřelil Vám příjde OK? Co ty diody?
@FRSO: Obecně (snad to nezvojtím) se dají zapojovat paralelně panely se stejným Uoc a sériově panely se stejným Isc. Výkon není nejdůležitější...
Rozhodně není dobré zapojovat na jednu baterii více regulátorů (pokud teda nejsou od stejného výrobce a nepodporují to) - pak se propjují komunikačním kabelem - jeden dělá to co obvykle a ten druhý poslouchá co ten první řekne.
Jinak to zapojení, co jsem nastřelil Vám příjde OK? Co ty diody?
@FRSO: Obecně (snad to nezvojtím) se dají zapojovat paralelně panely se stejným Uoc a sériově panely se stejným Isc. Výkon není nejdůležitější...
Rozhodně není dobré zapojovat na jednu baterii více regulátorů (pokud teda nejsou od stejného výrobce a nepodporují to) - pak se propjují komunikačním kabelem - jeden dělá to co obvykle a ten druhý poslouchá co ten první řekne.
Naposledy upravil(a) camel1cz dne ned dub 13, 2014 6:59 pm, celkem upraveno 1 x.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 315
- Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
- Bydliště: Dolní Podluží
Re: Pravidla zapojení panelů
Já mám tu svorkovnici novějšího provedení.Za odpojovačema.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravidla zapojení panelů
@Dreambox: Já plánuju svorkovnici na půdě a odpojovač až v rozvaděči v dílně... ale jak tak koukám, tak ta svorkovnice není propojení panelů, že?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Pravidla zapojení panelů
Zdravím, mrkněte na max. rev. proud těch panelů - pokud hrozí, že by součet proudů z paralelně připojených stringů mohl být větší než tenhle parametr, měl by jste to buďto příslušně jistit nebo oddělit diodama.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravidla zapojení panelů
Díky moc za reakci @vata
Ir = 5A... mám v plánu 6 stringů po Isc=3,26A... tedy v nejhorším případě přes 16A z paralelních větví.
Teda jsou nutné ty sériové diody, že?
Nějaké dostatečně dimenzované seženu... chtělo by to alespoň 120V/20A.
Ir = 5A... mám v plánu 6 stringů po Isc=3,26A... tedy v nejhorším případě přes 16A z paralelních větví.
Teda jsou nutné ty sériové diody, že?
Nějaké dostatečně dimenzované seženu... chtělo by to alespoň 120V/20A.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Pravidla zapojení panelů
Proč ?camel1cz píše:Rozhodně není dobré zapojovat na jednu baterii více regulátorů (pokud teda nejsou od stejného výrobce a nepodporují to) - pak se propjují komunikačním kabelem - jeden dělá to co obvykle a ten druhý poslouchá co ten první řekne.
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravidla zapojení panelů
Už se to tu řešilo - je prakticky jisté, že se regulátory rozjedou a každý bude myslet, že je nabíjení v jiné fázi.mypower.cz píše:Proč ?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Pravidla zapojení panelů
camel1cz píše:Už se to tu řešilo - je prakticky jisté, že se regulátory rozjedou a každý bude myslet, že je nabíjení v jiné fázi.mypower.cz píše:Proč ?
Neni uplne pravda ..
Dukaz misto slibu:
2 EP solary bez komunikace paralelne na stejnych bateriich
Pokud se systemem hybeme, tedy ho zatezujeme, rozjedou se i ty s komunikaci, protoze se budou snazit udrzet stale alespon 3 hodiny absorbci. V momente kdy ale system zatezujeme, je nam to jedno, potrebujeme co nejdele co nejvyssi napeti, samozrejme kvuli tomu, aby nam napeti nespadlo pri zatezi nekam kde by to uz nebylo dobre.. Pote zadny float ale po pracce nejlepe zase 3 hodiny absorbce, jinak nemame na noc nabito. Takze ve finale je uplne jedno, jestli spolu komunikuji nebo ne. At tak ci tak, napeti je to hlavni podle ceho se musi regl ridit. Nesmi jit nad. Jestli jsme 3 hodiny v absorbci jsme schopni zjistit i bez komunikace, merenim napeti. Tot me zkusenosti z reality.
Samozrejme nijak nerikam, ze kdyz spolu regly komunikuji, ze to je nejak horsi, to naopak je lepsi. Jen rikam, ze v paralelnim propojeni vice regulatoru nevidim zadny problem bez ohledu na komunikaci. Viz graf. Regly se normalne dohodly, protoze mely oba stejne podminky, se systemem se nejak zasadne nehoupalo, protoze zrovna jsem nebyl doma, takze se system brzy dostal do prebytku. Nevidim problem ani v paralelnim zapojeni regulatoru jinych vyrobcu.
Souvisejici tema: Jak vytáhnout přebytky z panelů?
EDIT: goodbie ma tady na mypower mereni Pastviny a kdyz zrovna nema vyple mereni, tak muzes projit jeho grafy, ma dva regly s komunikaci.
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravidla zapojení panelů
Uz jen z principu je to problematicke zapojeni - ridit jednu vec 2 kontrolery proste nefunguje.
Otazka spis zni, jak spatny muze byt dopad na baterie, kdyz se sebehne par okolnosti.
Nejsem guru pres baterie a odpoved bude jiste pro kazdy typ jina.
Otazka spis zni, jak spatny muze byt dopad na baterie, kdyz se sebehne par okolnosti.
Nejsem guru pres baterie a odpoved bude jiste pro kazdy typ jina.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 3358
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravidla zapojení panelů
kdyz se regly rozjedou prichazi se vesmes o vykon hlavne kdyz jeden je v absorbci a druhej padne do floatu a ceka az se snizi napeti pod nejakou hranici aby zacal zase dobijet. Osobni zkusenost. Nyni mam sice jen jeden regl ale nastavil jsem si absorbci na 99 hodin tedy trvale a jediny nabijeci rezim ktery mam je ze regl tlaci do baterii co muze a je pokoj....
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Pravidla zapojení panelů
Ukaz to chovani tech reglu na grafu. Ja techhle situaci u sebe k pozorovani mam mraky.. Zajimalo by me o kolik skutecne vykonu treba u tebe se prijde a zdali to je nejaky skutecne vyznamny vykon. Protoze ja kdyz mam dobite baterky, tak ve floatu je mi nejaky vykon navic uplne jedno. Pokud mam baterky ve floatu tak mam nadbytek, jinak nejsou ve floatu, ale nekde niz, nebo smeruji do absorbce .. Kdyz neco zapnu.. oba regly okamzite vyleti nahoru, coz potrebujeme. Regly obvykle nevi o spotrebe nic, nez to, ze klesa nejak podezrele napeti na baterkach. Kdyz by nevyletely nahoru s vykonem, tak to de z baterek. Kde tedy je vlastne ta ztrata vykonu?PavelR píše:kdyz se regly rozjedou prichazi se vesmes o vykon hlavne kdyz jeden je v absorbci a druhej padne do floatu a ceka az se snizi napeti pod nejakou hranici aby zacal zase dobijet. Osobni zkusenost. Nyni mam sice jen jeden regl ale nastavil jsem si absorbci na 99 hodin tedy trvale a jediny nabijeci rezim ktery mam je ze regl tlaci do baterii co muze a je pokoj....
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Pravidla zapojení panelů
Ty nic za MPPT neridis, Ty nabijis. Mas-li vse nastavene spravne, tak to ze jeden regl zareaguje o setinu voltu drive nema pri porovnani se synchronizovanymi MPPT realne zadny negativni dopad. Casy mas nastavene stejne, tak holt v nejhorsim pripade jeden regl nebude chvili davat vubec nic, nez se druhy dostane do stejneho stavu. Naopak, spis bych se bal ztraty komunikace MPPT mezi sebou v dobe plneho vykonu. To hrozi pruserem jaky zazil abrams.camel1cz píše:Uz jen z principu je to problematicke zapojeni - ridit jednu vec 2 kontrolery proste nefunguje.
Priklad?camel1cz píše:Otazka spis zni, jak spatny muze byt dopad na baterie, kdyz se sebehne par okolnosti.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 3358
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pravidla zapojení panelů
Grafy nemam. Mam to akorad odpozorovane. Kazdopadne se me to chovalo tak jak jsem psal. Tedy oba absorbce napeti dosahlo nejake hranice, sepl bojler, v absorbci byly jen 2 hodiny (neslo nastavit vic) pak jeden do floatu tim padem napeti slo dolu a slo to castecne z baterek. Ten co byl ve floatu zabral az padlo napeti dosti nizko. Mozna je to tim ze ty mas olovo a ja nicd tam je ten rozsah napeti jinej. Trebas ja mam absorbci 29,5V jen kvuli menici sel bych vys (regl to umi) ale vypina se me menic.mypower.cz píše:Ukaz to chovani tech reglu na grafu. Ja techhle situaci u sebe k pozorovani mam mraky.. Zajimalo by me o kolik skutecne vykonu treba u tebe se prijde a zdali to je nejaky skutecne vyznamny vykon. Protoze ja kdyz mam dobite baterky, tak ve floatu je mi nejaky vykon navic uplne jedno. Pokud mam baterky ve floatu tak mam nadbytek, jinak nejsou ve floatu, ale nekde niz, nebo smeruji do absorbce .. Kdyz neco zapnu.. oba regly okamzite vyleti nahoru, coz potrebujeme. Regly obvykle nevi o spotrebe nic, nez to, ze klesa nejak podezrele napeti na baterkach. Kdyz by nevyletely nahoru s vykonem, tak to de z baterek. Kde tedy je vlastne ta ztrata vykonu?PavelR píše:kdyz se regly rozjedou prichazi se vesmes o vykon hlavne kdyz jeden je v absorbci a druhej padne do floatu a ceka az se snizi napeti pod nejakou hranici aby zacal zase dobijet. Osobni zkusenost. Nyni mam sice jen jeden regl ale nastavil jsem si absorbci na 99 hodin tedy trvale a jediny nabijeci rezim ktery mam je ze regl tlaci do baterii co muze a je pokoj....
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 895 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 3 Odpovědi
- 1643 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 1 Odpovědi
- 950 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 19 Odpovědi
- 2581 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 6 Odpovědi
- 1554 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin