GoodWe GWxK-DT - ac coupling?

Souhrn tématu

GoodWe GWxK-DT lze použít jako AC coupling zařízení, ale snížení výkonu pomocí změny frekvence funguje pouze v ostrovním režimu, nikoli v hybridním. Pro správné řízení přetoku a výkonu je potřeba připojení na GEN port a kompatibilita s master střídačem SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2. Při použití bazarového zařízení je třeba dávat pozor na stav firmware a kondenzátorů.
ElMa
Příspěvky: 25
Registrován: pát zář 25, 2026 9:03 pm
Reputace:0
Lokalita: cc
Systémové napětí: 48V

GoodWe GWxK-DT - ac coupling?

Nový příspěvek od ElMa »

Na stodole mám nějaký starý panely asi 13A (pár desetin bude pár dnů clipping), chápu že potřebuji seriově dostat aspon 200V...

Ze stodoly do baráku vede AIKY 4*6 nebo 4x4.

Lze použít bazarový GoodWe GWxK-DT (řekněme že za 5000,- třeba) viz příloha jako AC coupling ve stodole, bude reagovat snížením výkonu na snížení frekvence Hz? To bude fungovat jen když se stodola přepojí na GEN port nebo nemusí?

V baráku je master střídač (později asi i druhý slave kvůli baterce/kapacitě do baterek 2) SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 s baterkama, potřebuji jen zajistit, když bude baterka plná nebo zakázaný přetok (spot záporný), tak aby uměl master snížit toho GoodWe GWxK-DT ,,,

Na co si dát bacha u bazarového GoodWe GWxK-DT, firmware, vyschlý kondy, etc?

Dík.
Přílohy
goodwe_sdt_g2_series_datasheet.pdf
(645.94 KiB) Staženo 7 x
ElMa
Příspěvky: 25
Registrován: pát zář 25, 2026 9:03 pm
Reputace:0
Lokalita: cc
Systémové napětí: 48V

Re: GoodWe GWxK-DT - ac coupling?

Nový příspěvek od ElMa »

nikdo nema a nevi?
Diablo1st
Příspěvky: 2343
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: GoodWe GWxK-DT - ac coupling?

Nový příspěvek od Diablo1st »

Spomínanú kombináciu síce nemám, ale ac coupling prevádzkujem nejaký ten piatok.
Daný menič pripojiť na gen port ide, ale zmena frekvencie funguje len v ostrove. Ak je menič v hybridnom režime, DS určuje frekvenciu, takže bohužiaľ obmedzenie výkonu ti fungovať nebude.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
ElMa
Příspěvky: 25
Registrován: pát zář 25, 2026 9:03 pm
Reputace:0
Lokalita: cc
Systémové napětí: 48V

Re: GoodWe GWxK-DT - ac coupling?

Nový příspěvek od ElMa »

jo máš pravdu, když je ON grid, tak GRID vždy přebije frekvenci...

když stodola nebude na GEN portu (nevím jak připojit, to bych musel z rozvaděče kam vede stodola, přetáhnout kabel k DEYE) tak stodola (ongrid střídač) spadne při výpadku sítě...

Ale jak Stodola ongrid spolehlivě řídit/vypnout, když by hrozil nechtěný přetok do sítě třeba ve SPOTu za zápor (a byly už plný baterky na Master straně), tedy Master by stodolu nedokázal zastavit v obouch připadech (ať už by stodola byla nebo nebyla na GEN straně)?
Diablo1st
Příspěvky: 2343
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: GoodWe GWxK-DT - ac coupling?

Nový příspěvek od Diablo1st »

Pravdepodobne by to mohlo ísť cez Modbus nadradený systém. Victron to má takto spravené v spolupráci s Fronius. S Deye nemám skúsenosti, tak ti neviem povedať.
Alebo to spraviť tak, že sa pri zápornej cene budeš odpájať od DS. Len neviem, či Deye také niečo umožňuje.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS

Kdo je online