GoodWe GWxK-DT - ac coupling?

Souhrn tématu

GoodWe GWxK-DT lze použít jako AC coupling střídač ve fotovoltaickém systému, ale omezení výkonu snížením frekvence funguje pouze v ostrovním režimu, nikoliv v hybridním s master střídačem SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2. Pro správnou funkci je důležité připojení na GEN port a kontrola stavu bazarového zařízení, zejména firmware a kondenzátorů. Systém s bateriemi vyžaduje koordinaci mezi střídači, aby se zabránilo přetoku a přetížení.
ElMa
Příspěvky: 11
Registrován: pát zář 25, 2026 9:03 pm
Reputace:0
Lokalita: cc
Systémové napětí: 48V

GoodWe GWxK-DT - ac coupling?

Nový příspěvek od ElMa »

Na stodole mám nějaký starý panely asi 13A (pár desetin bude pár dnů clipping), chápu že potřebuji seriově dostat aspon 200V...

Ze stodoly do baráku vede AIKY 4*6 nebo 4x4.

Lze použít bazarový GoodWe GWxK-DT (řekněme že za 5000,- třeba) viz příloha jako AC coupling ve stodole, bude reagovat snížením výkonu na snížení frekvence Hz? To bude fungovat jen když se stodola přepojí na GEN port nebo nemusí?

V baráku je master střídač (později asi i druhý slave kvůli baterce/kapacitě do baterek 2) SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 s baterkama, potřebuji jen zajistit, když bude baterka plná nebo zakázaný přetok (spot záporný), tak aby uměl master snížit toho GoodWe GWxK-DT ,,,

Na co si dát bacha u bazarového GoodWe GWxK-DT, firmware, vyschlý kondy, etc?

Dík.
Přílohy
goodwe_sdt_g2_series_datasheet.pdf
(645.94 KiB) Staženo 5 x
ElMa
Příspěvky: 11
Registrován: pát zář 25, 2026 9:03 pm
Reputace:0
Lokalita: cc
Systémové napětí: 48V

Re: GoodWe GWxK-DT - ac coupling?

Nový příspěvek od ElMa »

nikdo nema a nevi?
Diablo1st
Příspěvky: 2341
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: GoodWe GWxK-DT - ac coupling?

Nový příspěvek od Diablo1st »

Spomínanú kombináciu síce nemám, ale ac coupling prevádzkujem nejaký ten piatok.
Daný menič pripojiť na gen port ide, ale zmena frekvencie funguje len v ostrove. Ak je menič v hybridnom režime, DS určuje frekvenciu, takže bohužiaľ obmedzenie výkonu ti fungovať nebude.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]